Smartmeter/SDM630 in Kombination mit MPP Hybrid

Allgemeine Informationen zum Nachbau und zum Forum.
PV-Monitorung / PV Überwachung

Moderator: Ulrich

damianator
Beiträge: 46
Registriert: Mi 20. Apr 2022, 12:32
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: Smartmeter/SDM630 in Kombination mit MPP Hybrid

Beitrag von damianator »

Ich habe da zu mal eine Idee / Frage.

Momentan ist meine Modbuskarte die sich im Wechselrichter befindet auf "single mode" gestellt.
Kann es sein, dass die Daten dadurch nicht weiter geleitet werden?

Bild

Wenn man jetzt die Modbus-Karte in den "server mode" stellt?!?
Dann müsste man nach Anleitung auch die ID Adressen anpassen:

SDM630 = 1
WR Modbus Karte = 2

Und die Abfrage durch die Solaranzeige müsste auf die ID=02 gestellt werden, um die Daten von der WR Modbus-Karte abzufragen.
Was zu der ID Adresse 02, von Lukas passen würde.

Hier ist, der Vollständigkeitshalber, die Anleitung für die Modbus-Karte.
https://drive.google.com/file/d/1UlLp3p ... sp=sharing

Gruß
Damian

mikep500
Beiträge: 39
Registriert: Do 14. Jul 2022, 06:26
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Smartmeter/SDM630 in Kombination mit MPP Hybrid

Beitrag von mikep500 »

