Seite 1 von 1

SMA Sunny Boy SB 5.0 1AV-41

Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 17:33
von Mirkarde
Hallo zusammen,
Ich habe einen SMA Sunny Boy SB 5.0 1AV-41 am WLAN hängen, kann ich den auch mit der Solaranzeige auslesen?
Habe die MODBUS Konfiguration wie beschreiben eingestellt - leider ohne Erfolg.
Oder unterstützt SMA MODBUS nur per LAN?
Einen „Sonoff POW“ habe ich mit einem anderen (Micro)Wechselrichter erfolgreich am laufen.

Vielen Dank schonmal vorab.

Re: SMA Sunny Boy SB 5.0 1AV-41

Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 17:54
von Ulrich
Schaue bitte einmal in die LOG Datei, ob da ein Hinweis steht:

mcedit /var/www/log/solaranzeige.log

Re: SMA Sunny Boy SB 5.0 1AV-41

Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 20:59
von Mirkarde
in der Log steht:
Keine Verbindung zum Wechselrichter mid Adresse: 192.xxx.xxx.xxx.
Adresse habe ich gepüft, PING funktioniert auch.

Re: SMA Sunny Boy SB 5.0 1AV-41

Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 21:21
von Mirkarde
Fehler gefunden:
Hatte den "TCP-Server" im Wechselrichter nicht freigegeben. :o