Re: Einbinden Kostal KSEM

Beitrag von Gerd »

Hi,

Dann bist du ja jetzt auf dem richtigen Weg !

Sollte es noch was geben, ich helfe gern
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!

sdorok
Beiträge: 9
Registriert: Sa 24. Aug 2019, 17:13

Re: Einbinden Kostal KSEM

Beitrag von sdorok »

standi76 hat geschrieben:
Di 4. Okt 2022, 16:30
Jetzt habe ich Daten in "Leistung_neg" (Einspeisung), die vorher nicht vorhanden waren...
Hallo, ich hänge mich hier mal dran, denn ich habe eine ähnlich Installation zu Hause, bei mir ist es ein Plenticore, ein Pico und ein KSEM. Prinzipiell habe ich eine Multireglerversion schon länger am Laufen, allerdings so, dass ich mir die Erzeugung vom Plenticore und vom Pico einzeln anzeigen lassen und mich beim Thema "Hausverbrauch" auf das stütze, was der Plenticore ausgibt.

Das stimmt aber natürlich nicht, wenn z.B. vom Pico 700 Watt kommen und das Haus ungefähr 700 Watt verbraucht, dann zeigt mir mein Dasjhboard in diesem Fall einen Hausverbrauch von +/- Null an.

Dementsprechend würde ich auch gerne z.B. den Gesamtverbrauch aus dem KSEM auslesen. Hast Du dafür den KSEM als 3. Gerät konfiguriert, oder wie bist Du vorgegangen, um an die Daten zu kommen, die der KSEM kennt? ModBus_Slave ist bei mir aktiviert, bisher liest meine Multiregler-Version aber nur den Pico und den Plenticore aus.

sdorok
Beiträge: 9
Registriert: Sa 24. Aug 2019, 17:13

Re: Einbinden Kostal KSEM

Beitrag von sdorok »

So, bin ein kleines bisschen weiter, ich habe den KSEM bei mir jetzt als 3. Gerät in der Multireglerversion angelegt. Jetzt müsste ich, schätze ich mal, irgendwie in der plenticore_math.php etwas basteln, was LeistungWR1 + LeistungWR2 - Leistung_neg errechnet, damit ich den Hausverbrauch bekomme, richtig?

Lothar
Beiträge: 9
Registriert: Mi 20. Okt 2021, 08:28
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Einbinden Kostal KSEM

Beitrag von Lothar »

Hallo, bin auch nicht all zu weit gekommen. Der KSEM hängt als 3. Gerät drin sehe bisher den Strom und die Spannung...
Über die Kostal App Smart Energy Meter , sehe ich nach dem FirmwareUodate vom KSEM alles was ich brauche.
Folglich sollte man vom KSEM alle Daten abrufen können....
Mein Ziel ist ein Panel mit den gängigen Daten.
Aktuelle Leistung
Hausverbrauch
Batterie ladezustand...

sdorok
Beiträge: 9
Registriert: Sa 24. Aug 2019, 17:13

Re: Einbinden Kostal KSEM

Beitrag von sdorok »

So ein Panel habe ich prinzipiell - allerdings fehlt es bei mir an der korrekten Berechnung des Hausverbrauchs. So wie ich das bisher verstehe zeigt der KSEM das zwar auf seiner Webseite an, er gibt das aber über ModBus nicht aus, daher kann solaranzeige das auch vom KSEM nicht bekommen. Momentan lese ich meinen Hausvebrauch noch aus dem Plenticore aus (so wie zur Zeit VOR der Erweiterung meiner Anlage), aber das stimmt natürlich nicht. Wenn die Ost-Erweiterung genug Strom macht um den Hausverbrauch zu decken, (so wie im Foto) dann meldet der Plenticore "Haus verbraucht nix" - was aber natürlich nicht stimmt.


Bild

Ich habe mal Kontakt zu jemandem aufgenommen, der profunde Kenntnis in PHP und Datenbanken hat - für so jemanden müsste eine entsprechende _math.php, die die Werte ausliest, den Verbrauch berechnet und das dann in ein neues Datenbankfeld zurück schreibt ja eigentlich keine unlösbare Aufgabe sein.

dabreese
Beiträge: 1
Registriert: Sa 11. Feb 2023, 13:42

Re: Einbinden Kostal KSEM

Beitrag von dabreese »

Hier steht doch alles...inkl. fertiger KSEM_math

viewtopic.php?p=13208#p13208

sdorok
Beiträge: 9
Registriert: Sa 24. Aug 2019, 17:13

Re: Einbinden Kostal KSEM

Beitrag von sdorok »