die MPI...K Nutzer können wie Lukas einfach den zweiten Anschluß der Modbus card nutzen und damit eine Verbindung zum Raspi herstellen.
Polung ist wichtig. Jumper der Modbus Card bleiben gleich. Hab auch ewig rum gemacht aber dann ging es.
Hier noch die Einstellungen der User config 2
<?php
/******************************************************************************
// Hier werden die Kunden spezifischen Einstellungen (c) U.Kunz 2016
// vorgenommen, damit keine der Daten bei einem Softwareupdate
// überspielt werden. Diese Datei bitte mit Vorsicht
// ändern. Die Form und die Schreibweise darf in keinen Fällen
// geändert werden. Weitere Hilfe finden Sie im FORUM www.solaranzeige.de
//
// Diese Datei ist hier zu finden: /var/www/html/user.config.php
//
//
******************************************************************************/
//
/******************************************************************************
// REGLER und WECHSELRICHTER REGLER und WECHSELRICHTER REGLER
******************************************************************************/
// Diese Regler knnen derzeit mit der Software benutzt werden:
//
// Welcher Regler wird benutzt?
//
// 1 = ivt-Hirschau Regler SCPlus oder SCDPlus
//
// 2 = Steca Regler Tarom 6000 und Tarom 4545
//
// 3 = Regler der Tracer Serie z.B. Tracer2210A
// mit RS-485 zu USB Anschlusskabel (MODBUS) (Unbedingt FTDI Chipsatz)
//
// 4 = BlueSolar oder SmartSolar Regler von Victron-energy mit
// VE.Direkt zu USB Anschlusskabel
// --------------------------------------------------------------------
// [Im Moment noch nicht in Betrieb]
// Zusätzlich kann ein MultiPlus Wechselrichter mit einem MK3 USB Kabel
// angeschlossen werden.
//
// 5 = Micro Wechselrichter von AEconversion z.B. INV250-45
// mit RS-485 zu USB Anschlusskabel (Unbedingt FTDI Chipsatz)
//
// 6 = Victron BMV 7xx Batteriewächter
// mit VE.direct zu USB Kabel
//
// 7 = Voltronic Geräte der Axpert Serie
// Effekta Geräte der AX und HX Serie,
// Steca Solarix PLI 5000-48,
// InfiniSolar PIP Serie 3k,
// MPPSolar PIP HSP/MSP , MS/MSX und MSD Serien
// EAsun ISolar SPV SMV 1KVA-5KVA Inverter
// EAsun IGrid VE
// mit einfachem USB Kabel (A und B Stecker)
// (Kein Seriell zu USB Wandler!)
//
// 8 = InfiniSolar V Serie , MPP Solar HSE/MSE Serie und viele Baugleiche.
// mit einfachem USB Kabel (A und B Stecker) (Kein Seriell zu USB Wandler!)
//
// 9 = MPPSolar MPI Hybrid Serie 3 Phasen Inverter
// Baugleich: FSP 5,5 Hybrid und Panta 10 Hybrid
// mit einfachem USB Kabel (A und B Stecker) (Kein Seriell zu USB Wandler!)
//
// 10 = SolarMax S-Serie
// mit Ethernet (LAN) Kabel Anschluss.
//
// 11 = Phoenix Wechselrichter von Victron mit VE.direct Kabel Anschluss
//
// 12 = Fronius Symo Wechselrichter inkl. Hybrid Geräte und Fronius Prymo
// MIT Ethernet (LAN) Kabel Anschluss
//
// 13 = Joulie-16 Batterie-Management-System von AutarcTech (BMS)
// Mit LAN Anschluss
//
// 14 = Rover Laderegler von Renogy, Toyo von SRNE und baugleiche
// mit USB Kabel Anschluss
//
// 15 = PYLONTECH US2000B Plus Batteriespeicher Batterie-Management-System (BMS)
// Mit Seriell zu USB Adapter. Den Console Port im Gerät benutzen.
//
// 16 = SolarEdge 3 Phasen Wechselrichter mit LAN Schnittstelle
// (Für 1 Phasen Geräte muss das Dashboard geändert werden)
//
// 17 = KOSTAL Plenticore Wechselrichter und Pico der 3. Generation
// mit LAN Schnittstelle
//
// 18 = S10E und S10 mini von E3/DC mit LAN Schnittstelle (Port 502)
// Nur im Simple-Mode möglich.
//
// 19 = eSmart3 Laderegler 40A, 50A, 60A
//
// 20 = SolarEdge 3 Phasen Wechselrichter ohne MODBUS Zähler
// mit Ethernet (LAN) Kabel Anschluss.
// (Für 1 Phasen Geräte muss das Dashboard geändert werden)
//
// 21 = KOSTAL Piko mit RS485 Anschluss
// (in der user.config.php muss $WR_IP = "0.0.0.0"; stehen!)
// Eine IP Adresse nur eintragen, wenn man den Piko über das LAN auslesen will.
// Beim PIKO MP Plus in der user.config.php zusätzlich
// $SerielleGeschwindigkeit = 38400; eintragen.
//
// 22 = Smart Energy Meter von KOSTAL oder Anderen
//
// 23 = Sonoff / Shelly: POW R2 , TH10 oder TH16 R2 oder GOSUND SP1 oder Shelly 2.5,
// alle mit Tasmota Firmware.
//
// 24 = Infini xx KW Hybrid Wechselrichter. Protokoll 16 1 Phase
//
// 25 = SonnenBatterie mit LAN Anschluss
//
// 26 = MPPSolar 5048MK und 5048GK ( PIP MK und GK Serie )
// EAsun ISolar V III Off-Grid lnverter
// sowie Baugleiche mit USB Anschluss
//
// 27 = SMA Wechselrichter Sunny Island und Sunny Tripower
// Modbus TCP mit LAN Anschluss
//
// 28 = HRDi marlec Laderegler für PV und Windgenerator
// mit Seriell - USB Adapter
//
// 29 = go-e Charger (Wallbox)
//
// 30 = Keba Wallbox P20 + P30
//
// 31 = Shelly 3EM
//
// 32 = KACO Wechselrichter der TL3 Serie
//
// 33 = Labornetzteil JOY-IT JT-DPM8624
//
// 34 = SDM630 Energy Meter (RS485 Anschluss)
//
// 35 = Wallbe Wallbox Eco 2.0 und andere.
//
// 36 = Delta Wechselrichter SI 2500 mit RS485 Anschluss
//
// 37 = Simple EVSE WiFi Wallbox
//
// 38 = ALPHA ESS T10 Wechselrichter + Batteriesystem
//
// 39 = openWB Wallbox
//
// 40 = Phocos PH1800 Wechselrichter
//
// 41 = PylonTech US 3000 A mit RS485 Schnittstelle Anz. Batterie-Packs auch angeben!
//
// 42 = PV18-3KW VHM oder PV1800 VHM oder Baugleiche mit RS485 Schnittstelle
//
// 43 = Senec Stromspeicher
//
// 44 = Webasto Wallbox
//
// 45 = Phocos Any-Grid mit RS232 zu USB Adapter
//
// 46 = Huawei SUN2000 Wechselrichter ältere Modelle bis Modell ID 100 (siehe Regler 56)
//
// 47 = Phoenix Contact Wallbox
//
// 48 = Growatt Wechselrichter
//
// 49 = Huawei SmartLogger
//
// 50 = SDM230 Zähler 1 Phase
//
// 51 = Siemens PAC2200 SmartMeter
//
// 52 = Goodwe Wechselrichter der Serien ES , EM und SBP (mit Batterie)
//
// 53 = Solarlog Pro 380 - Mod
//
// 54 = SMA Energy Meter 2.0
//
// 55 = Studer Xtender Wechselrichter inkl BSP
//
// 56 = Huawei SUN2000 Wechselrichter M0 , M1 und M2 Modelle
//
// 57 = Daly BMS China
//
// 58 = SolarEdge Ertragszähler WND-3Y400-MB
//
// 59 = EASUN POWER Solar Inverter 3KVA mit seriellem Anschluss
//
// 60 = Hardy Barth Wallbox
//
// 61 = SMARTPI Zähler
//
// 62 = Huawei Wechselrichter mit SDongle (LAN Anschluss)
//
// 63 = cFos Wallbox
//
// 64 = Goodwe Wechselrichter der Serien ET, EH, BH, BT
//
// 65 = RCT Wechselrichter
//
// 66 = Kostal Piko CI
//
// 67 = Goodwe Wechselrichter XS Serie
//
// 68 = VARTA Pulse Neo
//
// 69 = Vestel Wallbox
//
// 70 = Sungrow Wechselrichter
//
// 71 = EASUN SMG II Wechselrichter
//
// 72 = HomeMatic Gaszähler (und andere Geräte. Siehe Homematic.pdf Dokument)
//
// 73 = SofarSolar Wechselrichter x.x KTL-X
//
// 74 = Carlo Gavazzi EM24 SmartMeter (Baugleich Victron EM24)
//
// 75 = Hager Meter (Stromzähler)
//
// 76 = Hoymiles Microwechselrichter
//
// 77 = AX Licom Box von Effekta
//
// 78 = Innogy Wallbox / Compleo Wallbox
//
// 79 = IAMMETER WEM3080T Stromzähler
//
// ---------------------------------------------------------------------------
//
$Regler = "34";
//
/******************************************************************************
// Raspberry Gerätenummer Raspberry Gerätenummer Raspberry Gerätenummer
// Falls mehr als ein Gerät pro Raspberry betrieben wird.
// Es ist die Reihenfolge der Geräte und taucht auch in der Nummerierung
// der x.user.config.php Dateien auf
******************************************************************************/
// GeräteID bzw. GeräteNummer Muss gleich mit der x.user.config.php sein.
// Bitte nur bei einer Multi-Regler-Version ändern. [ 1 bis 6 ]
$GeraeteNummer = "2";
//
// Bei einem Micro Wechselrichter von AEconversion oder LiCom Box von Effekta
// und anderen Geräten, die für den Zugang eine Seriennummer benötigen.
// --------------------------------------------------------------------------
// Z.B. Typ INV250-45 oder INV500-60 oder LiCom Box von Effekta
// Steht auf dem Gerät! Ist 10 stellig. Serial-No. 0607600...
// Bitte alle 10 Stellen hier eintragen.
// Bei der AX LiCom Box von Effekta sind es 14 Stellen.
$Seriennummer = "0000000000"; // Regler = "5"
// Wird nur in seltenen Fällen gebraucht.
$Zugang_Kennwort = ""; // wird zur Zeit nicht benutzt
// Falls ein WLAN HF2211 serial Gateway benutzt wird true eingeben
$HF2211 = false;
//
// Nur bei PylonTech BMS US3000A ($Regler = "41" )
// und den neuen US2000 aus dem Jahr 2019 und später
// Anzahl der vorhandenen Batteriepacks
// -------------------------------------------------------------------
$Batteriepacks = "1";// Regler = "41"
//
//
// Ethernet Kabelverbindung: Local Area Network (LAN)
// Alle Geräte, die über das LAN angesprochen und ausgelesen werden,
// oder ein Serial Device Server, wie z.B. der HF2211 oder der Elfin-EW11,
// dazwischen geschaltet haben, bitte hier IP und Port eintragen und
// falls erforderlich die Device ID. (Geräteadresse = WR_Adresse)
// Die Geräte Adresse wird auch manchmal bei RS485 Verbindungen benutzt.
// -------------------------------------------------------------------
// Bitte die Daten aus dem Gerät übernehmen
//
$WR_IP = "0.0.0.0"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1"; // Achtung Adresse als Hexzahl eingeben / Dez 16 = Hex 10
// Maximal "FF" = 256
/*****************************************************************************/
//
//
// Bezeichnung des Objektes. Freie Wahl, maximal 15 Buchstaben.
$Objekt = "";
//
//
/******************************************************************************
// InfluxDB InfluxDB InfluxDB InfluxDB InfluxDB InfluxDB
// ***************************************************************************
// Die Daten können jede Minute oder öfter an eine InfluxDB Datenbank
// übertragen werden. Die Datenbank muss nur über das Netzwerk erreichbar
// sein. Sie kann sich im lokalen Netz, im Intenet oder aber auch auf diesem
// Raspberry befinden. Bitte lesen Sie auch das Dokument
// "Solaranzeige + InfluxDB" welches Sie auf unserem Support Server finden.
******************************************************************************/
// Sollen die Daten in die lokale Influx Datenbank geschrieben werden?
// Für die lokale Datenbank sind keine weiteren Angaben nötig.
// true oder false
$InfluxDB_local = true;
//
// Name der lokalen Datenbank. Bitte nicht ändern, sonst funktionieren die
// Standard Dashboards nicht!
// --- Nur bei Multi-Regler-Version Nur bei Multi-Regler-Version ----
// Bei einer Muti-Regler-Version müssen hier unterschiedliche lokale
// Datenbanknamen eingetragen werden. Mit gleichem Namen müssen die Datenbanken
// in der InfluxDB angelegt werden. Siehe Dokument:
// "Multi-Regler-Version Installation"
$InfluxDBLokal = "solarregler2";
//
// Wie oft pro Minute sollen die Daten ausgelesen und zur InfluxDB
// übertragen werden?
// Gültige Werte sind 1 bis 6 (6 = alle 10 Sekunden)
// Bei einer zusätzlichen entfernten Datenbank kann das zu erheblichen
// Traffic führen! Dieses gilt nur für die Single-Geräte-Version!
// Wie es bei der Multi-Regler-Version funktioniert bitte in dem
// entsprechenden Dokument nachlesen.
// Default ist 1 (Ein mal pro Minute)
$Wiederholungen = 31;
//
/****************************************************************************/
// ENTFERNTE INFLUX DATENBANK:
// ---------------------------
// Ist eine entfernte InfluxDB vorhanden und sollen dorthin auch die Daten
// übertragen werden?
// true oder false
$InfluxDB_remote = false;
//
// Port an den die Daten geschickt werden. Normal ist Port 8086
$InfluxPort = 8086;
//
// Name der entfernten Datenbank eintragen
// Beispiel: "solaranzeige" oder "MeineDatenbank"
$InfluxDBName = "";
//
// Adresse der Datenbank
// Entweder die IP Adresse "xxx.xxx.xxx.xxx" oder den Hostnamen oder "localhost"
// eintragen.
// Beispiel: "db.solaranzeige.de" oder "34.101.3.20"
$InfluxAdresse = "";
//
// Wenn man mit UserID und Kennwort die Daten übertragen möchte, sollte man
// auf jeden Fall auch die SSL Verschlüsselung einschalten. Dazu muss die
// Influx Datenbank aber erst auf https eingerichtet werden.
$InfluxSSL = false;
//
// Wenn die entfernte Datenbank mit UserID und Kennwort geschützt ist.
// Wenn nicht, bitte leer lassen.
$InfluxUser = "";
$InfluxPassword ="";
//
// Sollen die Daten nur bei Tageslicht an eine remote Datenbank gesendet werden?
// Das reduziert den Traffic bei teuren Leitungen. Das betrifft nur die Remote
// Datenbank falls konfiguriert.
// true / false ( false = die Daten werden rund um die Uhr gesendet. )
$InfluxDaylight = false;
//
//
//
/*******************************************************************************
// HOMEMATIC ANBINDUNG HOMEMATIC ANBINDUNG HOMEMATIC ANBINDUNG
// Teil 1 Teil 1 Teil 1 Teil 1 Teil 1 Teil 1 Teil 1 Teil 1
// ****************************************************************************
// Anbindung an eine vorhandene HomeMatic Zentrale
// Für die genaue Einrichtung bitte das PDF Dokument "Homematic_Anschluss.pdf" lesen.
// Es befindet sich auf unserem Support Server im Bereich "Verschiedene PDF Dokumente"
// Kapitel 1 bis 7 Kapitel 1 bis 7 Kapitel 1 bis 7
********************************************************************************/
// Sollen die Daten an eine vorhandene Homematic Zentrale gesendet werden?
// Diese Werte kann dann die Zentrale dann verarbeiten.
// Folgende Werte werden übertragen:
// * Ladestatus 0 = Keine Ladung, 2 = Fehler, 3 = Ladung (bulk); 4 = Nachladung (absorbtion),
// 5 = Erhaltungsladung (float)
// * Ladestatus als Textzeile (Keine_Ladung, Normale_Ladung, Nachladung, Erhaltungsladung, Fehler)
// * Batteriespannung in Volt
// * Erzeugte Leistung am Tage in kWh
// * Aktuell erzeugte Solar-Leistung
// * Batteriestatus in % (Wie voll ist die Batterie?) Nicht bei allen Geräten!
//
// true / false
$Homematic = false;
//
// Welche IP Adresse hat Ihre Homematic Zentrale? Sie muss sich im selben
// Netzwerk wie der Raspberry Pi befinden. Beispiel: 192.168.33.200
$Homematic_IP = "xxx.xxx.xxx.xxx";
//
// Hier die Variablen eintragen, die zur HomeMatic Zentrale übermittelt werden
// sollen. Siehe Dokument "HomeMatic_Anbindung.pdf"
// Beispiel: "BatterieLadestatus,BatteriestatusText,Batteriespannung,Solarleistung,SolarleistungTag,Solarspannung";
$HomeMaticVar = "";
//
