Mit Solaredge Steckdose steuern
Moderator: Ulrich
Forumsregeln
Bitte nur Hardware posten, die man selber auch ausprobiert bzw. in Verwendung hat.
Bitte nur Hardware posten, die man selber auch ausprobiert bzw. in Verwendung hat.
Re: Mit Solaredge Steckdose steuern
In der Beschreibung von Solaranzeige wird folgende Steckdose empfohlen: Shelly Plug S
Diese soll bereits die passende Firmware haben, so dass man selbst nichts ändern muss.
Kostet etwas mehr, aber man hat dann keine Arbeit damit.
Ich habe mir folgendes vorgestellt:
3 Steckdosen (A, B, C)
An jeder Steckdose hängt ein Gerät mit 1 kW.
Wenn 1 kW Überschuss, soll Steckdose A geschaltet werden.
Wenn dann ein weiteres kW Überschuss vorhanden ist, dann Steckdose B mit dazu.
Wenn noch ein kW Überschuss vorhanden ist, dann Steckdose C mit dazu.
Es kann aber durchaus mal sein, dass z.B. an Steckdose A kein Verbrauch vorhanden ist, dann sollte der Reihe nach weiter geschaltet werden.
Ist das so verständlich erklärt?
ist das so möglich?
Diese soll bereits die passende Firmware haben, so dass man selbst nichts ändern muss.
Kostet etwas mehr, aber man hat dann keine Arbeit damit.
Ich habe mir folgendes vorgestellt:
3 Steckdosen (A, B, C)
An jeder Steckdose hängt ein Gerät mit 1 kW.
Wenn 1 kW Überschuss, soll Steckdose A geschaltet werden.
Wenn dann ein weiteres kW Überschuss vorhanden ist, dann Steckdose B mit dazu.
Wenn noch ein kW Überschuss vorhanden ist, dann Steckdose C mit dazu.
Es kann aber durchaus mal sein, dass z.B. an Steckdose A kein Verbrauch vorhanden ist, dann sollte der Reihe nach weiter geschaltet werden.
Ist das so verständlich erklärt?
ist das so möglich?
-
- Beiträge: 1547
- Registriert: Do 25. Jun 2020, 13:40
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
Re: Mit Solaredge Steckdose steuern
kann man so machen,
die Frage ist nur, wenn die 70% Regel besteht, wirst Du nicht wissen, was der WR grad könnte, da fehlt dann die Referenz,
sprich Du musst nahe der 70er Grenze "testweise" einschalten und wirst nach Minute (1 Durchlauf) wissen, ob genug Qualm am Dach ist...dann haste nahezu perfektes Peak Shaving
Wenns nur darum geht,Einspeisung zu vermeiden und den Saft lieber selber zu verbraten, ginge das auch mit nur 2 Schaltdosen, A mit 1kw und B mit 2kw, Du musst nur die Schaltschwellen unterschiedlich haben, die für A ist zb 100W höher...
A
B
A+B
geht die Automation schon mit 4 Schaltern?Hab noch die 4.7.2c drauf, da hats nur deren 2.
gruss
Andreas
die Frage ist nur, wenn die 70% Regel besteht, wirst Du nicht wissen, was der WR grad könnte, da fehlt dann die Referenz,
sprich Du musst nahe der 70er Grenze "testweise" einschalten und wirst nach Minute (1 Durchlauf) wissen, ob genug Qualm am Dach ist...dann haste nahezu perfektes Peak Shaving
Wenns nur darum geht,Einspeisung zu vermeiden und den Saft lieber selber zu verbraten, ginge das auch mit nur 2 Schaltdosen, A mit 1kw und B mit 2kw, Du musst nur die Schaltschwellen unterschiedlich haben, die für A ist zb 100W höher...
A
B
A+B
geht die Automation schon mit 4 Schaltern?Hab noch die 4.7.2c drauf, da hats nur deren 2.
gruss
Andreas
SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/Growatt 1500S/Growatt SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L mittels Automation /Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
ELWA DC WW Puffer m. 300L mittels Automation /Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
Re: Mit Solaredge Steckdose steuern
Hallo Andreas,
die 70%-Regel besteht, aber meine Leistung ist immer drunter (Ost/West-Dach).
Das mit den Schaltschwellen ist meiner Meinung nach ein Problem.
Angenommen ich starte Steckdose A bei 1kW Überschuss und Steckdose B bei 2 kW Überschuss.
