Hallo,
gestern hatte ich die Möglichkeit es noch etwas genauer testen. Grundsätzlich funktioniert es, die Ladeleistung wird jedoch nicht ans Maximum /nicht voll ausgenutzt. Es gibt ein relativ komisches Regelverhalten.
Siehe dazu hier:
wallbox.steuerung.ini
Code: Alles auswählen
[PV-Quelle]
Sonnenaufgang = yes ; [yes/no] Nur nach Sonnenaufgang?
VonUhrzeit = 04:00 ; Fühester Begin der Ladung
BisUhrzeit = 23:00 ; Spätester Begin der Ladung
MinMilliAmpere = 6000 ; Milliampere! 6000 = 6 Ampere
MaxMilliAmpere = 22000 ; Milliampere! 13000 = 13 Ampere
AbSOC = 80 ; Batteriekapazität 0 bis 100 %
BisSOC = 50 ; Niedrigste Batteriekapazität 50 %
MinSolarleistung = 1250 ; Minimale PV Solarleistung in Watt
; ab der die Ladung beginnt.
MaxEnergie = 0 ; Maximale Ladung in Wattstunden
; 0 = Option ausgeschaltet
; 1000 = minimum (1kWh) ; Funktioniert nicht bei allen Wallboxen
; Funktioniert nicht bei allen Wallboxen
Inselanlage = no ; [yes/no] Handelt es sich um
; eine Inselanlage?
Eigenverbrauch = 300 ; geschätzter Eigenverbrauch, der nicht
; zum Laden der Autobatterie zur Verfügung
; steht.
NurBeiSonne = yes ; [yes/no] Ladung nur bei PV Leistung > 300 W
; Funktioniert z.Z. nur bei der Keba Wallbox
wall-math.php
Code: Alles auswählen
<?php
/******************************************************************************
// Hie können eigene Berechnungen gemacht werden, wenn das nötig ist.
// Es stehen alle Felder folgender Measurements zur Verfügung:
// $INI ==> Werte der INI Datei -> Array
// $wbSteuerung ==> Measurement 'Wallbox' der Datenbank 'steuerung' -> Array
// $DB1 ==> Measurement 'PV' der Datenbank des Wechselrichters -> Array
// $DB2 ==> Measurement 'Batterie' der Datenbank des BMS -> Array
// $DB3 ==> Measurement 'Summen' der Datenbank der Wallbox -> Array
// $DB4 ==> Measurement 'Service' der Datenbank der Wallbox -> Array
// $DB5 ==> Measurement 'Pack1' der Datenbank des BMS -> Array
// $DB6 ==> Measurement 'Ladung' der Datenbank 'steuerung' -> Array
// $DB7 ==> Measurement 'AC' der Datenbank der Wallbox -> Array
//
// Die Steuerung benötigt folgende Variablen, die man hier noch beeinflussen
// kann. Bitte hier nur benutzen, wenn man sie auch anders berechnen möchte.
// Ansonsten hier nicht benutzen.
//
//
// $Eigenverbrauch = geschätzter Eigenverbrauch
//
//
******************************************************************************/
$wbDatenbankname = "solaranzeige";
$wbMeasurement = "AC";
// $UserDB = Datenbank solaranzeige Measurement: PV
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$wbDatenbankname.'&precision=s&q='.urlencode('select * from '.$wbMeasurement.' order by time desc limit 1'));
$rc = datenbank($ch);
if (!isset($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"])) {
log_schreiben("Es fehlt die Datenbank '".$wbDatenbankname."' mit dem Measurement Service oder sie ist leer.","|- ",1);
}
for ($z = 1; $z < count($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"]); $z++) {
$UserDB[$rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$z]] = $rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$z];
}
log_schreiben("Alle Daten der Abfrage:\n".print_r($UserDB,1),"",3);
$Eigenverbrauch = $UserDB["Verbrauch"];
log_schreiben( "Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: ".$Eigenverbrauch." Watt", "", 3 );
log_schreiben( "Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: ".($Solarleistung - $Eigenverbrauch)." Watt", "", 3 );
return;
?>
wallbox.log
Code: Alles auswählen
15.02. 13:17:02 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:17:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:17:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:17:03 WARN Ladekabel nicht an beiden Seiten verriegelt oder kein Auto angeschlossen. Steuerung beendet....