// Den Status einzelner Geräte aus der HomeMatic Zentrale auslesen und in die
// Influx Datenbank schreiben, damit man den Status im Dashboard anzeigen kann.
// Nähere Einzelheiten stehen im Dokument "HomeMatic Anbindung"
$HM_auslesen = false;
//
// Für jedes Gerät, dessen Status ausgelesen werden soll, müssen 4 Variablen
// angegeben werden.
// $HM[0]["Variable"] = Kann man nennen wie man will, steht dann so in der Influx Datenbank.
// $HM[0]["Interface"] = Steht in der HomeMatic, bitte übernehmen
// $HM[0]["Seriennummer"] = Steht auch in der HomeMatic
// $HM[0]["Datenpunkt"] = STATE, POWER, ACTUAL_TEMPERATURE usw. Siehe HomeMatic
//
// Für jede Systemvariable müssen 2 Variablen angegeben werden:
// $HM[0]["Variable"] = Kann man nennen wie man will. Steht dann so in der Influx Datenbank
// $HM[0]["Systemvariable"] = Name der Systemvariable in der HomeMatic
// -----------------------------------------------------------------------
//
// Beispiele: ( Die zwei Schrägstich bei Aktivierung bitte entfernen. )
// $HM[0]["Variable"] = "Wasserboiler";
// $HM[0]["Interface"] = "BidCos-RF";
// $HM[0]["Seriennummer"] = "OEQ1150699:1";
// $HM[0]["Datenpunkt"] = "STATE";
// $HM[1]["Variable"] = "Heizluefter";
// $HM[1]["Interface"] = "BidCos-RF";
// $HM[1]["Seriennummer"] = "OEQ1399311:1";
// $HM[1]["Datenpunkt"] = "STATE";
// $HM[2]["Variable"] = "...";
// $HM[2]["Interface"] = "...";
// $HM[2]["Seriennummer"] = "...";
// $HM[2]["Datenpunkt"] = "POWER";
// $HM[3]["Variable"] = "Anwesenheit";
// $HM[3]["Systemvariable"] = "Anwesenheit";
// usw.
//
//
//
/*******************************************************************************
// HOMEMATIC ANBINDUNG HOMEMATIC ANBINDUNG HOMEMATIC ANBINDUNG
// Teil 2 Teil 2 Teil 2 Teil 2 Teil 2 Teil 2 Teil 2 Teil 2
// ****************************************************************************
// Ab Kapitel 7 AB Kapitel 7 AB Kapitel 7
// Möchte man die variablen daten eines an die Homematic angeschlossenen
// Gerätes auslesen, wie z.B. ein Heizkörperventil, dann müssen hier die Daten
// der angeschlossenen Geräte angegeben werden. Nähere Einzelheiten bitte im
// Dokument Homematic_Anbindung.pdf ab Kapitel 7 lesen.
//
// Beispiel:
// HM_Geraet 1
// $HM_Geraetetyp[1] = "HM-CC-RT-DN"; // Heizungsthermostat
// $HM_Seriennummer[1] = "OEQ2419985"; // Wohnzimmer
//
// HM_Geraet 2
// $HM_Geraetetyp[2] = "HmIP-eTRV-B"; // Heizungsthermostat
// $HM_Seriennummer[2] = "00201D89A8A446";// Badezimmer
//
// HM_Geraet 3
// $HM_Geraetetyp[3] = "HmIP-STHD"; // Wandthermostat
// $HM_Seriennummer[3] = "000E9BE9967967";// Badezimmer
//
// HM_Geraet 4
// $HM_Geraetetyp[4] = "HM-CC-RT-DN"; // Heizungsthermostat
// $HM_Seriennummer[4] = "OEQ2421488"; // Küche
//
*******************************************************************************/
//
// HM_Geraet 1
$HM_Geraetetyp[1] = ""; // Typenbezeichnung
$HM_Seriennummer[1] = ""; // Seriennummer
//
//
/******************************************************************************
// MQTT Protokoll MQTT Protokoll MQTT Protokoll MQTT Protokoll
// Senden und / oder Empfangen
******************************************************************************/
// Sollen alle ausgelesenen Daten mit dem MQTT Protokoll an einen
// MQTT-Broker gesendet werden oder MQTT Daten empfangen werden?
// Bitte das Solaranzeige-MQTT PDF Dokument lesen
$MQTT = false;
//
//
/******************************************************************************/
// MQTT Daten senden MQTT Daten senden MQTT Daten senden MQTT Daten
// Wenn Daten mit dem MQTT Protokoll versendet werden sollen.
//
// Wo ist der MQTT-Broker zu finden?
// Entweder "localhost", eine Domain oder IP Adresse "xxx.xxx.xxx.xxx" eintragen.
// broker.hivemq.com ist ein Test Broker Siehe http://www.mqtt-dashboard.com/
$MQTTBroker = "localhost";
//
// Benutzter Port des Brokers. Normal ist 1883 mit SSL 8883
$MQTTPort = 1883;
//
// Falls der Broker gesichert ist. Sonst bitte leer lassen.
$MQTTBenutzer = "";
$MQTTKennwort = "";
//
// Wenn man die Daten mit SSL Verschlüsselung versenden möchte.
// Wenn hier true steht, muss im Verzeichnis "/var/www/html/" die "cerfile"
// 'ca.crt' vorhanden sein. Nähere Einzelheiten über diese Datei findet
// man im Internet in der Mosquitto Dokumentation.
$MQTTSSL = false;
//
// Timeout der Ãœbertragung zum Broker. Normal = 10 bis 60 Sekunden
$MQTTKeepAlive = 60;
//
// Topic Name oder Nummer des Gerätes solaranzeige/1
// oder solaranzeige/box1 (solaranzeige ist fest vorgegeben.)
// Man kann das Gerät nennen wie man will, nur jedes Gerät, welches Daten
// senden soll unterschiedlich. Entwerder 1 bis 6 oder Namen Ihrer Wahl vergeben.
$MQTTGeraet = "box1";
//
// Welche Daten sollen als MQTT Message übertragen werden? Wenn hier nichts
// aufgeführt ist, werden alle ausgelesenen Daten übertragen.
// Bitte darauf achten, dass keine Leerstellen zwischen den Variablen sind.
// Die einzelnen Variablen müssen mit einem Komma getrennt und klein geschrieben
// werden. Zusätzlich müssen sie den Eintrag vom $MQTTGeraet und ein Schrägstrich
// enthalten. Das ist nötig, da mehrere Geräte an dem Raspberry hängen können.
// Beispiel mit obigen MQTTGeraet:
// $MQTTAuswahl = "1/ladestatus,1/solarspannung,1/solarstrom"
// Werden hier Variablen eingetragen, dann werden auch nur diese Topics
// übertragen.
$MQTTAuswahl = "";
//
//
/******************************************************************************
// MQTT Empfang MQTT Empfang MQTT Empfang MQTT Empfang
// Subscribing Subscribing Subscribing Subscribing Subscribing
******************************************************************************/
// Welche Daten sollen empfangen werden. Hier können die Topics, die
// empfangen werden sollen aufgeführt werden. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten
// Entweder ein einzelner Wert oder eine Reihe von Werten.
// Wichtig! Das basis Topics ist immer solaranzeige. Dann muss entweder befehl
// oder anzeige kommen, dann die Gerätenummer und dann die Bezeichnung des
// Wertes. Die Gerätenummer ist immer 1, außer bei Multi-Regler-Versionen.
// Beispiel: solaranzeige/anzeige/1/PV-Spannung
// In diesem Beispiel wird der Wert der PV-Spannung in die Influx Datenbank
// geschrieben unter dem Measurement MQTT
// oder
// Beispiel: solaranzeige/befehl/1/POP mit Wert 00
// Der Befehl POP00 wird zum Wechselrichter geschickt. Er wird jedoch nur
// ausgeführt wenn es sich um einen erlaubten Befehl handelt, der in der
// Datei "befehle.ini.php" enthalten ist.
//
// Beispiele:
// $MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/POP";
// $MQTTTopic[2] = "solaranzeige/befehl/1/PCP";
// $MQTTTopic[3] = "solaranzeige/anzeige/1/Wasserboiler";
//
// Oder auch
// $MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/#";
// Es können so viele Topics wie benötigt aufgeführt werden. Sie müssen nur
// durch nummeriert werden [1] bis [n]
// Bei Multi-Regler-Versionen muss zusätzlich noch die Gerätenummer angegeben
// werden. Weitere Informationen finden Sie auf dem Support Forum.
// Achtung! Damit der Empfang auch funktioniert muss $MQTT = true;
// etwas weiter oben stehen!
$MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/#";
//
//
/******************************************************************************
// SONOFF Geräte mit Tasmota Firmware SONOFF Geräte mit Tasmota Firmware
// POW R2 / TH10 R2 oder TH16 R2 oder GOSUND SP1xx
******************************************************************************/
// Bitte den Topic-Namen, der in der TASMOTA Firmware angegeben ist, hier
// eintragen. Unbedingt auf Groß- und Keinschreibung achten! Der Name kann
// frei gewählt werden, er muss nur im Gerät und hier gleich sein. Werden
// mehrere Sonoff Geräte mit der Solaranzeige betrieben, muss jedes einzelne
// Gerät einen anderen Topic-Namen benutzen!
$Topic = "sonoff";
//
//
/******************************************************************************
// WETTERDATEN WETTERDATEN WETTERDATEN WETTERDATEN WETTERDATEN
******************************************************************************/
// Die Wetterdaten werden vom Server openweathermap.org geholt, da von dort
// die Informationen kostenlos sind.
// Man muss sich jedoch auf dem Server anmelden, um eine APP ID zu bekommen.
//
// Bei einer Multi-Regler-Version nur in der 1.user.config.php aktivieren!
// Sollen die aktuellen Wetterdaten geholt und abgespeichert werden?
// Dadurch wird mehr Traffic generiert. Die Daten stehen dann in der Influx
// Datenbank "aktuellesWetter" unter dem Measurement "Wetter" zur Verfügung.
// Sie werden alle 30 Minuten aktualisiert
// true oder false
$Wetterdaten = false;
//
// Die Application ID bekommt man, wenn man sich auf dem Server
// www.openweathermap.org registriert. Sie hat 32 Stellen und muss hier
// eingetragen werden. Beispiel: "57b78415a343540e3a4e4f72751c90f9"
$APPID = "";
//
// Der Standort wird mit einer StandortID angegeben. Wie die StandortID
// ermittelt wird, bitte im Support Forum nachlesen. Man kann eine Liste
// aller Standort ID's Weltweit hier herunterladen:
// http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz
// Default = "2925533" Frankfurt am Main oder die ID Ihres Standortes.
$StandortID = "2925533";
//
//
/******************************************************************************
// PROGNOSEDATEN PROGNOSEDATEN PROGNOSEDATEN PROGNOSEDATEN
******************************************************************************/
// Die Wetterprognosedaten werden vom Server www.solarprognose.de geholt.
// Teilweise sind die Daten dort kostenlos. [ www.solarprognose.de ]
// Man muss sich jedoch auf dem Server anmelden, um eine Prognose ID zu bekommen.
//
// Sollen die aktuellen Prognosedaten geholt und abgespeichert werden?
// Die Daten stehen dann in der Influx Datenbank "solaranzeige" unter dem
// Measurement "Wetterprognose" zur Verfügung. Sie werden pro Stunde einmal
// aktualisiert.
// Möchte man seinen eigenen Prognose Script nutzen, dann bitte hier User eingeben.
// In diesem Fall wird alle 30 Minuten der Script "prognose.php" aufgerufen.
// Dort müssen die Funktionen hinterlegt sein.
// keine, API, User, beide
$Prognosedaten = "keine"; // "keine" , "API" , "User" , "beide"
//
// Wenn API eingetragen wird, dann folgende 3 Variablen füllen:
$AccessToken = ""; // Bekommt man bei www.solarprognose.de
$PrognoseItem = "inverter"; // plant, inverter
$PrognoseID = "0"; // Anlagen ID oder Wechselrichter ID
$Algorithmus = ""; // kann leer bleiben oder
// // mosmix | own-v1 | clearsky
//
/******************************************************************************
// MESSENGER MELDUNGEN MESSENGER MELDUNGEN MESSENGER
******************************************************************************/
// Es können Fehlermeldungen, Ereignisse oder Statistiken mit einem
// Messenger übertragen werden. Dazu bitte Messenger = true eintragen
// Genaue Informationen stehen im Dokument "Messenger_Nachrichten.pdf"
//
// true / false
$Messenger = false;
//
// Welcher Messengerdienst soll benutzt werden?
// Pushover / Signal / WhatsApp
$Messengerdienst[1] = "Pushover"; // Pushover, Signal oder WhatsApp
// Die Solaranzeige müssen Sie bei Pushover / Signal oder WhatsApp
// registrieren und einen API Token holen.
// Wie das geht, steht in dem Dokument "Messenger_Nachrichten" auf dem
// Support Server
// Pushover Beispiel $API_Token = "amk4be851bcegnirhu1b71u6ou7uoh";
// Signal Beispiel $API_Token = "999999";
$API_Token[1] = "";
//
// Der User_Key ist die Messeger Empfänger Adresse. Bei Pushover können bis zu
// 9 Empfänger angegeben werden. $User_Key[1] bis $User_Key[9]
// Am Ende jeder Zeile das Semikolon nicht vergessen!
// Pushover Beispiel: $User_Key[1] = "ub6c3wmw4a3idwk9b5ajgfs5a7aypt";
// Siehe Dokument "Nachrichten_senden.pdf"
// Bei WhatsApp und Signal kann nur ein Empfänger angegeben werden, da der Token
// zur Rufnummer passen muss.
// Signal Beispiel: $User_Key[1] = "+491769000000";
$User_Key[1] = "";
//
// ------------------------------------------------------------------------
// Und jetzt eventuell für weitere Personen:
//
// $Messengerdienst[2] = ""; // Pushover, WhatsApp oder Signal
// $API_Token[2] = "";
// $User_Key[2] = "";
//
// $Messengerdienst[3] = ""; / Pushover, WhatsApp oder Signal
// $API_Token[3] = "";
// $User_Key[3] = "";
//
//*****************************************************************************
// Sonnen Auf und Untergang:
// Standort für Frankfurt. Wer es etwas genauer haben möchte, hier den eigenen
// Standort eintragen. Bitte als Dezimalzahl wie hier vorgegeben!
$Breitengrad = 50.1143999;
$Laengengrad = 8.6585178;
//
//
/******************************************************************************
// aWATTar Börsenpreise aWATTar Börsenpreise aWATTar Börsenpreise.
//
// Sollen die aktuellen Strom Börsenpreise in die oben angegebene locale.
// Datenbank in das Measurement "awattarPreise" geschrieben werden?
******************************************************************************/
//
$aWATTar = false;
//
$Aufschlag = "0"; // Z.B. "20,6" Preis des Aufschlages in Cent
//
$aWATTarLand = "DE"; // "DE" = Deutschland "AT" = Österreich
/******************************************************************************
// ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG!
//
// Alles ab hier nicht ändern! Nur auf Anweisung. Änderungen hier können
// das System zum Absturz bringen.
/******************************************************************************
// USB Device USB Device USB Device USB Device USB Device
******************************************************************************/
//
// USB Device, die automatisch erkannt wurde... bitte nicht ändern
// Wird nicht bei der Multi-Regler-Version benötigt.
//
$USBRegler = "";
//
// Nur wenn die automatischer Erkennung nicht funktioniert hat, bitte manuell
// eintragen. Im Normalfall wird das nicht benötigt. So lassen wie es ist.
// --- Nur bei Multi-Regler-Version Nur bei Multi-Regler-Version ----
// Bei einer Multi-Regler-Version muss hier der Devicename manuell
// eingetragen werden.
//
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";

