Re: Fronius Symo / keine Stringwerte in DB obwohl ausgelesen wird
Verfasst: Di 5. Apr 2022, 13:56
von mdkeil
Die "Stringwerte" befinden sich alle im Measurement "PV".
Re: Fronius Symo / keine Stringwerte in DB obwohl ausgelesen wird
Verfasst: Di 5. Apr 2022, 14:17
von ahhkoch
....und genau das habe ich nicht zur Auswahl in Grafana - nur die zuvor gelisteten
Re: Fronius Symo / keine Stringwerte in DB obwohl ausgelesen wird
Verfasst: Di 5. Apr 2022, 14:23
von ahhkoch
Jetzt gibt es Log weitere Infos. Helfen die vielleicht weiter?
- Unbenannt.png (7.75 KiB) 872 mal betrachtet
- Unbenannt2.png (4.18 KiB) 872 mal betrachtet
Re: Fronius Symo / keine Stringwerte in DB obwohl ausgelesen wird
Verfasst: Di 5. Apr 2022, 14:31
von mdkeil
Denke mal 192.168.11.57 ist die korrekte IP von deinem WR. Was kommt denn für eine Rückmeldung, wenn du die API-Abfrage mal manuell in deinem Browser eingibst? Welche Firmware-Version hat denn dein Datenmanager?
Re: Fronius Symo / keine Stringwerte in DB obwohl ausgelesen wird
Verfasst: Di 5. Apr 2022, 19:01
von ahhkoch
{
"APIVersion" : 1,
"BaseURL" : "/solar_api/v1/",
"CompatibilityRange" : "1.8-1"
}
Ja, IP ist richtig. Die Leistung zeigt er ja sauber an und auch die einzelnen Stringwerte werden gelesen. Nur halt nicht in die Datenbank geschrieben...