Update:
Es ist aufgebaut und läuft.
Der Aufbau besteht aus:
1. 16x LiFePo4 Akku, 120AH (=48V Nennspannung, 5,76kWh),
2. Daly-BMS mit BT, für 16s
Die Bauteile 1. und 2. habe ich in einen Stahl-Schaltschrank 500x600x210 eingebaut. Dieser ist etwas knapp bemessen, hätte besser 500x700x250 sein sollen. Aber er reicht.
3. 1 Victron MultiPlus 48/1600/20 zum Laden der Akkus,
4. 1 1000W Solar Grid Tie Inverter with Power Limiter Sensor DC45-90V/DC26-60V MPPT zum ergänzen des Haus-Netzes wenn die Sonne nicht scheint.
5. 1 RaspberryPi 4/2GB-Ram/16GB-Micro-SD(erstmal, wird noch SSD/EMMC).
Die Bauteile 3. bis 5. habe ich in einen Schaltschrank 600x1000x250 eingebaut.
Dazu noch Klemmen, Steckdosen, Lüfter (Noctua 12V, 92mm, schön leise)
Am ersten Abend des Betriebes(21.5.2021) habe ich in meiner Verteilung mehrere Verbraucher(Kreise) auf die Phase meines Wechselrichters (den 1000W Solar Grid Tie) gelegt. Jetzt ergänzt dieser aus den Akkus das Netz, und es werden z.Bsp. der Kühlschrank, Fernseher, Beleuchtung in Wohnzimmer, Küche, Flur und Keller versorgt. Im Keller ist noch die Heizung mit dran.
Dadurch wird der permanente Verbrauch im Haus während der Nacht von 300-400W auf nahezu 50-100W reduziert.
Noch zu tun:
Einbindung der Geräte in die Solaranzeige.
Bis jetzt läuft der SMA-TriPower.
Der Laderegler wird von einem Relais-Modul auf dem Raspi gesteuert(PiFace2-digital).
Im Raspi läuft dazu ein Python Programm, das die Daten aus dem SMA-Energiemeter2 ausliest (1x/s) und auswertet.
Wenn der Überschuß größer als 1,5kw beträgt wird mit einem Relais der Remote-Eingang des MultiPlus geschlossen, und der Laderegler startet.
Geht der Überschuß unter 0,2kw, wird der Laderegler wieder abgeschaltet.
Für das Ein/Aus-Schalten müssen die Bedingungen mehrere Sekunden (5/10) anliegen (entprellt!).
Das ist aus meiner Sicht nicht perfekt.
Ich habe herausgefunden, das man am Victron MultiPlus über den USB-Ve.Bus Adapter den Ladestrom während der Ladung ändern kann mit Ve-Config(!).
Dann wäre es schon eine tolle Sache, wenn man dieses automatisieren kann.
Also: Überschuß groß = hoher Ladestrom,
Überschuß niedrig = kleiner Ladestrom.
Hat das schon mal jemand gemacht, oder kann das die Solaranzeige sogar?
Ich habe bisher nur gelesen, dass einige Victron Geräte an der Solaranzeige laufen.
Daher stelle ich mir das so vor, dass Victron für alle seine Geräte die Schnittstelle gleich macht, weil man ja alle Geräte mit der gleichen Software (Ve-Config) parametriert.
Ich bin gespannt...