Effekta ax +Licom+solaranzeige
Moderator: Ulrich
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5897
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 824 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Effekta ax +Licom+solaranzeige
Melde dich bitte einmal per eMail: support@.....
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Effekta ax +Licom+solaranzeige
Hallo Ulrich, ich habe mir das alles nun eine Weile angesehen und auch selber mal ein Panel gebaut mit Kreisdiagrammen. Ich stelle aber fest, das bei allen (deine für Licom 1-3) und auch meinem selbstgebauten die Werte für PV Leisung nicht stimmen. WR1 passt also Licom 1 das haut hin aber 2 und 3 nicht, ist viel zu hoch. Ich bekomme da Werte von 1,5KW, das schaffen die Platten zwar rechnerisch, aber am WR im direkten Vergleich stehen nur 1,1kw bis 1,2 kw.
Wo kann ich da schauen was da nicht passen kann?
Die Fehlernummern bei Service werden auch nicht ausgelesen, hätte heute früh Fehler 04 kommen müssen bleib aber bei 0 bei allen.
MfG
Marco
Wo kann ich da schauen was da nicht passen kann?
Die Fehlernummern bei Service werden auch nicht ausgelesen, hätte heute früh Fehler 04 kommen müssen bleib aber bei 0 bei allen.
MfG
Marco
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5897
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 824 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Effekta ax +Licom+solaranzeige
Hallo Marco,
ich schaue mir das noch einmal genauer an und melde mich per eMail bei dir.
ich schaue mir das noch einmal genauer an und melde mich per eMail bei dir.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Effekta ax +Licom+solaranzeige
Hallo Ulrich,
hab mir die Werte auch eine Weile angeschaut, und ich denke, dass die Solarleistung nicht passt.
Für die Solarwerte hab ich mir ein eigenes Panel angelegt mit PV-Spannung, Strom und Leistung.
Siehe Screenshot.
Spannung: 96,1V, Strom 11 A und Leistung 558 W.
Die Formel lautet P=U*I. Somit würde 96,1*11=1057 W rauskommen, was angesichts meiner Anlage 3x400W=1200 wesentlich realistischer scheint als die angegebenen 558 Watt.
hab mir die Werte auch eine Weile angeschaut, und ich denke, dass die Solarleistung nicht passt.
Für die Solarwerte hab ich mir ein eigenes Panel angelegt mit PV-Spannung, Strom und Leistung.
Siehe Screenshot.
Spannung: 96,1V, Strom 11 A und Leistung 558 W.
Die Formel lautet P=U*I. Somit würde 96,1*11=1057 W rauskommen, was angesichts meiner Anlage 3x400W=1200 wesentlich realistischer scheint als die angegebenen 558 Watt.
- Dateianhänge
-
- Screenshot_20220611_123208.png (9.01 KiB) 962 mal betrachtet
Re: Effekta ax +Licom+solaranzeige
Naja, bei mir passen schon die Werte nicht die da kommen, im Bild sollen es Daten von Licom2 sein. Am WR stehen viel kleinere Werte auch wenn ich PV weg nehme bleiben die Werte so, das kann ja nun mal überhaupt nicht sein.
Re: Effekta ax +Licom+solaranzeige
Ich habe das Gefühl das Strom von Licom 1 ausgelesen wird, der ist nämlich bei allen komischerweise gleich.
Re: Effekta ax +Licom+solaranzeige
Hab mir die Werte nochmal angeschaut, und es scheint kein Fehler von Solaranzeige.
Der Wechselrichter zeigt mir dieselbe Leistung an. Entweder wird es seitens des Wechselrichters, bzw. der Li-Com Box, schon falsch angezeigt/berechnet, oder es wird überhaupt anderes berechnet. Nur wüsste ich dann gerne wie.
Aber an und für sich bei Gleichstrommessung und Spannung U*I kann das nicht anders berechnet werden.
Der Wechselrichter zeigt mir dieselbe Leistung an. Entweder wird es seitens des Wechselrichters, bzw. der Li-Com Box, schon falsch angezeigt/berechnet, oder es wird überhaupt anderes berechnet. Nur wüsste ich dann gerne wie.
Aber an und für sich bei Gleichstrommessung und Spannung U*I kann das nicht anders berechnet werden.
Re: Effekta ax +Licom+solaranzeige
Hast du mal bei Licom2 Pv aus gemacht? Kommt dann auch bei Solaranzeige 0? Bei mir nämlich nicht.
Re: Effekta ax +Licom+solaranzeige
Hallo,
bekommt an eine Anzeige hin, wann Battery mode bzw. Line mode aktiviert wird?
Linemode ist ja einfach, wenn der Entladestrom nachts 0 ist.
Bei mir stimmt der Strom vom PV Modul auch nicht, er scheint doppelt so groß zu sein.
bekommt an eine Anzeige hin, wann Battery mode bzw. Line mode aktiviert wird?
Linemode ist ja einfach, wenn der Entladestrom nachts 0 ist.
Bei mir stimmt der Strom vom PV Modul auch nicht, er scheint doppelt so groß zu sein.