Re: ModBus TCP Proxy
siehe Beitrag 1, Zitat:
"Nachdem ich nun auch einen my-PV ACThor betreibe, der parallel zum SolarEdge PowerMeter auf den SolarEdge Wechselrichter zugreift, habe ich auch die in anderen Beiträgen erwähnten Aussetzer."
Manche PowerMeter oder Wechselrichter mögen es nicht, wenn mehrere Geräte auf sie zugreifen. Das verursacht dann "Null" Werte in den Daten, und InfluxDB als auch Grafana zeigen dann eigenartige Ausreißer nach unten.
An dieser Stelle kommt der ModBus TCP Proxy zum Einsatz, greift als einziges Gerät auf PowerMeter/Wechselrichter zu und versorgt alle weiteren Geräte mit Daten (Solaranzeige, my-PV ACThor, u.a.)
"Nachdem ich nun auch einen my-PV ACThor betreibe, der parallel zum SolarEdge PowerMeter auf den SolarEdge Wechselrichter zugreift, habe ich auch die in anderen Beiträgen erwähnten Aussetzer."
Manche PowerMeter oder Wechselrichter mögen es nicht, wenn mehrere Geräte auf sie zugreifen. Das verursacht dann "Null" Werte in den Daten, und InfluxDB als auch Grafana zeigen dann eigenartige Ausreißer nach unten.
An dieser Stelle kommt der ModBus TCP Proxy zum Einsatz, greift als einziges Gerät auf PowerMeter/Wechselrichter zu und versorgt alle weiteren Geräte mit Daten (Solaranzeige, my-PV ACThor, u.a.)
-
- Beiträge: 105
- Registriert: So 27. Mär 2022, 12:48
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: ModBus TCP Proxy
Genau dafür brauche ich das auch. Ich habe einen Huawei Wechselrichter und den Luna Speicher aber die lassen nur eine Modbus TCP Connection zu.mfschr hat geschrieben: ↑Sa 4. Feb 2023, 18:18siehe Beitrag 1, Zitat:
"Nachdem ich nun auch einen my-PV ACThor betreibe, der parallel zum SolarEdge PowerMeter auf den SolarEdge Wechselrichter zugreift, habe ich auch die in anderen Beiträgen erwähnten Aussetzer."
Manche PowerMeter oder Wechselrichter mögen es nicht, wenn mehrere Geräte auf sie zugreifen. Das verursacht dann "Null" Werte in den Daten, und InfluxDB als auch Grafana zeigen dann eigenartige Ausreißer nach unten.
An dieser Stelle kommt der ModBus TCP Proxy zum Einsatz, greift als einziges Gerät auf PowerMeter/Wechselrichter zu und versorgt alle weiteren Geräte mit Daten (Solaranzeige, my-PV ACThor, u.a.)
Grüße
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5888
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danksagung erhalten: 824 Mal
- Kontaktdaten:
Re: ModBus TCP Proxy
OK. Habe ich verstanden. Ich habe den Proxy testweise installiert. Dabei aber gemerkt, dass sehr viele Libraries nachinstalliert werden, was das Image doch erheblich vergrößert. Es macht keinen Sinn, den Proxy direkt zu integrieren, wenn nur ein Bruchteil der Mitglieder in später benötigt. Es wäre viel besser, ein genaues HowTo zu erstellen, was möglichst leicht nachvollziehbar ist. Wer könnte das machen? Ich habe leider kein MODBUS TCP Gerät.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: ModBus TCP Proxy
Moin,
meine Anlage ist erst seit einer Woche in Betrieb, allerdings selber gebaut.
WR Huawei 6ktl-m1
Luna2000 5kw
AC-Elwa-e
Der Huawei hat wohl das gleiche Problem, es geht nur eine Verbindung über Modbus TCP.
Die Elwa und solaranzeige wollen zugreigfen.
Hab den Proxy installiert, und siege da, alles ist fein!
Mit diesen Einstellungen läuft der Huawei sauber:
sudo modbus-proxy -b tcp://0:9000 --modbus tcp://192.168.2.132:502 --timeout 10 --modbus-connection-time 0.5
Hab den Proxy auf der selben Raspi Kiste wie die Solaranzeige installiert.
Gruß
Tommy
PS: Hoffe es hilft dem ein oder anderen. Falls es fehler gibt müsst Ihr mit den Parametern timeout und modbus-connection-time spielen.
meine Anlage ist erst seit einer Woche in Betrieb, allerdings selber gebaut.
WR Huawei 6ktl-m1
Luna2000 5kw
AC-Elwa-e
Der Huawei hat wohl das gleiche Problem, es geht nur eine Verbindung über Modbus TCP.
Die Elwa und solaranzeige wollen zugreigfen.
Hab den Proxy installiert, und siege da, alles ist fein!
Mit diesen Einstellungen läuft der Huawei sauber:
sudo modbus-proxy -b tcp://0:9000 --modbus tcp://192.168.2.132:502 --timeout 10 --modbus-connection-time 0.5
Hab den Proxy auf der selben Raspi Kiste wie die Solaranzeige installiert.
Gruß
Tommy
PS: Hoffe es hilft dem ein oder anderen. Falls es fehler gibt müsst Ihr mit den Parametern timeout und modbus-connection-time spielen.
Huawei Sun2000 6KTL-M1 + DTSU666-H + Luna2000
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5888
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danksagung erhalten: 824 Mal
- Kontaktdaten:
Re: ModBus TCP Proxy
Schön, dass das jemand mal ausprobiert hat. SUPER! Das könnte vielen helfen, da der sDongle von Huawei nicht gerade "erste Sahne" ist.mthom1962 hat geschrieben: ↑Mo 13. Mär 2023, 11:20Moin,
meine Anlage ist erst seit einer Woche in Betrieb, allerdings selber gebaut.
WR Huawei 6ktl-m1
Luna2000 5kw
AC-Elwa-e
Der Huawei hat wohl das gleiche Problem, es geht nur eine Verbindung über Modbus TCP.
Die Elwa und solaranzeige wollen zugreigfen.
Hab den Proxy installiert, und siege da, alles ist fein!
Mit diesen Einstellungen läuft der Huawei sauber:
sudo modbus-proxy -b tcp://0:9000 --modbus tcp://192.168.2.132:502 --timeout 10 --modbus-connection-time 0.5
Hab den Proxy auf der selben Raspi Kiste wie die Solaranzeige installiert.
Gruß
Tommy
PS: Hoffe es hilft dem ein oder anderen. Falls es fehler gibt müsst Ihr mit den Parametern timeout und modbus-connection-time spielen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
-
- Beiträge: 105
- Registriert: So 27. Mär 2022, 12:48
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: ModBus TCP Proxy
Vielen Dank, das werde ich heute Abend mal versuchen.mthom1962 hat geschrieben: ↑Mo 13. Mär 2023, 11:20Moin,
meine Anlage ist erst seit einer Woche in Betrieb, allerdings selber gebaut.
WR Huawei 6ktl-m1
Luna2000 5kw
AC-Elwa-e
Der Huawei hat wohl das gleiche Problem, es geht nur eine Verbindung über Modbus TCP.
Die Elwa und solaranzeige wollen zugreigfen.
Hab den Proxy installiert, und siege da, alles ist fein!
Mit diesen Einstellungen läuft der Huawei sauber:
sudo modbus-proxy -b tcp://0:9000 --modbus tcp://192.168.2.132:502 --timeout 10 --modbus-connection-time 0.5
Hab den Proxy auf der selben Raspi Kiste wie die Solaranzeige installiert.
Gruß
Tommy
PS: Hoffe es hilft dem ein oder anderen. Falls es fehler gibt müsst Ihr mit den Parametern timeout und modbus-connection-time spielen.
Ich berichte
Grüße
Re: ModBus TCP Proxy
Hey,
hast Du inzwischen schon einen Erfolg erzielt?
VG Rötty
WR: MPI5K
Module: 10 x 375W Trina + 12 x 385W Trina
AKKU: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - Daly-BMS
Module: 10 x 375W Trina + 12 x 385W Trina
AKKU: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - Daly-BMS
Re: ModBus TCP Proxy
Hallo zusammen,
ich versuche den modbus proxy für einen RCT Wechselrichter einzurichten.
Allerdings bekomme ich keine Daten auf Client Seite. Auch nicht wenn ich die RCT App dagegen verbinden. das ist irgendwie komisch. Hat jemand das mit einem RCT Wechselrichter am laufen?
Viele Grüße
Carsten
ich versuche den modbus proxy für einen RCT Wechselrichter einzurichten.
Code: Alles auswählen
sudo modbus-proxy -b tcp://0:8899 --modbus tcp://192.168.1.56:8899 --timeout 10 --modbus-connection-time 0.1
2023-04-23 22:00:33,241 INFO modbus-proxy: Starting...
2023-04-23 22:00:33,248 INFO modbus-proxy.ModBus(192.168.1.56:8899): Ready to accept requests on 0:8899
2023-04-23 22:00:35,327 INFO modbus-proxy.Client(192.168.1.70:38008): new client connection
Viele Grüße
Carsten
Re: ModBus TCP Proxy
Hallo,Ulrich hat geschrieben: ↑So 5. Feb 2023, 11:43OK. Habe ich verstanden. Ich habe den Proxy testweise installiert. Dabei aber gemerkt, dass sehr viele Libraries nachinstalliert werden, was das Image doch erheblich vergrößert. Es macht keinen Sinn, den Proxy direkt zu integrieren, wenn nur ein Bruchteil der Mitglieder in später benötigt. Es wäre viel besser, ein genaues HowTo zu erstellen, was möglichst leicht nachvollziehbar ist. Wer könnte das machen? Ich habe leider kein MODBUS TCP Gerät.
ich benötige auch diesen Proxy
Ich betreibe ein SDM630 zusammen mit einem Wechselrichter über eine RS485->LAN->RS485 Verbindung - wie viele andere hier auch vermute ich. Möchte ich nun die Daten aus dem SDM630 noch anderweitig mit Solaranzeige oder anderen Anwendungen auslesen, ist dieses leider aus o.g. Gründen nicht möglich. Eine Integration des Proxys in Solaranzeige wäre da natürlich der Hammer! Oder aber die Step-by-Step Anleitung die @Ulrich ja bereits ansprach. Gibt es dazu schon Neuigkeiten?
VG Rötty
WR: MPI5K
Module: 10 x 375W Trina + 12 x 385W Trina
AKKU: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - Daly-BMS
Module: 10 x 375W Trina + 12 x 385W Trina
AKKU: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - Daly-BMS
Re: ModBus TCP Proxy
Hallo,
kann mir jemand mit Modbus Proxy helfen?
Bei mir läuft das Ganze im Docker auf einer Synology.
Ich möchte Solarnazeige und EVCCmit meinem WR Huawei SUN 2000 über Modbus proxy verbinden.
Container habe ich zum laufen gebracht:
config.yml:
Meine NAS IP: 192.168.30.5
wenn ich aber diese IP in der Einstellungen Solaranzeige eintrage bekomme ich eine Fehlermeldung: keine Verbindung zur LAN.
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus
Viele Grüße
kann mir jemand mit Modbus Proxy helfen?
Bei mir läuft das Ganze im Docker auf einer Synology.
Ich möchte Solarnazeige und EVCCmit meinem WR Huawei SUN 2000 über Modbus proxy verbinden.
Container habe ich zum laufen gebracht:
Code: Alles auswählen
version: "3"
services:
modbus-proxy:
container_name: modbus-proxy
image: tiagocoutinho/modbus-proxy:latest
ports:
- "5020:502"
environment:
TZ: 'Europe/Berlin'
volumes:
- /volume1/docker/modbus/config.yml:/etc/modbus-proxy.yml
restart: unless-stopped
Code: Alles auswählen
devices:
- modbus:
url: 192.168.30.53:502
listen:
bind: 0:5020
Code: Alles auswählen
$Regler = "62";
$WR_IP = "192.168.30.5";
$WR_Port = "5020";
$WR_Adresse = "1";
Was mache ich falsch?