//
// Wird nur in seltenen Fällen gebraucht.
// $SerielleGeschwindigkeit = "19200";
/*****************************************************************************/
//
/******************************************************************************
// Raspberry Pi Hardware Raspberry Pi Hardware Raspberry Pi Hardware
******************************************************************************/
// Bitte nicht ändern, wird automatisch ermittelt.
//
$Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5";
//
/******************************************************************************
// PHP Error Reporting PHP Error Reporting PHP Error Reporting
// Bei ungeklärten Problemen hier einschalten. Normal = ausgeschaltet
******************************************************************************/
// error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE | E_STRICT);
//
// Ist für die neue Datenbankstruktur des Alpha ESS Wechselrichters
// Mit 0 kann die alte Struktur eingeschaltet werden.
$Alpha_ESS = 0;
// ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE
?>

damianator
Beiträge: 46
Registriert: Mi 20. Apr 2022, 12:32
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: Smartmeter/SDM630 in Kombination mit MPP Hybrid

Beitrag von damianator »

Also meine 2.user.config.php sieht im wesentlichen exakt so aus wie deine Vorgabe.

Code: Alles auswählen

<?php
/******************************************************************************
//  Hier werden die Kunden spezifischen Einstellungen         (c) U.Kunz  2016
//  vorgenommen, damit keine der Daten bei einem Softwareupdate
//  überspielt werden. Diese Datei bitte mit Vorsicht
//  ändern. Die Form und die Schreibweise darf in keinen Fällen
//  geändert werden. Weitere Hilfe finden Sie im FORUM   www.solaranzeige.de
//
//  Diese Datei ist hier zu finden:  /var/www/html/user.config.php
//
//
******************************************************************************/
//
/******************************************************************************
//  REGLER  und  WECHSELRICHTER       REGLER  und  WECHSELRICHTER      REGLER
******************************************************************************/
//  Diese Regler knnen derzeit mit der Software benutzt werden:
//
//  Welcher Regler wird benutzt?
//
//   1 = ivt-Hirschau Regler SCPlus oder SCDPlus
//
//   2 = Steca Regler Tarom 6000 und Tarom 4545
//
//   3 = Regler der Tracer Serie  z.B. Tracer2210A
//       mit RS-485 zu USB Anschlusskabel (MODBUS) (Unbedingt FTDI Chipsatz)
//
//   4 = BlueSolar oder SmartSolar Regler von Victron-energy mit
//       VE.Direkt zu USB Anschlusskabel
//       --------------------------------------------------------------------
//       [Im Moment noch nicht in Betrieb]
//       Zusätzlich kann ein MultiPlus Wechselrichter mit einem MK3 USB Kabel
//       angeschlossen werden.
//
//   5 = Micro Wechselrichter von AEconversion z.B. INV250-45
//       mit RS-485 zu USB Anschlusskabel   (Unbedingt FTDI Chipsatz)
//
//   6 = Victron BMV 7xx Batteriewächter
//       mit VE.direct zu USB Kabel
//
//   7 = Voltronic Geräte der Axpert Serie
//       Effekta Geräte der AX und HX Serie,
//       Steca Solarix PLI 5000-48,
//       InfiniSolar PIP Serie 3k,
//       MPPSolar PIP HSP/MSP , MS/MSX und MSD Serien
//       EAsun ISolar SPV SMV 1KVA-5KVA Inverter
//       EAsun IGrid VE
//       mit einfachem  USB Kabel (A und B Stecker)
//       (Kein Seriell zu USB Wandler!)
//
//   8 = InfiniSolar V Serie , MPP Solar HSE/MSE Serie und viele Baugleiche.
//       mit einfachem USB Kabel (A und B Stecker) (Kein Seriell zu USB Wandler!)
//
//   9 = MPPSolar MPI Hybrid Serie 3 Phasen Inverter
//       Baugleich: FSP 5,5 Hybrid und Panta 10 Hybrid
//       mit einfachem USB Kabel (A und B Stecker) (Kein Seriell zu USB Wandler!)
//
//  10 = SolarMax S-Serie
//       mit Ethernet (LAN) Kabel Anschluss.
//
//  11 = Phoenix Wechselrichter von Victron mit VE.direct Kabel Anschluss
//
//  12 = Fronius Symo Wechselrichter  inkl. Hybrid Geräte und Fronius Prymo
//       MIT Ethernet (LAN) Kabel Anschluss
//
//  13 = Joulie-16  Batterie-Management-System von AutarcTech  (BMS)
//       Mit LAN Anschluss
//
//  14 = Rover Laderegler von Renogy, Toyo von SRNE und baugleiche
//       mit USB Kabel Anschluss
//
//  15 = PYLONTECH US2000B Plus Batteriespeicher  Batterie-Management-System (BMS)
//       Mit Seriell zu USB Adapter. Den Console Port im Gerät benutzen.
//
//  16 = SolarEdge 3 Phasen Wechselrichter mit LAN Schnittstelle
//       (Für 1 Phasen Geräte muss das Dashboard geändert werden)
//
//  17 = KOSTAL Plenticore Wechselrichter und Pico der 3. Generation
//       mit LAN Schnittstelle
//
//  18 = S10E und S10 mini von E3/DC mit LAN Schnittstelle   (Port 502)
//       Nur im Simple-Mode möglich.
//
//  19 = eSmart3  Laderegler  40A, 50A, 60A
//
//  20 = SolarEdge 3 Phasen Wechselrichter ohne MODBUS Zähler
//       mit Ethernet (LAN) Kabel Anschluss.
//       (Für 1 Phasen Geräte muss das Dashboard geändert werden)
//
//  21 = KOSTAL Piko mit RS485 Anschluss
//       (in der user.config.php muss $WR_IP = "0.0.0.0"; stehen!)
//       Eine IP Adresse nur eintragen, wenn man den Piko über das LAN auslesen will.
//       Beim PIKO MP Plus in der user.config.php zusätzlich
//       $SerielleGeschwindigkeit = 38400;  eintragen.
//
//  22 = Smart Energy Meter von KOSTAL oder Anderen
//
//  23 = Sonoff / Shelly:  POW R2 , TH10 oder TH16 R2 oder GOSUND SP1 oder Shelly 2.5,
//       alle mit Tasmota Firmware.
//
//  24 = Infini xx KW Hybrid Wechselrichter. Protokoll 16  1 Phase
//
//  25 = SonnenBatterie mit LAN Anschluss
//
//  26 = MPPSolar 5048MK und 5048GK ( PIP MK und GK Serie )
//       EAsun ISolar V III Off-Grid lnverter
//       sowie Baugleiche mit USB Anschluss
//
//  27 = SMA Wechselrichter Sunny Island und Sunny Tripower 
//       Modbus TCP mit LAN Anschluss
//
//  28 = HRDi marlec Laderegler für PV und Windgenerator
//       mit Seriell - USB Adapter
//
//  29 = go-e Charger  (Wallbox)
//
//  30 = Keba Wallbox  P20 + P30
//
//  31 = Shelly 3EM
//
//  32 = KACO Wechselrichter der TL3 Serie
//
//  33 = Labornetzteil JOY-IT  JT-DPM8624
//
//  34 = SDM630  Energy Meter (RS485 Anschluss)
//
//  35 = Wallbe Wallbox  Eco 2.0 und andere.
//
//  36 = Delta Wechselrichter SI 2500  mit RS485 Anschluss
//
//  37 = Simple EVSE WiFi Wallbox
//
//  38 = ALPHA ESS T10  Wechselrichter + Batteriesystem
//
//  39 = openWB  Wallbox
//
//  40 = Phocos PH1800 Wechselrichter
//
//  41 = PylonTech US 3000 A mit RS485 Schnittstelle  Anz. Batterie-Packs auch angeben!
//
//  42 = PV18-3KW VHM oder PV1800 VHM oder Baugleiche mit RS485 Schnittstelle
//
//  43 = Senec Stromspeicher
//
//  44 = Webasto Wallbox
//
//  45 = Phocos Any-Grid mit RS232 zu USB Adapter
//
//  46 = Huawei SUN2000 Wechselrichter ältere Modelle bis Modell ID 100 (siehe Regler 56)
//
//  47 = Phoenix Contact Wallbox
//
//  48 = Growatt Wechselrichter
//
//  49 = Huawei SmartLogger
//
//  50 = SDM230 Zähler 1 Phase
//
//  51 = Siemens PAC2200 SmartMeter
//
//  52 = Goodwe Wechselrichter der Serien ES , EM und SBP (mit Batterie)
//
//  53 = Solarlog Pro 380 - Mod
//
//  54 = SMA Energy Meter 2.0
//
//  55 = Studer Xtender Wechselrichter inkl BSP
//
//  56 = Huawei SUN2000 Wechselrichter M0 , M1 und M2 Modelle
//
//  57 = Daly BMS China
//
//  58 = SolarEdge Ertragszähler WND-3Y400-MB
//
//  59 = EASUN POWER Solar Inverter 3KVA mit seriellem Anschluss
//
//  60 = Hardy Barth Wallbox
//
//  61 = SMARTPI Zähler
//
//  62 = Huawei Wechselrichter mit SDongle (LAN Anschluss)
//
//  63 = cFos Wallbox
//
//  64 = Goodwe Wechselrichter der Serien ET, EH, BH, BT
//
//  65 = RCT Wechselrichter 
//
//  66 = Kostal Piko CI
//
//  67 = Goodwe Wechselrichter XS Serie
//
//  68 = VARTA Pulse Neo
//
//  69 = Vestel Wallbox
//
//  70 = Sungrow Wechselrichter
//
//  71 = EASUN SMG II Wechselrichter
//
//  72 = HomeMatic Gaszähler (und andere Geräte. Siehe Homematic.pdf Dokument)
//
//  73 = SofarSolar Wechselrichter x.x KTL-X
//
//  74 = Carlo Gavazzi EM24 SmartMeter (Baugleich Victron EM24)
//
//  75 = Hager Meter (Stromzähler)
//
//  76 = Hoymiles Microwechselrichter
//
//  77 = AX Licom Box von Effekta
//
//  78 = Innogy Wallbox / Compleo Wallbox
//
//  ---------------------------------------------------------------------------
//
$Regler = "34";
//
/******************************************************************************
//  Raspberry Gerätenummer   Raspberry Gerätenummer   Raspberry Gerätenummer
//  Falls mehr als ein Gerät pro Raspberry betrieben wird.
//  Es ist die Reihenfolge der Geräte und taucht auch in der Nummerierung
//  der  x.user.config.php Dateien auf
******************************************************************************/
//  GeräteID bzw. GeräteNummer Muss gleich mit der x.user.config.php sein.
//  Bitte nur bei einer Multi-Regler-Version ändern.  [ 1 bis 6 ]
$GeraeteNummer = "2";
//
//  Bei einem Micro Wechselrichter von AEconversion oder LiCom Box von Effekta 
//  und anderen Geräten, die für den Zugang eine Seriennummer benötigen.
//  --------------------------------------------------------------------------
//  Z.B. Typ INV250-45 oder INV500-60 oder LiCom Box von Effekta
//  Steht auf dem Gerät! Ist 10 stellig. Serial-No. 0607600...
//  Bitte alle 10 Stellen hier eintragen.
//  Bei der AX LiCom Box von Effekta sind es 14 Stellen.
$Seriennummer = "0000000000";                 // Regler = "5"
//  Wird nur in seltenen Fällen gebraucht.
$Zugang_Kennwort = "";                        // wird zur Zeit nicht benutzt
//  Falls ein WLAN HF2211 serial   Gateway benutzt wird true eingeben
$HF2211 = false;
//
//  Nur bei PylonTech BMS US3000A       ($Regler = "41" )
//  und den neuen US2000 aus dem Jahr 2019 und später
//  Anzahl der vorhandenen Batteriepacks
//  -------------------------------------------------------------------
$Batteriepacks = "1";//                                Regler = "41"
//
//
//  Ethernet Kabelverbindung:          Local Area Network  (LAN)
//  Alle Geräte, die über das LAN angesprochen und ausgelesen werden,
//  oder ein Serial Device Server, wie z.B. der HF2211 oder der Elfin-EW11,
//  dazwischen geschaltet haben, bitte hier IP und Port eintragen und
//  falls erforderlich die Device ID. (Geräteadresse = WR_Adresse)
//  Die Geräte Adresse wird auch manchmal bei RS485 Verbindungen benutzt.
//  -------------------------------------------------------------------
//  Bitte die Daten aus dem Gerät übernehmen
