Fragen zu Keba Wallbox-Steuerung mit Smartmeter bzw. VZLogger ?

PV Überschussladen mit Wallboxen. (intelligenten Ladestationen) Alles was mit der eingebauten Wallbox-Steuerung zu tun hat.

Moderator: Ulrich

BerHa
Beiträge: 47
Registriert: Do 10. Nov 2022, 23:17
Hat sich bedankt: 75 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Fragen zu Keba Wallbox-Steuerung mit Smartmeter bzw. VZLogger ?

Beitrag von BerHa »

Vielen Dank Timo,

da jetzt die Sonne nicht mehr scheint und das Auto bereits geladen ist, hier der Output im Logfile. Ob das alles funktioniert werde ich erst morgen / übermorgen testen können.

Code: Alles auswählen

08.02. 18:14:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
08.02. 18:14:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
08.02. 18:14:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
08.02. 18:14:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: -300 Watt
08.02. 18:14:02 INFO Ladestation bereit zum Laden.
08.02. 18:14:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
08.02. 18:14:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 2513
    [Einspeisung] => 0
    [Frequenz] => 50.01
    [Leistung] => 0
    [Scheinleistung] => 0
    [Spannung] => 233.9
    [Spannung_R] => 233.9
    [Spannung_S] => 235.6
    [Spannung_T] => 234.3
    [Verbrauch] => 2513
    [Wirkleistung] => 0
    [Wirkungsgrad] => 0
)

08.02. 18:14:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2513 Watt
08.02. 18:14:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: -2513 Watt
08.02. 18:14:02 INFO Ladestatus: 2
08.02. 18:14:02 INFO Ladepause: 0
08.02. 18:14:02 INFO StationBereit: 0
08.02. 18:14:02 INFO Intervall: 3
08.02. 18:14:02 INFO Solarleistung: 0
08.02. 18:14:02 INFO Kabelstatus: 7
08.02. 18:14:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
08.02. 18:14:02 INFO Die Einschaltzeit stimmt: 18:14
08.02. 18:14:02 INFO Die Minimale Solarleistung von 1250 Watt ist noch nicht erreicht.
08.02. 18:14:02 ENDE |
08.02. 18:14:02 ENDE ---------------------------------------------------------
Danke
Mfg aus NRW

SolarEdge 8 KW Wechselrichter. SolarEdge / KEBA Wallbox. SolarEdge 4,6 kWh Akku
34 Module von Ja Solar mit 13,5 kW Peak
BMW 3er Plugin Hybrid
Wärmepumpe als Heizsystem im Haus
Modernisierter Altbau von 1951

TeamO
Beiträge: 1138
Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 225 Mal

Re: Fragen zu Keba Wallbox-Steuerung mit Smartmeter bzw. VZLogger ?

Beitrag von TeamO »

Sieht mal laut log ganz gut aus
Gruß Timo

Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen

Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de

Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

BerHa
Beiträge: 47
Registriert: Do 10. Nov 2022, 23:17
Hat sich bedankt: 75 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Fragen zu Keba Wallbox-Steuerung mit Smartmeter bzw. VZLogger ?

Beitrag von BerHa »

Hallo,

jetzt mal ein Update - gestern war ich leider nicht verfügbar.

Aktuell lädt das Auto, aber die Sonne scheint nicht stark genug um die Wallbox überhaupt über das Minimum von 6 Ampere zu bekommen. Trotzdem dachte ich mir, dass es Sinn macht den aktuellen Stand einmal zu posten.

Code: Alles auswählen

10.02. 10:14:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
10.02. 10:14:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
10.02. 10:14:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
10.02. 10:14:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 67.5 Watt
10.02. 10:14:02 INFO Auto wird geladen.
10.02. 10:14:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
10.02. 10:14:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 1433
    [Einspeisung] => 0
    [Frequenz] => 50
    [Leistung] => 362
    [Scheinleistung] => 412.1
    [Spannung] => 235.3
    [Spannung_R] => 235.3
    [Spannung_S] => 236
    [Spannung_T] => 236.9
    [Verbrauch] => 1795
    [Wirkleistung] => 362
    [Wirkungsgrad] => -87.65
)

10.02. 10:14:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 1795 Watt
10.02. 10:14:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: -1427.5 Watt
10.02. 10:14:02 INFO Ladestatus: 3
10.02. 10:14:02 INFO Ladepause: 0
10.02. 10:14:02 INFO StationBereit: 0
10.02. 10:14:02 INFO Intervall: 3
10.02. 10:14:02 INFO Solarleistung: 367.5
10.02. 10:14:02 INFO Kabelstatus: 7
10.02. 10:14:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
10.02. 10:14:02 WARN Bis jetzt geladen: 2.482 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
10.02. 10:14:02 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
10.02. 10:14:02 ENDE |
10.02. 10:14:02 ENDE ---------------------------------------------------------
MfG
Mfg aus NRW

SolarEdge 8 KW Wechselrichter. SolarEdge / KEBA Wallbox. SolarEdge 4,6 kWh Akku
34 Module von Ja Solar mit 13,5 kW Peak
BMW 3er Plugin Hybrid
Wärmepumpe als Heizsystem im Haus
Modernisierter Altbau von 1951

BerHa
Beiträge: 47
Registriert: Do 10. Nov 2022, 23:17
Hat sich bedankt: 75 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Fragen zu Keba Wallbox-Steuerung mit Smartmeter bzw. VZLogger ?

