Eastron SDM72DM-V2

Allgemeine Informationen zum Nachbau und zum Forum.
PV-Monitorung / PV Überwachung

Moderator: Ulrich

MagelanM
Beiträge: 9
Registriert: Mi 28. Apr 2021, 22:35
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Eastron SDM72DM-V2

Beitrag von MagelanM »

Da der letzte Beitrag schon etwas her ist, die Frage ob es hier schon Erkenntnisse gibt, kann der SDM72DM-V2 verwendet werden oder wird er noch nicht unterstützt?
Ich stehe auch vor der Entscheidung das Modell SDM72DM-V2 oder SDM630Modbus-V3 anzuschaffen.
Solaranzeige 4.8.2 / Sonoff POW 2 / Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 (32bit)

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5505
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 877 Mal
Kontaktdaten:

Re: Eastron SDM72DM-V2

Beitrag von Ulrich »

Dazu müsste man erst einmal wissen, ob es beim Auslesen der MODBUS Register überhaupt Unterschiede gibt.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

MagelanM
Beiträge: 9
Registriert: Mi 28. Apr 2021, 22:35
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Eastron SDM72DM-V2

Beitrag von MagelanM »

Der Dateianhang "SDM72DM-V2.pdf" im Beitrag von tomex enthält Informationen zum Modbus-Protokoll.
Die Protokollbeschreibung für SDM630 hänge ich an.
SDM72 hat weniger Register, die abgefragt werden können. Da ich da Laie bin, weiß ist nicht, ob diese für die Solaranzeige relevant sind.
- Bei SDM630 kann man max. 40 Parameter abfragen, bei SDM72 max. 30
- Register 30037,30039,30041 und 30067 für die Phasenverschiebung gibt es bei SDM72 nicht
- Register 30077, 30079, 30081, 30083 (Angaben zu Ah) gibt es bei SDM72 nicht
- Register 30085, 30087, 30101, 30103, 30105, 30107 jeweils "XY on demand" gibt es bei SDM72 nicht
- Register 30235 - 30341 gibt es bei SDM72 nicht
- Register 30347 - 30381 gibt es bei SDM72 nicht
- dafür hat der SDM72 die Register 30385 - 31283

31281 ist Wirkleistung, die aus dem Netz kommt, 31283 die ins Netz abgegeben wird. Die würden mich eigentlich interessieren.
Dateianhänge
SDM630_MODBUS_Protocol.pdf
(497.96 KiB) 137-mal heruntergeladen
Solaranzeige 4.8.2 / Sonoff POW 2 / Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 (32bit)

derAuge
Beiträge: 20
Registriert: Di 21. Feb 2023, 21:33
Hat sich bedankt: 22 Mal

Re: Eastron SDM72DM-V2

Beitrag von derAuge »

ich habe nun auch einen "Eastron SDM72D-M-MID V2"
Sein RS485 Bus hängt am "Waveshare RS485 to Eht (B). Hier ist eine feste IP eingetragen. Über diese IP kann ich die Werte mit dem ioBroker über eine MODBUS-Instanz abfragen.

Ich hätte die Daten jedoch lieber in der "Soaranzeige"

Der Regler "// 34 = SDM630 Energy Meter (RS485 Anschluss)" erwartet die RS485 jedoch direkt am USB-Anschluss.

Besteht die Möglichkeit den Regler anzupassen das die Abfragen über MODBUS laufen zu lassen?

Gruß

derAuge
Beiträge: 20
Registriert: Di 21. Feb 2023, 21:33
Hat sich bedankt: 22 Mal

Re: Eastron SDM72DM-V2

Beitrag von derAuge »

Folgende Register kann ich abfragen
_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
30001 1 Volt_L1-N Spannung L1 V floatbe 2 1 0 level
30003 1 Volt_L2-N Spannung L2 V floatbe 2 1 0 level
30005 1 Volt_L3-N Spannung L3 V floatbe 2 1 0 level
30007 1 Strom_L1 Strom L1 A floatbe 2 1 0 level
30009 1 Strom_L2 Strom L2 A floatbe 2 1 0 level
30011 1 Strom_L3 Strom L3 A floatbe 2 1 0 level
30013 1 Leistung_L1 Wirkleistung L1 W floatbe 2 1 0 level
30015 1 Leistung_L2 Wirkleistung L2 W floatbe 2 1 0 level
30017 1 Leistung_L3 Wirkleistung L3 W floatbe 2 1 0 level
30019 1 Apparet_Power_L1 Power VA floatbe 2 1 0 level
30025 1 Reactive_Power_L1 Reactive power VAr floatbe 2 1 0 level
30031 1 Power_Factor_L1 Power_Factor floatbe 2 1 0 level
30053 1 Total_System_Power Total system power W floatbe 2 1 0 level
30071 1 Frequency Frequenz Hz floatbe 2 1 0 level
30073 1 Total_Import_Energy Energie Bezug kWh floatbe 2 1 0 level
30075 1 Total_Export_Energy Energie Einspeisung kWh floatbe 2 1 0 level
30077 1 Import_Reactive_Energy Import reactive energy kvarh floatbe 2 1 0 level
30079 1 Export_Reactive_Energy Export reactive energy kvarh floatbe 2 1 0 level
30085 1 TotalSystemPowerDemand Total system power demand W floatbe 2 1 0 level
30087 1 MaximumTotalSystemPowerDemand Maximum total system power demand W floatbe 2 1 0 level
30089 1 ImportSystemPowerDemand Import system power demand W floatbe 2 1 0 level
30091 1 MaximumImportSystemPowerDemand Maximum Import system power demand W floatbe 2 1 0 level
30093 1 ExportSystemPowerDemand Export system power demand W floatbe 2 1 0 level
30095 1 MaximumExportSystemPowerDemand Maximum Export system power demand W floatbe 2 1 0 level
30259 1 Current_Demand current demand Amps floatbe 2 1 0 level
30265 1 Maximum current demand Maximum current demand Amps floatbe 2 1 0 level
30343 1 Total_Active_Energy Total active energy kWh floatbe 2 1 0 level
30345 1 Total_Reactive_Energy Total reactive energy Kvarh floatbe 2 1 0 level
30385 1 resettable_total_active_energy_(1) resettable total active energy (1) kWh floatbe 2 1 0 level
30389 1 resettable_import_active_energy resettable import active energy kWh floatbe 2 1 0 level
30391 1 resettable_export_active_energy resettable export active energy kWh floatbe 2 1 0 level
31281 1 Total_import_active_power Total import active power W floatbe 2 1 0 level
31283 1 Total_export_active_power Total export active power W floatbe 2 1 0 level

derAuge
Beiträge: 20
Registriert: Di 21. Feb 2023, 21:33
Hat sich bedankt: 22 Mal

Re: Eastron SDM72DM-V2

Beitrag von derAuge »

gibt es schon einen Lösungsansatz für "Eastron SDM72D-M-MID V2"

Antworten

Zurück zu „Allgemeines“