Hallo zusammen,
Ich habe die Solaranzeige zusammen mit einem Fronius WR am laufen.
Die Solaranzeige hat mir jede Stunde per Pushover folgende Fehlermeldung gepusht: "Gibt Auskunft über den internen Prozessorstatus".
Ich wollte der Sache mal auf den Grund gehen, was der Fehler den bedeutet und welcher Fehlercode wirklich dahinter steht.
Dabei bin ich auf einen kleines Problem in der Funktion "function fronius_getFehlerString($error)" gestoßen.
Der default case wird auch bei Errorcode 0 angesprungen. Im default case wird dann immer der Fehler String "Gibt Auskunft über den internen Prozessorstatus" gesetzt.
Ich habe das bei mir lokal mal geändert in:
default:
$text = "";
break;
Das hat mein Problem mit den unnötigen Pushnachrichten gelöst.
Für mich war das eine einfache Lösung, aber im Detail habe ich nicht alles genau untersucht.
Eventuell kann sich das ja mal jemand ansehen.
Gruß
TomAusPopp
Kleiner Bugfix Fronius Fehler String Pushover
Allgemeine Informationen zum Nachbau und zum Forum.
PV-Monitorung / PV Überwachung
PV-Monitorung / PV Überwachung
Moderator: Ulrich
-
- Beiträge: 1
- Registriert: Do 16. Jul 2020, 10:14
Gehe zu
- Aktuelle Neuigkeiten zu diesem Projekt
- Allgemeines
- Demo Anlagen mit live Daten
- Regler, Wallboxen und Wechselrichter
- Hardware für den Nachbau
- Image Installation [ Single-Regler Version ]
- Multi-Regler-Version [ bis zu 6 Geräten an einem Raspberry Pi ]
- Solaranzeige auf anderen Betriebssystemen
- ↳ Docker Container
- Projekte von Mitgliedern
- ↳ Die Mini-PV Anlage mit geregeltem 600W Growatt Wechselrichter und 48V Batteriespeicher
- ↳ Sonstige Projekte von Mitgliedern
- ↳ Dashboards von Mitgliedern
- Solarfernanzeige im Internet mit vServer (virtuellem Server gemietet.)
- Überschuss Steuerung, Anlagenüberwachung, Anbindung an die Heizung, API Schnittstelle und vieles Andere mehr.
- ↳ MQTT und der Rest der Welt
- ↳ Eigene Erweiterungen
- ↳ API Schnittstelle
- ↳ Überschuss und Heizstäbe
- ↳ MODBUS Proxy
- Wallbox Steuerung [intelligente Ladestationen ]
- Wetterdaten, Börsenstrompreise, Solarprognose, Nachrichtendienst usw.
- ↳ Meldeblöcke für Messenger Meldungen
- ↳ Börsenstrompreis Steuerung (Energiewende)
- ↳ SGS - WEB Oberfläche
- ↳ SG Ready Steuerungen
- Verschiedene Statusanzeigen für Wohnung und Haus
- ↳ Energie-Anzeigen (Monitore)
- ↳ Ulanzi Anzeige TC001
- ↳ Sonoff Anzeigen
- HomeMatic, FHEM, ioBroker, Smart Home Zentralen und Solaranzeige
- Balkonkraftwerke ( PV-Kleinanlage DIN VDE 0100-551 / -1 )
- Bilder meiner Anlage
- Dokumente, Bauanleitungen und How To's
- ↳ WIFI Lesekopf lese-schreib-Kopf EHZ Volkszähler Hichi Smartmeter
- ↳ Hoymiles Microwechselrichter DTU-pro, Ahoy-DTU, OpenDTU
- ↳ Venus OS GX, CCGX, Cerbo GX
- ↳ HomeMatic + Solaranzeige
- ↳ Alle Geräte mit TASMOTA Firmware
- ↳ Heizungen, Wärmepumpen usw.
- ↳ Shelly Geräte mit original Firmware
- ↳ RS485 zu MODBUS TCP Gateway
- Wunschliste und was wird gerade umgesetzt.
- ↳ erledigt
- Professionelle Hilfe