Die hatte ich auch schon gefunden, mich aber nicht getraut, die zu verwenden, weil ich nicht verstanden hab, von wo da die Daten geholt werden und wo die hingeschrieben werden. Aber ich glaube, so langsam verstehe ich, was da passiert. Werde ich mal ausprobieren, Danke fürs "Nochmal draufstossen" :-D

Janniman
Beiträge: 148
Registriert: Mi 13. Okt 2021, 09:52
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Einbinden Kostal KSEM

Beitrag von Janniman »

Bei mir funktioniert das ganze, also die verlinkte _math.php, mit einem Schwarm nicht korrekt.
Bei mir ist der
1. WR ein Plenticore plus mit der Datenbank "solaranzeige"
2. WR Pico IQ mit der Datenbank solaranzeige2
KSEM mit der Datenbank solaranzeige3
Wallbox mit solaranzeige4

Wenn ich das richtig verstanden habe, dann schmeiße ich nur die "kostal_meter_math.php" ins html-Verzeichnis, bearbeite allenfalls den ErrorLevel der "kostal_meter.php", um Fehler in den LOG (ich bin derzeit auf 10) zu finden und das war es dann. Die Messurements würden <imho> von selbst angelegt werden. Werden sie aber nicht.

Code: Alles auswählen

19.03. 18:53:17    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 22
19.03. 18:53:17 |----------------   Start  kostal_meter.php    -------------------- 
19.03. 18:53:17    -Zentraler Timestamp: 1679248381
19.03. 18:53:17    -Kostal: 192.168.121.148 Port: 502 GeräteID: 01
19.03. 18:53:17 o  -Hardware Version: 4B
19.03. 18:53:17 +  -Die Daten werden ausgelesen...
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 0001000000054703020201
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 0001000000234703204b4f5354414c20536d61727420456e65726779204d6574657200000000000000
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 0001000000234703203735333031353030000000000000000000000000000000000000000000000000
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000230
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400001274
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000000
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000000
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400001b44
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 000100000007470304000020ec
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000000
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000b4703080000000001e92298
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000b470308000000000577bdf6
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000b4703080000000002e84fa1
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000b4703080000000001484211
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000b470308000000000292a214
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000b470308000000000654b43a
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 000100000007470304000005ee
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000502
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000564
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 0001000000074703040000c334
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400038b42
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 0001000000074703040003851e
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400038f64
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000cc1
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000000
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 000100000007470304000002e3
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000000
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 000100000007470304000002da
19.03. 18:53:17 o  -Antwort = 00010000000747030400000000
19.03. 18:53:17    -array (
  'zentralerTimestamp' => 1679248391,
  'Firmware' => 513,
  'Produkt' => 'KOSTAL Smart Energy Meter',
  'Seriennummer' => '75301500',
  'Leistungsfaktor' => 0.56,
  'Active_powerP' => 472.4,
  'Active_powerM' => 0,
  'Reactive_powerP' => 0,
  'Reactive_powerM' => 698,
  'Apparent_powerP' => 842.8,
  'Apparent_powerM' => 0,
  'Active_energyP' => 3205596,
  'Active_energyM' => 9173349.4,
  'Reactive_energyP' => 4877916.9,
  'Reactive_energyM' => 2151272.1,
  'Apparent_energyP' => 4316418,
  'Apparent_energyM' => 10621445.8,
  'Current_L1' => 1.518,
  'Current_L2' => 1.282,
  'Current_L3' => 1.38,
  'Frequency' => 49.972,
  'Voltage_L1' => 232.258,
  'Voltage_L2' => 230.686,
  'Voltage_L3' => 233.316,
  'Active_powerP_L1' => 326.5,
  'Active_powerM_L1' => 0,
  'Active_powerP_L2' => 73.9,
  'Active_powerM_L2' => 0,
  'Active_powerP_L3' => 73,
  'Active_powerM_L3' => 0,
  'Regler' => '22',
  'Objekt' => 'WR-KSEM',
  'WattstundenGesamtHeute' => 0,
)
19.03. 18:53:17 *- -Array
(
    [zentralerTimestamp] => 1679248391
    [Firmware] => 513
    [Produkt] => KOSTAL Smart Energy Meter
    [Seriennummer] => 75301500
    [Leistungsfaktor] => 0.56
    [Active_powerP] => 472.4
    [Active_powerM] => 0
    [Reactive_powerP] => 0
    [Reactive_powerM] => 698
    [Apparent_powerP] => 842.8
    [Apparent_powerM] => 0
    [Active_energyP] => 3205596
    [Active_energyM] => 9173349.4
    [Reactive_energyP] => 4877916.9
    [Reactive_energyM] => 2151272.1
    [Apparent_energyP] => 4316418
    [Apparent_energyM] => 10621445.8
    [Current_L1] => 1.518
    [Current_L2] => 1.282
    [Current_L3] => 1.38
    [Frequency] => 49.972
    [Voltage_L1] => 232.258
    [Voltage_L2] => 230.686
    [Voltage_L3] => 233.316
    [Active_powerP_L1] => 326.5
    [Active_powerM_L1] => 0
    [Active_powerP_L2] => 73.9
    [Active_powerM_L2] => 0
    [Active_powerP_L3] => 73
    [Active_powerM_L3] => 0
    [Regler] => 22
    [Objekt] => WR-KSEM
    [WattstundenGesamtHeute] => 0
    [ZusatzQuery] => Dashboard Erzeugung=,Bezug=472.4,Einspeisung=0,Gesamtverbrauch=472.4 1679248391
    [Timestamp] => 1679248397
    [Monat] => 3
    [Woche] => 11
    [Wochentag] => Sonntag
    [Datum] => 19.03.2023
    [Uhrzeit] => 18:53:17
    [InfluxAdresse] => 
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] => 
    [InfluxPassword] => 
    [InfluxDBName] => solaranzeige3
    [InfluxDaylight] => 
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige3
    [Demodaten] => 
)

19.03. 18:53:17    -Aktuelle Daten: 
Array
(
    [zentralerTimestamp] => 1679248391
    [Firmware] => 513
    [Produkt] => KOSTAL Smart Energy Meter
    [Seriennummer] => 75301500
    [Leistungsfaktor] => 0.56
    [Active_powerP] => 472.4
    [Active_powerM] => 0
    [Reactive_powerP] => 0
    [Reactive_powerM] => 698
    [Apparent_powerP] => 842.8
    [Apparent_powerM] => 0
    [Active_energyP] => 3205596
    [Active_energyM] => 9173349.4
    [Reactive_energyP] => 4877916.9
    [Reactive_energyM] => 2151272.1
    [Apparent_energyP] => 4316418
    [Apparent_energyM] => 10621445.8
    [Current_L1] => 1.518
    [Current_L2] => 1.282
    [Current_L3] => 1.38
    [Frequency] => 49.972
    [Voltage_L1] => 232.258
    [Voltage_L2] => 230.686
    [Voltage_L3] => 233.316
    [Active_powerP_L1] => 326.5
    [Active_powerM_L1] => 0
    [Active_powerP_L2] => 73.9
    [Active_powerM_L2] => 0
    [Active_powerP_L3] => 73
    [Active_powerM_L3] => 0
    [Regler] => 22
    [Objekt] => WR-KSEM
    [WattstundenGesamtHeute] => 0
    [ZusatzQuery] => Dashboard Erzeugung=,Bezug=472.4,Einspeisung=0,Gesamtverbrauch=472.4 1679248391
    [Timestamp] => 1679248397
    [Monat] => 3
    [Woche] => 11
    [Wochentag] => Sonntag
    [Datum] => 19.03.2023
    [Uhrzeit] => 18:53:17
    [InfluxAdresse] => 
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] => 
    [InfluxPassword] => 
    [InfluxDBName] => solaranzeige3
    [InfluxDaylight] => 
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige3
    [Demodaten] => 
)

19.03. 18:53:17    -Query: 
Dashboard Erzeugung=,Bezug=472.4,Einspeisung=0,Gesamtverbrauch=472.4 1679248391
AC Spannung_R=232.258,Spannung_S=230.686,Spannung_T=233.316,Strom_R=1.518,Strom_S=1.282,Strom_T=1.38,Leistung_pos=472.4,Leistung_pos_R=326.5,Leistung_neg_R=0,Leistung_pos_S=73.9,Leistung_neg_S=0,Leistung_pos_T=73,Leistung_neg_T=0,Blindleistung_pos=0,Scheinleistung_pos=842.8,Leistung_neg=0,Blindleistung_neg=698,Scheinleistung_neg=0,Frequenz=49.972  1679248391
Summen Wh_Gesamt_Leistung_pos=3205596,Wh_Gesamt_Blindleistung_pos=4877916.9,Wh_Gesamt_Scheinleistung_pos=4316418,Wh_Gesamt_Leistung_neg=9173349.4,Wh_Gesamt_Blindleistung_neg=2151272.1,Wh_Gesamt_Scheinleistung_neg=10621445.8  1679248391

