Tripower 10000-TL20 will nicht

Allgemeine Informationen zum Nachbau und zum Forum.
PV-Monitorung / PV Überwachung
Antworten
Andreb
Beiträge: 4
Registriert: Mi 15. Jul 2020, 21:01
Wohnort: Stuhr

Tripower 10000-TL20 will nicht

Beitrag von Andreb »

Meine Solaranzeige läuft mit meinem SunnyBoy 5.0-AV41.

Ich bekomme aber den Tripower 10000-TL20 nicht ans rennen (der ist älter, Firmware ist aktuell 2.56 oder so, es gibt nichts neueres )
Version der Solaranzeige: 4.6.5 April 2020

Fehler im solaranzeige.log:

24.07. 15:48:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 27
24.07. 15:48:08 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------
24.07. 15:48:08 ! -Array
(
[Register] => 7535
[RawDaten] => 00010000000303830b
[Transaction] => 0001
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 0003
[Adresse] => 03
[Befehl] => 83
[DatenLaenge] => 11
[Wert] => 0
[KeineSonne] =>
)

24.07. 15:48:10 -Die Geräteklasse ist unbekannt: 0
24.07. 15:48:10 -Ausgang!
24.07. 15:48:10 -Multi Regler Auslesen [Stop].


Was kann ich tun?

Andreb
Beiträge: 4
Registriert: Mi 15. Jul 2020, 21:01
Wohnort: Stuhr

Re: Tripower 10000-TL20 will nicht

Beitrag von Andreb »

Und die Antwort wie man den Fehler behebt lautet: Die Geräte ID muss fest 3 sein, hatte ich auf 4 gestellt.

Läuft also wie es soll - war ein Anwender Fehler. Oder es ist ein 'Bug' im sma_wr.php da ist die 3 nämlich fix.