Hallo Forum,

ich steh vor einem Problem...mein SMA HM2.0 will partout diese Fritz Dect Schaltsteckdosen nicht schalten, alle Suche im web scheiterte..

Nun suche ich Ersatzlösung..Vorgabe...
anhand der Einspeiseleistung soll ein Sonoff via MQTT angesteuert werden, um den Zusatzheizstab im WW Puffer zu schalten

also irgend sowas wie

If PWRout>2kw then Relais=1

WIE löst man das mit der Solaranzeige? Geht das überhaupt?

Gruss
Andreas

Re: Schaltfunktion anhand Einspeiseleistung auslösen?

Verfasst: Mi 19. Mai 2021, 08:59
von Ulrich
Lese dir bitte einmal dieses Dokument durch. Dort steht wie so etwas geht:
download/Automation.pdf

Re: Schaltfunktion anhand Einspeiseleistung auslösen?

Verfasst: Mi 19. Mai 2021, 14:22
von andreas_n
Hallo @Ulrich

danke, das hatte ich noch gar nicht gesehen...natürlich gleich update gefahren und konfiguriert, aber irgendwas scheint zu klemmen..

Der sonoffTH16 ist im System, MQTT senden geht auch aus dem Dashboard(Toggle Schalter ein/aus), Daten werden gelesen. Der TH16 ist also ok.

Meine Frage ist nun, was gebe ich nun unter http://solaranzeige.local/automation.web.php als "ID" an? Lass ich es leer, geht nichts, schreibe ich "1" rein, geht auch nichts.
Denn nach Konfiguration und Daten absenden den Button Test geklickt, erscheint nicht der sonoff in den eckigen Klammern..update und crontab erledigt.

Was kann das sein?
Screenshot_2021-05-19 Automation.png
Danke und Gruss

Andreas

Re: Schaltfunktion anhand Einspeiseleistung auslösen?

Verfasst: Mi 19. Mai 2021, 16:37
von Ulrich
Die Automation funktioniert ja nur mit der Multi-Regler-Version. Man hat also mehrere user.config.php die nummeriert sind:

z.B.

1.user.config.php => GeäteID 1
4.user.config.php => GeäteID 4
5.user.config.php => GeäteID 5

Innerhalb jeder user.config.php gibt es eine Variable "GerätreNummer" die die gleiche Nummer wie die x.user.config.php haben muss.

Die Nummerreihenfolge ist unwichtig. Es muss nur 1.user.config.php vorhanden sein und 6.user.config.php ist die höchste Nummer.

Re: Schaltfunktion anhand Einspeiseleistung auslösen?

Verfasst: Di 25. Mai 2021, 09:20
von andreas_n
Hallo @Ulrich,

so, nachdem ich nun alle anderen Baustellen erledigt habe, wollte ich mich wieder um die Automation kümmern und stelle fest..ich komme nicht mehr via
http://solaranzeige.local/automation.web.php oder ersatzweise mit der IP auf den PI4. Zwischenzeitlich weder update gemacht, noch an irgendeiner .php "rumgeschraubt".

Was kann das sein?

Geht auch nicht mit dem 2ten PI oder gar dem 3ten, sämtliche PI's hängen per LAN am Netzwerk...Update gabs nur für die Fritz...aber in deren Einstellungen finde ich nichts verdächtiges...

Gruss
Andreas

Re: Schaltfunktion anhand Einspeiseleistung auslösen?

Verfasst: Di 25. Mai 2021, 10:45
von Ulrich
Was für eine Fehlermeldung kommt denn nach dem aufruf von:

http://solaranzeige.local

und welche nach dem Aufruf von

http://solaranzeige.local/automation.web.php


bitte auf der Konsole einmal folgendes eingeben:

systemctl status lighttpd

Re: Schaltfunktion anhand Einspeiseleistung auslösen?

Verfasst: Di 25. Mai 2021, 10:54
von andreas_n
Hallo Ulrich

ja , da kommt jetzt der Keller Pi, also an dem alles "Kleinzeugs" dranhängt...mit der IP am ende xxx.xxx.xxx.35

Aber eigentlich ging das mal mit der xxx.xxx.xxx.48 am Ende, dem Haupt -PI

Hat das Fritz Update da was verändern können?DHCP wurde nicht angerührt...und die beiden PI's rennen seit Mitte März gemeinsam

Aufruf mit der xxx.xxx.xxx.48 klappt nicht
Einzig was geändert wurde ist..WLAN aus im Kellerbereich und Ankoppelung via LAN Kabel durch den Kaminschacht, damit die Fehlermeldungen seitens SMA null werden..und wurden

Gruss
Andreas

Re: Schaltfunktion anhand Einspeiseleistung auslösen?

Verfasst: Di 25. Mai 2021, 12:35
von Ulrich
Wenn du 2 X Solaranzeige Raspberry's betreibst kommt dein mDNS durcheinander. Den "unwichtigen" Pi musst du umbenennen. Auf der Konsole
hostname irgendwas.
eingeben. Im Internet steht wie man den RPI Namen ändert.

Re: Schaltfunktion anhand Einspeiseleistung auslösen?

Verfasst: Mi 2. Jun 2021, 14:19
von MichaelS
Hi, ich schließ mich hier mit ner Frage an:
Die Automation lief bei mir ja mal im Test, also das Auslösen des Sonoffs per "Test"-Button auf der http://solaranzeige.local/automation.web.php-Seite.
Auch heute funktioniert der Test-Button: Der Sonoff-Schalter schaltet ein bzw. aus.

Aber: Trotz derzeit ca. 10kW Einspeisung schaltet der Sonoff zur Zeit leider nicht ein.

Wo kann ich nachschauen? Ich hab ganz simple Parameter eingestellt: Nur >=3000W Einspeisung.
Screen 1 2021-06-02_14-18-05 (1).png
Irgendwo im Log, in welchem?

LG
M

Re: Schaltfunktion anhand Einspeiseleistung auslösen?

Verfasst: Mi 2. Jun 2021, 15:39
von Ulrich
Kannst Du bitte die gesamte Seite der Konfiguration posten? Und mache bitte noch einmal ein Update, so wie es in der Dokumentation:
download/Automation.pdf