Hallo
wie kann ich Daten aus einer zb x_math.php in einer anderen y_math.php nutzen?
es geht darum den SOC vom BMS in die Regler_math.php zu bringen um nach bestimmten Kriterien
den Ladestatus bzw Strom zu setzen.
Gruß
Simon
globale Variable in _math.php
Moderator: Ulrich
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5560
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: globale Variable in _math.php
Die Variablen aller _math Dateien eines Durchlaufes sind Global.
Wenn Du z.B. einen Fronius und einen SolarEdge Wechselrichter hast und bei beiden Wechselrichtern eine _math Datei schreibst, dann sind die Variablen alle Global und in beiden _math Dateien zu erreichen.
Natürlich kann man nicht die variable des 2. Wechselrichters schon in der _math des ersten Wechselrichters erreichen, da sie ja noch gar nicht existiert.
Wenn du eine ganz bestimmte Situation hast, müsstest du die besser beschreiben.
Wenn Du z.B. einen Fronius und einen SolarEdge Wechselrichter hast und bei beiden Wechselrichtern eine _math Datei schreibst, dann sind die Variablen alle Global und in beiden _math Dateien zu erreichen.
Natürlich kann man nicht die variable des 2. Wechselrichters schon in der _math des ersten Wechselrichters erreichen, da sie ja noch gar nicht existiert.
Wenn du eine ganz bestimmte Situation hast, müsstest du die besser beschreiben.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
- simon.s
- Beiträge: 47
- Registriert: Sa 27. Feb 2021, 19:30
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: globale Variable in _math.php
hallo Ulrich,
Danke für die Info.
folgendes möchte ich erreichen:
Multiregler mit Regler 26 (Axpert VM III 5048) und Regler 57 (Daly BMS 16s).
Abhängig vom Ladestatus (SOC) vom Daly soll die Umschaltung von Batterie <--> Netz <--> Solar erfolgen.
zb
SOC < 15% ----> Laden von Netz erlauben.
SOC > 25% ----> Laden nur von Solar.
Die Umschaltungen vom Regler funktionieren soweit, habe ich getestet.
Werde deinen Vorschlag bei Gelegenheit probieren.
Gruß
Simon
Danke für die Info.
folgendes möchte ich erreichen:
Multiregler mit Regler 26 (Axpert VM III 5048) und Regler 57 (Daly BMS 16s).
Abhängig vom Ladestatus (SOC) vom Daly soll die Umschaltung von Batterie <--> Netz <--> Solar erfolgen.
zb
SOC < 15% ----> Laden von Netz erlauben.
SOC > 25% ----> Laden nur von Solar.
Die Umschaltungen vom Regler funktionieren soweit, habe ich getestet.
Werde deinen Vorschlag bei Gelegenheit probieren.
Gruß
Simon
Ich wohne da wo Ihr Urlaub macht
16x Amerisolar 320 FullBlack - 5,12KWp
Axpert III 5048 + 16S DalyBMS
16x Winston 160Ah + 16x 240Ah China LiFePo4
16x Amerisolar 320 FullBlack - 5,12KWp
Axpert III 5048 + 16S DalyBMS
16x Winston 160Ah + 16x 240Ah China LiFePo4