Sobald ich $HM_auslesen = true; setze, bleibt alles stehen und auch das Protokoll wird nicht weitergeschrieben.
Aus dem Protokoll kann ich aber ersehen, dass es vllt ein Problem mit der Influx Datenbank gibt.
Angemeckert werden Die HM Variablen, obwohl ich auf der HM alle Werte sehen kann.
Hier ein Auszug aus dem Protokoll:
20.10. 14:14:02 |--------------- Start us2000_bms.php -----------------
20.10. 14:14:24 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => '
http://localhost/write?db=solaranzeige&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 400,
'header_size' => 657,
'request_size' => 180,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.051344,
'namelookup_time' => 0.001781,
'connect_time' => 0.002343,
'pretransfer_time' => 0.002807,
'size_upload' => 3213.0,
'size_download' => 355.0,
'speed_download' => 6960.0,
'speed_upload' => 63000.0,
'download_content_length' => 355.0,
'upload_content_length' => 3213.0,
'starttransfer_time' => 0.002821,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
),
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 60020,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 2343,
'namelookup_time_us' => 1781,
'pretransfer_time_us' => 2807,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 2821,
'total_time_us' => 51344,
)
20.10. 14:14:25 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => '
http://localhost/write?db=solaranzeige&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 400,
'header_size' => 657,
'request_size' => 180,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.043656,
'namelookup_time' => 0.000176,
'connect_time' => 0.000177,
'pretransfer_time' => 0.000422,
'size_upload' => 3213.0,
'size_download' => 355.0,
'speed_download' => 8255.0,
'speed_upload' => 74720.0,
'download_content_length' => 355.0,
'upload_content_length' => 3213.0,
'starttransfer_time' => 0.001087,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
),
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 60020,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 178,
'connect_time_us' => 177,
'namelookup_time_us' => 176,
'pretransfer_time_us' => 422,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 1087,
'total_time_us' => 43656,
)
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack1_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack1_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack1_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack1_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack2_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack2_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack2_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack2_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack3_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack3_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack3_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack3_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack4_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack4_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack4_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack5_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack5_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack5_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack5_Ah_left
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack1_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack1_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack1_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack1_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack2_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack2_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack2_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack2_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack3_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack3_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack3_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack3_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack4_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack4_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack4_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack4_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack5_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack5_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack5_Strom
20.10. 14:14:26 -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört: Pack5_Strom
20.10. 14:14:26 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.10. 14:14:26 |--------------- Stop us2000_bms.php -----------------