Guten Morgen Gemeinde,
ich habe drei Growatt SPF5000 im Drehstrombetrieb laufen. Funktioniert alles sehr gut.
Allerdings habe ich ein Problem.
Ich kann in den Programmpunkten 12/13/21 die voreingestellten Prozentangaben nicht ändern !
Sobald ich Enter drücke springt er im Punkt 12/13/21  wieder auf die voreingestellten % zurück.. 
Wo ist denn da mein Fehler ?
Weiss das vielleicht jemand ?
mfg
Willi
			
			
									
						Growatt spf 5000
Moderator: Ulrich
- 
				growattdriver
- Beiträge: 4
- Registriert: Di 31. Jan 2023, 10:45
Re: Growatt spf 5000
Moin, 
ja danke...genau das war der Fehler...
Noch eine Frage..
Wenn denn die PV Power bringt, ich habe 3 x 8 PV Module und (fahre Drehstrom)habe ich folgendes gemerkt.
Es lädt immer nur ein WR die Speicher, bei mir der 3P3 , die anderen Beiden liefern nichts in Richtung Speicher. Ist das so richtig ?
Wenn denn Sonne ist, sollte doch auch die abgegebene Leistung der drei Felder in etwa gleich sein ??? oder
Bei mir bringt der 3P3 1000W runter , die 3P1/3P2 fast garnix...?
Dem zu Folge laden P1/P2 auch nicht die Akkus ? Seh ich das falsch ..
mfg
			
			
									
						ja danke...genau das war der Fehler...
Noch eine Frage..
Wenn denn die PV Power bringt, ich habe 3 x 8 PV Module und (fahre Drehstrom)habe ich folgendes gemerkt.
Es lädt immer nur ein WR die Speicher, bei mir der 3P3 , die anderen Beiden liefern nichts in Richtung Speicher. Ist das so richtig ?
Wenn denn Sonne ist, sollte doch auch die abgegebene Leistung der drei Felder in etwa gleich sein ??? oder
Bei mir bringt der 3P3 1000W runter , die 3P1/3P2 fast garnix...?
Dem zu Folge laden P1/P2 auch nicht die Akkus ? Seh ich das falsch ..
mfg
- 
				Kater Leo
- Beiträge: 7
- Registriert: Sa 3. Sep 2022, 17:07
- Wohnort: 04683 Belgershain
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Growatt spf 5000
Hi,
alle 3 WRs schieben ihre PV-Leistung in den Speicher.
Gruß Frank
			
							
			
									
						alle 3 WRs schieben ihre PV-Leistung in den Speicher.
Gruß Frank
15 LG-Module 405Wp
4 JINKO Module 460Wp
10 ective Module 175Wp
DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
3x Pylontech US5000
8x Pylontech US2000C
SolarAssistant
						4 JINKO Module 460Wp
10 ective Module 175Wp
DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
3x Pylontech US5000
8x Pylontech US2000C
SolarAssistant
- 
				growattdriver
- Beiträge: 4
- Registriert: Di 31. Jan 2023, 10:45
Re: Growatt spf 5000
Hi !
Kannst du mir sagen , wie das mit dem Solarassistent funktioniert ?
Habe ja auch drei Growatt 5000 spf
Danke im Voraus
Werner
			
			
									
						Kannst du mir sagen , wie das mit dem Solarassistent funktioniert ?
Habe ja auch drei Growatt 5000 spf
Danke im Voraus
Werner