PDF Dokumente für Informationen im Detail, sowie Bauanleitungen.
Moderatoren: Ulrich, TeamO
-
jklasen
- Beiträge: 15
- Registriert: Fr 3. Apr 2020, 22:07
Beitrag
von jklasen »
Servus,
502 ist der port
Code: Alles auswählen
06.04. 13:37:16 |---------------- Start kostal_meter.php --------------------
06.04. 13:37:16 o -Hardware Version:
06.04. 13:37:16 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige_KSM ] gesendet.
06.04. 13:37:16 -Multi-Regler-Ausgang. 7
06.04. 13:37:23 |---------------- Stop kostal_meter.php -------------------
Jetzt muss ich nurnoch das Dashboard von dem Thread
viewtopic.php?f=19&t=634&p=2579#p2579 kapieren und ich bin durch.
Grüße,
Jens
-
Raider73
- Beiträge: 6
- Registriert: Mi 22. Apr 2020, 12:51
- Wohnort: Karlsruhe
Beitrag
von Raider73 »
Hallo zusammen,
Der Thread hier hat mir weitergeholfen. Port 502 hat auch fuer mich funktioniert.
Ich hab 2 KOstal Plenticore über Modbus TCP da funktioniert alles. Bloss das Smart Meter bringt mir jetzt scheinbar falsche Daten:
Mussich evtl. einen anderen Regler auswählen?
23.04. 20:59:18 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 17
23.04. 20:59:18 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------
23.04. 20:59:19 ! -Array
(
[Register] => 023F
[RawDaten] => 00010000000747030400000000
[Transaction] => 0001
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 0007
[Adresse] => 47
[Befehl] => 03
[DatenLaenge] => 4
[Wert] => 0
)
23.04. 20:59:19 *- -Array
(
[Seriennummer] =>
AnzahlPhasen] => 0
[AnzahlStrings] => 0
[Status] => 0
[PV_Leistung] => 0
[Verbrauch_Batterie] => 0
[Verbrauch_Netz] => 0
[Gesamtverbrauch_Batterie] => 0
[Gesamtverbrauch_Netz] => 0
[Gesamtverbrauch_PV] => 0
[Verbrauch_PV] => 0
[Gesamtverbrauch] => 0
[AC_Frequenz] => 0
[Ausgangslast] => 0
[AC_Spannung_R] => 0
[AC_Spannung_S] => 0
[AC_Spannung_T] => 0
[AC_Leistung] => 0
[AC_Wirkleistung] => 0
[AC_Scheinleistung] => 0
[Bat_Cycles] => 0
[Batteriestrom] => -0
[SOC] => 0
[Batteriestatus] => 0
[Batterie_Temperatur] => 0
[Batteriespannung] => 0
[WattstundenGesamt] => 0
[WattstundenGesamtHeute] => 0
[WattstundenGesamtMonat] => 0
[WattstundenGesamtJahr] => 0
[PV1_Strom] => 0
[PV1_Leistung] => 0
[PV1_Spannung] => 0
[PV2_Strom] => 0
[PV2_Leistung] => 0
[PV2_Spannung] => 0
[PV3_Strom] => 0
[PV3_Leistung] => 0
[PV3_Spannung] => 0
[AC_Solarleistung] => 0
[Verbrauch] => 0
[Einspeisung] => 0
[Ueberschuss] => 0
)
23.04. 20:59:19 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
23.04. 20:59:19 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------
23.04. 20:59:19 -Multi Regler Auslesen [Stop].
-
Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 1843
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von Ulrich »
Der Kostal Smart Meter hat die Regler Nummer 22 und nicht 17
Bitte ändern, dann sollte es gehen.
Siehe user.config.php
--------------------------------------
Ulrich [Admin]
-
Raider73
- Beiträge: 6
- Registriert: Mi 22. Apr 2020, 12:51
- Wohnort: Karlsruhe
Beitrag
von Raider73 »
Super. Es funzt.
@Ulrich, bitte PM mit paypal Adresse an mich