Hallo, folgendes wird ins Log. geschrieben.

Code: Alles auswählen

17.09. 20:15:17    -USB Devices: 
array (
  1 => 
  array (
    'Device' => '0x7523',
    'File' => '/dev/ttyUSB0',
    'Vendor' => 'usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"',
    'Model' => 'QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter',
    'Driver Modules' => 'usbserial',
    'Driver' => 'ch341',
  ),
  2 => 
  array (
    'Device' => '0x7800',
    'File' => 'eth0',
    'Vendor' => 'usb 0x0424 "Standard Microsystems Corp."',
    'Model' => 'Standard Microsystems Ethernet controller',
    'Driver Modules' => 'lan78xx',
    'Driver' => 'lan78xx',
  ),
  3 => 
  array (
    'Device' => '0x2514',
  ),
)
17.09. 20:15:17    -Regler: 48
17.09. 20:15:17    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
17.09. 20:15:17    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
17.09. 20:15:17    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 581   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";

17.09. 20:15:17    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 582   // $USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";  // wird nicht mehr gebraucht.

17.09. 20:15:17    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 601   $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";

17.09. 20:16:13 |-------------------------   Start  growatt.php   --------------------- 
17.09. 20:16:13    -Modell: RA1.0
17.09. 20:16:13    -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
17.09. 20:16:13 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5503
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 875 Mal
Kontaktdaten:

Re: Growatt SPH4600

Beitrag von Ulrich »

Bitte ein Update der Solaranzeige machen, dann solltte es funktionieren.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

comtel
Beiträge: 22
Registriert: Mi 5. Mai 2021, 14:02
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Growatt SPH4600

Beitrag von comtel »

Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Die Kommunikation funktioniert nun.
Ich teste und melde mich dann noch mal

comtel
Beiträge: 22
Registriert: Mi 5. Mai 2021, 14:02
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Growatt SPH4600

Beitrag von comtel »

Der Vollständigkeit halber, anbei meine herausgefundenen Register die für die Growatt SPH Serie benötigt werden.

Alle Nummern sind in Dezimal ausgegeben und stammen aus dem Growatt Modbus RTU Protocol PDF:

0 Inverter_Status
2 Input_power
3 PV1_voltage
4 PV1_input current
6 PV1_input power
7 PV2_voltage
8 PV2_input current
10 PV2_input power
36 Output_power
37 Grid_Frequenz
38 Three/single_phase grid voltage
39 Three/single_phase grid output current
41 Three/single_phase grid output watt
54 Today_generate energy
56 Total_generate energy
60 PV1_Energy today
64 PV2_Energy today
92 PV_Energy total
93 Temp1
1000 System_work mode
1010 Discharge_power
1012 Charge_power
1013 Battery_voltage
1014 Bat_SoC_from_inverter
1022 AC_power to user total
1030 AC_power to grid total
1038 INV_power to local load total
1045 Energy_to user today
1047 Energy_to user total
1049 Energy_to grid today
1051 Energy_to grid total
1053 Discharge_energy1 today
1055 Total_discharge energy1
1057 Charge1_energy today
1059 Charge1_energy total
1061 Local_load energy today
1063 Local_load energy total
1083 Status_from BMS
1085 Error_infomation from BMS
1086 SOC_from BMS
1096 BMS__SOH
1108 - 1123 Cell01 bis 16 Voltage_from BMS

comtel
Beiträge: 22
Registriert: Mi 5. Mai 2021, 14:02
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Growatt SPH4600

Beitrag von comtel »

Verbunden wird ein SPH Wechselrichter per USB->RS232 Adapter.