Huawei 10KTL M0 keine Daten
Moderator: Ulrich
Re: Huawei 10KTL M0 keine Daten
Guten Morgen,
FW SPC133
anbei die Datei - das geht dann immer ein paar Abfragen und dann ist wieder Schluss bis Neustart
das dann angezeigte ist unterschiedlich
FW SPC133
anbei die Datei - das geht dann immer ein paar Abfragen und dann ist wieder Schluss bis Neustart
das dann angezeigte ist unterschiedlich
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5560
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Huawei 10KTL M0 keine Daten
Wer auch Probleme mit einem Huawei M0 / M1 Modell hat, bitte ein Software-Update machen. Es gibt Änderungen im Script.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Re: Huawei 10KTL M0 keine Daten
Hallo,
lassen sich die Huawei WR - hier der 10KTL M0 - auch mit Modbus TCP auslesen?
vg
lassen sich die Huawei WR - hier der 10KTL M0 - auch mit Modbus TCP auslesen?
vg
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5560
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Huawei 10KTL M0 keine Daten
Nein, ist nicht vorgesehen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
-
- Beiträge: 91
- Registriert: Sa 1. Aug 2020, 13:31
- Wohnort: 55278 Dalheim
- Danksagung erhalten: 5 Mal
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5560
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Huawei 10KTL M0 keine Daten
Bei Huawei kommt es öfters vor, dass mehrere Geräte über den Modbus RTU Kommunizieren. Die Abfrageroutine habe ich jetzt robuster gemacht, sodass gleichzeitige Abfragen von verschiedenen Geräten auf dem MODBUS besser abgefangen werden. MODBUS RTU ist jedoch eigentlich nicht dafür gemacht. Deshalb wird es eine perfekte Abfrage nicht geben. Man erkennt die MODBUS Probleme daran, dass "Spikes" plötzlich auftreten. Das sind falsche Daten, die auch nach mehrfachen Wiederholungen vom Gerät geliefert werden.
Die Solaranzeige geht eigentlich davon aus, dass sie alleine das Gerät per MODBUS RTU ausließt. MODBUS RTU ist eine Master - Client Verbindung in dem es nur einen MASTER geben darf. (Master können Auslesen, Clients antworten nur.)
Die Solaranzeige geht eigentlich davon aus, dass sie alleine das Gerät per MODBUS RTU ausließt. MODBUS RTU ist eine Master - Client Verbindung in dem es nur einen MASTER geben darf. (Master können Auslesen, Clients antworten nur.)
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
-
- Beiträge: 91
- Registriert: Sa 1. Aug 2020, 13:31
- Wohnort: 55278 Dalheim
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Huawei 10KTL M0 keine Daten
Ich war an den Modbus TCP/IP Sachen ja schon dran, macht es da nicht Sinn bei Huawei, wenn die Dongle Version 121 verfügbar ist, hier zu testen ob es sich bessert ? Nicht mehr den RS485 zu nehmen bei Huawei wäre ein echter Vorteil. Danke schon mal............
Re: Huawei 10KTL M0 keine Daten
bei der betreffenden Anlage habe ich einen 10KTL M0 mit Power Sensor an PIN7 und PIN9 und den RS485 Adapter an PIN1 und PIN3
dachte dies wäre eine eigene RS485 Schnittstelle und da hängt ja sonst nix dran. Mir ist nicht klar ob die Modbus TCP Abfrage die o.a. Kommunikation beeinflussen kann.
vg
dachte dies wäre eine eigene RS485 Schnittstelle und da hängt ja sonst nix dran. Mir ist nicht klar ob die Modbus TCP Abfrage die o.a. Kommunikation beeinflussen kann.
vg
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5560
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Huawei 10KTL M0 keine Daten
Wenn MODBUS TCP bei Huawei funktioniert und es die offizielle Protokollbeschreibung davon gibt wäre es zu überlegen, die Anbindung noch einmal zu ändern. Zumindest bei den neueren M0 / M1 / M2 Geräten.Theslowman hat geschrieben: ↑Mi 30. Jun 2021, 10:24Ich war an den Modbus TCP/IP Sachen ja schon dran, macht es da nicht Sinn bei Huawei, wenn die Dongle Version 121 verfügbar ist, hier zu testen ob es sich bessert ? Nicht mehr den RS485 zu nehmen bei Huawei wäre ein echter Vorteil. Danke schon mal............
Bei Modbus TCP können zumindest hintereinander mehre Geräte den MODBUS auslesen, wenn ein Gerät nicht die IP-Adresse blockiert.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]
Re: Huawei 10KTL M0 keine Daten
ich lese den Huawei WR mit Modbus TCP von Loxone aus (alle 5 Sekunden) - momentan nur ein paar Werte ich kann nicht beurteilen wie stabil das ist kann das aber gerne testen