15.02. 13:17:03 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:18:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:18:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:18:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:18:02 WARN Ladekabel nicht an beiden Seiten verriegelt oder kein Auto angeschlossen. Steuerung beendet....
15.02. 13:18:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:19:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:19:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:19:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:19:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 6234 Watt
15.02. 13:19:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:19:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:19:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2462
[Frequenz] => 49.98
[Leistung] => 6436
[Scheinleistung] => 6443
[Spannung] => 239.2
[Spannung_R] => 239.2
[Spannung_S] => 241.4
[Spannung_T] => 240.5
[Verbrauch] => 3974
[Wirkleistung] => 6436
[Wirkungsgrad] => -99.88
)
15.02. 13:19:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3974 Watt
15.02. 13:19:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2560 Watt
15.02. 13:19:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:19:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:19:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:19:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:19:02 INFO Solarleistung: 6534
15.02. 13:19:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:19:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:19:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.05 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:19:02 WARN aktueller Ladestrom: 32 Ampere.
15.02. 13:19:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 11100 Milliampere
15.02. 13:19:02 WARN Stromänderung. Neu:11100 Vorher: 32000
15.02. 13:19:02 ENDE |
15.02. 13:19:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:20:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:20:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:20:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:20:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 6105 Watt
15.02. 13:20:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:20:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:20:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 3461
[Frequenz] => 49.99
[Leistung] => 6309
[Scheinleistung] => 6316
[Spannung] => 238.7
[Spannung_R] => 238.7
[Spannung_S] => 241.2
[Spannung_T] => 239.5
[Verbrauch] => 2848
[Wirkleistung] => 6309
[Wirkungsgrad] => -99.88
)
15.02. 13:20:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2848 Watt
15.02. 13:20:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3557 Watt
15.02. 13:20:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:20:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:20:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:20:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:20:02 INFO Solarleistung: 6405
15.02. 13:20:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:20:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:20:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.115 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:20:02 WARN aktueller Ladestrom: 11.1 Ampere.
15.02. 13:20:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 15500 Milliampere
15.02. 13:20:02 WARN Stromänderung. Neu:15500 Vorher: 11100
15.02. 13:20:02 ENDE |
15.02. 13:20:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:21:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:21:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:21:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:21:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5986 Watt
15.02. 13:21:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:21:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:21:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2395
[Frequenz] => 49.98
[Leistung] => 6192
[Scheinleistung] => 6199
[Spannung] => 238.7
[Spannung_R] => 238.7
[Spannung_S] => 241.3
[Spannung_T] => 240.2
[Verbrauch] => 3797
[Wirkleistung] => 6192
[Wirkungsgrad] => -99.86
)
15.02. 13:21:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3797 Watt
15.02. 13:21:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2489 Watt
15.02. 13:21:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:21:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:21:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:21:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:21:02 INFO Solarleistung: 6286
15.02. 13:21:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:21:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:21:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.16 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:21:02 WARN aktueller Ladestrom: 11.1 Ampere.
15.02. 13:21:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 10800 Milliampere
15.02. 13:21:02 WARN Stromänderung. Neu:10800 Vorher: 11100
15.02. 13:21:02 ENDE |
15.02. 13:21:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:22:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:22:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:22:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:22:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5709 Watt
15.02. 13:22:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:22:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:22:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 3096
[Frequenz] => 50
[Leistung] => 5919
[Scheinleistung] => 5926
[Spannung] => 239
[Spannung_R] => 239
[Spannung_S] => 241
[Spannung_T] => 239.9
[Verbrauch] => 2823
[Wirkleistung] => 5919
[Wirkungsgrad] => -99.86
)
15.02. 13:22:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2823 Watt
15.02. 13:22:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3186 Watt
15.02. 13:22:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:22:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:22:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:22:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:22:02 INFO Solarleistung: 6009
15.02. 13:22:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:22:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:22:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.217 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:22:02 WARN aktueller Ladestrom: 15.5 Ampere.