Beitrag von BerHa »

Hallo,

hier ein weiteres Update wo die Wallbox jetzt hoch- und runtergeregelt wird. Ich habe vor 10 Min. (probehalber) das Updateintervall (Wert intervall in der wallbox.ini) auf 1 Minute anstatt den default 3 Minuten gesetzt. Dann kann man das Regelverhalten besser sehen bei dem wolkigen Wetter heute.

Hochregeln von 6 Ampere (Wallbox Minimum) auf 11,8 Ampere

Code: Alles auswählen

10.02. 13:05:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
10.02. 13:05:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
10.02. 13:05:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
10.02. 13:05:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4181 Watt
10.02. 13:05:02 INFO Auto wird geladen.
10.02. 13:05:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
10.02. 13:05:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 2642
    [Frequenz] => 50
    [Leistung] => 4414
    [Scheinleistung] => 4423
    [Spannung] => 239.9
    [Spannung_R] => 239.9
    [Spannung_S] => 241.1
    [Spannung_T] => 240.5
    [Verbrauch] => 1772
    [Wirkleistung] => 4414
    [Wirkungsgrad] => -99.77
)

10.02. 13:05:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 1772 Watt
10.02. 13:05:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2709 Watt
10.02. 13:05:02 INFO Ladestatus: 3
10.02. 13:05:02 INFO Ladepause: 0
10.02. 13:05:02 INFO StationBereit: 0
10.02. 13:05:02 INFO Intervall: 1
10.02. 13:05:02 INFO Solarleistung: 4481
10.02. 13:05:02 INFO Kabelstatus: 7
10.02. 13:05:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
10.02. 13:05:02 WARN Bis jetzt geladen: 6.614 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
10.02. 13:05:02 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
10.02. 13:05:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 11800 Milliampere
10.02. 13:05:02 WARN Stromänderung. Neu:11800 Vorher: 6000
10.02. 13:05:02 ENDE |
10.02. 13:05:02 ENDE ---------------------------------------------------------
XXXXXXXXX

Runterregelung von 11,8 Ampere auf 6 Ampere (Wallbox Minimum)

Code: Alles auswählen

10.02. 13:08:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
10.02. 13:08:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
10.02. 13:08:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
10.02. 13:08:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1938.5 Watt
10.02. 13:08:02 INFO Auto wird geladen.
10.02. 13:08:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
10.02. 13:08:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 482
    [Frequenz] => 49.99
    [Leistung] => 2205
    [Scheinleistung] => 2215.6
    [Spannung] => 239.6
    [Spannung_R] => 239.6
    [Spannung_S] => 240.4
    [Spannung_T] => 238.9
    [Verbrauch] => 1723
    [Wirkleistung] => 2205
    [Wirkungsgrad] => -99.5
)

10.02. 13:08:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 1723 Watt
10.02. 13:08:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 515.5 Watt
10.02. 13:08:02 INFO Ladestatus: 3
10.02. 13:08:02 INFO Ladepause: 0
10.02. 13:08:02 INFO StationBereit: 0
10.02. 13:08:02 INFO Intervall: 1
10.02. 13:08:02 INFO Solarleistung: 2238.5
10.02. 13:08:02 INFO Kabelstatus: 7
10.02. 13:08:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
10.02. 13:08:02 WARN Bis jetzt geladen: 6.727 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
10.02. 13:08:02 WARN aktueller Ladestrom: 11.8 Ampere.
10.02. 13:08:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 2200 Milliampere
10.02. 13:08:02 INFO Stromstärke auf MinMilliAmpere gesetzt,6000
10.02. 13:08:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 11800
10.02. 13:08:02 ENDE |
10.02. 13:08:02 ENDE ---------------------------------------------------------
@Timo: Was ist Deine Einschätzung? Funktioniert jetzt alles so wie es soll?

Danke
Dateianhänge
Regelung
Regelung
Mfg aus NRW

SolarEdge 8 KW Wechselrichter. SolarEdge / KEBA Wallbox. SolarEdge 4,6 kWh Akku
34 Module von Ja Solar mit 13,5 kW Peak
BMW 3er Plugin Hybrid
Wärmepumpe als Heizsystem im Haus
Modernisierter Altbau von 1951

TeamO
Beiträge: 1138
Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 225 Mal

Re: Fragen zu Keba Wallbox-Steuerung mit Smartmeter bzw. VZLogger ?

Beitrag von TeamO »

Also für mich sieht das alles gut aus.
Wobei es mich einwenig wundert, dass auf 11,8A geregelt wird und nicht auf 11,2A.
2709W / 239,9V = 11,19A
Bei 11,8A bekommt das Auto ja 2830,82W, was mehr ist als zur Verfügung steht.
Eventuell kann dazu Ulrich genaueres sagen.
Gruß Timo

Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen

Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de

Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

BerHa
Beiträge: 47
Registriert: Do 10. Nov 2022, 23:17
Hat sich bedankt: 75 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Fragen zu Keba Wallbox-Steuerung mit Smartmeter bzw. VZLogger ?

