RS232 an Ethernet - welcher Wandler für Growatt
Moderator: Ulrich
Forumsregeln
Bitte nur Hardware posten, die man selber auch ausprobiert bzw. in Verwendung hat.
Bitte nur Hardware posten, die man selber auch ausprobiert bzw. in Verwendung hat.
Re: RS232 an Ethernet - welcher Wandler für Growatt
Hallo Ulrich,
das klingt in jedem Fall plausibel. Ich bin gespannt auf Freitag. Mit Sicherheit werden mir noch einige Fragen aufkommen. Werde morgen ersma euer Image (danke dafür!) auf ne SD Karte schieben und den Raspberry fertig machen.
das klingt in jedem Fall plausibel. Ich bin gespannt auf Freitag. Mit Sicherheit werden mir noch einige Fragen aufkommen. Werde morgen ersma euer Image (danke dafür!) auf ne SD Karte schieben und den Raspberry fertig machen.
Re: RS232 an Ethernet - welcher Wandler für Growatt
Hi zusammen,
habe nun das Image auf nen' Stick geschoben und den RS485 zu USB Adapter mit dem 485 Port des Wechselrichters verbunden. Die Inbetriebnahme habe ich nach der Installationsanleitung durchgeführt und kann mich in Grafna einloggen. Wenn ich nun auf die Lupe klicke und den Growatt Wechselrichter auswähle, erhält Grafna noch keine Infos vom Wechselrichter. Muss noch etwas konfiguriert werden?
Viele Grüße
habe nun das Image auf nen' Stick geschoben und den RS485 zu USB Adapter mit dem 485 Port des Wechselrichters verbunden. Die Inbetriebnahme habe ich nach der Installationsanleitung durchgeführt und kann mich in Grafna einloggen. Wenn ich nun auf die Lupe klicke und den Growatt Wechselrichter auswähle, erhält Grafna noch keine Infos vom Wechselrichter. Muss noch etwas konfiguriert werden?
Viele Grüße
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6233
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 851 Mal
Re: RS232 an Ethernet - welcher Wandler für Growatt
Alles was konfiguriert werden muss steht in der Installationsanleitung:
download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
und hier:
viewtopic.php?f=13&t=1069
download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
und hier:
viewtopic.php?f=13&t=1069
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
-
- Beiträge: 1243
- Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
- Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 142 Mal
Re: RS232 an Ethernet - welcher Wandler für Growatt
Sind die Kabel richtig am RS485-USB-Adapter angeschlossen?
Hier ist die genaue Belegung angegeben: viewtopic.php?f=13&t=1069
Eventuell A und B vertauscht?
Was sagt solaranzeige.log?
Hier ist die genaue Belegung angegeben: viewtopic.php?f=13&t=1069
Eventuell A und B vertauscht?
Was sagt solaranzeige.log?
Gruß Timo
Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen
Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de
Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)
Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen
Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de
Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)
Re: RS232 an Ethernet - welcher Wandler für Growatt
HI,
jepp, die Kabel sind richtig herum angeschlossen. In der user.config.php habe ich lediglich den $Regler "48" eingetragen und die $WR_Adresse auf "1" gelassen, wie sie war.
Keine weiteren Änderungen sind nötig damit eine Verbindung entstehen kann, oder?
jepp, die Kabel sind richtig herum angeschlossen. In der user.config.php habe ich lediglich den $Regler "48" eingetragen und die $WR_Adresse auf "1" gelassen, wie sie war.
Keine weiteren Änderungen sind nötig damit eine Verbindung entstehen kann, oder?
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6233
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 851 Mal
Re: RS232 an Ethernet - welcher Wandler für Growatt
Ja, soweit ist alles richtig. Nach dem Anschluss den Raspberry noch einmal starten und dann in die LOG Datei schauen:
/var/www/log/solaranzeige.log
Dort muss das Growatt Modell stehen oder aber "unbekanntes Modell" Wenn das dort steht, bitte noch einmal melden.
/var/www/log/solaranzeige.log
Dort muss das Growatt Modell stehen oder aber "unbekanntes Modell" Wenn das dort steht, bitte noch einmal melden.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: RS232 an Ethernet - welcher Wandler für Growatt
Habe da mal reingeschaut... bin jedoch gerae zu blöd den Text aus mcedit zu kopieren... daher via Screenshot...
Re: RS232 an Ethernet - welcher Wandler für Growatt
Hallo, ich bin auch gespannt auf die Lösung.
Diese Woche erhalte ich einen MIC 1000TL-X, mal sehen ob ich zur Lösung beitragen kann.
Habe neben USB auch die RS485 mit mehreren PINs
Diese Woche erhalte ich einen MIC 1000TL-X, mal sehen ob ich zur Lösung beitragen kann.
Habe neben USB auch die RS485 mit mehreren PINs
Re: RS232 an Ethernet - welcher Wandler für Growatt
Growatt MIC-Serie geht einfach...
- USB RS485 Adapter besorgen (der billigste von Am...n für 4,95 funktioniert auch)
- A an Pin3, B an Pin4 und dann genau nach Anleitung
Der USB-Anschluss an den MIC ist nur für den ShineWifi X
Der RJ-45 am MIC taugt nur für Australier was oder wenn man per Relais die Höhe Einspeiseleistung schalten will.
Ich friemel grad noch am Smartmeteranschluss, Pin7/8 rum, um den zur Einspeisungsregelung per Homeautomation nutzbar zu machen... Das ist weniger einfach.
- USB RS485 Adapter besorgen (der billigste von Am...n für 4,95 funktioniert auch)
- A an Pin3, B an Pin4 und dann genau nach Anleitung
Der USB-Anschluss an den MIC ist nur für den ShineWifi X
Der RJ-45 am MIC taugt nur für Australier was oder wenn man per Relais die Höhe Einspeiseleistung schalten will.
Ich friemel grad noch am Smartmeteranschluss, Pin7/8 rum, um den zur Einspeisungsregelung per Homeautomation nutzbar zu machen... Das ist weniger einfach.
Re: RS232 an Ethernet - welcher Wandler für Growatt
Hallo sptmusic,
danke für den Hinweis.
Zum Glück habe ich noch einen Adapter mit FDT232Chip. Den hatte ich vorsichtshalber schon gekauft.
Mit Deinem Hinweis haben sich eigentlich auch die Versuche des Fragestellers erledigt.
Seine Maschine ist auf RS485 Pin 7/8 von intern geschaltet. Die Pins komunizieren mit dem Smartmeter und geben keine anderen Daten Preis.
Deine Versuche mit dem Smartmeter mußt Du sicher mit der Growatt-Service-Hotline klären.
Enrico
danke für den Hinweis.
Zum Glück habe ich noch einen Adapter mit FDT232Chip. Den hatte ich vorsichtshalber schon gekauft.
Mit Deinem Hinweis haben sich eigentlich auch die Versuche des Fragestellers erledigt.
Seine Maschine ist auf RS485 Pin 7/8 von intern geschaltet. Die Pins komunizieren mit dem Smartmeter und geben keine anderen Daten Preis.
Deine Versuche mit dem Smartmeter mußt Du sicher mit der Growatt-Service-Hotline klären.
Enrico
Wer ist online?