Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Alles was mit der Solaranzeige Image Installation und Betrieb zu tun hat. Einfache Konfiguration mit einem Gerät.

Moderator: Ulrich

Thome
Beiträge: 5
Registriert: Di 14. Jan 2020, 14:01

Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Thome »

Hallo,
das Auslesen, Speichern und Anzeigen der Daten aus den SolarEdge- Anlage funktionieren - leider stimmen die Werte aber nicht.
Wie in der Anleitung beschrieben speichere ich die Daten und erzeuge die Ansichten extern, also nicht auf dem Pi.
Gibt es bei SolarEdge noch etwas besonderes zu beachten ?

Lauf Solaranzeige:
Bildschirmfoto 2020-02-03 um 15.50.41.png
Im SolarEdge Portal
Bildschirmfoto 2020-02-03 um 15.52.33.png

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5503
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 876 Mal
Kontaktdaten:

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Ulrich »

In der Solaranzeige werden kWh pro Tag angezeigt. Im Portal kW pro irgendwas.
Das kann man nicht vergleichen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Thome
Beiträge: 5
Registriert: Di 14. Jan 2020, 14:01

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Thome »

Danke Ulrich für die Antwort,

aber auch der Vergleich der täglichen Produktion geht um den Faktor 3,6 auseinander
und diesmal ist beides in kWh angegeben.
Bildschirmfoto 2020-02-04 um 14.50.14.png
Bildschirmfoto 2020-02-04 um 14.50.14.png (3.82 KiB) 7079 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2020-02-04 um 14.49.27.png
Bildschirmfoto 2020-02-04 um 14.49.27.png (9.15 KiB) 7079 mal betrachtet

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5503
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 876 Mal
Kontaktdaten:

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Ulrich »

Handelt es sich um ein 3 Phasen Gerät oder um ein 1 Phasen Gerät?

Mit oder ohne MODBUS Zähler?

Was hast Du eingestellt Regler 16 oder 20?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Thome
Beiträge: 5
Registriert: Di 14. Jan 2020, 14:01

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Thome »

Hallo,

eingestellt ist 16

Als Regler haben wir ein:
SE8K-ER-01 (3 Phasen) mit Modbus Zähler

Wechselrichter zum laden des Speichers:
SE5000H AC

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5503
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 876 Mal
Kontaktdaten:

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Ulrich »

Ist nur der kWh Tageswert falsch? Der wird im Script errechnet, da der Wechselrichter so einen Wert nicht her gibt.

Ist es der Wert Wh_Heute aus der Datenbank?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Thome
Beiträge: 5
Registriert: Di 14. Jan 2020, 14:01

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Thome »

Hallo,

ich bin mir da nicht ganz sicher, wie ich das abfragen soll, habe mit Infulx nicht viel (eigentlich gar keine) Erfahrung.
Nach etwas googeln konnte ich mich verbinden und etwas abfragen.

Code: Alles auswählen

> show series;
key
---
AC
Batterie_1
Batterie_2
Info
PV
Service
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=01.02.2020,Monat=2,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=02.02.2020,Monat=2,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=03.02.2020,Monat=2,Woche=06
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=04.02.2020,Monat=2,Woche=06
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=05.02.2020,Monat=2,Woche=06
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=15.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=16.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=17.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=18.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=19.01.2020,Monat=1,Woche=03
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=20.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=21.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=22.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=23.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=24.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=25.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=26.01.2020,Monat=1,Woche=04
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=27.01.2020,Monat=1,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=28.01.2020,Monat=1,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=29.01.2020,Monat=1,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=30.01.2020,Monat=1,Woche=05
Statistik,Bezeichnung=WhTag,Datum=31.01.2020,Monat=1,Woche=05
Folgende Abfrage an die InfluxDB-db:

Code: Alles auswählen

select * from Statistik
........
1580857202000000000 WhTag       05.02.2020 2     0         06    Mittwoch
1580857803000000000 WhTag       05.02.2020 2     54.68     06    Mittwoch
1580858402000000000 WhTag       05.02.2020 2     100.73    06    Mittwoch
.......
1580930400000000000 WhTag       05.02.2020 2     101807.72 06    Mittwoch
1580931000000000000 WhTag       05.02.2020 2     101953.31 06    Mittwoch
1580931601000000000 WhTag       05.02.2020 2     102107.67 06    Mittwoch
In Grafana wird angezeigt:
Erzeigte Energie heute: 2.6 kWh

Im SolarEdge Portal:
16,47 kWh

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5503
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 876 Mal
Kontaktdaten:

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Ulrich »

Die erzeugte Energie ist unter dem Measurement "Summen" zu finden und heißt Wh_Heute
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Thome
Beiträge: 5
Registriert: Di 14. Jan 2020, 14:01

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von Thome »

Hallo,

ok also Summen Wh_heute:

Code: Alles auswählen

> SELECT last("Wh_Heute") FROM "Summen" 
name: Summen
time                last
----                ----
1580988900000000000 4658.3
Im Solaredge Portal:
Energie Heute: 870 Wh

TeamO
Beiträge: 1138
Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 225 Mal

Re: Werte stimmen nicht wohl Daten ausgelesen werten

Beitrag von TeamO »

Ich würde mich hier mal kurz einklinken, da ich ein ähnliches "Problem" habe, wo ich bisher auch noch keine Lösung gefunden habe.
Bei mir ist der Unterschied zwar nicht mit Faktor 3,6, aber dennoch ein etwas größerer Unterschied.
SE-Portal sagt z.B. Energie heute 93,36kWh und die Solaranzeige 78,0kWh.
Leider habe ich bisher nirgends was gefunden, wie die Summen berechnet werden.
Ich werde, was SolarEdge betrifft, aber auch noch schauen, was sich über die API genau auslesen lässt, und ob man das dann in influx bekommen kann. Dann hätte man hier die genauen Werte vom SE WR.
Gruß Timo

Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen

Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de

Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

Antworten

Zurück zu „Image Installation [ Single-Regler Version ]“