Seite 1 von 1
Wallbe ECO 2.0 und 2.0s Wallbox
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 17:49
von Ulrich
Die Wallbe Eco 2.0 Wallbox hat keinen Zähler eingebaut. Dieser kann aber zusätzlich installiert werden.
Die Kommunikation läuft über ein LAN Kabel mit einem MODBUS Protokoll. Port = 502, GeräteID = 255
Standard Dashboard ohne Zähler. Der DIP Switch Nummer 10 muss auf "ON" gestellt werden!
Re: Wallbe ECO 2.0 und 2.0s Wallbox
Verfasst: Mi 18. Jan 2023, 15:52
von ps1304@fn.de
Hallo Uli, bin grad dabei für einen Nutzer die Wallbe 2.0 Eco ohne Zähler einzurichten, Multiregler läuft, Wallbox Steuerung auch - es kommen nur keine Leistungsdaten der Wallbox beim Laden.
We muß ich Deine Infos verstehen? eine eigene user.config für die Zählerdaten erstellen als 3.user.config.php ?
Gruß Peter
Re: Wallbe ECO 2.0 und 2.0s Wallbox
Verfasst: Mi 18. Jan 2023, 15:57
von Bogeyof
Ohne Zähler kann sie auch keine Daten liefern. Was möglich ist, einen Zähler in der Wallbe nachzurüsten. Aber durch simples Konfigurieren geht erst mal nichts.
Man kann aber einiges näherungsweise berechnen, lies mal ab hier:
viewtopic.php?p=6987#p6987
Re: Wallbe ECO 2.0 und 2.0s Wallbox
Verfasst: Mi 18. Jan 2023, 16:21
von ps1304@fn.de
Hallo Uli, bin grad dabei für einen Nutzer die Wallbe 2.0 Eco ohne Zähler einzurichten, Multiregler läuft, Wallbox Steuerung auch - es kommen nur keine Leistungsdaten der Wallbox beim Laden.
We muß ich Deine Infos verstehen? eine eigene user.config für die Zählerdaten erstellen als 3.user.config.php ? oder brauche ich erst den Zähler als Gerät verbaut?
Gruß Peter
Re: Wallbe ECO 2.0 und 2.0s Wallbox
Verfasst: Di 27. Jun 2023, 19:49
von steinpilz71
Hallo,
kann man die Wallbe ECO 2.0 umsteuern zwischen 1 Phase und 3 Phasen???
Gruß Mathias
Re: Wallbe ECO 2.0 und 2.0s Wallbox
Verfasst: Di 27. Jun 2023, 20:36
von Bogeyof
Nein, zumindest nicht per Software/ ModBus.
Was funktioniert ist im Sicherungskasten Phase 2 und 3 abschalten, die WallBe braucht Phase 1 zum Betrieb und lädt dann einphasig mit bis zu 3,6 kW. Hier lassen sich durch die Ampere Einstellungen dann Ladeleistungen von 1,3 bis 3,6 kW erzeugen (für Überschussladen mit wenig PV)...