15.02. 13:22:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 13900 Milliampere
15.02. 13:22:02 WARN Stromänderung. Neu:13900 Vorher: 15500
15.02. 13:22:02 ENDE |
15.02. 13:22:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:23:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:23:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:23:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:23:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5739 Watt
15.02. 13:23:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:23:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:23:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2374
[Frequenz] => 49.98
[Leistung] => 5949
[Scheinleistung] => 5957
[Spannung] => 238.3
[Spannung_R] => 238.3
[Spannung_S] => 240.8
[Spannung_T] => 239.1
[Verbrauch] => 3575
[Wirkleistung] => 5949
[Wirkungsgrad] => -99.84
)
15.02. 13:23:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3575 Watt
15.02. 13:23:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2464 Watt
15.02. 13:23:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:23:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:23:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:23:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:23:02 INFO Solarleistung: 6039
15.02. 13:23:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:23:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:23:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.263 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:23:02 WARN aktueller Ladestrom: 10.8 Ampere.
15.02. 13:23:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 10700 Milliampere
15.02. 13:23:02 WARN Stromänderung. Neu:10700 Vorher: 10800
15.02. 13:23:02 ENDE |
15.02. 13:23:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:24:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:24:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:24:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:24:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5834 Watt
15.02. 13:24:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:24:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:24:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 3452
[Frequenz] => 50.01
[Leistung] => 6042
[Scheinleistung] => 6050
[Spannung] => 239.9
[Spannung_R] => 239.9
[Spannung_S] => 240.3
[Spannung_T] => 239.4
[Verbrauch] => 2590
[Wirkleistung] => 6042
[Wirkungsgrad] => -99.84
)
15.02. 13:24:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2590 Watt
15.02. 13:24:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3544 Watt
15.02. 13:24:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:24:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:24:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:24:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:24:02 INFO Solarleistung: 6134
15.02. 13:24:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:24:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:24:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.317 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:24:02 WARN aktueller Ladestrom: 13.9 Ampere.
15.02. 13:24:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 15400 Milliampere
15.02. 13:24:02 WARN Stromänderung. Neu:15400 Vorher: 13900
15.02. 13:24:02 ENDE |
15.02. 13:24:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:25:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:25:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:25:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:25:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5927 Watt
15.02. 13:25:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:25:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:25:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2321
[Frequenz] => 49.99
[Leistung] => 6134
[Scheinleistung] => 6141
[Spannung] => 238.7
[Spannung_R] => 238.7
[Spannung_S] => 241.2
[Spannung_T] => 239.7
[Verbrauch] => 3813
[Wirkleistung] => 6134
[Wirkungsgrad] => -99.86
)
15.02. 13:25:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3813 Watt
15.02. 13:25:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2414 Watt
15.02. 13:25:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:25:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:25:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:25:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:25:02 INFO Solarleistung: 6227
15.02. 13:25:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:25:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:25:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.359 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:25:02 WARN aktueller Ladestrom: 10.7 Ampere.
15.02. 13:25:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 10500 Milliampere
15.02. 13:25:02 WARN Stromänderung. Neu:10500 Vorher: 10700
15.02. 13:25:02 ENDE |
15.02. 13:25:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:26:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:26:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:26:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:26:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5887 Watt
15.02. 13:26:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:26:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:26:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 3494
[Frequenz] => 50
[Leistung] => 6095
[Scheinleistung] => 6104
[Spannung] => 238.2
[Spannung_R] => 238.2
[Spannung_S] => 241.6
[Spannung_T] => 240.4
[Verbrauch] => 2601
[Wirkleistung] => 6095
[Wirkungsgrad] => -99.84
)
15.02. 13:26:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2601 Watt
15.02. 13:26:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3586 Watt
15.02. 13:26:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:26:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:26:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:26:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:26:02 INFO Solarleistung: 6187
15.02. 13:26:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:26:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:26:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.416 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:26:02 WARN aktueller Ladestrom: 15.4 Ampere.
