Hallo Zusammen,
ich habe heute die Solarazeige installiert und nach Anleitung eingerichtet. Leider kommen bei mir nur falsche Daten an. (siehe Screenshot)
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Anlage:
7,9KWp
Plenticore 8.5 (per Richter 17 in der Config ausgewählt)
KSEM (nicht in Solaranzeige eingebunden, da mir die Zugangsdaten zum Gerät noch fehlen)
BYD (noch nicht angeschlossen)
Beste Grüße
Andi
Plenticore 8.5 - Wertechaos
Moderator: Ulrich
-
- Beiträge: 715
- Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 123 Mal
Re: Plenticore 8.5 - Wertechaos
Hast Du im Plenticore unter Modbus/Sunspec (TCP) auf big-endian (ABCD) Sunspec stehen und in der user.config.php als WR-ID 71 eingetragen?
Falls ja, dann stell mal bitte auf little-endian (CDAB) Standard Modbus und in der user.config.ph WR-ID auf den entsprechenden Wert.
Siehe auch viewtopic.php?f=11&t=1734&hilit=claus&start=10
Falls ja, dann stell mal bitte auf little-endian (CDAB) Standard Modbus und in der user.config.ph WR-ID auf den entsprechenden Wert.
Siehe auch viewtopic.php?f=11&t=1734&hilit=claus&start=10
Re: Plenticore 8.5 - Wertechaos
Hallo TeamO,
danke für den Tipp - hat geholfen.
Wäre nicht auf die Idee gekommen, da die Einstellung beim Plenti so vorgegeben ist.
Lieben Gruß
danke für den Tipp - hat geholfen.
Wäre nicht auf die Idee gekommen, da die Einstellung beim Plenti so vorgegeben ist.
Lieben Gruß