Seite 1 von 1

Fehler im LOG

Verfasst: Sa 26. Mär 2022, 09:35
von Jagman
:roll: Hallo zusammen,

Ich habe folgenden Fehler im Wallbox log

26.03. 09:07:02 INFO Grundlage der
Steuerung ist
die INI Datei
'3.wallbox.steuerung.ini'.
26.03. 09:07:02 INFO Ladung nur
bei genügend Sonnenenergie. [ INI
> NurBeiSonne
=
yes ]
26.03. 09:07:02 INFO
Eigenverbrauch laut INI Datei: 500
Watt
26.03. 09:07:03 ERRO Es fehlt die
Datenbank
" SMAWR1'
mit dem
Measurement Batterie
oder sie ist
leer.
26.03. 09:07:03 ENDE

Die Datenbank ist da und enthält auch Daten nur das erwähnte Feld ist leer. Was hat es mit dem Measurement Batterie auf sich ???

Grüße Jens

Re: Fehler im LOG

Verfasst: Sa 26. Mär 2022, 10:30
von Ulrich
In der Datenbank "SMAWR1" erwartet die Steuerung das Measurement "Batterie" und dort drin muss je nach Gerät das Feld "SOC" oder "Kapazitaet" enthalten sein. In diesem Feld müssen sich dann die Daten befinden.