Beitrag von BerHa »

Hallo,

vielen Dank für die Info. Ich will auch nicht nerven, sondern einfach nur weitere Informationen zur Verfügung stellen. Hier mal die letzten Stromänderungen mit Zeitstempel und dazu die Grafik. Selbst wenn er manchmal über das Ziel hinausschießt, oder auch manchmal unter dem Ziel bleibt, sieht das für mich alles sehr gut aus!
Heute ist hier halt wieder ein wolkiger Tag und die Sonne verläuft genau an der Wolkengrenze und somit pendelt es von 0,5kW bis 7,5KW PV Leistung. Da kann die Steuerung ja auch nur etwas "ungenau" sein. Auch wenn ich jetzt im Moment im 1 Min. Intervall die Wallboxanpassung verprobe.

Zur Info, das Auto wurde ca. um 14:43 Uhr wieder an die Wallbox angesteckt.

Code: Alles auswählen

10.02. 14:46:02 WARN Stromänderung. Neu:6600 Vorher: 6000
10.02. 14:48:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 6600
10.02. 14:49:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 6600
10.02. 14:57:03 WARN Stromänderung. Neu:9700 Vorher: 6000
10.02. 14:58:02 WARN Stromänderung. Neu:6700 Vorher: 6000
10.02. 14:59:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 9700
10.02. 15:00:03 WARN Stromänderung. Neu:9600 Vorher: 6700
10.02. 15:02:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 9600
10.02. 15:03:02 WARN Stromänderung. Neu:6200 Vorher: 9600
10.02. 15:05:03 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 6200
10.02. 15:06:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 6200
10.02. 15:07:02 WARN Stromänderung. Neu:7400 Vorher: 6000
10.02. 15:09:03 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 7400
10.02. 15:10:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 7400
Danke
Dateianhänge
Regelung 2
Regelung 2
Mfg aus NRW

SolarEdge 8 KW Wechselrichter. SolarEdge / KEBA Wallbox. SolarEdge 4,6 kWh Akku
34 Module von Ja Solar mit 13,5 kW Peak
BMW 3er Plugin Hybrid
Wärmepumpe als Heizsystem im Haus
Modernisierter Altbau von 1951

BerHa
Beiträge: 47
Registriert: Do 10. Nov 2022, 23:17
Hat sich bedankt: 75 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Fragen zu Keba Wallbox-Steuerung mit Smartmeter bzw. VZLogger ?

Beitrag von BerHa »

Moin,

Zwischenbericht: Bis jetzt sieht das alles sehr gut aus. Ich würde sagen, die Kombination aus solaranzeige.de mit dem Skript welches netterweise der Timo zur Verfügung gestellt hat, scheint zu funktionieren. Ich konnte es zwar noch nicht zu 100% genau testen (meine Frau fährt immer mit dem Auto weg wenn die Sonne scheint :-) ) aber auf den ersten und zweiten Blick passt das!

Also Freunde, wenn ihr einen SolarEdge Wechselrichter habt und die SolarEdge Home EV Charger Wallbox, dann habt ihr sehr gute Chancen dieses auch zu nutzen, und ihr seid nicht mehr auf die Update / Upgradegnade von SolarEdge angewiesen - die ja bekannterweise Ihre PV Überschussladen Software seit vielen Monaten immer wieder aufs Neue verschieben ... :-(

Danke noch einmal an alle. Vor allem @Ulrich und @Timo für die tolle Software.
Mfg aus NRW

SolarEdge 8 KW Wechselrichter. SolarEdge / KEBA Wallbox. SolarEdge 4,6 kWh Akku
34 Module von Ja Solar mit 13,5 kW Peak
BMW 3er Plugin Hybrid
Wärmepumpe als Heizsystem im Haus
Modernisierter Altbau von 1951

BerHa
Beiträge: 47
Registriert: Do 10. Nov 2022, 23:17
Hat sich bedankt: 75 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Fragen zu Keba Wallbox-Steuerung mit Smartmeter bzw. VZLogger ?

Beitrag von BerHa »

Hallo,

gestern hatte ich die Möglichkeit es noch etwas genauer testen. Grundsätzlich funktioniert es, die Ladeleistung wird jedoch nicht ans Maximum /nicht voll ausgenutzt. Es gibt ein relativ komisches Regelverhalten.

Siehe dazu hier:

wallbox.steuerung.ini

Code: Alles auswählen

[PV-Quelle]
Sonnenaufgang = yes                     ; [yes/no] Nur nach Sonnenaufgang?
VonUhrzeit = 04:00                      ; Fühester Begin der Ladung
BisUhrzeit = 23:00                      ; Spätester Begin der Ladung
MinMilliAmpere  = 6000                  ; Milliampere! 6000 = 6 Ampere
MaxMilliAmpere  = 22000                 ; Milliampere! 13000 = 13 Ampere
AbSOC = 80                              ; Batteriekapazität 0 bis 100 %
BisSOC = 50                             ; Niedrigste Batteriekapazität 50 %
MinSolarleistung = 1250                 ; Minimale PV Solarleistung in Watt
                                        ; ab der die Ladung beginnt.
MaxEnergie = 0                          ; Maximale Ladung in Wattstunden
                                        ; 0 = Option ausgeschaltet
                                        ; 1000 = minimum (1kWh)                                                                   ; Funktioniert nicht bei allen Wallboxen
                                        ; Funktioniert nicht bei allen Wallboxen
Inselanlage = no                        ; [yes/no] Handelt es sich um
                                        ; eine Inselanlage?
Eigenverbrauch = 300                    ; geschätzter Eigenverbrauch, der nicht
                                        ; zum Laden der Autobatterie zur Verfügung
                                        ; steht.
NurBeiSonne = yes                       ; [yes/no] Ladung nur bei PV Leistung > 300 W
                                        ; Funktioniert z.Z. nur bei der Keba Wallbox
wall-math.php

