Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Wie kann ich die Daten der Geräte grafisch darstellen? Fragen, Beispiele und Antworten zu InfluxDB und Grafana
Thome
Beiträge: 5
Registriert: Di 14. Jan 2020, 14:01

Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Thome » Mo 3. Feb 2020, 15:59

Hallo,
das Auslesen, Speichern und Anzeigen der Daten aus den SolarEdge- Anlage funktionieren - leider stimmen die Werte aber nicht.
Wie in der Anleitung beschrieben speichere ich die Daten und erzeuge die Ansichten extern, also nicht auf dem Pi.
Gibt es bei SolarEdge noch etwas besonderes zu beachten ?

Lauf Solaranzeige:
Bildschirmfoto 2020-02-03 um 15.50.41.png
Im SolarEdge Portal
Bildschirmfoto 2020-02-03 um 15.52.33.png

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 844
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Kontaktdaten:

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Ulrich » Mo 3. Feb 2020, 16:45

In der Solaranzeige werden kWh pro Tag angezeigt. Im Portal kW pro irgendwas.
Das kann man nicht vergleichen.
--------------------------------------
Ulrich [Admin]

Thome
Beiträge: 5
Registriert: Di 14. Jan 2020, 14:01

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Thome » Di 4. Feb 2020, 14:52

Danke Ulrich für die Antwort,

aber auch der Vergleich der täglichen Produktion geht um den Faktor 3,6 auseinander
und diesmal ist beides in kWh angegeben.
Bildschirmfoto 2020-02-04 um 14.50.14.png
Bildschirmfoto 2020-02-04 um 14.50.14.png (3.82 KiB) 126 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2020-02-04 um 14.49.27.png
Bildschirmfoto 2020-02-04 um 14.49.27.png (9.15 KiB) 126 mal betrachtet

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 844
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Kontaktdaten:

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Ulrich » Di 4. Feb 2020, 15:06

Handelt es sich um ein 3 Phasen Gerät oder um ein 1 Phasen Gerät?

Mit oder ohne MODBUS Zähler?

Was hast Du eingestellt Regler 16 oder 20?
--------------------------------------
Ulrich [Admin]

Thome
Beiträge: 5
Registriert: Di 14. Jan 2020, 14:01

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Thome » Mi 5. Feb 2020, 11:03

Hallo,

eingestellt ist 16

Als Regler haben wir ein:
SE8K-ER-01 (3 Phasen) mit Modbus Zähler

Wechselrichter zum laden des Speichers:
SE5000H AC

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 844
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Kontaktdaten:

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Ulrich » Mi 5. Feb 2020, 18:01

Ist nur der kWh Tageswert falsch? Der wird im Script errechnet, da der Wechselrichter so einen Wert nicht her gibt.

Ist es der Wert Wh_Heute aus der Datenbank?
--------------------------------------
Ulrich [Admin]

Thome
Beiträge: 5
Registriert: Di 14. Jan 2020, 14:01

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Thome » Mi 5. Feb 2020, 20:51

Hallo,

ich bin mir da nicht ganz sicher, wie ich das abfragen soll, habe mit Infulx nicht viel (eigentlich gar keine) Erfahrung.
Nach etwas googeln konnte ich mich verbinden und etwas abfragen.

Code: Alles auswählen

> show series;
key
---
AC
Batterie_1
Batterie_2
Info
PV
Service
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=01.02.2020,Monat=2,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=02.02.2020,Monat=2,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=03.02.2020,Monat=2,Woche=06
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=04.02.2020,Monat=2,Woche=06
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=05.02.2020,Monat=2,Woche=06
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=15.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=16.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=17.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=18.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=19.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=20.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=21.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=22.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=23.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=24.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=25.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=26.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=27.01.2020,Monat=1,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=28.01.2020,Monat=1,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=29.01.2020,Monat=1,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=30.01.2020,Monat=1,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=31.01.2020,Monat=1,Woche=05
Folgende Abfrage an die InfluxDB-db:

Code: Alles auswählen

select * from Statistik
........
1580857202000000000 WhTag       05.02.2020 2     0         06    Mittwoch
1580857803000000000 WhTag       05.02.2020 2     54.68     06    Mittwoch
1580858402000000000 WhTag       05.02.2020 2     100.73    06    Mittwoch
.......
1580930400000000000 WhTag       05.02.2020 2     101807.72 06    Mittwoch
1580931000000000000 WhTag       05.02.2020 2     101953.31 06    Mittwoch
1580931601000000000 WhTag       05.02.2020 2     102107.67 06    Mittwoch
In Grafana wird angezeigt:
Erzeigte Energie heute: 2.6 kWh

Im SolarEdge Portal:
16,47 kWh

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 844
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Kontaktdaten:

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Ulrich » Mi 5. Feb 2020, 21:48

Die erzeugte Energie ist unter dem Measurement "Summen" zu finden und heißt Wh_Heute
--------------------------------------
Ulrich [Admin]

Thome
Beiträge: 5
Registriert: Di 14. Jan 2020, 14:01

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Thome » Do 6. Feb 2020, 12:37

Hallo,

ok also Summen Wh_heute:

Code: Alles auswählen

> SELECT last("Wh_Heute") FROM "Summen" 
name: Summen
time                last
----                ----
1580988900000000000 4658.3
Im Solaredge Portal:
Energie Heute: 870 Wh

Antworten