19.03. 18:53:17    -InfluxDB  => [ Dashboard Erzeugung=,Bezug=472.4,Einspeisung=0,Gesamtverbrauch=472.4 1679248391
AC Spannung_R=232.258,Spannung_S=230.686,Spannung_T=233.316,Strom_R=1.518,Strom_S=1.282,Strom_T=1.38,Leistung_pos=472.4,Leistung_pos_R=326.5,Leistung_neg_R=0,Leistung_pos_S=73.9,Leistung_neg_S=0,Leistung_pos_T=73,Leistung_neg_T=0,Blindleistung_pos=0,Scheinleistung_pos=842.8,Leistung_neg=0,Blindleistung_neg=698,Scheinleistung_neg=0,Frequenz=49.972  1679248391
Summen Wh_Gesamt_Leistung_pos=3205596,Wh_Gesamt_Blindleistung_pos=4877916.9,Wh_Gesamt_Scheinleistung_pos=4316418,Wh_Gesamt_Leistung_neg=9173349.4,Wh_Gesamt_Blindleistung_neg=2151272.1,Wh_Gesamt_Scheinleistung_neg=10621445.8  1679248391
 ]
19.03. 18:53:17    -Daten => [ Array
(
    [zentralerTimestamp] => 1679248391
    [Firmware] => 513
    [Produkt] => KOSTAL Smart Energy Meter
    [Seriennummer] => 75301500
    [Leistungsfaktor] => 0.56
    [Active_powerP] => 472.4
    [Active_powerM] => 0
    [Reactive_powerP] => 0
    [Reactive_powerM] => 698
    [Apparent_powerP] => 842.8
    [Apparent_powerM] => 0
    [Active_energyP] => 3205596
    [Active_energyM] => 9173349.4
    [Reactive_energyP] => 4877916.9
    [Reactive_energyM] => 2151272.1
    [Apparent_energyP] => 4316418
    [Apparent_energyM] => 10621445.8
    [Current_L1] => 1.518
    [Current_L2] => 1.282
    [Current_L3] => 1.38
    [Frequency] => 49.972
    [Voltage_L1] => 232.258
    [Voltage_L2] => 230.686
    [Voltage_L3] => 233.316
    [Active_powerP_L1] => 326.5
    [Active_powerM_L1] => 0
    [Active_powerP_L2] => 73.9
    [Active_powerM_L2] => 0
    [Active_powerP_L3] => 73
    [Active_powerM_L3] => 0
    [Regler] => 22
    [Objekt] => WR-KSEM
    [WattstundenGesamtHeute] => 0
    [ZusatzQuery] => Dashboard Erzeugung=,Bezug=472.4,Einspeisung=0,Gesamtverbrauch=472.4 1679248391
    [Timestamp] => 1679248397
    [Monat] => 3
    [Woche] => 11
    [Wochentag] => Sonntag
    [Datum] => 19.03.2023
    [Uhrzeit] => 18:53:17
    [InfluxAdresse] => 
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] => 
    [InfluxPassword] => 
    [InfluxDBName] => solaranzeige3
    [InfluxDaylight] => 
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige3
    [Demodaten] => 
)
 ]
19.03. 18:53:17    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige3&precision=s',
  'content_type' => 'application/json',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 433,
  'request_size' => 835,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.007499,
  'namelookup_time' => 0.00049,
  'connect_time' => 0.000672,
  'pretransfer_time' => 0.000772,
  'size_upload' => 677.0,
  'size_download' => 156.0,
  'speed_download' => 22285.0,
  'speed_upload' => 96714.0,
  'download_content_length' => 156.0,
  'upload_content_length' => 677.0,
  'starttransfer_time' => 0.007445,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' => 
  array (
  ),
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 40648,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 672,
  'namelookup_time_us' => 490,
  'pretransfer_time_us' => 772,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 7445,
  'total_time_us' => 7499,
)
19.03. 18:53:22    -InfluxDB  => [ Dashboard Erzeugung=,Bezug=472.4,Einspeisung=0,Gesamtverbrauch=472.4 1679248391
AC Spannung_R=232.258,Spannung_S=230.686,Spannung_T=233.316,Strom_R=1.518,Strom_S=1.282,Strom_T=1.38,Leistung_pos=472.4,Leistung_pos_R=326.5,Leistung_neg_R=0,Leistung_pos_S=73.9,Leistung_neg_S=0,Leistung_pos_T=73,Leistung_neg_T=0,Blindleistung_pos=0,Scheinleistung_pos=842.8,Leistung_neg=0,Blindleistung_neg=698,Scheinleistung_neg=0,Frequenz=49.972  1679248391
Summen Wh_Gesamt_Leistung_pos=3205596,Wh_Gesamt_Blindleistung_pos=4877916.9,Wh_Gesamt_Scheinleistung_pos=4316418,Wh_Gesamt_Leistung_neg=9173349.4,Wh_Gesamt_Blindleistung_neg=2151272.1,Wh_Gesamt_Scheinleistung_neg=10621445.8  1679248391
 ]
19.03. 18:53:22    -Daten => [ Array
