Seite 15 von 20
Re: Panasonic Aquarea Wärmepumpe auslesen und steuern
Verfasst: Di 23. Jan 2024, 17:53
von sascha7475
das war's!
Läuft - fantastisch.
Und, hey, ein "sorry" für einen Fehler in einer freiwilligen Arbeit an einem Tag an dem es Wichtigeres gibt als mir bei einem Problemchen zu helfen, habe ich jetzt mal ignoriert!
Vielen vielen Dank und schnelle Genesung an Deine Frau.
Beste Grüße aus dem Rheinland
Re: Panasonic Aquarea Wärmepumpe auslesen und steuern
Verfasst: So 3. Mär 2024, 15:51
von RainerL
Hallo Bogeyof,
brauche mal wieder Hilfe von Dir.
Habe mir Dein Dashboard für die Statistikwerte der Jeisha eingerichtet und scheitere aber an der Errechnung des PV Bezugs, weil meine Shelley_Math folgenden Fehler erzeugt.
[03-Mar-2024 15:40:08 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: LeistungGesamt in /var/www/html/shelly_math.php on line 13
[03-Mar-2024 15:40:08 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: LeistungGesamt in /var/www/html/shelly_math.php on line 14
und mir unklar ist wo LeistungGesamt herkommt.
Meine Shelly_Math habe ich mal angefügt. Bezug ist auf Fronius angepasst.
Vielleicht hast Du eine Tipp für mich.
Gruß
Rainer
Re: Panasonic Aquarea Wärmepumpe auslesen und steuern
Verfasst: So 3. Mär 2024, 15:56
von RainerL
P.S Select from AC aus der SHELLY bringt folgende Werte:
Using database SHELLY
There was an error writing history file: open /home/pi/.influx_history: stale file handle
> select * from AC ORDER BY time DESC limit 100;
name: AC
time Gesamtleistung NetzBezug PVBezug PowerFactor_R PowerFactor_S PowerFactor_T Spannung_R Spannung_S Spannung_T Strom_R Strom_S Strom_T Wirkleistung_R Wirkleistung_S Wirkleistung_T
---- -------------- --------- ------- ------------- ------------- ------------- ---------- ---------- ---------- ------- ------- ------- -------------- -------------- --------------
2024-03-03T14:53:11Z 530.03 1261.9 0 -0.44 0.92 0 227.55 227.28 0.1 0.02 2.56 0.01 -1.78 531.81 0
2024-03-03T14:52:11Z 532.46 -0.4 0.92 0 227.78 226.45 0.1 0.02 2.57 0.01 -1.68 534.14 0
Re: Panasonic Aquarea Wärmepumpe auslesen und steuern
Verfasst: So 3. Mär 2024, 17:06
von Bogeyof
Ich habe einen Shelly3EM, bei dem wird das folgendermaßen berechnet (in der shelly.php)
Code: Alles auswählen
$aktuelleDaten["LeistungGesamt"] = ($aktuelleDaten["Wirkleistung_R"] + $aktuelleDaten["Wirkleistung_S"] + $aktuelleDaten["Wirkleistung_T"]);
In der Datenbank wird es als
Code: Alles auswählen
$query .= ",Gesamtleistung=".$daten["LeistungGesamt"];
gespeichert.
Allerdings habe ich ja an der Solaranzeige sehr viel angepasst und ich nutze keinen Update mehr. In der aktuellen Version der Solaranzeige, die Du wahrscheinlich hast, hat sich in der Bezeichnung und Versorgung der Datenfelder einiges geändert:
Code: Alles auswählen
$aktuelleDaten["AC"]["Gesamtleistung"] = ($aktuelleDaten["AC"]["Wirkleistung_R"] + $aktuelleDaten["AC"]["Wirkleistung_S"] + $aktuelleDaten["AC"]["Wirkleistung_T"]);
sollte die entsprechende Zeile bei Dir sein, also $aktuelleDaten["AC"]["Gesamtleistung"] statt $aktuelleDaten["LeistungGesamt"]...
Re: Panasonic Aquarea Wärmepumpe auslesen und steuern
Verfasst: So 3. Mär 2024, 18:06
von RainerL
Ja den 3EM habe ich auch. Und Du hast recht, ich habe die neu 64bit Solaranzeige, es wird in "Gesamtleistung" geschrieben.
Wenn ich darauf auswerte bekomme ich aber den selben Fehler.
Allerdings schreibe ich die shelly Werte in die Database "SHELLY" kann das das Problem sein ? Schreibst Du vielleicht in die "solaranzeige" ?
denn Du fragst ja ab
$aktuelleDaten["Query"] = "db=" . "solaranzeige" . "&q=" . urlencode("select last(Bezug) FROM Meter");
Re: Panasonic Aquarea Wärmepumpe auslesen und steuern
Verfasst: So 3. Mär 2024, 18:13
von RainerL
Hätte mal richtig lesen sollen, Du hast es ja geschrieben. Hatte bei meinem Versuch kein ["AC"] vor Gesamtleistung.
Hast mir wieder sehr geholfen danke.
Re: Panasonic Aquarea Wärmepumpe auslesen und steuern
Verfasst: Mo 1. Apr 2024, 19:51
von JanssenPV
Hallo zusammen,
Ende des Monats wird bei mir hoffentlich eine Panasonic der K Serie ihren Dienst tun. Ich habe eine Solaranzeige am Laufen und habe hier nun gelesen das man die Panasonic mit Heishamon auch darüber steuern kann. Gibt es da auch Nachteile gegenüber der Werkslösung?
Herzliche Grüße
Armin
Re: Panasonic Aquarea Wärmepumpe auslesen und steuern
Verfasst: Sa 6. Apr 2024, 20:41
von Paul1984
die Steuerung läuft ja immer noch über die Werksseite - außer halt die Cloud. Aber nachteile hast du nicht. Heishamon macht im Prinzip nichts anders, als du über die Cloud oder PCB auch steuern könntest.
Re: Panasonic Aquarea Wärmepumpe auslesen und steuern
Verfasst: Do 11. Apr 2024, 20:51
von JanssenPV
Hallo Paul1984,
na dann kann ich ja mal vergleichen, das Internetmodul ist ja mit geordert ...
ist es nötig noch einen Stromzähler dazwischen zu bauen oder reichen die Werte von der Panasonic aus?
Herzliche Grüße
Armin
Re: Panasonic Aquarea Wärmepumpe auslesen und steuern
Verfasst: Mi 17. Apr 2024, 19:59
von Paul1984
JanssenPV hat geschrieben: ↑Do 11. Apr 2024, 20:51
Hallo Paul1984,
na dann kann ich ja mal vergleichen, das Internetmodul ist ja mit geordert ...
ist es nötig noch einen Stromzähler dazwischen zu bauen oder reichen die Werte von der Panasonic aus?
Herzliche Grüße
Armin
musst nur schauen weil sich das Internetmodul und der simulierte PCB teil von Heishamon beißen. Sprich mit dem Internetmodul kannst ud heishamon nur lesend nutzen nicht schreibend wenn ich das richtig im Kopf habe.
Was den Stromverbrauch angeht kann ich dir das nicht beantworten. Ich persönlich habe an die Wärmepumpe einen Shelly 3em gehangen...