Huawei SUN2000 Shelly 1 § PlugS

Überwachung der Solaranlage per eMail oder Pushover und Steuerung von Geräten mit Smart Home Zentralen. PV-Überschuss Steuerung verbunden mit Geräten und Tasmota Firmware. Wallbox Steuerungen und API Schnittstelle, über die Daten in die Solaranzeigen Datenbanken geschrieben und gelesen werden können. Alles, was man für Steuerungsaufgaben benötigt.

Moderator: Ulrich

Antworten
Muffin
Beiträge: 45
Registriert: Do 30. Jun 2022, 07:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Huawei SUN2000 Shelly 1 § PlugS

Beitrag von Muffin »

Hallo zusammen,

Ich stehe vor dem Problem das ich die Shellys (Relais) nicht gesteuert bekomme.
In der http://solaranzeige.local/automation.web.php kann ich auch diese nicht auswählen.
Screenshot 2022-09-12 192839.png
Screenshot 2022-09-12 192839.png (10.41 KiB) 1285 mal betrachtet
die Ralais stehen auch die ganze Zeit auf "Offline" das kann ja auch nicht richtig sein.
den Regler Tipic usw. habe ich so wie in den Dokus geschrieben wurde.

Muss man was an den Shellys einstellen damit das funktioniert? Template?
Werder der Shell1 noch der PlugS bekomme ich zum laufen.

Der auszug ist mit dem Shelly1.

das log sagt folgendes:
12.09. 19:37:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
12.09. 19:37:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
12.09. 19:37:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
12.09. 19:37:05 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
12.09. 19:37:08 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
12.09. 19:37:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
12.09. 19:37:11 -Multi-Regler-Ausgang. -1
12.09. 19:37:11 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
12.09. 19:37:11 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
12.09. 19:37:11 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 23
12.09. 19:37:11 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
12.09. 19:37:11 -Zentraler Timestamp: 1663004221
12.09. 19:37:11 + -Die Daten werden ausgelesen...
12.09. 19:37:12 -Es handelt sich um ein Shelly 1 mit Temperatursensoren: 46 Firmware: 12.1.1(tasmota)
12.09. 19:37:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ pool ] gesendet.
12.09. 19:37:12 -Multi-Regler-Ausgang. 8
12.09. 19:37:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
12.09. 19:37:20 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
12.09. 19:37:20 -Multi Regler Auslesen [Stop].


Ich hoffe man kann mir irgendie weiter helfen... ich versuche seit 2 Tagen die Geschichte zum Laufen zu bekommen.

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5505
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 877 Mal
Kontaktdaten:

Re: Huawei SUN2000 Shelly 1 § PlugS

Beitrag von Ulrich »

Wähle einfach das Sonnof POW aus, das ist auch ein Relais mit einem Kontakt.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Muffin
Beiträge: 45
Registriert: Do 30. Jun 2022, 07:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Huawei SUN2000 Shelly 1 § PlugS

Beitrag von Muffin »

Danke für die soooooo schnelle Antwort.
Ja ich habe alle ausprobiert nur funktioniert keine einzige.

Grad bin ich mit dem PlugS wieder zu gange und schreibe die Log mal mit rein.
(solar230v ist nur aud einem video um alles gleich zu machen was irgendwie nicht funktioniert.)