(
    [zentralerTimestamp] => 1679248391
    [Firmware] => 513
    [Produkt] => KOSTAL Smart Energy Meter
    [Seriennummer] => 75301500
    [Leistungsfaktor] => 0.56
    [Active_powerP] => 472.4
    [Active_powerM] => 0
    [Reactive_powerP] => 0
    [Reactive_powerM] => 698
    [Apparent_powerP] => 842.8
    [Apparent_powerM] => 0
    [Active_energyP] => 3205596
    [Active_energyM] => 9173349.4
    [Reactive_energyP] => 4877916.9
    [Reactive_energyM] => 2151272.1
    [Apparent_energyP] => 4316418
    [Apparent_energyM] => 10621445.8
    [Current_L1] => 1.518
    [Current_L2] => 1.282
    [Current_L3] => 1.38
    [Frequency] => 49.972
    [Voltage_L1] => 232.258
    [Voltage_L2] => 230.686
    [Voltage_L3] => 233.316
    [Active_powerP_L1] => 326.5
    [Active_powerM_L1] => 0
    [Active_powerP_L2] => 73.9
    [Active_powerM_L2] => 0
    [Active_powerP_L3] => 73
    [Active_powerM_L3] => 0
    [Regler] => 22
    [Objekt] => WR-KSEM
    [WattstundenGesamtHeute] => 0
    [ZusatzQuery] => Dashboard Erzeugung=,Bezug=472.4,Einspeisung=0,Gesamtverbrauch=472.4 1679248391
    [Timestamp] => 1679248397
    [Monat] => 3
    [Woche] => 11
    [Wochentag] => Sonntag
    [Datum] => 19.03.2023
    [Uhrzeit] => 18:53:17
    [InfluxAdresse] => 
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] => 
    [InfluxPassword] => 
    [InfluxDBName] => solaranzeige3
    [InfluxDaylight] => 
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige3
    [Demodaten] => 
)
 ]
19.03. 18:53:22    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige3&precision=s',
  'content_type' => 'application/json',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 433,
  'request_size' => 835,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.013607,
  'namelookup_time' => 0.000108,
  'connect_time' => 0.000111,
  'pretransfer_time' => 0.000305,
  'size_upload' => 677.0,
  'size_download' => 156.0,
  'speed_download' => 12000.0,
  'speed_upload' => 52076.0,
  'download_content_length' => 156.0,
  'upload_content_length' => 677.0,
  'starttransfer_time' => 0.013523,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' => 
  array (
  ),
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 40648,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 112,
  'connect_time_us' => 111,
  'namelookup_time_us' => 108,
  'pretransfer_time_us' => 305,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 13523,
  'total_time_us' => 13607,
)
19.03. 18:53:27    -Multi-Regler-Ausgang. -3
19.03. 18:53:27    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
19.03. 18:53:27 |----------------   Stop   kostal_meter.php     ------------------- 
Entweder ich werde senil, weil ich schon wieder etwas vergessen habe, oder es hat sich wieder etwas dummes bei mir eingeschlichen (wäre nicht das erste mal).
Ich wünsche dir, du hast mehr Glück.

Jan

Pol3cat
Beiträge: 28
Registriert: Di 21. Mär 2023, 09:37
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Einbinden Kostal KSEM

Beitrag von Pol3cat »

Kann mich deinen Problem nur anschliessen.
Habe auch den:
"-Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige3&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 400,"
Ähnlicher Aufbau beim Schwarm...
1.Config für KSEM -> DB Solaranzeige
2.Config für Plenticore 10 -> DB WR1
3.Config für Plentivore 10 -> DB WR2
23.7kWp
30 Aleo LEO Black a 395W auf Ostseite
30 Aleo LEO Black a 395W auf Westseite
2x Plenticore plus 10.0 mit KSEM
im Betrieb seit 14.04.2023

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5503
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 875 Mal
Kontaktdaten:

Re: Einbinden Kostal KSEM

Beitrag von Ulrich »

Man muss schon einige PHP Kenntnisse haben, um so eine _math Datei zu schreiben. Von alleine passiert da nichts.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Antworten

Zurück zu „Multi-Regler-Version [ bis zu 6 Geräten an einem Raspberry Pi ]“