Code: Alles auswählen

<?php
/******************************************************************************
//  Hie können eigene Berechnungen gemacht werden, wenn das nötig ist.
//  Es stehen alle Felder folgender Measurements zur Verfügung:
//  $INI ==>  Werte der INI Datei      ->  Array
//  $wbSteuerung ==> Measurement 'Wallbox' der Datenbank 'steuerung' ->  Array
//  $DB1 ==> Measurement 'PV' der Datenbank des Wechselrichters ->  Array
//  $DB2 ==> Measurement 'Batterie' der Datenbank des BMS ->  Array
//  $DB3 ==> Measurement 'Summen' der Datenbank der Wallbox ->  Array
//  $DB4 ==> Measurement 'Service' der Datenbank der Wallbox ->  Array
//  $DB5 ==> Measurement 'Pack1' der Datenbank des BMS ->  Array
//  $DB6 ==> Measurement 'Ladung' der Datenbank 'steuerung' ->  Array
//  $DB7 ==> Measurement 'AC' der Datenbank der Wallbox ->  Array
//
//  Die Steuerung benötigt folgende Variablen, die man hier noch beeinflussen 
//  kann. Bitte hier nur benutzen, wenn man sie auch anders berechnen möchte. 
//  Ansonsten hier nicht benutzen.
//
//
//  $Eigenverbrauch  = geschätzter Eigenverbrauch
//
//
******************************************************************************/

$wbDatenbankname = "solaranzeige";
$wbMeasurement = "AC";

// $UserDB = Datenbank solaranzeige  Measurement: PV
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$wbDatenbankname.'&precision=s&q='.urlencode('select * from '.$wbMeasurement.' order by time desc limit 1'));
$rc = datenbank($ch);
if (!isset($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"])) {
  log_schreiben("Es fehlt die Datenbank '".$wbDatenbankname."' mit dem Measurement Service oder sie ist leer.","|- ",1);
}

for ($z = 1; $z < count($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"]); $z++) {
  $UserDB[$rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$z]] = $rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$z];
}

log_schreiben("Alle Daten der Abfrage:\n".print_r($UserDB,1),"",3);

$Eigenverbrauch = $UserDB["Verbrauch"]; 

log_schreiben( "Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: ".$Eigenverbrauch." Watt", "", 3 );
log_schreiben( "Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: ".($Solarleistung - $Eigenverbrauch)." Watt", "", 3 );

return;
?>
wallbox.log

Code: Alles auswählen

15.02. 13:17:02 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:17:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:17:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:17:03 WARN Ladekabel nicht an beiden Seiten verriegelt oder kein Auto angeschlossen. Steuerung beendet....
15.02. 13:17:03 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:18:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:18:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:18:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:18:02 WARN Ladekabel nicht an beiden Seiten verriegelt oder kein Auto angeschlossen. Steuerung beendet....
15.02. 13:18:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:19:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:19:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:19:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:19:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 6234 Watt
15.02. 13:19:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:19:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:19:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 2462
    [Frequenz] => 49.98
    [Leistung] => 6436
    [Scheinleistung] => 6443
    [Spannung] => 239.2
    [Spannung_R] => 239.2
    [Spannung_S] => 241.4
    [Spannung_T] => 240.5
    [Verbrauch] => 3974
    [Wirkleistung] => 6436
    [Wirkungsgrad] => -99.88
)

15.02. 13:19:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3974 Watt
15.02. 13:19:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2560 Watt
15.02. 13:19:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:19:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:19:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:19:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:19:02 INFO Solarleistung: 6534
15.02. 13:19:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:19:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:19:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.05 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:19:02 WARN aktueller Ladestrom: 32 Ampere.
15.02. 13:19:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 11100 Milliampere
15.02. 13:19:02 WARN Stromänderung. Neu:11100 Vorher: 32000
15.02. 13:19:02 ENDE |
15.02. 13:19:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:20:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:20:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:20:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:20:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 6105 Watt
15.02. 13:20:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:20:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:20:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 3461
    [Frequenz] => 49.99
    [Leistung] => 6309
    [Scheinleistung] => 6316
    [Spannung] => 238.7
    [Spannung_R] => 238.7
    [Spannung_S] => 241.2
    [Spannung_T] => 239.5
    [Verbrauch] => 2848
    [Wirkleistung] => 6309
    [Wirkungsgrad] => -99.88
)

