PV - Überschußleden regelt nicht nach oben

PV Überschussladen mit Wallboxen. (intelligenten Ladestationen) Alles was mit der eingebauten Wallbox-Steuerung zu tun hat.

Moderator: Ulrich

sven0103
Beiträge: 12
Registriert: Fr 17. Dez 2021, 18:32
Wohnort: Angermünde

PV - Überschußleden regelt nicht nach oben

Beitrag von sven0103 »

Hallo Forumsmitglieder ich habe ein Problem mit der Wallbox-Steuerung im PV Strom Lademodus.
Der Minimalstrom liegt bei 6000mA bzw. 6 A. Die Leistung liegt bei 4kW. Jetzt steigt der PV Ertrag über 4kW bis über 7kW. Die Steuerung Regelt den Ladestrom aber nicht nach, der bleibt konstant bei 6A stehen. Der Maximalsrtom ist auf 13000mA bzw.13A eingestellt.

An der Wallbox liegt es nicht, sobald ich auf Batterieladen gehe, zieht der Ladestrom entsprechend Einstellung auf 9A an.

Welche Einstellung verhindert das NAchregeln vom Ladestrom beim der PV Ladeoption?

Anlage
Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS und Webastowallbox Live 11kW sowie Skoda Enyaq

Grüße Sven

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5503
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 875 Mal
Kontaktdaten:

Re: PV - Überschußleden regelt nicht nach oben

Beitrag von Ulrich »

Poste bitte einmal den letzten Teil der /var/www/log/wallbox.log Datei. Da wo die Wallbox eigentlich hoch regeln sollte.
Und die x.wallbox.ini bitte posten.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

sven0103
Beiträge: 12
Registriert: Fr 17. Dez 2021, 18:32
Wohnort: Angermünde

Re: PV - Überschußleden regelt nicht nach oben

Beitrag von sven0103 »

Teil 1 Steuerung .ini
Dateianhänge
steuerung.JPG

sven0103
Beiträge: 12
Registriert: Fr 17. Dez 2021, 18:32
Wohnort: Angermünde

Re: PV - Überschußleden regelt nicht nach oben

Beitrag von sven0103 »

Teil2 log der WB
Dateianhänge
log.JPG

sven0103
Beiträge: 12
Registriert: Fr 17. Dez 2021, 18:32
Wohnort: Angermünde

Re: PV - Überschußleden regelt nicht nach oben

Beitrag von sven0103 »

Nach 10 Miniuten sieht es dann so aus
Dateianhänge
log1.JPG

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5503
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 875 Mal
Kontaktdaten:

Re: PV - Überschußleden regelt nicht nach oben

Beitrag von Ulrich »

Es sieht so aus, als ob das Smartmeter das Problem hervorruft. Kannst Du bitte in der INI Datei einmal das Smartmeter heraus nehmen? Nur so zum Testen.
Einfach ein Semikolon vor der Zeile mit dem Smartmeter setzen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

sven0103
Beiträge: 12
Registriert: Fr 17. Dez 2021, 18:32
Wohnort: Angermünde

Re: PV - Überschußleden regelt nicht nach oben

Beitrag von sven0103 »

Hallo Ulrich,

hier die log ohne Smartmeter
Dateianhänge
log2.JPG

sven0103
Beiträge: 12
Registriert: Fr 17. Dez 2021, 18:32
Wohnort: Angermünde

Re: PV - Überschußleden regelt nicht nach oben

Beitrag von sven0103 »

Smartmeter ist "auskomentiert".
Dateianhänge
ohneSM.JPG

sven0103
Beiträge: 12
Registriert: Fr 17. Dez 2021, 18:32
Wohnort: Angermünde

Re: PV - Überschußleden regelt nicht nach oben

Beitrag von sven0103 »

Jetzt schreib er mir "Ladestromstärke errechnet 2300mA"?
Dateianhänge
log3.JPG

sven0103
Beiträge: 12
Registriert: Fr 17. Dez 2021, 18:32
Wohnort: Angermünde

Re: PV - Überschußleden regelt nicht nach oben

Beitrag von sven0103 »

Ich habe den EIndruck das die Ladestromstärke falsch berechnet wird,
jetzt 1400 mA
Dateianhänge
log4.JPG

Antworten

Zurück zu „Wallbox Steuerung [intelligente Ladestationen ]“