ALPHA ESS Smile 5 und Keba Wallbox
Hallo Ulrich,
erst mal vielen Dank, ich bin begeistert von diesem Projekt.
Ich habe am WE meinen ersten Wechselrichter Alpha ESS Smile 5 eingesetzt. Mit Datenbank struktur 1 und dann die Keba Wallbox dazu geholt und mich gewundert das es nicht tut. Dann erst habe ich gelesen das ich mit der Keba P30 die Datenbank struktur 0 einstellen soll.
Danach kann ich schon mal PV laden.
Aber ich bekommen bei der Wechselrichter Spannung + Leistung nichts angezeigt, ist immer null.
Ich habe schon geschaut dort ist die DAtenbank Solaranzeige verknüpft und
From default AC Select field SpanungR und Leistung.
Meine Smile 5 hat EMS V1.02.30
download/file.php?mode=view&id=2691
Kann es daran liegen das ich zunächst Datenbank Struktur 1 eingestellt hatte, so das ich sie erst mal löschen muss?
Oder gibt es einen anderen idee?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Jojo
erst mal vielen Dank, ich bin begeistert von diesem Projekt.
Ich habe am WE meinen ersten Wechselrichter Alpha ESS Smile 5 eingesetzt. Mit Datenbank struktur 1 und dann die Keba Wallbox dazu geholt und mich gewundert das es nicht tut. Dann erst habe ich gelesen das ich mit der Keba P30 die Datenbank struktur 0 einstellen soll.
Danach kann ich schon mal PV laden.
Aber ich bekommen bei der Wechselrichter Spannung + Leistung nichts angezeigt, ist immer null.
Ich habe schon geschaut dort ist die DAtenbank Solaranzeige verknüpft und
From default AC Select field SpanungR und Leistung.
Meine Smile 5 hat EMS V1.02.30
download/file.php?mode=view&id=2691
Kann es daran liegen das ich zunächst Datenbank Struktur 1 eingestellt hatte, so das ich sie erst mal löschen muss?
Oder gibt es einen anderen idee?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Jojo
- Dateianhänge
-
- Modbus20210511073455.pdf
- (711.12 KiB) 460-mal heruntergeladen
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5560
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: ALPHA ESS Smile 5 und Keba Wallbox
Hallo Jojo,
wenn es geht, lösche die Datenbank noch einmal und lege sie neu an, dann hast du nicht so viele "tote Felder". Das ist auf jedenfall besser.
Sobald ich Zeit habe, schaue ich mir das Problem einmal an und melde mich bei Dir per eMail.
wenn es geht, lösche die Datenbank noch einmal und lege sie neu an, dann hast du nicht so viele "tote Felder". Das ist auf jedenfall besser.
Sobald ich Zeit habe, schaue ich mir das Problem einmal an und melde mich bei Dir per eMail.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Re: ALPHA ESS Smile 5 und Keba Wallbox
So habe die Datenbank entfernt,
influx
drop database solaranzeige
create database solaranzeige
quit
hat aber leider das Problem mit der Wechselrichter Leistung nicht gelöst
Habe dann mal die influx ausgelesen
influx
drop database solaranzeige
create database solaranzeige
quit
hat aber leider das Problem mit der Wechselrichter Leistung nicht gelöst
Habe dann mal die influx ausgelesen
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5560
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: ALPHA ESS Smile 5 und Keba Wallbox
Das Problem ist, dass der SMILE 5 diese Werte nicht ausgibt. Nur die Netz Werte. Wobei es sein kann, dass die Bezeichnungen bei einem SMILE 5 anders lauten als bei einem T10.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Re: ALPHA ESS Smile 5 und Keba Wallbox
HAllo Ulrich,
ich habe mir das aktuelle Modbus Protocol senden lassen. Es scheint die Hexwerte sich geändert haben:
AC_Wirkleistung_R [0000]
AC_Wirkleistung_S [0002]
AC_Wirkleistung_T [0004]
AC_Wirkleistung [0006]
Netzeinspeisung Gesamt [0008] 0010 Total energy feed to grid(Grid)
Netzbezug Gesamt [000A]
PV_Wirkleitung_R [000C]
PV_Wirkleitung_S [000E]
PV_Wirkleitung_T [0010]
AC Leistunggesamt [0012] stimmt noch 0012 Total energy consume from grid(Grid)
PV Einspeisung GEsamt [0014] 0090 Total energy feed to Grid (PV)
Habe ich das korrekt zugeordnet?