15.02. 13:26:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 15600 Milliampere
15.02. 13:26:02 WARN Stromänderung. Neu:15600 Vorher: 15400
15.02. 13:26:02 ENDE |
15.02. 13:26:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:27:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:27:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:27:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:27:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5924 Watt
15.02. 13:27:03 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:27:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:27:03 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2328
[Frequenz] => 50
[Leistung] => 6131
[Scheinleistung] => 6138
[Spannung] => 238.5
[Spannung_R] => 238.5
[Spannung_S] => 241
[Spannung_T] => 240.5
[Verbrauch] => 3803
[Wirkleistung] => 6131
[Wirkungsgrad] => -99.88
)
15.02. 13:27:03 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3803 Watt
15.02. 13:27:03 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2421 Watt
15.02. 13:27:03 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:27:03 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:27:03 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:27:03 INFO Intervall: 1
15.02. 13:27:03 INFO Solarleistung: 6224
15.02. 13:27:03 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:27:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:27:03 WARN Bis jetzt geladen: 0.457 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:27:03 WARN aktueller Ladestrom: 10.5 Ampere.
15.02. 13:27:03 INFO Ladestromstärke errechnet: 10500 Milliampere
15.02. 13:27:03 ENDE |
15.02. 13:27:03 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:28:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:28:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:28:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:28:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 6165 Watt
15.02. 13:28:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:28:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:28:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2556
[Frequenz] => 50.01
[Leistung] => 6369
[Scheinleistung] => 6375
[Spannung] => 238
[Spannung_R] => 238
[Spannung_S] => 241.2
[Spannung_T] => 240.3
[Verbrauch] => 3813
[Wirkleistung] => 6369
[Wirkungsgrad] => -99.9
)
15.02. 13:28:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3813 Watt
15.02. 13:28:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2652 Watt
15.02. 13:28:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:28:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:28:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:28:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:28:02 INFO Solarleistung: 6465
15.02. 13:28:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:28:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:28:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.513 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:28:02 WARN aktueller Ladestrom: 15.6 Ampere.
15.02. 13:28:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 11500 Milliampere
15.02. 13:28:02 WARN Stromänderung. Neu:11500 Vorher: 15600
15.02. 13:28:02 ENDE |
15.02. 13:28:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:29:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:29:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:29:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:29:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 6156 Watt
15.02. 13:29:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:29:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:29:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1120
[Frequenz] => 50.01
[Leistung] => 6360
[Scheinleistung] => 6368
[Spannung] => 238.4
[Spannung_R] => 238.4
[Spannung_S] => 240.5
[Spannung_T] => 239.5
[Verbrauch] => 5240
[Wirkleistung] => 6360
[Wirkungsgrad] => -99.86
)
15.02. 13:29:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 5240 Watt
15.02. 13:29:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1216 Watt
15.02. 13:29:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:29:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:29:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:29:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:29:02 INFO Solarleistung: 6456
15.02. 13:29:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:29:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:29:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.576 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:29:02 WARN aktueller Ladestrom: 15.6 Ampere.
15.02. 13:29:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 5300 Milliampere
15.02. 13:29:02 INFO Stromstärke auf MinMilliAmpere gesetzt,6000
15.02. 13:29:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 15600
15.02. 13:29:02 ENDE |
15.02. 13:29:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:30:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:30:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:30:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:30:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5534 Watt
15.02. 13:30:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:30:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:30:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1714
[Frequenz] => 50
[Leistung] => 5747
[Scheinleistung] => 5754
[Spannung] => 239.7
[Spannung_R] => 239.7
[Spannung_S] => 240.5
[Spannung_T] => 239.8
[Verbrauch] => 4033
[Wirkleistung] => 5747
[Wirkungsgrad] => -99.87
)
15.02. 13:30:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 4033 Watt
15.02. 13:30:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1801 Watt
15.02. 13:30:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:30:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:30:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:30:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:30:02 INFO Solarleistung: 5834
15.02. 13:30:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:30:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:30:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.621 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:30:02 WARN aktueller Ladestrom: 11.5 Ampere.