//
$WR_IP = "0.0.0.0";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Hexzahl eingeben / Dez 16 = Hex 10
//                       Maximal "FF" = 256   
/*****************************************************************************/
//
//
//  Bezeichnung des Objektes. Freie Wahl, maximal 15 Buchstaben.
$Objekt = "";
//
//
/******************************************************************************
//  InfluxDB     InfluxDB     InfluxDB     InfluxDB     InfluxDB     InfluxDB
//  ***************************************************************************
//  Die Daten können jede Minute oder öfter an eine InfluxDB Datenbank
//  übertragen werden. Die Datenbank muss nur über das Netzwerk erreichbar
//  sein. Sie kann sich im lokalen Netz, im Intenet oder aber auch auf diesem
//  Raspberry befinden. Bitte lesen Sie auch das Dokument
//  "Solaranzeige + InfluxDB" welches Sie auf unserem Support Server finden.
******************************************************************************/
//  Sollen die Daten in die lokale Influx Datenbank geschrieben werden?
//  Für die lokale Datenbank sind keine weiteren Angaben nötig.
//  true oder false
$InfluxDB_local = true;
//
//  Name der lokalen Datenbank. Bitte nicht ändern, sonst funktionieren die
//  Standard Dashboards nicht!
//  ---  Nur bei Multi-Regler-Version  Nur bei Multi-Regler-Version  ----
//  Bei einer Muti-Regler-Version müssen hier unterschiedliche lokale
//  Datenbanknamen eingetragen werden. Mit gleichem Namen müssen die Datenbanken
//  in der InfluxDB angelegt werden. Siehe Dokument:
//  "Multi-Regler-Version Installation"
$InfluxDBLokal  = "sdm630";
//
//  Wie oft pro Minute sollen die Daten ausgelesen und zur InfluxDB
//  übertragen werden?
//  Gültige Werte sind 1 bis 6 (6 = alle 10 Sekunden)
//  Bei einer zusätzlichen entfernten Datenbank kann das zu erheblichen
//  Traffic führen! Dieses gilt nur für die Single-Geräte-Version!
//  Wie es bei der Multi-Regler-Version funktioniert bitte in dem
//  entsprechenden Dokument nachlesen.
//  Default ist 1 (Ein mal pro Minute)
$Wiederholungen = 1;
//
/****************************************************************************/
//  ENTFERNTE INFLUX DATENBANK:
//  ---------------------------
//  Ist eine entfernte InfluxDB vorhanden und sollen dorthin auch die Daten
//  übertragen werden?
//  true oder false
$InfluxDB_remote = false;
//
//  Port an den die Daten geschickt werden. Normal ist Port 8086
$InfluxPort = 8086;
//
//  Name der entfernten Datenbank eintragen
//  Beispiel:  "solaranzeige" oder "MeineDatenbank"
$InfluxDBName  = "solaranzeige";
//
//  Adresse der Datenbank
//  Entweder die IP Adresse "xxx.xxx.xxx.xxx" oder den Hostnamen oder "localhost"
//  eintragen.
//  Beispiel:  "db.solaranzeige.de" oder "34.101.3.20"
$InfluxAdresse = "";
//
//  Wenn man mit UserID und Kennwort die Daten übertragen möchte, sollte man
//  auf jeden Fall auch die SSL Verschlüsselung einschalten. Dazu muss die
//  Influx Datenbank aber erst auf https eingerichtet werden.
$InfluxSSL = false;
//
//  Wenn die entfernte Datenbank mit UserID und Kennwort geschützt ist.
//  Wenn nicht, bitte leer lassen.
$InfluxUser = "";
$InfluxPassword ="";
//
//  Sollen die Daten nur bei Tageslicht an eine remote Datenbank gesendet werden?
//  Das reduziert den Traffic bei teuren Leitungen. Das betrifft nur die Remote
//  Datenbank falls konfiguriert.
//  true / false     ( false = die Daten werden rund um die Uhr gesendet. )
$InfluxDaylight = false;
//
//
//
/*******************************************************************************
//  HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG
//  Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1  
//  ****************************************************************************
//  Anbindung an eine vorhandene HomeMatic Zentrale
//  Für die genaue Einrichtung bitte das PDF Dokument "Homematic_Anschluss.pdf" lesen.
//  Es befindet sich auf unserem Support Server im Bereich "Verschiedene PDF Dokumente"
//  Kapitel 1 bis 7                Kapitel 1 bis 7              Kapitel 1 bis 7
********************************************************************************/
//  Sollen die Daten an eine vorhandene Homematic Zentrale gesendet werden?
//  Diese Werte kann dann die Zentrale dann verarbeiten.
//  Folgende Werte werden übertragen:
//  * Ladestatus 0 = Keine Ladung, 2 = Fehler, 3 = Ladung (bulk); 4 = Nachladung (absorbtion),
//               5 = Erhaltungsladung (float)
//  * Ladestatus als Textzeile (Keine_Ladung, Normale_Ladung, Nachladung, Erhaltungsladung, Fehler)
//  * Batteriespannung in Volt
//  * Erzeugte Leistung am Tage in kWh
//  * Aktuell erzeugte Solar-Leistung
//  * Batteriestatus in % (Wie voll ist die Batterie?) Nicht bei allen Geräten!
//
//  true / false
$Homematic = false;
//
//  Welche IP Adresse hat Ihre Homematic Zentrale? Sie muss sich im selben
//  Netzwerk wie der Raspberry Pi befinden. Beispiel: 192.168.33.200
$Homematic_IP = "xxx.xxx.xxx.xxx";
//
//  Hier die Variablen eintragen, die zur HomeMatic Zentrale übermittelt werden
//  sollen. Siehe Dokument "HomeMatic_Anbindung.pdf"
//  Beispiel: "BatterieLadestatus,BatteriestatusText,Batteriespannung,Solarleistung,SolarleistungTag,Solarspannung";
$HomeMaticVar = "";
//
//  Den Status einzelner Geräte aus der HomeMatic Zentrale auslesen und in die
//  Influx Datenbank schreiben, damit man den Status im Dashboard anzeigen kann.
//  Nähere Einzelheiten stehen im Dokument "HomeMatic Anbindung"
$HM_auslesen = false;
//
//  Für jedes Gerät, dessen Status ausgelesen werden soll, müssen 4 Variablen
//  angegeben werden.
//  $HM[0]["Variable"] =       Kann man nennen wie man will, steht dann so in der Influx Datenbank.
//  $HM[0]["Interface"] =      Steht in der HomeMatic, bitte übernehmen
//  $HM[0]["Seriennummer"] =   Steht auch in der HomeMatic
//  $HM[0]["Datenpunkt"] =     STATE, POWER, ACTUAL_TEMPERATURE usw. Siehe HomeMatic
//
//  Für jede Systemvariable müssen 2 Variablen angegeben werden:
//  $HM[0]["Variable"] =        Kann man nennen wie man will. Steht dann so in der Influx Datenbank
//  $HM[0]["Systemvariable"] =  Name der Systemvariable in der HomeMatic
//  -----------------------------------------------------------------------
//
//  Beispiele:  ( Die zwei Schrägstich bei Aktivierung bitte entfernen. )
//  $HM[0]["Variable"] = "Wasserboiler";
//  $HM[0]["Interface"] = "BidCos-RF";
//  $HM[0]["Seriennummer"] = "OEQ1150699:1";
//  $HM[0]["Datenpunkt"] = "STATE";
//  $HM[1]["Variable"] = "Heizluefter";
//  $HM[1]["Interface"] = "BidCos-RF";
//  $HM[1]["Seriennummer"] = "OEQ1399311:1";
//  $HM[1]["Datenpunkt"] = "STATE";
//  $HM[2]["Variable"] = "...";
//  $HM[2]["Interface"] = "...";
//  $HM[2]["Seriennummer"] = "...";
//  $HM[2]["Datenpunkt"] = "POWER";
//  $HM[3]["Variable"] = "Anwesenheit";
//  $HM[3]["Systemvariable"] = "Anwesenheit";
//  usw.
//
//
//
/*******************************************************************************
//  HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG
//  Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2  
//  ****************************************************************************
//  Ab Kapitel 7                AB Kapitel 7              AB Kapitel 7
//  Möchte man die variablen daten eines an die Homematic angeschlossenen
//  Gerätes auslesen, wie z.B. ein Heizkörperventil, dann müssen hier die Daten
//  der angeschlossenen Geräte angegeben werden. Nähere Einzelheiten bitte im
//  Dokument Homematic_Anbindung.pdf ab Kapitel 7 lesen.
//
//  Beispiel:
//  HM_Geraet 1
//  $HM_Geraetetyp[1] = "HM-CC-RT-DN";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[1] = "OEQ2419985";    // Wohnzimmer
//
//  HM_Geraet 2
//  $HM_Geraetetyp[2] = "HmIP-eTRV-B";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[2] = "00201D89A8A446";// Badezimmer
//
//  HM_Geraet 3
//  $HM_Geraetetyp[3] = "HmIP-STHD";       // Wandthermostat
//  $HM_Seriennummer[3] = "000E9BE9967967";// Badezimmer
//
//  HM_Geraet 4
//  $HM_Geraetetyp[4] = "HM-CC-RT-DN";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[4] = "OEQ2421488";    // Küche
//
*******************************************************************************/
//
//  HM_Geraet 1
$HM_Geraetetyp[1] = "";      // Typenbezeichnung
$HM_Seriennummer[1] = "";    // Seriennummer
//
//
/******************************************************************************
//  MQTT Protokoll     MQTT Protokoll      MQTT Protokoll      MQTT Protokoll
//  Wenn Daten mit dem MQTT Protokoll versendet werden sollen. Hat nichts
//  direkt mit den Sonoff Geräten zu tun.
//
******************************************************************************/
//  Sollen alle ausgelesenen Daten mit dem MQTT Protokoll an einen
//  MQTT-Broker gesendet werden? Bitte das Solaranzeige-MQTT PDF Dokument lesen
$MQTT = false;
//
//  Wo ist der MQTT-Broker zu finden?
//  Entweder "localhost", eine Domain oder IP Adresse "xxx.xxx.xxx.xxx" eintragen.
//  broker.hivemq.com ist ein Test Broker   Siehe http://www.mqtt-dashboard.com/
$MQTTBroker = "localhost";
//
//  Benutzter Port des Brokers. Normal ist 1883  mit SSL 8883
$MQTTPort = 1883;
//
//  Falls der Broker gesichert ist. Sonst bitte leer lassen.
$MQTTBenutzer = "";
$MQTTKennwort = "";
//
//  Wenn man die Daten mit SSL Verschlüsselung versenden möchte.
//  Wenn hier true steht, muss im Verzeichnis "/var/www/html/" die "cerfile"
//  'ca.crt' vorhanden sein. Nähere Einzelheiten über diese Datei findet
//  man im Internet in der Mosquitto Dokumentation.
$MQTTSSL = false;
//
//  Timeout der Übertragung zum Broker. Normal = 10 bis 60 Sekunden
$MQTTKeepAlive = 60;
//
//  Topic Name oder Nummer des Gerätes solaranzeige/1
//  oder solaranzeige/box1                     (solaranzeige ist fest vorgegeben.)
//  Man kann das Gerät nennen wie man will, nur jedes Gerät, welches Daten
//  senden soll unterschiedlich. Entwerder 1 bis 6 oder Namen Ihrer Wahl vergeben.
$MQTTGeraet = "box1";
//
//  Welche Daten sollen als MQTT Message übertragen werden? Wenn hier nichts
//  aufgeführt ist, werden alle ausgelesenen Daten übertragen.
//  Bitte darauf achten, dass keine Leerstellen zwischen den Variablen sind.
//  Die einzelnen Variablen müssen mit einem Komma getrennt und klein geschrieben
//  werden. Zusätzlich müssen sie den Eintrag vom $MQTTGeraet und ein Schrägstrich
//  enthalten. Das ist nötig, da mehrere Geräte an dem Raspberry hängen können.
//  Beispiel mit obigen MQTTGeraet:
//  $MQTTAuswahl = "1/ladestatus,1/solarspannung,1/solarstrom"
//  Werden hier Variablen eingetragen, dann werden auch nur diese Topics
//  übertragen.
$MQTTAuswahl = "";
//
//
/******************************************************************************
//  MQTT Empfang       MQTT Empfang       MQTT Empfang       MQTT Empfang
//  Subscribing    Subscribing    Subscribing    Subscribing    Subscribing
******************************************************************************/
//  Welche Daten sollen empfangen werden. Hier können die Topics, die
//  empfangen werden sollen aufgeführt werden. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten
//  Entweder ein einzelner Wert oder eine Reihe von Werten.
//  Wichtig! Das basis Topics ist immer solaranzeige. Dann muss entweder befehl
//  oder anzeige kommen, dann die Gerätenummer und dann die Bezeichnung des
//  Wertes. Die Gerätenummer ist immer 1, außer bei Multi-Regler-Versionen.
//  Beispiel:  solaranzeige/anzeige/1/PV-Spannung
//  In diesem Beispiel wird der Wert der PV-Spannung in die Influx Datenbank
//  geschrieben unter dem Measurement MQTT
//  oder
//  Beispiel:  solaranzeige/befehl/1/POP  mit Wert 00
//  Der Befehl POP00 wird zum Wechselrichter geschickt. Er wird jedoch nur
//  ausgeführt wenn es sich um einen erlaubten Befehl handelt, der in der
//  Datei "befehle.ini.php" enthalten ist.
//
//  Beispiele:
//  $MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/POP";
//  $MQTTTopic[2] = "solaranzeige/befehl/1/PCP";
//  $MQTTTopic[3] = "solaranzeige/anzeige/1/Wasserboiler";
//
//  Oder auch
//  $MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/#";
//  Es können so viele Topics wie benötigt aufgeführt werden. Sie müssen nur
//  durch nummeriert werden [1] bis [n]
//  Bei Multi-Regler-Versionen muss zusätzlich noch die Gerätenummer angegeben
//  werden. Weitere Informationen finden Sie auf dem Support Forum.
$MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/#";
$MQTTTopic[2] = "solaranzeige/anzeige/1/#";
//
//
/******************************************************************************
//  SONOFF Geräte mit Tasmota Firmware       SONOFF Geräte mit Tasmota Firmware
//  POW R2 / TH10 R2 oder TH16 R2  oder GOSUND SP1xx
******************************************************************************/
//  Bitte den Topic-Namen, der in der TASMOTA Firmware angegeben ist, hier
//  eintragen. Unbedingt auf Groß- und Keinschreibung achten! Der Name kann
//  frei gewählt werden, er muss nur im Gerät und hier gleich sein. Werden
//  mehrere Sonoff Geräte mit der Solaranzeige betrieben, muss jedes einzelne
//  Gerät einen anderen Topic-Namen benutzen!
$Topic = "sonoff";
//
//
/******************************************************************************
//  WETTERDATEN     WETTERDATEN    WETTERDATEN    WETTERDATEN    WETTERDATEN
******************************************************************************/
//  Die Wetterdaten werden vom Server openweathermap.org geholt, da von dort
//  die Informationen kostenlos sind.
//  Man muss sich jedoch auf dem Server anmelden, um eine APP ID zu bekommen.
//
//  Bei einer Multi-Regler-Version nur in der 1.user.config.php aktivieren!
//  Sollen die aktuellen Wetterdaten geholt und abgespeichert werden?
//  Dadurch wird mehr Traffic generiert. Die Daten stehen dann in der Influx
//  Datenbank "aktuellesWetter" unter dem Measurement "Wetter" zur Verfügung.
//  Sie werden alle 30 Minuten aktualisiert
//  true oder false
$Wetterdaten = false;
//
//  Die Application ID bekommt man, wenn man sich auf dem Server
//  www.openweathermap.org registriert. Sie hat 32 Stellen und muss hier
//  eingetragen werden. Beispiel: "57b78415a343540e3a4e4f72751c90f9"
$APPID = "";
//
//  Der Standort wird mit einer StandortID angegeben. Wie die StandortID
//  ermittelt wird, bitte im Support Forum nachlesen. Man kann eine Liste
//  aller Standort ID's Weltweit hier herunterladen:
//  http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz
//  Default = "2925533" Frankfurt am Main oder die ID Ihres Standortes.
$StandortID = "2925533";
//
//
/******************************************************************************
//  PROGNOSEDATEN     PROGNOSEDATEN    PROGNOSEDATEN    PROGNOSEDATEN
******************************************************************************/
//  Die Wetterprognosedaten werden vom Server www.solarprognose.de geholt.
//  Teilweise sind die Daten dort kostenlos. [ www.solarprognose.de ]
//  Man muss sich jedoch auf dem Server anmelden, um eine Prognose ID zu bekommen.
//
//  Sollen die aktuellen Prognosedaten geholt und abgespeichert werden?
//  Die Daten stehen dann in der Influx Datenbank "solaranzeige" unter dem
//  Measurement "Wetterprognose" zur Verfügung. Sie werden pro Stunde einmal
//  aktualisiert.
//  Möchte man seinen eigenen Prognose Script nutzen, dann bitte hier User eingeben.
//  In diesem Fall wird alle 30 Minuten der Script "prognose.php" aufgerufen.
//  Dort müssen die Funktionen hinterlegt sein.
//  keine, API, User, beide
$Prognosedaten = "keine";              //  "keine" , "API" , "User" , "beide"
//
//  Wenn API eingetragen wird, dann folgende 3 Variablen füllen:
$AccessToken = "";                     // Bekommt man bei www.solarprognose.de
$PrognoseItem = "inverter";            // plant, inverter
$PrognoseID = "0";                     // Anlagen ID oder Wechselrichter ID
$Algorithmus = "";                     // kann leer bleiben oder
//                                     // mosmix | own-v1 | clearsky
//
/******************************************************************************
//  MESSENGER   MELDUNGEN        MESSENGER   MELDUNGEN        MESSENGER
******************************************************************************/
//  Es können Fehlermeldungen, Ereignisse oder Statistiken mit einem
//  Messenger übertragen werden. Dazu bitte Messenger = true eintragen
//  Genaue Informationen stehen im Dokument "Messenger_Nachrichten.pdf"
//
//  true / false
$Messenger = false;
//
//  Welcher Messengerdienst soll benutzt werden?
//  Pushover / Signal / WhatsApp
$Messengerdienst[1] = "Pushover";   //  Pushover, Signal oder WhatsApp
//  Die Solaranzeige müssen Sie bei Pushover / Signal oder WhatsApp
//  registrieren und einen API Token holen. 
//  Wie das geht, steht in dem Dokument "Messenger_Nachrichten" auf dem
//  Support Server
//  Pushover Beispiel $API_Token = "amk4be851bcegnirhu1b71u6ou7uoh";
//  Signal Beispiel $API_Token = "999999";
$API_Token[1] = "";
//
//  Der User_Key ist die Messeger Empfänger Adresse. Bei Pushover können bis zu
//  9 Empfänger angegeben werden. $User_Key[1]  bis  $User_Key[9]
//  Am Ende jeder Zeile das Semikolon nicht vergessen!
//  Pushover Beispiel: $User_Key[1] = "ub6c3wmw4a3idwk9b5ajgfs5a7aypt";
//  Siehe Dokument "Nachrichten_senden.pdf"
//  Bei WhatsApp und Signal kann nur ein Empfänger angegeben werden, da der Token 
//  zur Rufnummer passen muss.
//  Signal Beispiel: $User_Key[1] = "+491769000000";
$User_Key[1] = "";
//
//  ------------------------------------------------------------------------
//  Und jetzt eventuell für weitere Personen:
//
//  $Messengerdienst[2] = "";     // Pushover, WhatsApp oder Signal
//  $API_Token[2] = "";
//  $User_Key[2] = "";
//
//  $Messengerdienst[3] = "";     / Pushover, WhatsApp oder Signal
//  $API_Token[3] = "";
//  $User_Key[3] = "";
//
//*****************************************************************************
//  Sonnen Auf und Untergang:
//  Standort für Frankfurt. Wer es etwas genauer haben möchte, hier den eigenen
//  Standort eintragen. Bitte als Dezimalzahl wie hier vorgegeben!
$Breitengrad = 50.1143999;
$Laengengrad = 8.6585178;
//
//
/******************************************************************************
//  aWATTar Börsenpreise      aWATTar Börsenpreise      aWATTar Börsenpreise.
//
//  Sollen die aktuellen Strom Börsenpreise in die oben angegebene locale.
//  Datenbank in das Measurement "awattarPreise" geschrieben werden?
******************************************************************************/
//
$aWATTar = false;
//
$Aufschlag = "0";       // Z.B.  "20,6"        Preis des Aufschlages in Cent
//
$aWATTarLand = "DE";     // "DE" = Deutschland   "AT" = Österreich 
/******************************************************************************
//  ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!
//
//  Alles ab hier nicht ändern! Nur auf Anweisung. Änderungen hier können
//  das System zum Absturz bringen.
/******************************************************************************
//  USB Device      USB Device      USB Device      USB Device      USB Device
******************************************************************************/
//
//  USB Device, die automatisch erkannt wurde...  bitte nicht ändern
//  Wird nicht bei der Multi-Regler-Version benötigt.
//
$USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
//
//  Nur wenn die automatischer Erkennung nicht funktioniert hat, bitte manuell
//  eintragen. Im Normalfall wird das nicht benötigt. So lassen wie es ist.
//  ---  Nur bei Multi-Regler-Version  Nur bei Multi-Regler-Version  ----
//  Bei einer Multi-Regler-Version muss hier der Devicename manuell
//  eingetragen werden.
//
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
//
//  Wird nur in seltenen Fällen gebraucht.
//  $SerielleGeschwindigkeit = "9600";
/*****************************************************************************/
//
/******************************************************************************
//  Raspberry Pi   Hardware   Raspberry Pi   Hardware   Raspberry Pi   Hardware
******************************************************************************/
// Bitte nicht ändern, wird automatisch ermittelt.
//
$Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
//
/******************************************************************************
//  PHP Error Reporting        PHP Error Reporting        PHP Error Reporting
//  Bei ungeklärten Problemen hier einschalten. Normal = ausgeschaltet
******************************************************************************/
// error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE | E_STRICT);
//
//  Ist für die neue Datenbankstruktur des Alpha ESS Wechselrichters
//  Mit 0 kann die alte Struktur eingeschaltet werden.
$Alpha_ESS = 0;
// ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE ENDE
?>
Die Modbus-Karte ist auf Single Mode, no Parity check, 1 Stop bit und Adresse 1 gestellt.