Nun ist bei Steckdose A kein Verbraucher vorhanden. Steckdose B würde nun bis 2 kW Überschuss warten, obwohl genug Strom vorhanden wäre.
Kann man das irgendwie beachten/programmieren?
Ich würde den raspberry pi neu aufsetzen und natürlich die aktuellste Version von Solaranzeige installieren.
Was müsste ich da beachten?
die 70%-Regel besteht, aber meine Leistung ist immer drunter (Ost/West-Dach).
Das mit den Schaltschwellen ist meiner Meinung nach ein Problem.
Angenommen ich starte Steckdose A bei 1kW Überschuss und Steckdose B bei 2 kW Überschuss.
Nun ist bei Steckdose A kein Verbraucher vorhanden. Steckdose B würde nun bis 2 kW Überschuss warten, obwohl genug Strom vorhanden wäre.
Kann man das irgendwie beachten/programmieren?
Ich würde den raspberry pi neu aufsetzen und natürlich die aktuellste Version von Solaranzeige installieren.
Was müsste ich da beachten?
-
- Beiträge: 1547
- Registriert: Do 25. Jun 2020, 13:40
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
Re: Mit Solaredge Steckdose steuern
ja, melde mich abends, muss weg
SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/Growatt 1500S/Growatt SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L mittels Automation /Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
ELWA DC WW Puffer m. 300L mittels Automation /Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
-
- Beiträge: 1547
- Registriert: Do 25. Jun 2020, 13:40
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
Re: Mit Solaredge Steckdose steuern
Moin,
hmm, ist dann die Last die geschalten werden soll ein temperaturgesteuerter Heizstab oder so?
Wenn das OstWest Anlage ist, haste ja nicht diese Spikes zur Mittagszeit drin wie ich, wenn Wolken durchziehen.
Wenn bei dir also die erste Last von anderer Stelle (TempSensor etc) weggeschalten ist, weil schon zu warm, dann schaltet der zweite Schalter sowieso ein.
Bei mir konkret, Zusatzheizstab der ELWA mittig im Puffer , wenn der schon 54Grad hat,(und damit aus ist, auch wenn die Automation eingeschalten hatte) und der 70% Überschuss weiter steigt, machts irgendwann klack und der Schütz für den unteren 1,5kw Stab springt an. Da ich keinen stufenlosen Regler hab, muss ich mit ner Minute Latenzzeit leben...dazu hab ich ja noch die Gartenberegnung, die steht ab 11:30 stby und die Pumpe schlürft auch gutes kw. Das könnte man noch automatisch schalten via SMA Dect bei starker Bewölkung...
ich speise lieber weniger ein, bevor ich oberhalb der 70er Grenze was "verschenke"
hmm, ist dann die Last die geschalten werden soll ein temperaturgesteuerter Heizstab oder so?
Wenn das OstWest Anlage ist, haste ja nicht diese Spikes zur Mittagszeit drin wie ich, wenn Wolken durchziehen.
Wenn bei dir also die erste Last von anderer Stelle (TempSensor etc) weggeschalten ist, weil schon zu warm, dann schaltet der zweite Schalter sowieso ein.
Bei mir konkret, Zusatzheizstab der ELWA mittig im Puffer , wenn der schon 54Grad hat,(und damit aus ist, auch wenn die Automation eingeschalten hatte) und der 70% Überschuss weiter steigt, machts irgendwann klack und der Schütz für den unteren 1,5kw Stab springt an. Da ich keinen stufenlosen Regler hab, muss ich mit ner Minute Latenzzeit leben...dazu hab ich ja noch die Gartenberegnung, die steht ab 11:30 stby und die Pumpe schlürft auch gutes kw. Das könnte man noch automatisch schalten via SMA Dect bei starker Bewölkung...
ich speise lieber weniger ein, bevor ich oberhalb der 70er Grenze was "verschenke"
SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/Growatt 1500S/Growatt SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L mittels Automation /Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
ELWA DC WW Puffer m. 300L mittels Automation /Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
Re: Mit Solaredge Steckdose steuern
Ich möchte damit elektrische Heizkörper bedienen.
Mir geht es nicht unbedingt um den Aufbrauch von Hauptlasten, sondern einfach um eine logische Steuerung der Heizkörper.
Eine einfache Steuerung wäre:
A schaltet ab 1 kW Überschuss ein
B schaltet ab 2 kW Überschuss ein
C schaltet ab 3 kW Überschuss ein
Wenn nun aber Heizkörper A durch den eingebauten Thermostat abschaltet (Raumtemperatur erreicht), dann würde Heizkörber B warten, bis 2 kW Überschuss vorhanden wären. In diesem Fall könnte aber Heizkörper B bereits einschalten, da ja A nichts benötigt.
