Seite 2 von 3

Re: Sungrow SG10KTL-M keine LAN Schnittstelle, RS485 Möglich?

Verfasst: Do 8. Sep 2022, 11:49
von ba0547
hier nochmal alle Werte grafisch..

Re: Sungrow SG10KTL-M keine LAN Schnittstelle, RS485 Möglich?

Verfasst: Do 8. Sep 2022, 12:39
von Ulrich
Wenn es noch etwas zu tun gibt, melde dich bitte einmal per eMail.

Re: Sungrow SG10KTL-M keine LAN Schnittstelle, RS485 Möglich?

Verfasst: Mi 14. Sep 2022, 11:13
von ba0547
die folgenden Daten könnten die Modbus Register der SG Wechselichter Baureihe sein.
Werde versuchen die Konfiguration entsprechend zu modifizieren. Melde mich wieder wenn ich genau weiss was man machen müßte..

MODBUS-Offset Beschreibung Einheiten Datentyp
5004 Gesamtleistungsausbeuten kW Dword
5006 Gesamtlaufzeit Dword
5008 Innentemperatur kleine Tinte
5011 Gleichspannung1 V. Wort
5012 Gleichstrom1 EIN Wort
5013 Gleichspannung 2 V. Wort
5014 Gleichstrom 2 EIN Wort
5015 Gleichspannung 3 V. Wort
5016 Gleichstrom 3 EIN Wort
5017 Gesamt-Gleichstrom W. Dword
5019 A - B Netzspannung / Phase A Spannung V. Wort
5020 B - C-Leitungsspannung / Phase B-Spannung V. Wort
5021 C - Eine Netzspannung / Phase C Spannung V. Wort
5022 Phase A Strom EIN Wort
5023 Phase B Strom EIN Wort
5024 Phase C. EIN Wort
5031 Gesamtwirkleistung W. Dword
5033 Blindleistung var ganze Zahl
5035 Leistungsfaktor kleine Tinte
5036 Netzfrequenz Hz Wort
5038 Arbeitszustand Wort
5049 Nennleistung der reaktiven Leistung kvar Wort
5071 Impedanz zum Boden in paralleler Verbindung Wort
5081 Arbeitszustand Dword
5113 Tägliche Laufzeit Wort
5114 Gegenwärtiges Land Wort
5115 Gleichspannung 4 V. Wort
5116 Gleichstrom 4 V. Wort
5128 Monatliche Leistungserträge kW Dword
5146 Negative Spannung am Boden V. kleine Tinte
5147 Busspannung V. Wort
5148 Netzfrequenz Hz Wort
7013 Strom der 1. Eingabe EIN Wort
7014 Strom der 2. Eingabe EIN Wort
7015 Strom der 3. Eingabe EIN Wort
7016 Strom der 4. Eingabe EIN Wort
7017 Strom der 5. Eingabe EIN Wort
7018 Strom der 6. Eingabe EIN Wort
7019 Strom der 7. Eingabe EIN Wort
7020 Strom von 8 .. EIN Wort
7021 Aktualität des 9. Platzes EIN Wort
5000 Systemuhr: Jahr Wort
5001 Systemuhr: Monat Wort
5002 Systemuhr: Tag Wort
5003 Systemuhr: Stunde Wort
5005 Systemuhr: zweite Wort

Re: Sungrow SG10KTL-M keine LAN Schnittstelle, RS485 Möglich?

Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 09:17
von ba0547
Es scheint sich niemand mehr für die Implementierung dieser Art von Wechselrichter zu interessieren, ich alleine kann die Probleme auch nicht lösen. Finde nicht die Lösung. Der Wechselrichter wird künftig wieder an einem Solarlog hängen, dort funktionioert das Monitoring.

Re: Sungrow SG10KTL-M keine LAN Schnittstelle, RS485 Möglich?

Verfasst: Mo 3. Okt 2022, 19:07
von and777
Hallo Harald!
Es sieht bei dir schon ganz gut aus das ganze! Ich muss zugeben, seit ein paar Monaten habe ich bei meiner Baustelle nicht weiter gemacht. Heute erst festgestellt, dass seit ende August nicht mehr in mein Datenbank geschrieben wird, da ich vergessen haben im Docker Autostart einzurichten, also war nach einem NAS-Neustart alles aus :o Also ich habe damals angefangen Dashboard etwas anzupassen, da so wie bei dir auch, machen die Felder für Batterie keinen Sinn bei "einfachen" Wechselrichter". Zusätzlich habe ich noch die Daten von dem Zähler eingebaut. Ist aber alles noch halb fertig und nicht dokumentiert...