Das einzige was ich jetzt noch versuchen könnte wäre es die Kabel zu tauschen.
Wobei ich das schon mehrmals gemacht habe.

mikep500
Beiträge: 39
Registriert: Do 14. Jul 2022, 06:26
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Smartmeter/SDM630 in Kombination mit MPP Hybrid

Beitrag von mikep500 »

bei usb Regler muss nichts drin stehen und serielle Geschwindigkeit muß auf 19200

damianator
Beiträge: 46
Registriert: Mi 20. Apr 2022, 12:32
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: Smartmeter/SDM630 in Kombination mit MPP Hybrid

Beitrag von damianator »

Vielen Dank für dein Hinweis.

vorab habe ich die Verbindung der Kabel mit meinem Multimeter geprüft.
Der Durchgang von Schraubklemmblock RS485 Adapter über die Modbuskarte am WR bis Schraubklemme am SDM630
A -> A und B -> B ist ein Durchgang da. Somit wäre für mich ein Verkabelungsfehler ausgeschlossen.

Den RS485 Adapter habe ich mit der Win Software von Uwe direkt am SDM630 getestet.
Die Anfragen der SW wurden vom SDM630 beantwortet. Somit ist für mich der Adapter Fehler auch ausgeschlossen.

Jetzt habe ich die 2.user.config.php noch einmal angepasst.
Hier der wesentliche Ausschnitt:

Code: Alles auswählen

/******************************************************************************
//  ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!
//
//  Alles ab hier nicht ändern! Nur auf Anweisung. Änderungen hier können
//  das System zum Absturz bringen.
/******************************************************************************
//  USB Device      USB Device      USB Device      USB Device      USB Device
******************************************************************************/
//
//  USB Device, die automatisch erkannt wurde...  bitte nicht ändern
//  Wird nicht bei der Multi-Regler-Version benötigt.
//
$USBRegler         = "";
//
//  Nur wenn die automatischer Erkennung nicht funktioniert hat, bitte manuell
//  eintragen. Im Normalfall wird das nicht benötigt. So lassen wie es ist.
//  ---  Nur bei Multi-Regler-Version  Nur bei Multi-Regler-Version  ----
//  Bei einer Multi-Regler-Version muss hier der Devicename manuell
//  eingetragen werden.
//
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
//
//  Wird nur in seltenen Fällen gebraucht.
$SerielleGeschwindigkeit = "19200";
/*****************************************************************************/
//
/******************************************************************************
//  Raspberry Pi   Hardware   Raspberry Pi   Hardware   Raspberry Pi   Hardware
******************************************************************************/
// Bitte nicht ändern, wird automatisch ermittelt.
//
$Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
//
/******************************************************************************
//  PHP Error Reporting        PHP Error Reporting        PHP Error Reporting
//  Bei ungeklärten Problemen hier einschalten. Normal = ausgeschaltet
******************************************************************************/
// error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE | E_STRICT);
Aber leider sieht die Log-Datei immer noch gleich aus:

Code: Alles auswählen

16.09. 17:12:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
16.09. 17:12:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 9
16.09. 17:12:01 |----------------   Start  mpi_3phasen_serie.php   --------------- 
16.09. 17:12:04 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ mpi5k ] gesendet. 
16.09. 17:12:04    -Multi-Regler-Ausgang. 6
16.09. 17:12:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.09. 17:12:10 |----------------   Stop   mpi_3phasen_serie.php   --------------- 
16.09. 17:12:10    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 34
16.09. 17:12:10 +  -WR_ID: 01
16.09. 17:12:10 |------------   Start  SDM630_meter.php  ------------------------- 
16.09. 17:12:21    -AC Leistung:  Watt
16.09. 17:12:24    -InfluxDB  => [ Info Firmware="0",Produkt="SDM630",Objekt="",Datum="16.09.2022"  1663341131
AC Spannung=,Strom=,Frequenz=,Leistung=,Leistungsfaktor=,Spannung_R=,Spannung_S=,Spannung_T=,Strom_R=,Strom_S=,Strom_T=,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T=,Leistungsfaktor_R=,Leistungsfaktor_S=,Leistungsfaktor_T=  1663341131
Summen Wh_GesamtBezug=0,Wh_GesamtEinspeisung=0,GesamtLeistungsbedarf=  1663341131
 ]
16.09. 17:12:24    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=sdm630&precision=s',
  'content_type' => 'application/json',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 700,
  'request_size' => 534,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.010658,
  'namelookup_time' => 0.001035,
  'connect_time' => 0.001259,
  'pretransfer_time' => 0.001368,
  'size_upload' => 383.0,
  'size_download' => 423.0,
  'speed_download' => 42300.0,
  'speed_upload' => 38300.0,
  'download_content_length' => 423.0,
  'upload_content_length' => 383.0,
  'starttransfer_time' => 0.010593,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' => 
  array (
  ),
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 53142,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 1259,
  'namelookup_time_us' => 1035,
  'pretransfer_time_us' => 1368,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 10593,
  'total_time_us' => 10658,
)
16.09. 17:12:29    -InfluxDB  => [ Info Firmware="0",Produkt="SDM630",Objekt="",Datum="16.09.2022"  1663341131
AC Spannung=,Strom=,Frequenz=,Leistung=,Leistungsfaktor=,Spannung_R=,Spannung_S=,Spannung_T=,Strom_R=,Strom_S=,Strom_T=,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T=,Leistungsfaktor_R=,Leistungsfaktor_S=,Leistungsfaktor_T=  1663341131
Summen Wh_GesamtBezug=0,Wh_GesamtEinspeisung=0,GesamtLeistungsbedarf=  1663341131
 ]
16.09. 17:12:29    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=sdm630&precision=s',
  'content_type' => 'application/json',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 700,
  'request_size' => 534,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.009735,
  'namelookup_time' => 9.6E-5,
  'connect_time' => 9.7E-5,
  'pretransfer_time' => 0.000243,
  'size_upload' => 383.0,
  'size_download' => 423.0,
  'speed_download' => 47000.0,
  'speed_upload' => 42555.0,
  'download_content_length' => 423.0,
  'upload_content_length' => 383.0,
  'starttransfer_time' => 0.009683,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' => 
  array (
  ),
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 53142,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 97,
  'namelookup_time_us' => 96,
  'pretransfer_time_us' => 243,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 9683,
  'total_time_us' => 9735,
)
16.09. 17:12:34    -Multi-Regler-Ausgang. -15
16.09. 17:12:34    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.09. 17:12:34 |------------   Stop   SDM630_meter.php    ----------------------- 
16.09. 17:12:34    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Jetzt bin ich mit dem Latein am Ende.
Mike, hast du denn die Konstellation bereits am laufen?
Hats Du das mit dem Master / Slave herausgefunden, wer wer ist?
Wie ist deine Modbus Karte eingestellt, single oder server mode?

mikep500
Beiträge: 39
Registriert: Do 14. Jul 2022, 06:26
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Smartmeter/SDM630 in Kombination mit MPP Hybrid

Beitrag von mikep500 »

ja meins läuft.
die Karte steht wie es für den MPI sein muß.
Regler 9 für den MPI ist nicht richtig mach mal Regler 24
Master Slave muß dich nicht Interessieren kannst du eh nicht ändern dann läuft nix mehr.
Aber du hast doch ein Datenbankproblem.
Hab gelesen 16.09. 17:12:24 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (

Du hast auch Einträge bei entfernte Datenbank ich denke das ist nicht richtig.
Geht den der MPI als Singleregler?