15.02. 13:20:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2848 Watt
15.02. 13:20:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3557 Watt
15.02. 13:20:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:20:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:20:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:20:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:20:02 INFO Solarleistung: 6405
15.02. 13:20:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:20:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:20:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.115 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:20:02 WARN aktueller Ladestrom: 11.1 Ampere.
15.02. 13:20:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 15500 Milliampere
15.02. 13:20:02 WARN Stromänderung. Neu:15500 Vorher: 11100
15.02. 13:20:02 ENDE |
15.02. 13:20:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:21:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:21:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:21:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:21:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5986 Watt
15.02. 13:21:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:21:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:21:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 2395
    [Frequenz] => 49.98
    [Leistung] => 6192
    [Scheinleistung] => 6199
    [Spannung] => 238.7
    [Spannung_R] => 238.7
    [Spannung_S] => 241.3
    [Spannung_T] => 240.2
    [Verbrauch] => 3797
    [Wirkleistung] => 6192
    [Wirkungsgrad] => -99.86
)

15.02. 13:21:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3797 Watt
15.02. 13:21:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2489 Watt
15.02. 13:21:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:21:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:21:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:21:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:21:02 INFO Solarleistung: 6286
15.02. 13:21:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:21:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:21:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.16 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:21:02 WARN aktueller Ladestrom: 11.1 Ampere.
15.02. 13:21:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 10800 Milliampere
15.02. 13:21:02 WARN Stromänderung. Neu:10800 Vorher: 11100
15.02. 13:21:02 ENDE |
15.02. 13:21:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:22:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:22:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:22:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:22:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5709 Watt
15.02. 13:22:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:22:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:22:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 3096
    [Frequenz] => 50
    [Leistung] => 5919
    [Scheinleistung] => 5926
    [Spannung] => 239
    [Spannung_R] => 239
    [Spannung_S] => 241
    [Spannung_T] => 239.9
    [Verbrauch] => 2823
    [Wirkleistung] => 5919
    [Wirkungsgrad] => -99.86
)

15.02. 13:22:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2823 Watt
15.02. 13:22:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3186 Watt
15.02. 13:22:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:22:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:22:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:22:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:22:02 INFO Solarleistung: 6009
15.02. 13:22:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:22:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:22:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.217 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:22:02 WARN aktueller Ladestrom: 15.5 Ampere.
15.02. 13:22:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 13900 Milliampere
15.02. 13:22:02 WARN Stromänderung. Neu:13900 Vorher: 15500
15.02. 13:22:02 ENDE |
15.02. 13:22:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:23:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:23:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:23:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:23:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5739 Watt
15.02. 13:23:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:23:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:23:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 2374
    [Frequenz] => 49.98
    [Leistung] => 5949
    [Scheinleistung] => 5957
    [Spannung] => 238.3
    [Spannung_R] => 238.3
    [Spannung_S] => 240.8
    [Spannung_T] => 239.1
    [Verbrauch] => 3575
    [Wirkleistung] => 5949
    [Wirkungsgrad] => -99.84
)

15.02. 13:23:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3575 Watt
15.02. 13:23:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2464 Watt
15.02. 13:23:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:23:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:23:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:23:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:23:02 INFO Solarleistung: 6039
15.02. 13:23:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:23:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:23:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.263 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:23:02 WARN aktueller Ladestrom: 10.8 Ampere.
15.02. 13:23:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 10700 Milliampere
15.02. 13:23:02 WARN Stromänderung. Neu:10700 Vorher: 10800
15.02. 13:23:02 ENDE |
15.02. 13:23:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:24:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:24:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:24:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:24:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5834 Watt
15.02. 13:24:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:24:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:24:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 3452
    [Frequenz] => 50.01
    [Leistung] => 6042
    [Scheinleistung] => 6050
    [Spannung] => 239.9
    [Spannung_R] => 239.9
    [Spannung_S] => 240.3
    [Spannung_T] => 239.4
    [Verbrauch] => 2590
    [Wirkleistung] => 6042
    [Wirkungsgrad] => -99.84
)

15.02. 13:24:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2590 Watt
15.02. 13:24:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3544 Watt
15.02. 13:24:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:24:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:24:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:24:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:24:02 INFO Solarleistung: 6134
15.02. 13:24:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:24:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:24:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.317 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:24:02 WARN aktueller Ladestrom: 13.9 Ampere.
15.02. 13:24:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 15400 Milliampere
15.02. 13:24:02 WARN Stromänderung. Neu:15400 Vorher: 13900
15.02. 13:24:02 ENDE |
15.02. 13:24:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:25:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:25:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:25:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:25:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5927 Watt
15.02. 13:25:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:25:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:25:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 2321
    [Frequenz] => 49.99
    [Leistung] => 6134
    [Scheinleistung] => 6141
    [Spannung] => 238.7
    [Spannung_R] => 238.7
    [Spannung_S] => 241.2
    [Spannung_T] => 239.7
    [Verbrauch] => 3813
    [Wirkleistung] => 6134
    [Wirkungsgrad] => -99.86
)

