Keba P30x

PV Überschussladen mit Wallboxen. (intelligenten Ladestationen) Alles was mit der eingebauten Wallbox-Steuerung zu tun hat.

Moderator: Ulrich

Antworten
Demortuis
Beiträge: 3
Registriert: Fr 7. Mai 2021, 11:50

Keba P30x

Beitrag von Demortuis »

Hallo,

ich kämpfe seit Tagen mit der Integration meiner Keba P30x Wallbox - ich dachte, ich habe alle Dateien angelegt und konfiguriert, im solaranzeige.log habe ich jedoch diesen Fehler:

10.05. 12:52:01 |---------------- Start keba_wallbox.php ---------------------
10.05. 12:52:01 -Zentraler Timestamp: 1620643921
10.05. 12:52:01 o -Hardware Version: 3B
10.05. 12:52:01 -UDP Socket Bind OK.
10.05. 12:52:01 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
10.05. 12:52:01 -Abfrage: i
10.05. 12:52:06 -Modell:
10.05. 12:52:06 -Abfrage: report 1
10.05. 12:52:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.05. 12:52:10 |---------------- Stop keba_wallbox.php ---------------------

Kann mir irgendwer helfen, was noch fehlt?

Danke!

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 2421
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 129 Mal
Kontaktdaten:

Re: Keba P30x

Beitrag von Ulrich »

Ist der DIP Schalter 1.3 auf "ON"? Damit die Wallbox das UDP Protokoll ausgibt.
Es ist auch noch nicht ganz klar, ob die X-Serie so einfach funktioniert mit der Solaranzeige.

Edit: Die X-Serie funktioniert!
--------------------------------------
Ulrich [Admin]

Demortuis
Beiträge: 3
Registriert: Fr 7. Mai 2021, 11:50

Re: Keba P30x

Beitrag von Demortuis »

Ja - hab ich gemacht - laut Log File ist das Binding auch OK!

Demortuis
Beiträge: 3
Registriert: Fr 7. Mai 2021, 11:50

Re: Keba P30x

Beitrag von Demortuis »

Danke vielmals für die großartige Hilfe @Ulrich!

Als Port muss 7090 anstatt 80 eingestellt werden!

Jagman
Beiträge: 10
Registriert: Fr 15. Jan 2021, 15:04
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Keba P30x

Beitrag von Jagman »

Kann auch bestätigen dass die X Serie funktioniert. Man darf nur nicht OPCC einschalten. Das zerhaut die Autorisierung des Ladevorgangs und für zu permanenten Ladeabbrüchen, so wie RFID z.B.

Grüße

Jens

Antworten