Seite 2 von 5

Re: RS 485 am GoodWe ET

Verfasst: Mi 13. Apr 2022, 13:25
von Lionking1982
Also ich nutze nur Grün-Grün/Weiß
Grün/Weis - RS485A
Grün - RS485B
Klappt problemlos auf 40 Meter Entfernung

Re: RS 485 am GoodWe ET

Verfasst: So 24. Jul 2022, 09:12
von Spike219
Ich habe nun auch soweit alle Komponenten zusammen, jedoch funktioniert bei mir die Datenübermittlung aus dem Wechselrichter nicht. (Raspberry Pi läuft, Grafana läuft) Ich habe einen SH-U 11 Adapter von DSD Tech gekauft. dieser hat insgesamt 5 Anschlüsse (1 Erde). Ich habe Grün-weis und Grün an 1 und 2 angeschlossen. und auch die WR Adresse 247 eingetragen (ist ein Goodwe Gw10k ET) einzig mit der Einstellung der Baudrate kann ich nichts anfangen/ weiss nicht wo ich das machen soll. Ist vielleicht noch etwas am Wechselrichter zu ändern? Hat vielleicht noch jemand den selben USB Adapter und kann mir weiterhelfen?

Re: RS 485 am GoodWe ET

Verfasst: Mo 25. Jul 2022, 16:28
von Spike219
Spike219 hat geschrieben:
So 24. Jul 2022, 09:12
Ich habe nun auch soweit alle Komponenten zusammen, jedoch funktioniert bei mir die Datenübermittlung aus dem Wechselrichter nicht. (Raspberry Pi läuft, Grafana läuft) Ich habe einen SH-U 11 Adapter von DSD Tech gekauft. dieser hat insgesamt 5 Anschlüsse (1 Erde). Ich habe Grün-weis und Grün an 1 und 2 angeschlossen. und auch die WR Adresse 247 eingetragen (ist ein Goodwe Gw10k ET) einzig mit der Einstellung der Baudrate kann ich nichts anfangen/ weiss nicht wo ich das machen soll. Ist vielleicht noch etwas am Wechselrichter zu ändern? Hat vielleicht noch jemand den selben USB Adapter und kann mir weiterhelfen?
Gelöst, mehrmaliges (nicht nur einmal) Neustarten am Pi hat die Lösung gebracht.

Nächste Frage: Einspeisung gemäß SEMS Portal 25 kW

In Grafana unter Wh_NetzeinspeisungHeute werden 34,3 kWh angezeigt, also einiges an Abweichung.

Die Tagesproduktion stimmt bis auf eine Kommastelle genau.

Re: RS 485 am GoodWe ET

Verfasst: Do 20. Okt 2022, 09:31
von zzcruiser
Hallo,

ich bin neu hier.
Seit 5 Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Goodwe GW10ET-K Plus und einer BYD 5.1 , Goodwe GM 3000 Smartmeter.
Ich versuche seit 2 Tagen den Wechselrichter Daten zu entlocken.
Welches Kabel auf dem Foto benutzt du? Ist es die Leitung die vom WR --> BMS oder WR --> Smartmeter ?

Lg. Marco

Re: RS 485 am GoodWe ET

Verfasst: Do 20. Okt 2022, 21:11
von Lionking1982
Hallo Marco,

Es ist die dritte von 2 Möglickeiten :D
Die Solaranzeige wird am Anschluss "EMS" angeschlossen.
Die Buchse ist der zweite Anschluss unter der Abdeckung vom Smart Meter Anschluss.
Als Kabel kannst du einfach ein Netzwerkkabel abschneiden und die Grüne + Weiß/Grüne Leitung mit dem RS485 Adapter verbinden.(Siehe Bild weiter Oben)

Grüße Lion

Re: RS 485 am GoodWe ET

Verfasst: Do 20. Okt 2022, 21:33
von zzcruiser
Hallo Lionking,

ich habe das Orange und Orange-Weise genommem welches zum BMS geht.
BMS BYD habe ich per CAN H und L am WR angeschlossen.
Daten bekomme ich nun.
Leider kann ich noch nichts damit anfangen.

Slave ID:247 ,Read Holding Register 0x03, Start Adresse 35000 , Num of coils 33

f7 03 42 00 01 27 10 00 fe 39 30 31 30 4b 45 54 55 32 32 35 57 32 33 36 30 47 57 31 30 4b 2d 45 54 20 20 00 08 00 08 00 9f 00 14 00 e1 30 34 30 32 39 2d 30 38 2d 53 31 31 30 32 30 34 31 2d 31 39 2d 53 30 30 e2 b7

Aus dem Register Dokument von Goodwe werde ich noch nicht schlau.
Gibt es eine Möglichkeit die Daten lesbar zu machen?

Lg. Marco

Nachtrag:
Hab hier noch etwas gefunden was man zum übersetzen benutzen kann.

https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spac ... BUS+TCP+IP
https://downloads.vodnici.net/uploads/w ... series.pdf

vielleicht hilft es dem ein oder andern auch weiter.

Re: RS 485 am GoodWe ET

Verfasst: Do 27. Okt 2022, 19:11
von Lionking1982
Super wenn es Daten schon mal Funktionieren.

Mit der Auswertung kann ich dir leider nicht Helfen.

Schon mal einen der Beiden vorhandenen Goodwe Wechselrichter versucht z.B. Regler 64 ?

Re: RS 485 am GoodWe ET

Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 21:12
von MB1983k
Lionking1982 hat geschrieben:
Mi 13. Apr 2022, 13:25
Also ich nutze nur Grün-Grün/Weiß
Grün/Weis - RS485A
Grün - RS485B
Klappt problemlos auf 40 Meter Entfernung
Welchen RS485 zu USB Konverter verwendest du hier?

Re: RS 485 am GoodWe ET

Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 21:42
von Lionking1982

Re: RS 485 am GoodWe ET

Verfasst: Sa 19. Nov 2022, 23:19
von gerald_z
Ich habe eine kleines Bild angefertigt. Soweit ich das verstanden habe sollte es so angeklemmt werden.
Kann das zur Sicherheit jemand bestätigen?
InkedGoodwe ET RS2485.jpg


Gruß Gerald