15.02. 13:30:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 7800 Milliampere
15.02. 13:30:02 WARN Stromänderung. Neu:7800 Vorher: 11500
15.02. 13:30:02 ENDE |
15.02. 13:30:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:31:02 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:31:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:31:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:31:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5618 Watt
15.02. 13:31:03 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:31:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:31:03 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1238
[Frequenz] => 49.98
[Leistung] => 5830
[Scheinleistung] => 5836
[Spannung] => 238.1
[Spannung_R] => 238.1
[Spannung_S] => 240.2
[Spannung_T] => 239.8
[Verbrauch] => 4592
[Wirkleistung] => 5830
[Wirkungsgrad] => -99.87
)
15.02. 13:31:03 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 4592 Watt
15.02. 13:31:03 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1326 Watt
15.02. 13:31:03 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:31:03 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:31:03 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:31:03 INFO Intervall: 1
15.02. 13:31:03 INFO Solarleistung: 5918
15.02. 13:31:03 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:31:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:31:03 WARN Bis jetzt geladen: 0.645 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:31:03 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
15.02. 13:31:03 INFO Ladestromstärke errechnet: 5800 Milliampere
15.02. 13:31:03 INFO Stromstärke auf MinMilliAmpere gesetzt,6000
15.02. 13:31:03 ENDE |
15.02. 13:31:03 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:32:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:32:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:32:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:32:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4918 Watt
15.02. 13:32:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:32:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:32:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 572
[Frequenz] => 49.99
[Leistung] => 5140
[Scheinleistung] => 5148
[Spannung] => 238.4
[Spannung_R] => 238.4
[Spannung_S] => 240.3
[Spannung_T] => 239.6
[Verbrauch] => 4568
[Wirkleistung] => 5140
[Wirkungsgrad] => -99.84
)
15.02. 13:32:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 4568 Watt
15.02. 13:32:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 650 Watt
15.02. 13:32:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:32:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:32:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:32:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:32:02 INFO Solarleistung: 5218
15.02. 13:32:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:32:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:32:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.675 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:32:02 WARN aktueller Ladestrom: 7.8 Ampere.
15.02. 13:32:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 2800 Milliampere
15.02. 13:32:02 INFO Stromstärke auf MinMilliAmpere gesetzt,6000
15.02. 13:32:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 7800
15.02. 13:32:02 ENDE |
15.02. 13:32:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:33:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:33:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:33:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:33:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5724 Watt
15.02. 13:33:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:33:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:33:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 4261
[Frequenz] => 50
[Leistung] => 5934
[Scheinleistung] => 5941
[Spannung] => 238.9
[Spannung_R] => 238.9
[Spannung_S] => 241.4
[Spannung_T] => 239.5
[Verbrauch] => 1673
[Wirkleistung] => 5934
[Wirkungsgrad] => -99.86
)
15.02. 13:33:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 1673 Watt
15.02. 13:33:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4351 Watt
15.02. 13:33:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:33:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:33:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:33:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:33:02 INFO Solarleistung: 6024
15.02. 13:33:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:33:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:33:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.708 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:33:02 WARN aktueller Ladestrom: 7.8 Ampere.