15.02. 13:25:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3813 Watt
15.02. 13:25:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2414 Watt
15.02. 13:25:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:25:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:25:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:25:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:25:02 INFO Solarleistung: 6227
15.02. 13:25:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:25:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:25:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.359 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:25:02 WARN aktueller Ladestrom: 10.7 Ampere.
15.02. 13:25:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 10500 Milliampere
15.02. 13:25:02 WARN Stromänderung. Neu:10500 Vorher: 10700
15.02. 13:25:02 ENDE |
15.02. 13:25:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:26:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:26:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:26:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:26:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5887 Watt
15.02. 13:26:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:26:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:26:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 3494
    [Frequenz] => 50
    [Leistung] => 6095
    [Scheinleistung] => 6104
    [Spannung] => 238.2
    [Spannung_R] => 238.2
    [Spannung_S] => 241.6
    [Spannung_T] => 240.4
    [Verbrauch] => 2601
    [Wirkleistung] => 6095
    [Wirkungsgrad] => -99.84
)

15.02. 13:26:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2601 Watt
15.02. 13:26:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3586 Watt
15.02. 13:26:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:26:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:26:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:26:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:26:02 INFO Solarleistung: 6187
15.02. 13:26:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:26:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:26:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.416 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:26:02 WARN aktueller Ladestrom: 15.4 Ampere.
15.02. 13:26:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 15600 Milliampere
15.02. 13:26:02 WARN Stromänderung. Neu:15600 Vorher: 15400
15.02. 13:26:02 ENDE |
15.02. 13:26:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:27:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:27:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:27:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:27:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5924 Watt
15.02. 13:27:03 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:27:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:27:03 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 2328
    [Frequenz] => 50
    [Leistung] => 6131
    [Scheinleistung] => 6138
    [Spannung] => 238.5
    [Spannung_R] => 238.5
    [Spannung_S] => 241
    [Spannung_T] => 240.5
    [Verbrauch] => 3803
    [Wirkleistung] => 6131
    [Wirkungsgrad] => -99.88
)

15.02. 13:27:03 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3803 Watt
15.02. 13:27:03 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2421 Watt
15.02. 13:27:03 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:27:03 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:27:03 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:27:03 INFO Intervall: 1
15.02. 13:27:03 INFO Solarleistung: 6224
15.02. 13:27:03 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:27:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:27:03 WARN Bis jetzt geladen: 0.457 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:27:03 WARN aktueller Ladestrom: 10.5 Ampere.
15.02. 13:27:03 INFO Ladestromstärke errechnet: 10500 Milliampere
15.02. 13:27:03 ENDE |
15.02. 13:27:03 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:28:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:28:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:28:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:28:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 6165 Watt
15.02. 13:28:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:28:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:28:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 2556
    [Frequenz] => 50.01
    [Leistung] => 6369
    [Scheinleistung] => 6375
    [Spannung] => 238
    [Spannung_R] => 238
    [Spannung_S] => 241.2
    [Spannung_T] => 240.3
    [Verbrauch] => 3813
    [Wirkleistung] => 6369
    [Wirkungsgrad] => -99.9
)

15.02. 13:28:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3813 Watt
15.02. 13:28:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2652 Watt
15.02. 13:28:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:28:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:28:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:28:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:28:02 INFO Solarleistung: 6465
15.02. 13:28:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:28:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:28:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.513 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:28:02 WARN aktueller Ladestrom: 15.6 Ampere.
15.02. 13:28:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 11500 Milliampere
15.02. 13:28:02 WARN Stromänderung. Neu:11500 Vorher: 15600
15.02. 13:28:02 ENDE |
15.02. 13:28:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:29:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:29:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:29:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:29:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 6156 Watt
15.02. 13:29:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:29:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:29:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 1120
    [Frequenz] => 50.01
    [Leistung] => 6360
    [Scheinleistung] => 6368
    [Spannung] => 238.4
    [Spannung_R] => 238.4
    [Spannung_S] => 240.5
    [Spannung_T] => 239.5
    [Verbrauch] => 5240
    [Wirkleistung] => 6360
    [Wirkungsgrad] => -99.86
)

15.02. 13:29:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 5240 Watt
15.02. 13:29:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1216 Watt
15.02. 13:29:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:29:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:29:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:29:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:29:02 INFO Solarleistung: 6456
15.02. 13:29:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:29:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:29:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.576 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:29:02 WARN aktueller Ladestrom: 15.6 Ampere.
15.02. 13:29:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 5300 Milliampere
15.02. 13:29:02 INFO Stromstärke auf MinMilliAmpere gesetzt,6000
15.02. 13:29:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 15600
15.02. 13:29:02 ENDE |
15.02. 13:29:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:30:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:30:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:30:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:30:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5534 Watt
15.02. 13:30:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:30:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:30:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 1714
    [Frequenz] => 50
    [Leistung] => 5747
    [Scheinleistung] => 5754
    [Spannung] => 239.7
    [Spannung_R] => 239.7
    [Spannung_S] => 240.5
    [Spannung_T] => 239.8
    [Verbrauch] => 4033
    [Wirkleistung] => 5747
    [Wirkungsgrad] => -99.87
)

15.02. 13:30:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 4033 Watt
15.02. 13:30:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1801 Watt
15.02. 13:30:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:30:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:30:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:30:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:30:02 INFO Solarleistung: 5834
15.02. 13:30:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:30:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:30:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.621 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:30:02 WARN aktueller Ladestrom: 11.5 Ampere.
15.02. 13:30:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 7800 Milliampere
15.02. 13:30:02 WARN Stromänderung. Neu:7800 Vorher: 11500
15.02. 13:30:02 ENDE |
15.02. 13:30:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:31:02 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:31:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:31:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:31:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5618 Watt
15.02. 13:31:03 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:31:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:31:03 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 1238
    [Frequenz] => 49.98
    [Leistung] => 5830
    [Scheinleistung] => 5836
    [Spannung] => 238.1
    [Spannung_R] => 238.1
    [Spannung_S] => 240.2
    [Spannung_T] => 239.8
    [Verbrauch] => 4592
    [Wirkleistung] => 5830
    [Wirkungsgrad] => -99.87
)

15.02. 13:31:03 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 4592 Watt
15.02. 13:31:03 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1326 Watt
15.02. 13:31:03 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:31:03 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:31:03 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:31:03 INFO Intervall: 1
15.02. 13:31:03 INFO Solarleistung: 5918
15.02. 13:31:03 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:31:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:31:03 WARN Bis jetzt geladen: 0.645 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:31:03 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
15.02. 13:31:03 INFO Ladestromstärke errechnet: 5800 Milliampere
15.02. 13:31:03 INFO Stromstärke auf MinMilliAmpere gesetzt,6000
15.02. 13:31:03 ENDE |
15.02. 13:31:03 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:32:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:32:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:32:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:32:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4918 Watt
15.02. 13:32:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:32:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:32:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 572
    [Frequenz] => 49.99
    [Leistung] => 5140
    [Scheinleistung] => 5148
    [Spannung] => 238.4
    [Spannung_R] => 238.4
    [Spannung_S] => 240.3
    [Spannung_T] => 239.6
    [Verbrauch] => 4568
    [Wirkleistung] => 5140
    [Wirkungsgrad] => -99.84
)

15.02. 13:32:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 4568 Watt
15.02. 13:32:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 650 Watt
15.02. 13:32:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:32:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:32:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:32:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:32:02 INFO Solarleistung: 5218
15.02. 13:32:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:32:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:32:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.675 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:32:02 WARN aktueller Ladestrom: 7.8 Ampere.
15.02. 13:32:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 2800 Milliampere
15.02. 13:32:02 INFO Stromstärke auf MinMilliAmpere gesetzt,6000
15.02. 13:32:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 7800
15.02. 13:32:02 ENDE |
15.02. 13:32:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:33:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:33:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:33:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:33:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5724 Watt
15.02. 13:33:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:33:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:33:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 4261
    [Frequenz] => 50
    [Leistung] => 5934
    [Scheinleistung] => 5941
    [Spannung] => 238.9
    [Spannung_R] => 238.9
    [Spannung_S] => 241.4
    [Spannung_T] => 239.5
    [Verbrauch] => 1673
    [Wirkleistung] => 5934
    [Wirkungsgrad] => -99.86
)

15.02. 13:33:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 1673 Watt
15.02. 13:33:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4351 Watt
15.02. 13:33:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:33:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:33:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:33:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:33:02 INFO Solarleistung: 6024
15.02. 13:33:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:33:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:33:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.708 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:33:02 WARN aktueller Ladestrom: 7.8 Ampere.
15.02. 13:33:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 18900 Milliampere
15.02. 13:33:02 INFO Stromstärke auf MaxMilliAmpere begrenzt,16000
15.02. 13:33:02 WARN Stromänderung. Neu:16000 Vorher: 7800
15.02. 13:33:02 ENDE |
15.02. 13:33:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:34:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:34:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:34:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:34:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5724 Watt
15.02. 13:34:02 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:34:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:34:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 1916
    [Frequenz] => 50
    [Leistung] => 5934
    [Scheinleistung] => 5942
    [Spannung] => 237.6
    [Spannung_R] => 237.6
    [Spannung_S] => 240.8
    [Spannung_T] => 239.4
    [Verbrauch] => 4018
    [Wirkleistung] => 5934
    [Wirkungsgrad] => -99.84
)

15.02. 13:34:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 4018 Watt
15.02. 13:34:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2006 Watt
15.02. 13:34:02 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:34:02 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:34:02 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:34:02 INFO Intervall: 1
15.02. 13:34:02 INFO Solarleistung: 6024
15.02. 13:34:02 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:34:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:34:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.732 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:34:02 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
15.02. 13:34:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 8700 Milliampere
15.02. 13:34:02 WARN Stromänderung. Neu:8700 Vorher: 6000
15.02. 13:34:02 ENDE |
15.02. 13:34:02 ENDE ---------------------------------------------------------
15.02. 13:35:02 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
15.02. 13:35:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
15.02. 13:35:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
15.02. 13:35:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5369 Watt
15.02. 13:35:03 INFO Auto wird geladen.
15.02. 13:35:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
15.02. 13:35:03 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
(
    [Bezug] => 0
    [Einspeisung] => 3413
    [Frequenz] => 50
    [Leistung] => 5584
    [Scheinleistung] => 5590
    [Spannung] => 239.3
    [Spannung_R] => 239.3
    [Spannung_S] => 240.6
    [Spannung_T] => 239.6
    [Verbrauch] => 2171
    [Wirkleistung] => 5584
    [Wirkungsgrad] => -99.89
)

15.02. 13:35:03 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2171 Watt
15.02. 13:35:03 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3498 Watt
15.02. 13:35:03 INFO Ladestatus: 3
15.02. 13:35:03 INFO Ladepause: 0
15.02. 13:35:03 INFO StationBereit: 0
15.02. 13:35:03 INFO Intervall: 1
15.02. 13:35:03 INFO Solarleistung: 5669
15.02. 13:35:03 INFO Kabelstatus: 7
15.02. 13:35:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
15.02. 13:35:03 WARN Bis jetzt geladen: 0.793 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
15.02. 13:35:03 WARN aktueller Ladestrom: 16 Ampere.
15.02. 13:35:03 INFO Ladestromstärke errechnet: 15200 Milliampere
15.02. 13:35:03 WARN Stromänderung. Neu:15200 Vorher: 16000
15.02. 13:35:03 ENDE |
15.02. 13:35:03 ENDE ---------------------------------------------------------
Filter auf Stromänderungen in der wallbox.log

Code: Alles auswählen

15.02. 13:19:02 WARN Stromänderung. Neu:11100 Vorher: 32000
15.02. 13:20:02 WARN Stromänderung. Neu:15500 Vorher: 11100
15.02. 13:21:02 WARN Stromänderung. Neu:10800 Vorher: 11100
15.02. 13:22:02 WARN Stromänderung. Neu:13900 Vorher: 15500
15.02. 13:23:02 WARN Stromänderung. Neu:10700 Vorher: 10800
15.02. 13:24:02 WARN Stromänderung. Neu:15400 Vorher: 13900
15.02. 13:25:02 WARN Stromänderung. Neu:10500 Vorher: 10700
15.02. 13:26:02 WARN Stromänderung. Neu:15600 Vorher: 15400
15.02. 13:28:02 WARN Stromänderung. Neu:11500 Vorher: 15600
15.02. 13:29:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 15600
15.02. 13:30:02 WARN Stromänderung. Neu:7800 Vorher: 11500
15.02. 13:32:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 7800
15.02. 13:33:02 WARN Stromänderung. Neu:16000 Vorher: 7800
15.02. 13:34:02 WARN Stromänderung. Neu:8700 Vorher: 6000
15.02. 13:35:03 WARN Stromänderung. Neu:15200 Vorher: 16000
15.02. 13:36:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 8700
15.02. 13:37:02 WARN Stromänderung. Neu:13000 Vorher: 15200
15.02. 13:39:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 13000
15.02. 13:40:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 13000
15.02. 13:41:02 WARN Stromänderung. Neu:14400 Vorher: 6000
15.02. 13:43:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 14400
15.02. 13:44:02 WARN Stromänderung. Neu:15600 Vorher: 14400
15.02. 13:46:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 15600
15.02. 13:47:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 15600
Wie gesagt, die Wallbox lädt mit maximal 16A oder ca. 4kW.

Danke für die Unterstützung.
Dateianhänge
Verbrauch 01
Verbrauch 01
Verbrauch 02
Verbrauch 02
Mfg aus NRW

SolarEdge 8 KW Wechselrichter. SolarEdge / KEBA Wallbox. SolarEdge 4,6 kWh Akku
34 Module von Ja Solar mit 13,5 kW Peak
BMW 3er Plugin Hybrid
Wärmepumpe als Heizsystem im Haus
Modernisierter Altbau von 1951

TeamO
Beiträge: 1138
Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 225 Mal

Re: Fragen zu Keba Wallbox-Steuerung mit Smartmeter bzw. VZLogger ?

Beitrag von TeamO »

Kann es sein, dass Deine Wallbox nur 1-phasig angeschlossen oder eingestellt ist?
Es sieht so aus, als wenn nur maximal 3,7kW geladen werden kann, was auf 1-phasig hindeutet.
Gruß Timo

Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen

Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de

Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

BerHa
Beiträge: 47
Registriert: Do 10. Nov 2022, 23:17
Hat sich bedankt: 75 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Fragen zu Keba Wallbox-Steuerung mit Smartmeter bzw. VZLogger ?

Beitrag von BerHa »

Hallo,

wie im Post gesagt, die Wallbox ist 3-phasig angeschlossen, aber der BMW 3er Plugin lädt mit maximal 3,7 / 4 kW.

Trotzdem, wenn man sich z. B. den Zeitraum: 13:20 bis 13:25
anschaut, warum wurde dann nicht mit einer höheren kW Zahl geladen? Genüg PV Überschuss war ja da. Im Schnitt ca. 3 kW PV Überschuss.

Die o. g. Logfiles zeigen das ja auch.

Wie gesagt, ist kein meckern - evtl. nur noch etwas Optimierungspotential?

Danke
Mfg aus NRW

SolarEdge 8 KW Wechselrichter. SolarEdge / KEBA Wallbox. SolarEdge 4,6 kWh Akku
34 Module von Ja Solar mit 13,5 kW Peak
BMW 3er Plugin Hybrid
Wärmepumpe als Heizsystem im Haus
Modernisierter Altbau von 1951

Antworten