Seite 5 von 8

Re: Growatt SPF 5000 ES mit Pylontech US2000C

Verfasst: Fr 23. Sep 2022, 14:15
von Ulrich
Danke für den Hinweis. Ich habe es in die Software übernommen.

Re: Growatt SPF 5000 ES mit Pylontech US2000C

Verfasst: Fr 23. Sep 2022, 22:00
von Realforce
Hallo
Ich habe das Thema mit den verschiedenen Firmwareversionen noch nicht ganz verstanden. Aber, könnte es sein, dass eNTe05 das gleiche Problem mit den Parametern für die Firmware in der PHP hat?
Hardwareseitig sehe ich keine Unterschiede zum "ES".
Eine andere Variante meldet sich vielleicht auch mit einer anderen Firmware ID.

Gruß
Alf

Re: Growatt SPF 5000 ES mit Pylontech US2000C

Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 01:35
von eNTe05
Hallo,
ich habe jetzt 2 zwei Zeilen eingefügt, einmal mit "067" und einmal mit "001", aber immer noch keine Daten.
Das mit den verschiedenen Firmwareversionen habe ich auch noch nicht verstanden
Wo finde ich den die Firmware im Wechselrichter?
@Realforce meiner hat nur einen Solareingang (MPPT).

Gruß Nico

Re: Growatt SPF 5000 ES mit Pylontech US2000C

Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 06:34
von Realforce
Hallo Nico
Auch der ES hat nur einen MPPT.
Gruß Alf

Re: Growatt SPF 5000 ES mit Pylontech US2000C

Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 11:53
von eNTe05
Ahh, okay.
Ich habe gedacht das ist die Version mit 2 MPPT.
Hast du denn an der Growatt.PHP auch etwas geändert?

Re: Growatt SPF 5000 ES mit Pylontech US2000C

Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 12:10
von Realforce
Nein ich konnte die StandardPHP nutzen.
Wie sieht denn die Logfile aus?

Re: Growatt SPF 5000 ES mit Pylontech US2000C

Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 16:07
von eNTe05
Ich installiere das morgen noch ein mal neu, und dann schau ich nach.

Re: Growatt SPF 5000 ES mit Pylontech US2000C

Verfasst: So 25. Sep 2022, 10:35
von eNTe05
Moin,

Danke Ulrich,

dafür das du den Wechselrichter zugefügt hast.

Nun muss ich sehen, das ich das Dashboard angepasst bekomme.

Re: Growatt SPF 5000 ES mit Pylontech US2000C

Verfasst: Fr 14. Okt 2022, 14:20
von Fabia
Hallo Zusammen

Ich habe mir auch eine Anlage mit
3 x Growatt 5000 ES und
6 x Pylontech US2000C
aufgebaut.
Die Anlage läuft soweit.
Nun habe eine Frage zu den SOC Werten bei Pkt. 012 und 013.
Seid ihr bei den vorgebenden Werten geblieben oder hat ihr sie neu eingestellt?

Meiner Meinung nach benutze ich dann nur die halbe Kapazität der Batterie und habe kaum noch freie Kapazität, wenn über das Stromnetz ein Batterieausgleich gemacht wurde.

Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Antworten.

Viele Grüße
Armin

Re: Growatt SPF 5000 ES mit Pylontech US2000C

Verfasst: Fr 14. Okt 2022, 16:27
von Kater Leo
Hallo Fabia,
ich habe Position 12 auf 10% -> Umschaltung auf Netzbetrieb und
Rückumschaltung auf Batteriebetrieb Position 13 auf 45% eingestellt.
Bitte beachte, dass Position 21 vorher auf unter 10% eingestellt sein muss, damit du die
oben genannten Werte einstellen kannst.

Ich hoffe, Dir hilft es weiter.
Viele Grüße
Frank