Seite 1 von 2

Troubles bei Sungrow SH10RT & Go-eCharger

Verfasst: Di 23. Aug 2022, 10:09
von avireX
Hi zusammen,
ich habe gestern die Wallbox dazu genommen, es lief jetzt einige Monate als Standard Single Regler der Sungrow mit der gleichen config. Habe Sie nur umbenannt von user.config.php in 1.user.config.php, eine 2. gebaut und den Crontab laut Anleitung angebaut. Zunächst habe ich gestern Daten bekommen, seit gestern Abend aber gar nix mehr.

Meine Config:
Sungrow über Modbus IP/Port passen WR Adresse 1
go-eCharger über TCP/IP und Port 80 WR Adresse 1

Log gestern:
22.08. 14:21:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
22.08. 14:21:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
22.08. 14:21:01 -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
22.08. 14:21:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
22.08. 14:21:14 -Multi-Regler-Ausgang. -6
22.08. 14:21:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.08. 14:21:14 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
22.08. 14:22:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
22.08. 14:22:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
22.08. 14:22:02 -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
22.08. 14:22:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
22.08. 14:22:14 -Multi-Regler-Ausgang. -6
22.08. 14:22:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.08. 14:22:14 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------

Log heute:

23.08. 10:03:18 -Multi-Regler-Ausgang. -3
23.08. 10:03:18 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
23.08. 10:03:18 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
23.08. 10:03:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].

23.08. 10:04:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
23.08. 10:04:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 70
23.08. 10:04:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
23.08. 10:04:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
23.08. 10:04:08 -Lesefehler => Ausgang.
23.08. 10:04:08 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
23.08. 10:04:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
23.08. 10:04:08 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
23.08. 10:04:08 -Zentraler Timestamp: 1661241841
23.08. 10:04:08 o -Hardware Version:
23.08. 10:04:09 -car: 1
23.08. 10:04:09 -alw: 1
23.08. 10:04:09 -amp: 14
23.08. 10:04:09 -ast: 0
23.08. 10:04:09 -tma: 19°C
23.08. 10:04:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ wallbox ] gesendet.
23.08. 10:04:09 -Multi-Regler-Ausgang. 6
23.08. 10:04:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
23.08. 10:04:15 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
23.08. 10:04:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].

Abgesehen davon hat er mir leider meine solaranzeige Daten überschrieben so dass die Werte der letzten Monate weg sind (Backup hatte ich noch nicht eingerichtet) - aber mei das passiert halt.

Hat trotzdem jemand eine Idee?

Re: Troubles bei Sungrow SH10RT & Go-eCharger

Verfasst: Di 23. Aug 2022, 11:16
von Ulrich
Gebe bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:

nmap -p 502 <IP des Sungrow>

Re: Troubles bei Sungrow SH10RT & Go-eCharger

Verfasst: Di 23. Aug 2022, 11:30
von avireX
Ulrich hat geschrieben:
Di 23. Aug 2022, 11:16
Gebe bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:

nmap -p 502 <IP des Sungrow>
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-08-23 11:30 CEST
Nmap scan report for 192.168.30.**
Host is up (0.039s latency).

PORT STATE SERVICE
502/tcp open mbap
MAC Address: AC:19:9F:AA:1F:D7 (Sungrow Power Supply)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.61 seconds

Re: Troubles bei Sungrow SH10RT & Go-eCharger

Verfasst: Di 23. Aug 2022, 12:40
von Ulrich
OK. Dann können es eigentlich nur noch Timing Probleme im Docker Container sein.

Re: Troubles bei Sungrow SH10RT & Go-eCharger

Verfasst: Di 23. Aug 2022, 15:45
von avireX
Ulrich hat geschrieben:
Di 23. Aug 2022, 12:40
OK. Dann können es eigentlich nur noch Timing Probleme im Docker Container sein.
Ich rausgefunden, das es tatsächlich nur geht wenn explizit 001 als WR_Adresse drin steht, eine 1 verhindert das Ganze.

Re: Troubles bei Sungrow SH10RT & Go-eCharger

Verfasst: Di 23. Aug 2022, 16:26
von Ulrich
Kann es sein, dass du als

$WR_Adresse = "1";

folgendes eingetragen hast:

$WR_Adresse = 1;

Das geht nicht. MODBUS benötigt einen HEX Wert von "01", der im Script erst erzeugt wird. Deshalb muss die Zahl ein String sein.

Re: Troubles bei Sungrow SH10RT & Go-eCharger

Verfasst: Mi 24. Aug 2022, 13:41
von avireX
Ich hab bei Sungrow angerufen und mir ein Firmware Update machen lassen, jetzt sieht es besser aus:

ARM-Softwareversion
SAPPHIRE-H_01011.01.19
MDSP-Softwareversion
SAPPHIRE-H_03011.01.16
SDSP Softwareversion
SUBCTL-S_04011.01.01

Re: Troubles bei Sungrow SH10RT & Go-eCharger

Verfasst: Fr 26. Aug 2022, 12:55
von avireX
avireX hat geschrieben:
Mi 24. Aug 2022, 13:41
Ich hab bei Sungrow angerufen und mir ein Firmware Update machen lassen, jetzt sieht es besser aus:

ARM-Softwareversion
SAPPHIRE-H_01011.01.19
MDSP-Softwareversion
SAPPHIRE-H_03011.01.16
SDSP Softwareversion
SUBCTL-S_04011.01.01
Leider nur bedingt geholfen, nach Neustart des Docker-Containers oder Servers hab ich wieder Lesefehler :( ich werd nicht schlau daraus.

Das Logging vom Sungrow WR sagt folgendes, einen Error kann ich nicht erkennen. WR hab ich mehrfach neugestartet und Docker-Container mehrfach neu gebaut. Ich erkenne leider einfach den Fehler nicht :(
2022-08-26 11:53:28&0X03&main.c&134&main task is running
2022-08-26 11:54:22&0X02&port_mgr.c&1393&Port_ComDataStats: total[813320] recv[813310] err[9].
2022-08-26 11:56:23&0X02&port_mgr.c&1393&Port_ComDataStats: total[813896] recv[813886] err[9].
2022-08-26 11:58:23&0X02&port_mgr.c&1393&Port_ComDataStats: total[814470] recv[814460] err[9].
2022-08-26 12:00:23&0X02&port_mgr.c&1393&Port_ComDataStats: total[815046] recv[815036] err[9].
2022-08-26 12:02:23&0X02&port_mgr.c&1393&Port_ComDataStats: total[815621] recv[815611] err[9].
2022-08-26 12:04:23&0X02&port_mgr.c&1393&Port_ComDataStats: total[816195] recv[816185] err[9].
2022-08-26 12:06:23&0X02&port_mgr.c&1393&Port_ComDataStats: total[816772] recv[816762] err[9].
2022-08-26 12:08:23&0X02&port_mgr.c&1393&Port_ComDataStats: total[817347] recv[817337] err[9].
2022-08-26 12:10:23&0X02&port_mgr.c&1393&Port_ComDataStats: total[817920] recv[817910] err[9].
2022-08-26 12:12:23&0X02&port_mgr.c&1393&Port_ComDataStats: total[818498] recv[818488] err[9].

Re: Troubles bei Sungrow SH10RT & Go-eCharger

Verfasst: Fr 26. Aug 2022, 19:48
von Ulrich
Für das Auslesen des Sungow Wechselrichter über WLAN gibt es ein Update. Bitte die Solaranzeige updaten, dann sollte es funktionieren.

Re: Troubles bei Sungrow SH10RT & Go-eCharger

Verfasst: Sa 8. Okt 2022, 21:02
von Eagle870
Hallo Ulrich,
ich hab das Problem das ich einen Sungrow SH10RT über LAN angebunden und einen Sungrow SG10RT über WLan angebunden habe, den SH10RT kann ich problemlos auslesen jedoch habe ich bei dem SG10RT nur Lesefehler => Ausgang.
Kannst du mir hier vielleicht weiterhelfen?
Gruß Andy