Für eine kumulative Berechnung nimmst du am besten:
Select integral("Datenbankfeld",1h) where ...
wenn du z.B. stündliche Werte möchtest (dafür steht das 1h), "1d" für tägliche Werte usw...
Wenn du es in kWh anzeigen willst, dann einfach " ... / 1000 where ..."

xango
Beiträge: 29
Registriert: Mo 9. Mär 2020, 09:40

Re: Grafana: Tagessumme Einspeisung/Verbrauch und Autarkiegrad

Beitrag von xango »

scGraf1.JPG
Bei mir im Query nicht zu sehen

xango
Beiträge: 29
Registriert: Mo 9. Mär 2020, 09:40

Re: Grafana: Tagessumme Einspeisung/Verbrauch und Autarkiegrad

Beitrag von xango »

Im Query C des Panels 230V Wechselrichter wird die Ausgangsleistung abgefragt und dargestellt.
Ich denke mal der Kumulative Ertrag müßte berechnet werden. Also ungefär so: die Leistung des WR alle 10sec (das ist die Abfragezeit) diesen Wert geteilt durch 360 das ist dann der kumulative Ertrag in Wh der dann alle 10s. aufaddiert wird. Nur wie machen?
Diesen Wert kann ich zwar auf der LCD des WR sehen (pro Tag/Monat und Jahr) aber in der Query kann ich diesen Wert nicht finden.