SENEC.Home V3 hybrid duo auslesen

Alles was mit der Solaranzeige Image Installation und Betrieb zu tun hat. Einfache Konfiguration mit einem Gerät.

Moderator: Ulrich

TeamO
Beiträge: 823
Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 155 Mal

Re: SENEC.Home V3 hybrid duo auslesen

Beitrag von TeamO »

Also wie ich es in der PN vermutet habe :D
Aber dann passt es ja, wenn nun alles funktioniert.

FloFroemel
Beiträge: 1
Registriert: Mo 13. Mär 2023, 12:17

Re: SENEC.Home V3 hybrid duo auslesen

Beitrag von FloFroemel »

Hallo zusammen,

jetzt muss ich diesen alten Thread doch noch mal rauskramen.

Ich verwende einen Senec V3 Hybrid Duo mit folgendem Firmware stand:

REVISION MCU: 0819
REVISION MCU-BL:954
REVISION NPU-REGS:09
REVISION NPU-IMAGE:2011
REVISION GUI:0963


Ich kann weder auf die lala.cgi noch auf die andere File die im Thread genannt wurde zugreifen (HTTP ERROR 405).

Auf Rückfrage bei Senec wurde mit mitgeteilt, dass es keine API für Kunden gäbe über die Daten abgerufen werden könnten. Hat sich da etwas bei den Senec Speichern geändert? Oder kann mir vielleicht noch jemand einen Tip geben?

Ich würde gerne die Daten aus dem Webinterface abgreifen und anschließend auf einem Streamdeck darstellen wollen.

Besten Dank vorab!

TeamO
Beiträge: 823
Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 155 Mal

Re: SENEC.Home V3 hybrid duo auslesen

Beitrag von TeamO »

Auf die lala.cgi kannst Du auch nicht direkt zugtreifen.
Lediglich auf die http://<IP-SENEC>/Vars.html - Hier bitte auf das große V achten.
Es gab keine Änderung bei Senec und das Auslesen ist weiterhin möglich.
Eine Anfrage bei Senec selber ist sinnlos und unnötig. Die können und werden Dir hier nicht helfen.

Antworten

Zurück zu „Image Installation [ Single-Regler Version ]“