Beitrag von Andy_Capp »

Bei meinem SE8K (WR_Typ=103) mit Modbus TCP ist bei SOE<100% die PV_Leistung falsch; der Wert gleicht dem AC_Verbrauch.
Nur bei voller Batterie (SOE=100%), ist der Wert für PV_Leistung korrekt.
3C872AF7-440E-477B-90EB-21CBFE2E9A83.png
Modbus TCP ist im WR aktiviert (Port 1502, ID:1); folgende Einträge in der user.config.php:

$Regler = "16";

$WR_IP = "192.168.178.61";
$WR_Port = "1502";
$WR_Adresse = "1";

Dankbar für jede Anregung,
Andy

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5503
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 875 Mal
Kontaktdaten:

Re: PV_Leistung = AC_Verbrauch wenn SOE < 100%

Beitrag von Ulrich »

Hallo Andy,

bitte mache zuerst einmal ein Update auf die Solaranzeige. Du benutzt nicht die aktuelle Version. Die PV Leistung wird im Script errechnet. Es ist gut möglich, dass die Berechnung Fehler hat. Der Wechselrichter gibt leider nicht den PV Wert aus. Wenn du herausbekommst wie der PV Wert errechnet werden kann, kann ich das in der Software ändern.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Andy_Capp
Beiträge: 9
Registriert: Mi 4. Aug 2021, 10:19
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: PV_Leistung = AC_Verbrauch wenn SOE < 100%

Beitrag von Andy_Capp »

Hallo Ulrich,

Ich benutze die 64Bit Version 5.0.3.
Gibt es etwas Neueres?
In welchem Skript wird PV berechnet? Das würde ich mir gerne einmal anschauen.

Danke und beste Grüße,
Andy

Andy_Capp
Beiträge: 9
Registriert: Mi 4. Aug 2021, 10:19
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: PV_Leistung = AC_Verbrauch wenn SOE < 100%

Beitrag von Andy_Capp »

Hallo Ulrich,

Das Skript 'solraredge_serie.php' übernimmt für PV_Leistung den Wert von DC_Leistung wenn DC_Strom >= 0 ist.
Dann wäre auch schon DC_Leistung falsch, oder?

Danke,
Andy

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5503
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 875 Mal
Kontaktdaten:

Re: PV_Leistung = AC_Verbrauch wenn SOE < 100%

Beitrag von Ulrich »

Die Formel wurde mir so gesagt. Es kann alles falsch sein, bei der PV Berechnung.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5503
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 875 Mal
Kontaktdaten:

Re: PV_Leistung = AC_Verbrauch wenn SOE < 100%

Beitrag von Ulrich »

Andy_Capp hat geschrieben:
Fr 10. Jun 2022, 12:38
Hallo Ulrich,

Ich benutze die 64Bit Version 5.0.3.
Gibt es etwas Neueres?
In welchem Skript wird PV berechnet? Das würde ich mir gerne einmal anschauen.

Danke und beste Grüße,
Andy
Es gibt ständig Anpassungen der Software. Um den aktuellen Stand zu bekommen, einfach auf der Konsole "sudo update" eingeben.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Andy_Capp
Beiträge: 9
Registriert: Mi 4. Aug 2021, 10:19
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: PV_Leistung = AC_Verbrauch wenn SOE < 100%

Beitrag von Andy_Capp »

Hallo Ulrich,

Vielen Dank für deine schnellen Rückmeldungen und Vorschläge.
Hat leider nichts verändert.
Ich bilde mir ein, dass der Wert für PV_Leistung schon einmal richtig war.
Es liegt wohl am WR selbst, da schon DC_Leistung bzw. DC_Strom falsche Werte liefern (DC_Spannung ist korrekt).

Beste Grüße,
Andy

Andy_Capp
Beiträge: 9
Registriert: Mi 4. Aug 2021, 10:19
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: PV_Leistung = AC_Verbrauch wenn SOE < 100%

Beitrag von Andy_Capp »

Vielen Dank an @JensN, der mir mit seinem Beitrag auf die Sprünge geholfen hat: