Seite 1 von 2

Heizstab in Heizungspufferspeicher automatisieren

Verfasst: Do 7. Apr 2022, 10:49
von CatNip 024
Hi,
Ich wollte 2 Heizstäbe in meinen Pufferspeicher einschrauben.
Ein Heizstab hat 2 230V Wendel mit je 1400w und der andere mit 2800w.
Die Idee war sie in 4 Stufen mit Shelly/Sonoff per Automation Script PV abhängig zu schalten.

Mein Problem ist aber wie bekomme ich werte eines Einschraubtemperatursensor aus dem Speicher in die Solaraanzeige.
Die Shelly/Sonoff unterstützen die Sensorentypen nicht.
Ich muss ja den Heizstaben einen Abschaltwert geben.

Danke schonmal

Re: Heizstab in Heizungspufferspeicher automatisieren

Verfasst: Do 7. Apr 2022, 11:35
von Bogeyof
Normalerweise schalten Heizstäbe selbst bei einer einzustellenden Temperatur ab. Wenn das am Heizstab wirklich nicht einzustellen wäre, dann könnte man einen SonOff TH16 mit Tasmota Firmware und Anlegefühler nehmen. Ich nutze diesen auch, aber eigentlich nur um die Brauchwassertemperatur in meinen Dashboards anzuzeigen. Oder darüber eine Zwangseinschaltung des Heizstabes zu machen, wenn die Temperatur zu niedrig ist und genug Leistung vorhanden ist.
Zum TH16 findest du hier im Forum auch weitere Beiträge...

Re: Heizstab in Heizungspufferspeicher automatisieren

Verfasst: Do 7. Apr 2022, 12:41
von CatNip 024
Hi,
ja die Möglichkeit besteht mit Heizstäben mit automatischer Abschaltung, jedoch kostet einer das 4 fache wie ein "dummer" und ich kann diesen nicht stufenweise in der Leistung schalten.
Eine Möglichkeit einen PT100 in die Solaraanzeige einzubinden wäre das beste.

Re: Heizstab in Heizungspufferspeicher automatisieren

Verfasst: Do 7. Apr 2022, 12:45
von Bogeyof
Such doch mal hier nach SonOff TH16, der lässt sich einbinden und liefert Dir z.B. die Warmwassertemperatur (halt als Anlegefühler).

Re: Heizstab in Heizungspufferspeicher automatisieren

Verfasst: Do 7. Apr 2022, 15:08
von AltePost1
Was hast für einen Heizstab? Einen mit G1 1/2" oder G2". Wenn du Glück hast, befindet sich mittig ein Fühlerschutzrohr. Dann könntest du einen mechanischen Kapillarrohrregler z.B. der Fa. EGO einbauen. Dann hättest du zumindest eine Regelung für den Heizstab. Diese gibt es sogar als Regler/ Begrenzer Kombi. Das Fühlerrohr müsste dann aber einen ID von 10 mm haben. Die Regelung sollte auf alle Fälle einen Sicherheitstemperaturbegrenzer haben.

Re: Heizstab in Heizungspufferspeicher automatisieren

Verfasst: Fr 8. Apr 2022, 06:30
von CatNip 024
So habe noch bissel gesucht.
Nehme jetzt eine 1/2 Tauchhülse und setze einen DS18B20 ein.
Mit den Sonoff th16 ist mein Problem das er nur einen Schaltausgang hat und nicht 3 wie ich benötige.
Da man nur 2 Geräte in der Automation ansteuern kann, dachte ich an einen Shelly 1 mit temp add-on und einen Shelly 2.5.
Bekomme ich die Temperatur aus den Shelly in die Datenbank?
Brauchen die Shelly Tasmota Software?

Re: Heizstab in Heizungspufferspeicher automatisieren

Verfasst: Fr 8. Apr 2022, 06:52
von Bogeyof
Es werden meines Wissens nur Geräte mit Tasmota Firmware unterstützt. Ob die Temperatur standardmäßig mit ausgelesen wird kann ich für deinen Fall nicht sagen, allerdings gibt es immer die Möglichkeit mit einer _math.php eigene Berechnungen und Werte zur Verfügung zu stellen, also ist das machbar.
Den SonOff TH16 mit ebenfalls dem DS18B20 könntest du schon fertig mit Tasmota z.B. in eBay kaufen...

Re: Heizstab in Heizungspufferspeicher automatisieren

Verfasst: Fr 8. Apr 2022, 07:24
von CatNip 024
Ok danke.
Könnte auch einen SonoffTH16(wegen Temperaturfühler) nehmen und einen Sonoff mit 4ch(https://mediarath.de/products/sonoff-4c ... broker-neu)
Falls der unterstützt wird.

Gibt aber auch Shelly mit Tasmota.
https://mediarath.de/products/shelly-2- ... 4410633429

Re: Heizstab in Heizungspufferspeicher automatisieren

Verfasst: Fr 8. Apr 2022, 07:47
von Bogeyof
Der Shelly 2.5 und der Sonoff TH16 werden unterstützt. Zum Sonoff 4ch kann ich nichts sagen, aufgeführt ist er nicht, da müsste dann @Ulrich dazu befragt werden.

Re: Heizstab in Heizungspufferspeicher automatisieren

Verfasst: Mo 18. Apr 2022, 21:35
von joy12
Hi,


Hier steht mit Tasmota gehts.
Welchen Hersteller/modell nutzt ihr?shelly welche genau? Ist hier plug s 2500w Version gemeint denn shelly 2,5 ist ja nicht direkt anschließbar.

Vg

Horst