Ich kenne mich da noch viel zu wenig aus hab es auch nur mit nachfragen und ausprobieren gepaart mit halbwissen geschafft.
Schau dir mal das Video an.
https://www.youtube.com/watch?v=nk5ao7NW2B8

damianator
Beiträge: 46
Registriert: Mi 20. Apr 2022, 12:32
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: Smartmeter/SDM630 in Kombination mit MPP Hybrid

Beitrag von damianator »

Also Regler 9 ist richtig.
Ich habe ein MPI 5000 Hybrid Serie WR (MPPT Laderegler und WR in einem)
Daher ist Regler 9 richtig, sonst hätte ich keine Batteriewerte. Davon mal abgesehen funktioniert ja der 1. Multiregler fehlerfrei.

Nur bei dem 2. Multiregler (SDM630) gibt es Probleme.

Das mit dem Datenbankproblem habe ich schon gesehen.
Das wurde hier auch behandelt. viewtopic.php?p=14524#p14524
Da lag es an der $WR_Adresse = "01";.
Die habe ich aber auch bereits mit verschiedenen Schreibweisen probiert.
Ohne Erfolg.
Du hast auch Einträge bei entfernte Datenbank ich denke das ist nicht richtig.
Wenn hier false eingetragen wird, werden die folgenden Variablen ignoriert.

Code: Alles auswählen

$InfluxDB_remote = false;
Hat also eigentlich keine Auswirkungen.
Das Video kenne ich bereits, damit habe ich angefangen.
Hat mir bei der Fehlersuche leider auch nicht weiter geholfen.

mikep500
Beiträge: 39
Registriert: Do 14. Jul 2022, 06:26
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Smartmeter/SDM630 in Kombination mit MPP Hybrid

Beitrag von mikep500 »

Regler 9 ist für 3Phasige Wechselrichter MPI 10K.
Regler 24 Ist richtig Hab einen MPI5,5 K
Aber das hat nichts mit deinem Problem zu tun. Schau dir noch mal das Video an wo es u die Datenbank geht. Ich denke da ist das Probem

damianator
Beiträge: 46
Registriert: Mi 20. Apr 2022, 12:32
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: Smartmeter/SDM630 in Kombination mit MPP Hybrid

Beitrag von damianator »

Mit der Datenbank habe ich auch bereits einiges probiert.

- Mehre Reboots des RPi, mit anschließend langem warten
- eine neue Datenbank für den Regler 2 angelegt mit neuem Namen (natürlich auch in der 2.user.config angepasst)
Am Ergebnis hat es leider nichts geändert.

Hier die Übersicht meiner Datenbanken:

Code: Alles auswählen

root@solaranzeige:~# influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
InfluxDB shell version: 1.8.10
> show databases
name: databases
name
----
_internal
solaranzeige
steuerung
mpi5k
jkbms
sdm630
>
Im Multiregler Modus werden die Daten des MPI5k fehlerfrei in die gleichnamige Datenbank geschrieben und können in Grafana auch ausgelesen und visualisiert werden.

Das Problem ist dass genau im folgenden Abschnitt eigentlich die Daten empfangen/angezeigt werden müssten.
Und das sind sie nicht. Daher wird auch nichts in die Datenbank geschrieben.

Code: Alles auswählen

16.09. 18:36:10 |------------   Start  SDM630_meter.php  ------------------------- 
16.09. 18:36:20    -AC Leistung:  Watt
16.09. 18:36:24    -InfluxDB  => [ Info Firmware="0",Produkt="SDM630",Objekt="",Datum="16.09.2022"  1663346171
AC Spannung=,Strom=,Frequenz=,Leistung=,Leistungsfaktor=,Spannung_R=,Spannung_S=,Spannung_T=,Strom_R=,Strom_S=,Strom_T=,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T=,Leistungsfaktor_R=,Leistungsfaktor_S=,Leistungsfaktor_T=  1663346171
Summen Wh_GesamtBezug=0,Wh_GesamtEinspeisung=0,GesamtLeistungsbedarf=  1663346171
 ]
16.09. 18:36:24    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (

damianator
Beiträge: 46
Registriert: Mi 20. Apr 2022, 12:32
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: Smartmeter/SDM630 in Kombination mit MPP Hybrid

Beitrag von damianator »

Vielleicht noch einmal vorab mein Anschlussschema:

Bild

ich hatte die Idee einfach mal den RS485 Adapter an mein Laptop anzuschließen.
Ich hatte nur versehentlich in der Software die ID Adresse 0 statt 1 eingestellt.
Trotzdem wurde der SDM630 auch gefunden und eine Kommunikation war möglich.
Also gehen an der Software die ID 0 und 1. 2 und weitere nicht.

Also habe ich in der 2.user.config die $WR_Adresse = "0"; eingegeben.
Und siehe da, obwohl in der Log die -WR_ID: 01 abgefragt wird, kommen Daten an:

Code: Alles auswählen

16.09. 21:44:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
16.09. 21:44:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 9
16.09. 21:44:01 |----------------   Start  mpi_3phasen_serie.php   --------------- 
16.09. 21:44:04    -Fehlercode. 00 Warnung: 1
16.09. 21:44:04 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ mpi5k ] gesendet. 
16.09. 21:44:04    -Multi-Regler-Ausgang. 6
16.09. 21:44:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.09. 21:44:10 |----------------   Stop   mpi_3phasen_serie.php   --------------- 
16.09. 21:44:10    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 34
16.09. 21:44:10 +  -WR_ID: 01
16.09. 21:44:10 |------------   Start  SDM630_meter.php  ------------------------- 
16.09. 21:44:12    -AC Leistung:  Watt
16.09. 21:44:12    -InfluxDB  => [ Info Firmware="0",Produkt="SDM630",Objekt="",Datum="16.09.2022"  1663357451
AC Spannung=0,Strom=,Frequenz=49.971,Leistung=,Leistungsfaktor=235.046,Spannung_R=0,Spannung_S=,Spannung_T=,Strom_R=,Strom_S=,Strom_T=235.046,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T=,Leistungsfaktor_R=,Leistungsfaktor_S=235.046,Leistungsfaktor_T=  1663357451
Summen Wh_GesamtBezug=418327,Wh_GesamtEinspeisung=400041,GesamtLeistungsbedarf=-0.97  1663357451
 ]
16.09. 21:44:12    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=sdm630&precision=s',
  'content_type' => 'application/json',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 608,
  'request_size' => 578,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.011737,
  'namelookup_time' => 0.000731,
  'connect_time' => 0.000944,
  'pretransfer_time' => 0.001042,
  'size_upload' => 427.0,
  'size_download' => 330.0,
  'speed_download' => 30000.0,
  'speed_upload' => 38818.0,
  'download_content_length' => 330.0,
  'upload_content_length' => 427.0,
  'starttransfer_time' => 0.011675,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' => 
  array (
  ),
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 48798,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 944,
  'namelookup_time_us' => 731,
  'pretransfer_time_us' => 1042,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 11675,
  'total_time_us' => 11737,
)
16.09. 21:44:17    -InfluxDB  => [ Info Firmware="0",Produkt="SDM630",Objekt="",Datum="16.09.2022"  1663357451
AC Spannung=0,Strom=,Frequenz=49.971,Leistung=,Leistungsfaktor=235.046,Spannung_R=0,Spannung_S=,Spannung_T=,Strom_R=,Strom_S=,Strom_T=235.046,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T=,Leistungsfaktor_R=,Leistungsfaktor_S=235.046,Leistungsfaktor_T=  1663357451
Summen Wh_GesamtBezug=418327,Wh_GesamtEinspeisung=400041,GesamtLeistungsbedarf=-0.97  1663357451
 ]
16.09. 21:44:17    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=sdm630&precision=s',
  'content_type' => 'application/json',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 608,
  'request_size' => 578,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.016878,
  'namelookup_time' => 0.000172,
  'connect_time' => 0.000173,
  'pretransfer_time' => 0.000431,
  'size_upload' => 427.0,
  'size_download' => 330.0,
  'speed_download' => 20625.0,
  'speed_upload' => 26687.0,
  'download_content_length' => 330.0,
  'upload_content_length' => 427.0,
  'starttransfer_time' => 0.016794,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' => 
  array (
  ),
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 48798,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 173,
  'namelookup_time_us' => 172,
  'pretransfer_time_us' => 431,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 16794,
  'total_time_us' => 16878,
)
16.09. 21:44:22    -Multi-Regler-Ausgang. -3
16.09. 21:44:22    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.09. 21:44:22 |------------   Stop   SDM630_meter.php    ----------------------- 
16.09. 21:44:22    -Multi Regler Auslesen [Stop].

16.09. 21:45:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
16.09. 21:45:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 9
16.09. 21:45:02 |----------------   Start  mpi_3phasen_serie.php   --------------- 
16.09. 21:45:05    -Fehlercode. 00 Warnung: 2
16.09. 21:45:08 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ mpi5k ] gesendet. 
16.09. 21:45:08    -Multi-Regler-Ausgang. 3
16.09. 21:45:11    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.09. 21:45:15 |----------------   Stop   mpi_3phasen_serie.php   --------------- 
16.09. 21:45:15    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 34
16.09. 21:45:15 +  -WR_ID: 01
16.09. 21:45:15 |------------   Start  SDM630_meter.php  ------------------------- 
16.09. 21:45:16    -AC Leistung: 0 Watt
16.09. 21:45:24 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ sdm630 ] gesendet. 
16.09. 21:45:24    -Multi-Regler-Ausgang. 0
16.09. 21:45:24    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.09. 21:45:24 |------------   Stop   SDM630_meter.php    ----------------------- 
16.09. 21:45:24    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Aber leider nicht so beständig. Es kommt immer wieder zu Fehlern die das schreiben in die Datenbank verhindern.
Ich habe die Influx datenbank sdm630 bereits neu angelegt.
Auch versucht eine neue Datenbank, mit anderen Namen angelegt. Diese Fehler tauchen immer wieder auf.

Antworten