Die erste Wärmepumpe NILAN CTS602 ist integriert
Moderator: Ulrich
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5900
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 824 Mal
- Kontaktdaten:
Die erste Wärmepumpe NILAN CTS602 ist integriert
Nach einem update kann die NILAN Wärmepumpe ausgelesen und gesteuert werden. Das Standard Dashboard findet ihr hier:
viewtopic.php?t=188
Ab der Image Version 5.0.10 / 4.8.3 ist alles im Image enthalten.
Das ist auch nützlich: download/Grafana_und_Datenbanken.pdf
viewtopic.php?t=188
Ab der Image Version 5.0.10 / 4.8.3 ist alles im Image enthalten.
Das ist auch nützlich: download/Grafana_und_Datenbanken.pdf
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Die erste Wärmepumpe NILAN CTS602 ist integriert
Hallo Ulrich,
ich war lange nicht hier! Mein Solarregler mit Walbox und Überschussladung läuft so reibungslos seit 5 Jahren, da ich ihn zwar täglich verwende, er aber fast selbstverständlich gewoden ist
Bei einem Update habe ich gesehen, dass auch Nilan Geräte auf der Liste stehen. Ich betreibe eine "Combi S 302 Polar Top" seit fast zwei Jahren, und hätte dort gerne mehr Bedienkomfort und ein wenig Steuerung.
Einen USB - 485 Adapter habe ich schon vor zwei jahren gekauft....
Habe ich hier eine Chance?
Grüße, ToM
ich war lange nicht hier! Mein Solarregler mit Walbox und Überschussladung läuft so reibungslos seit 5 Jahren, da ich ihn zwar täglich verwende, er aber fast selbstverständlich gewoden ist
Bei einem Update habe ich gesehen, dass auch Nilan Geräte auf der Liste stehen. Ich betreibe eine "Combi S 302 Polar Top" seit fast zwei Jahren, und hätte dort gerne mehr Bedienkomfort und ein wenig Steuerung.
Einen USB - 485 Adapter habe ich schon vor zwei jahren gekauft....
Habe ich hier eine Chance?
Grüße, ToM
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5900
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 824 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Die erste Wärmepumpe NILAN CTS602 ist integriert
Melde dich bitte einmal per eMail. Hast du denn die Protokollbeschreibung?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Die erste Wärmepumpe NILAN CTS602 ist integriert
Hi Ulrich, hast du mein Mail bekommen? Habe ich eine Chance das zu realisieren?
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5900
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 824 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Die erste Wärmepumpe NILAN CTS602 ist integriert
Leider nein,
ich habe nichts bekommen. Bitte schicke es noch einmal.
ich habe nichts bekommen. Bitte schicke es noch einmal.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Die erste Wärmepumpe NILAN CTS602 ist integriert
Hallo Ulrich,
das modbus Kabel vom RasPI zur Nilan ist verlegt. Mit FHEM bekomme ich auch schon Messdaten
Kannst Du mir eine Kurzeinleitung geben, wie ich das hier einbinde?
Viele Grüße,
ToM
das modbus Kabel vom RasPI zur Nilan ist verlegt. Mit FHEM bekomme ich auch schon Messdaten
Kannst Du mir eine Kurzeinleitung geben, wie ich das hier einbinde?
Viele Grüße,
ToM
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5900
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 824 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Die erste Wärmepumpe NILAN CTS602 ist integriert
Hallo Tom,
die Wärmepumpe wird wie jedes andere Gerät eingebunden. Eine genaue Installtionsanleitung findest du hier: download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Die erste Wärmepumpe NILAN CTS602 ist integriert
Hallo,
ich habe nun den Multi Regler 3 definiert, die DB angelegt, und das Dashboard.
Aber hier scheint es schon einen Fehler zu geben:
29.08. 21:47:16 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 90
29.08. 21:47:16 |------------------------- Start nilan_wp.php ---------------------
29.08. 21:47:20 !! -Falsches Protokoll ... Exit....
29.08. 21:47:20 |------------------------- Stop nilan_wp.php ---------------------
ich habe nun den Multi Regler 3 definiert, die DB angelegt, und das Dashboard.
Aber hier scheint es schon einen Fehler zu geben:
29.08. 21:47:16 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 90
29.08. 21:47:16 |------------------------- Start nilan_wp.php ---------------------
29.08. 21:47:20 !! -Falsches Protokoll ... Exit....
29.08. 21:47:20 |------------------------- Stop nilan_wp.php ---------------------
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5900
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 824 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Die erste Wärmepumpe NILAN CTS602 ist integriert
Die Fehlermeldung besagt, dass keine oder falsche Daten von der Wärmepumpe kommen.
Kontrolliere bitte folgendes:
Kontrolliere bitte folgendes:
- Ist im Nilan die serielle Geschwindigkeit wirklich auf 19200 Baud eingestellt?
- Ist die A + B Ader der RS485 Verbindung auch nicht vertauscht?
- Muss die MODBUS Schnittstelle im Nilan eventuell erst freigeschaltet werden?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]