SMA: Werte schlagen manchmal aus

Welche Geräter können mit dieser Anzeige benutzt werden?
Laderegler, Wallboxen, Batterie-Management-Systeme, WLAN Schalter mit Tasmota Firmware und Wechselrichter

Moderator: Ulrich

Antworten
solar_harvester
Beiträge: 34
Registriert: Di 4. Okt 2022, 13:29
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

SMA: Werte schlagen manchmal aus

Beitrag von solar_harvester »

Hi,
ich habe mich ein bisschen in Grafana eingearbeitet und bin eigentlich ganz zufrieden. Beim Einstellen von Bezug und Export fällt mir auf dass manchmal die Werte einfach ausschlagen: Ich habe dann mal eben kurzzeitig fast 80kW Bezug... Nachts... Das haut mir natürlich die hübsche Grafik aus dem Ruder.
Kennt jemand das Problem?

hier mal ein Beispiel: Es müssten alle Werte in der spalte Einspeisung 0 sein...

Code: Alles auswählen

influx
use solaranzeige2
select Einspeisung from AC
time                                Einspeisung
----                                  ----------------
1672774991000000000 0
1672775051000000000 0
1672775111000000000 0
1672775171000000000 0
1672775231000000000 78844.8
1672775292000000000 0
1672775351000000000 0
1672775411000000000 0
1672775471000000000 0
Und hier der Inhalt aus der relevanten user.config.php zum Auslesen meines Sunny Home Managers 2:

Code: Alles auswählen

cat /var/www/html/3.user.config.php | grep -v "^//" | grep -v "\*\*"
<?php
$Regler = "54";
$GeraeteNummer = "1";
$Seriennummer = "10gueltigeStellen";                 // Regler = "5"
$Zugang_Kennwort = "";                        // wird zur Zeit nicht benutzt
$HF2211 = false;
$Batteriepacks = "1"; //                                Regler = "41"
$PylonTech = "2000";  //                                Regler = "41"
$WR_IP = "239.12.255.254";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "9522";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
$Objekt = "";
$InfluxDB_local = true;
$InfluxDBLokal  = "solaranzeige2";
$Wiederholungen = 1;
$InfluxDB_remote = false;
$InfluxPort = 8086;
$InfluxDBName  = "solaranzeige";
$InfluxAdresse = "";
$InfluxSSL = false;
$InfluxUser = "";
$InfluxPassword ="";
$InfluxDaylight = false;
$Homematic = false;
$Homematic_IP = "xxx.xxx.xxx.xxx";
$HomeMaticVar = "";
$HM_auslesen = false;

$HM_Geraetetyp[1] = "";      // Typenbezeichnung
$HM_Seriennummer[1] = "";    // Seriennummer
$MQTT = false;
$MQTTBroker = "localhost";
$MQTTPort = 1883;
$MQTTBenutzer = "";
$MQTTKennwort = "";
$MQTTSSL = false;
$MQTTKeepAlive = 60;
$MQTTGeraet = "box1";
$MQTTAuswahl = "";
$MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/#";
$Topic = "sonoff";
.
.
.
Hat jemand das Problem evtl. gelöst oder umgangen?
MfG
20kWp Ost-West, SMA Sunny Tripower, ohne Speicher, OpenWB custom, solaranzeige auf einem RasPi4, Logarex-Zähler

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 3986
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 525 Mal
Kontaktdaten:

Re: SMA: Werte schlagen manchmal aus

Beitrag von Ulrich »

Ja, das Problem ist hier mehrfach diskutiert worden. Suche mal nach "Peak"
---------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projektinhaber]

andreas_n
Beiträge: 792
Registriert: Do 25. Jun 2020, 13:40
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 44 Mal

Re: SMA: Werte schlagen manchmal aus

Beitrag von andreas_n »

solar_harvester hat geschrieben:
Di 3. Jan 2023, 21:19
s haut mir natürlich die hübsche Grafik aus dem Ruder.
Kennt jemand das Problem?
Ja,ich schick dir morgen den Code den du einbauen musst,welche maximalst Leistung AC kommt bei Tag?
9kWp S/SO > SMA Tripower (IBN 18.6.20) + 4kWp S/SW > Growatt MIN 3000 TL-XE (IBN 31.3.21) + 2kWp Süd -19° ELWA DC Warmwasser ("IBN" 9.5.21)
3,8kWp S > Growatt SPH 4600 (IBN 22.10.21)

solar_harvester
Beiträge: 34
Registriert: Di 4. Okt 2022, 13:29
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: SMA: Werte schlagen manchmal aus

Beitrag von solar_harvester »

andreas_n hat geschrieben:
Sa 7. Jan 2023, 08:18
welche maximalst Leistung AC kommt bei Tag?
Aktuell bis 3000, im Sommer werden das bis zu 13000 sein, aber definitiv keine 78000. Danke, das wäre nett...
20kWp Ost-West, SMA Sunny Tripower, ohne Speicher, OpenWB custom, solaranzeige auf einem RasPi4, Logarex-Zähler

solar_harvester
Beiträge: 34
Registriert: Di 4. Okt 2022, 13:29
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: SMA: Werte schlagen manchmal aus

Beitrag von solar_harvester »

Ich habe da was gefunden, danke an euch für die Hinweise: Im hinteren Teil des Forums wird beschrieben wie die Werte in der sma_energy künftig geblockt werden: viewtopic.php?t=1747&start=20

Die ungültigen alten Werte habe ich wie folgt gelöscht: Ich habe die ungültigen Werte (Bezug über 78000) herausgesucht, deren Timestamp als Variable ausgegeben und mit einem Rutsch gelöscht. Es kommt dabei keine Abfrage oder Bestätigung; man sollte also wissen was man dort eingibt:

Werte finden und Timestamp ausgeben:

Code: Alles auswählen

influx -database solaranzeige2 -execute "select * from AC where Bezug > 78000"| grep -i ^[0-9] | cut -d' ' -f1
Werte nochmal finden, aber gleich löschen:

Code: Alles auswählen

for i in $(influx -database solaranzeige2 -execute "select * from AC where Bezug > 78000"| grep -i ^[0-9] | cut -d' ' -f1); do influx -database solaranzeige2 -execute "delete from AC where time = $i"; done
Thanks! :-)
20kWp Ost-West, SMA Sunny Tripower, ohne Speicher, OpenWB custom, solaranzeige auf einem RasPi4, Logarex-Zähler

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 3986
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 525 Mal
Kontaktdaten:

Re: SMA: Werte schlagen manchmal aus

Beitrag von Ulrich »

Der SMA EnergyMeter Script ist angepasst worden. Regler = 54. Wer Probleme mit Peaks hat, bitte ein Update auf die Solaranzeige machen und einmal ausprobieren, ob die Peaks immer noch vorkommen.
---------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projektinhaber]

solar_harvester
Beiträge: 34
Registriert: Di 4. Okt 2022, 13:29
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: SMA: Werte schlagen manchmal aus

Beitrag von solar_harvester »

Lieben Dank. Mache ich einfach ein Update der Software oder wie komme ich daran? :-)
MfG
20kWp Ost-West, SMA Sunny Tripower, ohne Speicher, OpenWB custom, solaranzeige auf einem RasPi4, Logarex-Zähler

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 3986
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 525 Mal
Kontaktdaten:

Re: SMA: Werte schlagen manchmal aus

Beitrag von Ulrich »

Ja, einfach ein Update auf die Solaranzeige machen.
---------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projektinhaber]

Antworten