Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter

Alle Wünsche die erledigt sind oder nie verwirklicht werden.

Moderator: Ulrich

HausOPR
Beiträge: 7
Registriert: Mo 29. Mai 2023, 05:56
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter

Beitrag von HausOPR »

Hi allerseits :D
So mal ein Update. Alles funzt einwandfrei
Dieses Kabel DTech FTDI USB-zu-Seriell Adapter kabel RS232 DB9-Stecker FT232RL Chipsatz funktioniert mit dem Orginalkabel von PowMR.
Installation nach Multi Anleitung gemacht. Kann jetzt alle 3 Wechselrichter über eine Verbindung auslesen. (geht aber nur bei den K-Modellen)
Konfiguration mit 6 UserConfig Dateien, so das jeder 2 mal pro Minute ausgelesen wird. Die Daten werden per MQTT an einen IOBroker und weiter in eine InfluxDB 2.0 gesendet.

Gruss Rolf

HausOPR
Beiträge: 7
Registriert: Mo 29. Mai 2023, 05:56
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter

Beitrag von HausOPR »

Nochmal Hallo an Alle und Danke
Muss den letzten Eintrag zurück nehmen. Leider zu früh gefreut nach Analyse der der 2. und 3. WR war das unstimmig.
Also alles wieder zurück nur den ersten WR Über UsbRs232 auslesen. Dann noch einen letzten versuch gestartet 2.WR mit USB Kabel angeschlossen
und er geht liefert korrekte Daten. Habe dann den 3. WR ebenfalls über USB Kabel angeschlossen und geht auch.
Fazit.
Über nur eine USBSeriell Verbindung klappt es nicht.!!!!!
Die Konfiguration ist nun wie folgt.
Rasp 4b mit Solaranzeige liest jetzt die Daten vom 1.WR über USB/ Serial aus , 2.WR über normales USB-Kabel , 3.WR über normales USB-Kabel
und alles 2 mal pro Minute mit 6 user_config
per MQTT gehen die Daten direkt auf einen Linux PC im Haus mit IoBroker und Influx und Grafana

(Den 1.WR auch über normales USB-Kabel probier ich auch noch)

Ich bin mit den 5.5 KW -K WR von PowMr voll zufrieden. Tschüss

Burny4600
Beiträge: 6
Registriert: Fr 25. Aug 2023, 16:35

Re: Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter

Beitrag von Burny4600 »

Kannst du mir das ein wenig genauer schildern, wie du die MQTT Schnittstelle geschaffen hast.
Ich habe einen POW-HPM5.6KW und würde diesen mit einem Raspberry und MQTT in meine PV-Anlagenübersicht aufnehmen.

LG
Chris
LG Chris

Heiherm
Beiträge: 1
Registriert: Fr 9. Sep 2022, 18:06

Re: Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter

Beitrag von Heiherm »

Hallo Chris,
Ich habe ebenfalls einen PowMr "all in one" POW-HPM5.6 mit einem Energy Storage 5 Kw. Mit Solar Assistant habe ich versucht über Mqtt die Daten an Home Assistant zu senden. Die Adaption USB Seriell an Solar Assistant funktioniert schon an der Com Schnittstelle nicht. Heute habe ich die PC Software (Solar Station Monitor) mit Windows Laptop an die USB Schnittstelle des Wechselrichters angeschlossen, auch damit habe ich keine Verbindung zur Com Schnittstelle hinbekommen. Jetzt bin ich etwas ratlos.

Gruß
Heiner

HausOPR
Beiträge: 7
Registriert: Mo 29. Mai 2023, 05:56
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter

Beitrag von HausOPR »

Hallo Heiner
Benutz doch solaranzeige zum abholen der Daten. Wenn der 5.6 nicht grundsätzlich anders als der 5.5 ist sollte das erst mal funktionieren.
Gruß Rolf

HausOPR
Beiträge: 7
Registriert: Mo 29. Mai 2023, 05:56
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter

Beitrag von HausOPR »

Hallo Chris
Über Solaranzeige hole ich die Daten per Seriell und USB vom WR ab.
Solaranzeige kann die Daten per mqtt an einen mqtt broker senden.

Gruß Rolf

Burny4600
Beiträge: 6
Registriert: Fr 25. Aug 2023, 16:35

Re: Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter

Beitrag von Burny4600 »

Hallo Rolf.

Ein gravierender Unterschied zwischen dem POW HVM5.5K-48V und dem POW-HPM5.6KW besteht bei den Schnittstellen.
Der POW HVM5.5K-48V hat eine USB und eine RS232 Schnittstelle.
Der POW-HPM5.6KW hat eine USB und zwei RS485 Schnittstellen.
Ich habe mir das WiFi Modul noch zusätzlich besorgt, um mehr über die Schnittstellen herauszufinden. Die Konfiguration über die USB-Schnittstelle erfolgt mittels der Software iPower-nt. Über das WiFi Modul kann per Android mit SmartESS zugegriffen werden.
Das Pinout der RS485 ist auch bekannt.
Nur habe ich es mit den unterschiedlichen RS485 Einstellungen nicht geschafft, irgend etwas an den RS485 Schnittstellen mitzubekommen.
Es wird wahrscheinlich notwendig werden, einen eigenen Thread für POW-HPM5.6KW zu öffnen. Den Dateianhang habe ich von PowMr bekommen.
Dateianhänge
SRNE_ModBus_Protokoll_V1.92.pdf
(1.22 MiB) 160-mal heruntergeladen
LG Chris

Burny4600
Beiträge: 6
Registriert: Fr 25. Aug 2023, 16:35

Re: Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter

Beitrag von Burny4600 »

Ich habe es geschafft eine Datenverbindung herzustellen.
Die ersten Erkenntnisse:
Verwendet wird eine der beiden RS484 Schnittstellen, wo das WLAN-Modul angeschlossen ist. Grundsätzlich spielt es keine Rolle welche RS485 Schnittstelle verwendet wird.
Parallel zum WLAN-Modul schließt man das RS485-Monitoring-Modul an. Ohne WLAN-Modul funktioniert leider keine der beiden RS485 Schnittstellen. Da ohnehin nur ein Monitoring benötigt wird reicht das aus.

