McTech hat geschrieben: ↑So 19. Jun 2022, 08:54
Wie ist das wenn ich eine Erweiterung offiziell melde? Dann können die doch meinen alten Vertrag nach 10 Jahren nicht mehr ändern oder?
Welchen WR würdest Du empfehlen für einen Tausch des SMA 10.000 damit ich z.B. Pylontech ranhängen könnte?
Da laufen mehrere Dinge gleichzeitig ab...die Altanlage lass mal so laufen wie damals genehmigt..bei 18,x ct EV rühr keinen Finger dran.
Die neue Anlage geht NICHT als Erweiterung sondern ist eine NEUanlage (>12Monate)
Das Zähler/Messkonzept solltest du dringend mit deinem E und dem VNB absprechen, auch im Hinblick auf die TAB2019 /2021.
Heisst, was damals genehmigungsfähig war muss es heute nicht mehr sein.Das sind Feinheiten die kann ich nicht wissen.Betrifft deinen Zählerschrank, was ist da verbaut?stell mal Foto rein (mach die Zählernummer unlesbar!!)
Hybrid WR gibts viele, aber wenige mit Zulassung, und die brauchste wenn offiziell
so und da gehts dann los, LASTENheft der neuen PV, was soll / muss die können?Schwarzstartfähig, Notstrom oder doch Ersatz-Netzbildend (da käme dann evtl dein alter SMA wieder hoch..)
Dazu brauchste dann 1-0-2 Schalter im Verteiler / Zählerschrank, den ohne Vorkenntnisse einzubauen empfehle ich gar nicht!
Ich mach das zwar demnächst bei mir, aber ich weiss auch, was ich da mach
Als Hybrid käme bei mir KEIN Kostal zB in Frage, weil ich keine Ware kaufen möchte als Hybrid WR und wenn ich dann doch eine Batterie anschliessen will-darum hab ich ja nen Hybrid gekauft- dann verlangen die nochmal satt! Knete für Freischalt code..nee, ohne mich.
Dein Problem sind deine alten SMA, die dürfen da in deiner Anlage so lange laufen, bis sie von der Wand fallen, darfst auch im Falle von Ersatz, wieder solche montieren, aber ein anderer nicht...deswegen sind die nur an jene verkaufsfähig, die ebenfalls solche WR einsetzen. Die jetzt einfach abschalten und verwerfen, würde ich nicht machen.
Andererseits sind die nach 10 Jahren fast in dem Alter, wo ICH mal die Deckel abnehmen würde, wie denn die Elkos da drinnen aussehen, haben die schon etwas dickere Backen bekommen, ist das Frühwarnzeichen für baldigen Austauschtermin, bevor da drinnen die Suppe dampft. Die leben nämlich nicht ewig.
Deine geplante West PV mit ca 4kWp...SunnyBoy WR..ist teuer...aber wäre im SMA Verbund..genauso gut geht auch zB ein Growatt MIN3600 oder 4200TL-XE (XH ist Hochvoltakku!!) als normaler WR, hängt von deiner Westseite ab, ich hab im April die höchste Ausbeute weil es noch kalt ist...da kommt er ab und an in Begrenzung, wenn der 4200er nicht teurer als 100.- wie der 3600er ist, zuschlagen
von der Montageart her waren mir die Fronius immer ein Gräuel, gehen ausserdem nicht mit Pylons
Kannst natürlich auch den neueren SMA Hybriden nehmen, aber der Preis und die Lieferzeit sind heftig
Chinaböller Hybride baugleiche wie MPP Solar etc haben grad mal CE Zeichen (ChinaExport, hrhr) Finger weg, sowas bekommste im Leben nicht ans Netz, offiziell!
Gibt daher nicht viel Auswahl, Huawei macht nur noch Hochvolt, glaub der Solis kann noch 48V Technik und Growatt, hab ich selber, aber:
Er hat leider paar Menüeinstellungen die dich in den Wahnsinn treiben, er funzt, aber Komfort sieht anders aus, gibts aber auch als dreiphasig in NEUER Ausführung (-UP in der Bezeichnung) da hat er dann echte USV Umschaltzeiten von 20ms drin!! Aber dazu hab ich noch keinen Erfahrungsbericht
also, Foto, dann weiss ich mehr
Gruss, ich geh ez an Baggersee