Seite 1 von 1

überschuss automation bei inselanlage

Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 16:54
von joy12
Hallo liebes Forum,


Ich versuche seit mehreren Monaten bei meiner 6kwp inselanlage den "überschuss" per 1,4kw heizstab in heisswasser zu verwandeln.
Leider funktioniert es nicht.
Was ich bisher versuchte:
Automation update auf solaranzeige 3.7.4 und letzte Automation
Automation.web.php und x.user.config in alle erdenklichen configs.

Brauche ich die wallboxstuerung oder nicht?
Gibt es neben x.user.config , Automation.web.php noch etwas zu beachten?

Danke für jeden tip.


Vg

Horst

Re: überschuss automation bei inselanlage

Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 19:26
von Ulrich
Hallo Horst,

die Wallbox Steuerung hat nichts mit der Automation zu tun. Was steht denn in der Log Datei "/var/www/log/WEB-automation.log" und in der in der Log Datei "/var/www/log/automation.log"?

Re: überschuss automation bei inselanlage

Verfasst: Sa 30. Jul 2022, 08:48
von joy12
Hallo Ulrich,


Ich war mir nicht sicher ob die insel die wallbpox braucht, danke für die info.
In der automation.log steht xmal
Es ist kein ünerwachungsgerät konfiguriert.ende.bitte Konfiguration überprüfen.

In der web automation log steht ganz oft
Start web - seite automation web.php


Vg

Horst

Re: überschuss automation bei inselanlage

Verfasst: Sa 30. Jul 2022, 09:04
von Ulrich
In der automation.log steht xmal
Es ist kein ünerwachungsgerät konfiguriert.ende.bitte Konfiguration überprüfen.
Das ist das Problem. Welchen Wert von welchem Gerät möchtest du denn auswerten?