Test
Schnittstelle: RS485-1
WLAN-Modul und parallel angeschlossenes RS485 Gerät für das optionale Monitoring.
Einstellung: 9600 8 N 1 N H MODBUS RTU Mode

Pin-Out: Pin 1 weiß orange +5V
Pin 2 orange GND
Pin 3 weiß grün
Pin 4 blau
Pin 5 weiß blau
Pin 6 grün
Pin 7 weiß braun +A
Pin 8 braun -B

Auszug Monitoring:

Code: Alles auswählen

Packet 50: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-09-17 11:53:30,4467202 +0,5060435

Mode: RTU
Address: 255 (Slave)
Function: 3 (Read Holding Registers)
Starting Address: 263
Number of Registers: 9
Parsed As:
Address: 40263-40271 (9)
CRC:8239 (OK)
Packet 50: MODBUS Response (packet size: 23, data size: 19), 2023-09-17 11:53:30,4467202 +0,5060435

Mode: RTU
Address: 1 (Slave)
Function: 3 (Read Holding Registers)
Parsed As:
Register0: 0
Register1: 0
Register2: 0
Register3: 0
Register4: 6
Register5: 0
Register6: 0
Register7: 125
Register8: 0
CRC:18746 (OK)
Packet 52: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-09-17 11:53:30,9680740 +0,5211700

Mode: RTU
Address: 255 (Slave)
Function: 3 (Read Holding Registers)
Starting Address: 516
Number of Registers: 14
Parsed As:
Address: 40516-40529 (14)
CRC:37289 (OK)


Packet 52: MODBUS Response (packet size: 33, data size: 29), 2023-09-17 11:53:30,9680740 +0,5211700

Mode: RTU
Address: 1 (Slave)
Function: 3 (Read Holding Registers)
Parsed As:
Register0: 3
Register1: 0
Register2: 0
Register3: 0
Register4: 0
Register5: 0
Register6: 0
Register7: 0
Register8: 2575
Register9: 1798
Register10: 6534
Register11: 0
Register12: 4
Register13: 0
CRC:34939 (OK)
Packet 54: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-09-17 11:53:31,4750403 +0,5068110

Mode: RTU
Address: 255 (Slave)
Function: 3 (Read Holding Registers)
Starting Address: 530
Number of Registers: 20
Parsed As:
Address: 40530-40549 (20)
CRC:61862 (OK)


Packet 54: MODBUS Response (packet size: 45, data size: 41), 2023-09-17 11:53:31,4750403 +0,5068110

Mode: RTU
Address: 1 (Slave)
Function: 3 (Read Holding Registers)
Parsed As:
Register0: 4400
Register1: 2369
Register2: 36
Register3: 4997
Register4: 2384
Register5: 36
Register6: 4997
Register7: 0
Register8: 0
Register9: 0
Register10: 23
Register11: 0
Register12: 0
Register13: 0
Register14: 272
...
CRC:5634 (OK)
Packet 56: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-09-17 11:53:31,9335524 +0,4583662

Mode: RTU
Address: 255 (Slave)
Function: 3 (Read Holding Registers)
Starting Address: 57348
Number of Registers: 1
Parsed As:
Address: 97348-97348 (1)
CRC:59349 (OK)


Packet 56: MODBUS Response (packet size: 7, data size: 3), 2023-09-17 11:53:31,9335524 +0,4583662

Mode: RTU
Address: 1 (Slave)
Function: 3 (Read Holding Registers)
Parsed As:
Register0: 3
CRC:63557 (OK)


Packet 58: MODBUS Request (packet size: 8, data size: 4), 2023-09-17 11:53:32,4404725 +0,5068221

Mode: RTU
Address: 255 (Slave)
Function: 3 (Read Holding Registers)
Starting Address: 57622
Number of Registers: 1
Parsed As:
Address: 97622-97622 (1)
CRC:17964 (OK)


Packet 58: MODBUS Response (packet size: 7, data size: 3), 2023-09-17 11:53:32,4404725 +0,5068221

Mode: RTU
Address: 1 (Slave)
Function: 3 (Read Holding Registers)
Parsed As:
Register0: 30
CRC:14412 (OK)
LG Chris

Jan1104
Beiträge: 1
Registriert: Mo 25. Sep 2023, 22:37

Re: Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter

Beitrag von Jan1104 »

Moin,

Gibts eine Möglichkeit die Daten vom Wifi Plug pro 05 auszulesen.

Der Datenlogger ist ja nur nh esp8266 mit lwIP Firmware drauf?

HausOPR
Beiträge: 7
Registriert: Mo 29. Mai 2023, 05:56
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter

Beitrag von HausOPR »

hallo burny
sind die beiden 485 nicht für die interne verbindung untereinander?

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste