Automatisieren
Verfasst: So 8. Mai 2022, 22:08
Hallo möchte kurz erklären was ich in den letzten 4 Monate so alles getan habe.
Im Februar angefangen eine PV Anlage zu installieren 3 Strings mit je 4.8 KwP.
3 Steca Solaris 5000-48 im Parallel Modus.
21 KW US2000C Batterien
Und eine ELWA mit 2.4 KwP in einem 400 Liter Speicher.
Durchlauferhitzer mit 24 KW nicht über PV Strom.
Kreissäge mit 4 KW nicht über PV Strom
Haus nicht mehr mit Drehstrom, alles ein Einphasig.
Der ELWA Heizstab hat 2 Heizungen
1 mit 230 Volt c.a. 800 Watt
2 mit PV Strom c.a. 2400 Watt
Morgens um 9 Uhr Schalte ich den 230 Volt Heizstab dazu und Abends um 17 Uhr wieder aus,
die 14.4 KwP bringen so viel das ich den Heizstab anlassen kann.
Er wird nur ausgemacht wenn das Auto,Trockner, Waschmaschine Strom brauchen.
Im März hatte ich schon soviel Strom wohin damit?
Habe Nachtspeicherheizung geschenkt bekommen, vier Stück in Haus eingebaut, per Fritzbox werden diese eingeschaltet oder von Hand funktioniere einwandfrei.
Das ganze möchte ich gerne automatisieren, ist aber nicht so einfach, weil kein Strom eingespeist wird, die Steca fahren runter wen keine Abnahme vorhanden ist.
Was ich zurzeit mache, ist mit einem Artuino den Strom von der ELWA zu Messen, weil da ja immer Strom fliest wenn die Sonne scheint.
Frage was gibt es für Möglichkeiten?
Im Herbst kommt noch ein String mit 4.8 KwP dazu direkt nach Westen Senkrecht freie Sicht.
Gruß Cursor
Im Februar angefangen eine PV Anlage zu installieren 3 Strings mit je 4.8 KwP.
3 Steca Solaris 5000-48 im Parallel Modus.
21 KW US2000C Batterien
Und eine ELWA mit 2.4 KwP in einem 400 Liter Speicher.
Durchlauferhitzer mit 24 KW nicht über PV Strom.
Kreissäge mit 4 KW nicht über PV Strom
Haus nicht mehr mit Drehstrom, alles ein Einphasig.
Der ELWA Heizstab hat 2 Heizungen
1 mit 230 Volt c.a. 800 Watt
2 mit PV Strom c.a. 2400 Watt
Morgens um 9 Uhr Schalte ich den 230 Volt Heizstab dazu und Abends um 17 Uhr wieder aus,
die 14.4 KwP bringen so viel das ich den Heizstab anlassen kann.
Er wird nur ausgemacht wenn das Auto,Trockner, Waschmaschine Strom brauchen.
Im März hatte ich schon soviel Strom wohin damit?
Habe Nachtspeicherheizung geschenkt bekommen, vier Stück in Haus eingebaut, per Fritzbox werden diese eingeschaltet oder von Hand funktioniere einwandfrei.
Das ganze möchte ich gerne automatisieren, ist aber nicht so einfach, weil kein Strom eingespeist wird, die Steca fahren runter wen keine Abnahme vorhanden ist.
Was ich zurzeit mache, ist mit einem Artuino den Strom von der ELWA zu Messen, weil da ja immer Strom fliest wenn die Sonne scheint.
Frage was gibt es für Möglichkeiten?
Im Herbst kommt noch ein String mit 4.8 KwP dazu direkt nach Westen Senkrecht freie Sicht.
Gruß Cursor