Wäre sowas realisierbar?
Mir geht es nicht unbedingt um den Aufbrauch von Hauptlasten, sondern einfach um eine logische Steuerung der Heizkörper.
Eine einfache Steuerung wäre:
A schaltet ab 1 kW Überschuss ein
B schaltet ab 2 kW Überschuss ein
C schaltet ab 3 kW Überschuss ein
Wenn nun aber Heizkörper A durch den eingebauten Thermostat abschaltet (Raumtemperatur erreicht), dann würde Heizkörber B warten, bis 2 kW Überschuss vorhanden wären. In diesem Fall könnte aber Heizkörper B bereits einschalten, da ja A nichts benötigt.
Wäre sowas realisierbar?
-
- Beiträge: 1547
- Registriert: Do 25. Jun 2020, 13:40
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
Re: Mit Solaredge Steckdose steuern
hängt vom Dateninput ab..hast PN
SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/Growatt 1500S/Growatt SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L mittels Automation /Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
ELWA DC WW Puffer m. 300L mittels Automation /Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
-
- Beiträge: 7
- Registriert: Mi 30. Mär 2022, 09:40
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Mit Solaredge Steckdose steuern
Hallo,
ging das noch gut aus mit der Shelly-Steckdose?
Ich habe auch einen Solaredge-Wechselrichter und möchte nicht mit zigbee-funk rumeiern sondern über mein netzwerk schalten. also solaranzeige.
automation.web.php kann ich aufrufen auf meiner solaranzeige-installation, welche mittels update-kommando aktuell gehalten wurde. (die unterste zeile der message of the day beim login per ssh lautet: Software Version 4.7.8c [32Bit] update Mai 2022)
solaranzeige läuft und liefert auch fleißig daten (aktuelle erzeugung etc über modpus per tcp).
so ganz habe ich's noch nicht kapiert wie ich das jetzt am besten mache mit dem schalten, obwohl ich die Anleitung (pdf) komplett durchgelesen habe. muss ich zwingend zuerst eine TASMOTA-Steckdose oder sontiges Relais haben um zu testen ob theoretisch alles geht oder kann ich z.B. mit der automation.web.php auch schaltvorgänge simulieren (= einstellen und dann z.B. im log finden?)
Vielen Dank vorab
Sepp
ging das noch gut aus mit der Shelly-Steckdose?
Ich habe auch einen Solaredge-Wechselrichter und möchte nicht mit zigbee-funk rumeiern sondern über mein netzwerk schalten. also solaranzeige.
automation.web.php kann ich aufrufen auf meiner solaranzeige-installation, welche mittels update-kommando aktuell gehalten wurde. (die unterste zeile der message of the day beim login per ssh lautet: Software Version 4.7.8c [32Bit] update Mai 2022)
solaranzeige läuft und liefert auch fleißig daten (aktuelle erzeugung etc über modpus per tcp).
so ganz habe ich's noch nicht kapiert wie ich das jetzt am besten mache mit dem schalten, obwohl ich die Anleitung (pdf) komplett durchgelesen habe. muss ich zwingend zuerst eine TASMOTA-Steckdose oder sontiges Relais haben um zu testen ob theoretisch alles geht oder kann ich z.B. mit der automation.web.php auch schaltvorgänge simulieren (= einstellen und dann z.B. im log finden?)
Vielen Dank vorab
Sepp
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5897
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 824 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Mit Solaredge Steckdose steuern
Die Software ist nicht für eine Simulation ausgelegt. Das kann funktionieren, muss aber nicht.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
-
- Beiträge: 7
- Registriert: Mi 30. Mär 2022, 09:40
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Mit Solaredge Steckdose steuern
Okay, danke für die Rückmeldung. Habe mich etwas bei tasmota eingelesen und etwas geeignetes bestellt.
Wie kann ich den in der Automation Website die Daten speichern? Ich gebe Gerätenummer, ID und Datenbank-Namen ein, nach einem Klick auf den Button unten ist aber wieder alles leer. Fehlt mir noch eine Einstellung?
Wie kann ich den in der Automation Website die Daten speichern? Ich gebe Gerätenummer, ID und Datenbank-Namen ein, nach einem Klick auf den Button unten ist aber wieder alles leer. Fehlt mir noch eine Einstellung?