15.02. 13:33:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 18900 Milliampere
15.02. 13:33:02 INFO Stromstärke auf MaxMilliAmpere begrenzt,16000
15.02. 13:33:02 WARN Stromänderung. Neu:16000 Vorher: 7800
15.02. 13:33:02 ENDE |
15.02. 13:33:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:34:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:34:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:34:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:34:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5724 Watt
15.02. 13:34:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:34:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:34:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1916
[Frequenz] => 50
[Leistung] => 5934
[Scheinleistung] => 5942
[Spannung] => 237.6
[Spannung_R] => 237.6
[Spannung_S] => 240.8
[Spannung_T] => 239.4
[Verbrauch] => 4018
[Wirkleistung] => 5934
[Wirkungsgrad] => -99.84
)
15.02. 13:34:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 4018 Watt
15.02. 13:34:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2006 Watt
15.02. 13:34:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:34:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:34:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:34:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:34:02 INFO Solarleistung: 6024
15.02. 13:34:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:34:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:34:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.732 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:34:02 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
15.02. 13:34:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 8700 Milliampere
15.02. 13:34:02 WARN Stromänderung. Neu:8700 Vorher: 6000
15.02. 13:34:02 ENDE |
15.02. 13:34:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:35:02 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
15.02. 13:35:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:35:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:35:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5369 Watt
15.02. 13:35:03 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:35:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:35:03 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 3413
[Frequenz] => 50
[Leistung] => 5584
[Scheinleistung] => 5590
[Spannung] => 239.3
[Spannung_R] => 239.3
[Spannung_S] => 240.6
[Spannung_T] => 239.6
[Verbrauch] => 2171
[Wirkleistung] => 5584
[Wirkungsgrad] => -99.89
)
15.02. 13:35:03 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2171 Watt
15.02. 13:35:03 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3498 Watt
15.02. 13:35:03 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:35:03 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:35:03 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:35:03 INFO Intervall: 1
15.02. 13:35:03 INFO Solarleistung: 5669
15.02. 13:35:03 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:35:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:35:03 WARN Bis jetzt geladen: 0.793 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:35:03 WARN aktueller Ladestrom: 16 Ampere.
15.02. 13:35:03 INFO Ladestromstärke errechnet: 15200 Milliampere
15.02. 13:35:03 WARN Stromänderung. Neu:15200 Vorher: 16000
15.02. 13:35:03 ENDE |
15.02. 13:35:03 ENDE ---------------------------------------------------------
Filter auf Stromänderungen in der wallbox.log
Code: Alles auswählen
15.02. 13:19:02 WARN Stromänderung. Neu:11100 Vorher: 32000
15.02. 13:20:02 WARN Stromänderung. Neu:15500 Vorher: 11100
15.02. 13:21:02 WARN Stromänderung. Neu:10800 Vorher: 11100
15.02. 13:22:02 WARN Stromänderung. Neu:13900 Vorher: 15500
15.02. 13:23:02 WARN Stromänderung. Neu:10700 Vorher: 10800
15.02. 13:24:02 WARN Stromänderung. Neu:15400 Vorher: 13900
15.02. 13:25:02 WARN Stromänderung. Neu:10500 Vorher: 10700
15.02. 13:26:02 WARN Stromänderung. Neu:15600 Vorher: 15400
15.02. 13:28:02 WARN Stromänderung. Neu:11500 Vorher: 15600
15.02. 13:29:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 15600
15.02. 13:30:02 WARN Stromänderung. Neu:7800 Vorher: 11500
15.02. 13:32:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 7800
15.02. 13:33:02 WARN Stromänderung. Neu:16000 Vorher: 7800
15.02. 13:34:02 WARN Stromänderung. Neu:8700 Vorher: 6000
15.02. 13:35:03 WARN Stromänderung. Neu:15200 Vorher: 16000
15.02. 13:36:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 8700
15.02. 13:37:02 WARN Stromänderung. Neu:13000 Vorher: 15200
15.02. 13:39:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 13000
15.02. 13:40:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 13000
15.02. 13:41:02 WARN Stromänderung. Neu:14400 Vorher: 6000
15.02. 13:43:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 14400
15.02. 13:44:02 WARN Stromänderung. Neu:15600 Vorher: 14400
15.02. 13:46:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 15600
15.02. 13:47:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 15600
Wie gesagt, die Wallbox lädt mit maximal 16A oder ca. 4kW.
Danke für die Unterstützung.