Kann ich das einfach in der alpha_ess.php ändern?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße Jojo
ich habe mir das aktuelle Modbus Protocol senden lassen. Es scheint die Hexwerte sich geändert haben:
AC_Wirkleistung_R [0000]
AC_Wirkleistung_S [0002]
AC_Wirkleistung_T [0004]
AC_Wirkleistung [0006]
Netzeinspeisung Gesamt [0008] 0010 Total energy feed to grid(Grid)
Netzbezug Gesamt [000A]
PV_Wirkleitung_R [000C]
PV_Wirkleitung_S [000E]
PV_Wirkleitung_T [0010]
AC Leistunggesamt [0012] stimmt noch 0012 Total energy consume from grid(Grid)
PV Einspeisung GEsamt [0014] 0090 Total energy feed to Grid (PV)
Habe ich das korrekt zugeordnet?
Kann ich das einfach in der alpha_ess.php ändern?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße Jojo
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5560
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: ALPHA ESS Smile 5 und Keba Wallbox
Hallo Jojo,
ja, es ist bekannt, dass ab einem bestimmten Firmwarestand die Registeradressen sich änderten. Ich bin schon dabei, diese Änderung mit auf zu nehmen. Es wird aber noch ca. eine Woche dauern bis der Update das beinhaltet.
Was mir fehlt ist noch ein Register, an dem man exakt erkennen kann, ob es sich um die alte oder neue Firmware Verson handelt.
Hast Du eine Idee, an welchem Register man das erkennen könnte und was darin für ein Wert jeweils stehen müsste?
ja, es ist bekannt, dass ab einem bestimmten Firmwarestand die Registeradressen sich änderten. Ich bin schon dabei, diese Änderung mit auf zu nehmen. Es wird aber noch ca. eine Woche dauern bis der Update das beinhaltet.
Was mir fehlt ist noch ein Register, an dem man exakt erkennen kann, ob es sich um die alte oder neue Firmware Verson handelt.
Hast Du eine Idee, an welchem Register man das erkennen könnte und was darin für ein Wert jeweils stehen müsste?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Re: ALPHA ESS Smile 5 und Keba Wallbox
Hallo Ulrich,
ich denke es ist EMS Version
0729H High
072AH Middle
072BH Low
Meine EMS Version auf dem System ist V1.02.42
Grüße
Jojo
ich denke es ist EMS Version
0729H High
072AH Middle
072BH Low
Meine EMS Version auf dem System ist V1.02.42
Grüße
Jojo
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5560
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: ALPHA ESS Smile 5 und Keba Wallbox
Das dachte ich auch, dort steht aber so was wie 99, EF, 98 drin.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Re: ALPHA ESS Smile 5 und Keba Wallbox
Hy Ulrich,
grade gesehen die gibt es mehrfach.
System (Only applicable to HHE MEC)
0729H High
072AH Middle
072BH Low
System Info
074BH EMS Version High
074CH EMS Version Middle
074DH EMS Version Low
Aber das hast Du sicher auch gesehen.
Grüße Jojo
grade gesehen die gibt es mehrfach.
System (Only applicable to HHE MEC)
0729H High
072AH Middle
072BH Low
System Info
074BH EMS Version High
074CH EMS Version Middle
074DH EMS Version Low
Aber das hast Du sicher auch gesehen.
Grüße Jojo
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5560
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: ALPHA ESS Smile 5 und Keba Wallbox
Ja, das habe ich gesehen und auch alles ausprobiert.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]