12.09. 20:23:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
12.09. 20:23:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
12.09. 20:23:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
12.09. 20:23:06 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
12.09. 20:23:09 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
12.09. 20:23:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
12.09. 20:23:12 -Multi-Regler-Ausgang. -2
12.09. 20:23:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
12.09. 20:23:12 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
12.09. 20:23:12 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 23
12.09. 20:23:12 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
12.09. 20:23:12 -Zentraler Timestamp: 1663006981
12.09. 20:23:12 + -Die Daten werden ausgelesen...
12.09. 20:23:12 -Es handelt sich um ein Shelly 2.5 Modul Nr.: 0 Firmware: 12.1.1(tasmota)
12.09. 20:23:12 -InfluxDB => [ AC Spannung=268,Strom1=,Leistung1=,Scheinleistung1=,Blindleistung1=,Strom2=,Leistung2=,Scheinleistung2=,Blindleistung2=,Frequenz= 1663006991
Service Status="Online",Temperatur=0,Powerstatus1=0,Powerstatus2=0,Powerstatus=1 1663006991
Summen Wh_Heute=2920,Wh_Gesamt=2920 1663006991
]
12.09. 20:23:12 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solar230v&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 404,
'header_size' => 319,
'request_size' => 437,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.002264,
'namelookup_time' => 0.000825,
'connect_time' => 0.001105,
'pretransfer_time' => 0.00127,
'size_upload' => 283.0,
'size_download' => 46.0,
'speed_download' => 23000.0,
'speed_upload' => 141500.0,
'download_content_length' => 46.0,
'upload_content_length' => 283.0,
'starttransfer_time' => 0.002206,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
),
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 57418,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 1105,
'namelookup_time_us' => 825,
'pretransfer_time_us' => 1270,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 2206,
'total_time_us' => 2264,
)
12.09. 20:23:17 -InfluxDB => [ AC Spannung=268,Strom1=,Leistung1=,Scheinleistung1=,Blindleistung1=,Strom2=,Leistung2=,Scheinleistung2=,Blindleistung2=,Frequenz= 1663006991
Service Status="Online",Temperatur=0,Powerstatus1=0,Powerstatus2=0,Powerstatus=1 1663006991
Summen Wh_Heute=2920,Wh_Gesamt=2920 1663006991
]
12.09. 20:23:17 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solar230v&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 404,
'header_size' => 319,
'request_size' => 437,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.001172,
'namelookup_time' => 0.000148,
'connect_time' => 0.000151,
'pretransfer_time' => 0.000404,
'size_upload' => 283.0,
'size_download' => 46.0,
'speed_download' => 46000.0,
'speed_upload' => 283000.0,
'download_content_length' => 46.0,
'upload_content_length' => 283.0,
'starttransfer_time' => 0.001101,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
),
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 57418,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 152,
'connect_time_us' => 151,
'namelookup_time_us' => 148,
'pretransfer_time_us' => 404,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 1101,
'total_time_us' => 1172,
)
12.09. 20:23:22 -Multi-Regler-Ausgang. -1
12.09. 20:23:22 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
12.09. 20:23:22 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
12.09. 20:23:22 -Multi Regler Auslesen [Stop].

12.09. 20:24:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
12.09. 20:24:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
12.09. 20:24:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------

Muffin
Beiträge: 45
Registriert: Do 30. Jun 2022, 07:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Huawei SUN2000 Shelly 1 § PlugS

Beitrag von Muffin »

Anbei noch ein Paar Anhänge.
Screenshot 2022-09-12 192839.png
Screenshot 2022-09-12 204428.png
es scheintso als kann der PlugS keine Daten senden.
Screenshot 2022-09-12 204609.png

Muffin
Beiträge: 45
Registriert: Do 30. Jun 2022, 07:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Huawei SUN2000 Shelly 1 § PlugS

Beitrag von Muffin »

Kleine Erfahrung gemacht mit den Einstellung der Shellys.
Mit der Kofiguration "Shelly1" im Shelly kommt die Fehlermeldung:
Screenshot 2022-09-12 210356.png
mit Einstellung:
Screenshot 2022-09-12 210101.png
Screenshot 2022-09-12 210101.png (16.24 KiB) 1263 mal betrachtet
Mit der Einstellung Sonoff POW siet es wie folgt aus:
Screenshot 2022-09-12 210740.png
Er Schaltet (Digitag) nur das Relais wird nicht angesteuert.
Das Signal kommt mit der Einstellung an nur kann es nicht ungesetzt werden.
#(Manuell kann ich das Relais mit der Einstellung auch nicht Ein oder Aus schalten.

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5505
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 877 Mal
Kontaktdaten:

Re: Huawei SUN2000 Shelly 1 § PlugS

Beitrag von Ulrich »

Es ging doch am Anfang darum, was du in der Wegseite der Automation auswählen sollst, Es ging nicht darum, das Relais anders zu konfigurieren.
Wenn beides parallel geändert wird, kommst du nicht zum Ziel.

Also im Relais bitte "Shelly 1 (46)" auswählen und in der Automation "Sonoff POW" auswählen, dann sollte es funktionieren.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Muffin
Beiträge: 45
Registriert: Do 30. Jun 2022, 07:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Huawei SUN2000 Shelly 1 § PlugS

Beitrag von Muffin »

Hallo Ulrich,

Erst mal vielen lieben Dank für deine Hilfe.!!!!

nur irgendie scheint bei mir voll der Wurm drin zu sein.
Es ist alles ein neues Thema für mich mit so einem PI.
ich bin aber langsam echt am verzweifeln....
ich habe alles so gemacht wie es in der Anleitung geschrieben steht.
alles einrichten funktioniert ohne Probleme. Mein WR von Huawei (62) mit der IP und Port wird ohne Probleme angezeigt.
(beim neu einrichten läuft das Mitlerweile schon vol allein)

es wird ein Multiregler eingerichtet auch alles ohne Probleme.
1.user = WR Huawei
2.user = der Shelly (1 oder Plug S) ich bekomme beide nicht geschaltet.

Der Shelly wird als Online angezeigt wenn die IP vom RasPI eingetragen ist.
Ändere ich die IP in (Irgendwas) wird er als Offline angezeit.
Damit sollten die beiden Geräte miteinander komunizieren.

wieso bekomme ich dann die steuerung nicht zum Laufen? Ich habe alle angaben so gemacht wie du geschrieben hast ohne erfolg.
Topic = shelly im MQTT hinterlegt & un der 2.user.
Ich füge mal das Log und die WEB-automation als Text bei.

Evtl siehst du ja etwas was ich nicht sehe.

(22.00:18 Powerstatus0, 22.01:10 Powerstatus1 (Manuel als vergeich Eingeschaltet))
Log:
13.09. 22:00:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
13.09. 22:00:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
13.09. 22:00:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
13.09. 22:00:07 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
13.09. 22:00:10 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
13.09. 22:00:13 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
13.09. 22:00:13 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
13.09. 22:00:13 -Multi-Regler-Ausgang. -3
13.09. 22:00:13 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
13.09. 22:00:13 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
13.09. 22:00:13 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 23
13.09. 22:00:13 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
13.09. 22:00:13 -Zentraler Timestamp: 1663099201
13.09. 22:00:13 + -Die Daten werden ausgelesen...
13.09. 22:00:13 -Es handelt sich um ein Shelly 1 mit Temperatursensoren: 46 Firmware: 12.1.1(tasmota)
13.09. 22:00:13 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
13.09. 22:00:13 -InfluxDB => [ Service Status="Online",Powerstatus=0,Temperatur1=0,Masseinheit="" 1663099211
]
13.09. 22:00:13 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=shelly&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 400,
'header_size' => 427,
'request_size' => 229,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.007184,
'namelookup_time' => 0.000471,
'connect_time' => 0.000633,
'pretransfer_time' => 0.000706,
'size_upload' => 79.0,
'size_download' => 153.0,
'speed_download' => 21857.0,
'speed_upload' => 11285.0,
'download_content_length' => 153.0,
'upload_content_length' => 79.0,
'starttransfer_time' => 0.007138,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
),
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 39532,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 633,
'namelookup_time_us' => 471,
'pretransfer_time_us' => 706,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 7138,
'total_time_us' => 7184,
)
13.09. 22:00:18 -InfluxDB => [ Service Status="Online",Powerstatus=0,Temperatur1=0,Masseinheit="" 1663099211
]
13.09. 22:00:18 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=shelly&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 400,
'header_size' => 427,
'request_size' => 229,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.007288,
'namelookup_time' => 0.000155,
'connect_time' => 0.000158,
'pretransfer_time' => 0.000401,
'size_upload' => 79.0,
'size_download' => 153.0,
'speed_download' => 21857.0,
'speed_upload' => 11285.0,
'download_content_length' => 153.0,
'upload_content_length' => 79.0,
'starttransfer_time' => 0.007193,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
),
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 39532,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 159,
'connect_time_us' => 158,
'namelookup_time_us' => 155,
'pretransfer_time_us' => 401,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 7193,
'total_time_us' => 7288,
)
13.09. 22:00:23 -Multi-Regler-Ausgang. -1
13.09. 22:00:23 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
13.09. 22:00:23 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
13.09. 22:00:23 -Multi Regler Auslesen [Stop].

13.09. 22:01:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
13.09. 22:01:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
13.09. 22:01:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
13.09. 22:01:03 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
13.09. 22:01:06 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
13.09. 22:01:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
13.09. 22:01:10 -Multi-Regler-Ausgang. 0
13.09. 22:01:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
13.09. 22:01:10 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
13.09. 22:01:10 -Verarbeitung von: '5.user.config.php' Regler: 23
13.09. 22:01:10 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
13.09. 22:01:10 -Zentraler Timestamp: 1663099261
13.09. 22:01:10 + -Die Daten werden ausgelesen...
13.09. 22:01:10 -Es handelt sich um ein Shelly 1 mit Temperatursensoren: 46 Firmware: 12.1.1(tasmota)
13.09. 22:01:10 -InfluxDB => [ Info Firmware=0,Produkt="12.1.1(tasmota)",Objekt="",Datum="13.09.2022" 1663099271
Service Status="Online",Powerstatus=1,Temperatur1=0,Masseinheit="" 1663099271
]
13.09. 22:01:10 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=shelly&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 400,
'header_size' => 427,
'request_size' => 313,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.007672,
'namelookup_time' => 0.00084,
'connect_time' => 0.001117,
'pretransfer_time' => 0.001278,
'size_upload' => 162.0,
'size_download' => 153.0,
'speed_download' => 21857.0,
'speed_upload' => 23142.0,
'download_content_length' => 153.0,
'upload_content_length' => 162.0,
'starttransfer_time' => 0.007606,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
),
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 39542,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 1117,
'namelookup_time_us' => 840,
'pretransfer_time_us' => 1278,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 7606,
'total_time_us' => 7672,
)
13.09. 22:01:15 -InfluxDB => [ Info Firmware=0,Produkt="12.1.1(tasmota)",Objekt="",Datum="13.09.2022" 1663099271
Service Status="Online",Powerstatus=1,Temperatur1=0,Masseinheit="" 1663099271
]
13.09. 22:01:15 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=shelly&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 400,
'header_size' => 427,
'request_size' => 313,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.007342,
'namelookup_time' => 0.00012,
'connect_time' => 0.000123,
'pretransfer_time' => 0.000367,
'size_upload' => 162.0,
'size_download' => 153.0,
'speed_download' => 21857.0,
'speed_upload' => 23142.0,
'download_content_length' => 153.0,
'upload_content_length' => 162.0,
'starttransfer_time' => 0.007246,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
),
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 39542,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 124,
'connect_time_us' => 123,
'namelookup_time_us' => 120,
'pretransfer_time_us' => 367,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 7246,
'total_time_us' => 7342,
)
13.09. 22:01:20 -Multi-Regler-Ausgang. -1
13.09. 22:01:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
13.09. 22:01:20 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
13.09. 22:01:20 -Multi Regler Auslesen [Stop].


WEB:
13.09. 21:36:26 |--> - - - - - Start Web - Seite automation.web.php - - - - - -
13.09. 21:36:26 INFO Broker: Connection Accepted.
13.09. 21:36:27 INFO Subscribed to a topic.
13.09. 21:36:27 INFO Subscribed to a topic.
13.09. 21:36:27 INFO Nachricht: Offline
13.09. 21:36:28 INFO Nachricht: Offline
13.09. 21:36:29 INFO Nachricht: Offline
13.09. 21:36:30 INFO Nachricht: Offline
13.09. 21:36:31 INFO Nachricht: Offline
13.09. 21:36:32 INFO Keine Antwort vom Broker (Relais). Abbruch!
13.09. 21:36:32 ENDE ---------------------------------------------------------
13.09. 21:54:43 |--> - - - - - Start Web - Seite automation.web.php - - - - - -
13.09. 21:54:43 INFO Broker: Connection Accepted.
13.09. 21:54:44 INFO Subscribed to a topic.
13.09. 21:54:44 INFO Subscribed to a topic.
13.09. 21:54:44 INFO Nachricht: Online
13.09. 21:54:44 INFO Topic: shelly/LWT
13.09. 21:54:49 INFO Keine Antwort vom Broker (Relais). Abbruch!
13.09. 21:54:49 ENDE ---------------------------------------------------------







es steht eindeutig da Online.

ich bin langsam echt am verzweifeln. :,(
und bin dir wirklich sehr dankbar für deine Hilfe.

TeamO
Beiträge: 1138
Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 225 Mal

Re: Huawei SUN2000 Shelly 1 § PlugS

Beitrag von TeamO »

Was hast Du beim Plug S unter Configuration - Configure MQTT eingetragen?
Host = IP vom Raspi
Port = 1883
Topic = shelly

Unter Configuration - Configure Module musst Du bei Module Type "Shelly Plug S(0)" auswählen.

In der automation.web.php als Regler "Gosund SP211"

Weiterhin ist auch die Frage, ob Du nur mit der Automation schalten willst, oder auch die Shelly auslesen. Wenn Du nur schalten möchtest, muss der Shelly selber nicht in einer x.user.config.php ausgelesen werden. So läuft es jedenfalls bei mir. Ich schalte einen Plug S über die Automation ohne ihn selber als Gerät auszulesen.
Gruß Timo

Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen

Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de

Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

Antworten

Zurück zu „Überschuss Steuerung, Anlagenüberwachung, Anbindung an die Heizung, API Schnittstelle und vieles Andere mehr.“