Re: Sungrow SG10KTL-M keine LAN Schnittstelle, RS485 Möglich?

Verfasst: Mi 12. Okt 2022, 23:18
von ba0547
Hallo,
nachdem das Interesse an der Implementierung dieser Geräte nicht sehr groß ist und ich selbst mit der Sache nicht mehr weiter gekommen bin habe ich den Wechselrichter an ein Solarlog gehängt. Klar, es ist keine gute Lösung, kann auch nicht zusammen mit meiner Wallbox kommunizieren aber es funktioniert. Ich habe mich durch die ganzen Dokus gegraben, bin aber nicht zu einer Lösung gekommen die für mich akzaptabel funktionierte. Bin dann irgendwann verzweifelt weil ich auch hier keine Hilfestellung erhalten habe und alleine nicht weiter gekommen bin. Hätte gerne einen Beitrag geleistet, offensichtlich bin ich zu alt für solche Dinge..

Re: Sungrow SG10KTL-M keine LAN Schnittstelle, RS485 Möglich?

Verfasst: Fr 14. Okt 2022, 14:29
von Bobber69
Hallo ba0547,

über welchen Solarlog liest du die Werte aus? Leider machen die Batterieparameter die man in Grafana aufrufen kann keinen Sinn bzw. funktionieren nicht. Ladestrom und Entladestrom haut absolut nicht hin. Der Batterieladezustand wiederum funktioniert.

Re: Sungrow SG10KTL-M keine LAN Schnittstelle, RS485 Möglich?

Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 19:24
von ba0547
es ist ein alter solarlog 2000, das Teil habe ich günstig gebraucht bekommen. Sollte aber auch mit allen anderen Solarlogs funktionieren.
Bei diesem Wechselrichter gibt es keine Batteriewerte. Hatte versucht dies in den Datenbanken und Konfigurationsdateien zu eliminieren. Wenn ich mich recht erinnere fehlten andere Werte bei denen ich auch keine schlüssigen Werte auslesen konnte. Wie gesagt, ich hab es aufgegeben mich damit zu befassen, hat mir sehr viel Zeit gekostet und leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt.

Re: Sungrow SG10KTL-M keine LAN Schnittstelle, RS485 Möglich?

Verfasst: So 26. Feb 2023, 15:47
von mbastian
Hallo in die Runde, ich habe ja auch den Sungrow SG10-KTL-M an einem Solarlog hängen und 3 weitere Bekannte haben auch das gleiche Gerät und würden gerne auf die "Solaranzeige" umsteigen wegen Überschussladung u.s.w.

Gibt es jetzt eine brauchbare Lösung über RS485? Ich würde auch gerne was spenden wenn jemand da Zeit investiert. Die Lösung würde dann ja vermutlich auch bei den anderen Leistungsklassen dieser Stringwechselrichter (3-KTL bis 12-KTL) passen.

Gruß Michael

Re: Sungrow SG10KTL-M keine LAN Schnittstelle, RS485 Möglich?

Verfasst: So 26. Feb 2023, 16:02
von Ulrich
mbastian hat geschrieben:
So 26. Feb 2023, 15:47
Hallo in die Runde, ich habe ja auch den Sungrow SG10-KTL-M an einem Solarlog hängen und 3 weitere Bekannte haben auch das gleiche Gerät und würden gerne auf die "Solaranzeige" umsteigen wegen Überschussladung u.s.w.

Gibt es jetzt eine brauchbare Lösung über RS485? Ich würde auch gerne was spenden wenn jemand da Zeit investiert. Die Lösung würde dann ja vermutlich auch bei den anderen Leistungsklassen dieser Stringwechselrichter (3-KTL bis 12-KTL) passen.

Gruß Michael
So etwas könnte ja mit einem RS485 zu LAN Adapter funktionieren. Es gibt verschiedene im Markt. Ob es dann in der Praxis wirklich funktioniert, kann man nur austesten.
Es muss jedoch sicher sein, dass beim Sungrow MODBUS RTU auch über die RS485 Schnittstelle gesendet wird.