Seite 1 von 1

Mehr als 2 Automationen und auslesen der Shelly Plug S

Verfasst: Di 1. Nov 2022, 13:34
von MB1983k
Hallo,

ich nütze aktuell die Automation mit 2 Shelly Plug S - echt eine super Funktion!!!

Gibt es eine Möglichkeit die Shelly Plug S auch im Grafana auszulesen oder muss ich dann auf die Multi Regler Funktion umstellen?

Gibt es eine Möglichkeit die Automation noch auf mehr als 2 Relais zu erweitern?

lg, Michael

Re: Mehr als 2 Automationen und auslesen der Shelly Plug S

Verfasst: Di 1. Nov 2022, 14:07
von Ulrich
Gibt es eine Möglichkeit die Shelly Plug S auch im Grafana auszulesen oder muss ich dann auf die Multi Regler Funktion umstellen?
Der Shelly Plug S muss Tasmota aufgespielt haben und die Multi-Regler Version muss konfiguriert werden.

Gibt es eine Möglichkeit die Automation noch auf mehr als 2 Relais zu erweitern?
Leider nein. Das geht nur mit der Steuerung. Siehe hier: download/Die%20Steuerung%20der%20Solaranzeige.pdf
Wenn man PHP programmieren kann, kann man die Automation sich auch selber erweitern. Dann würde es gehen. Das wird aber nicht deine Frage gewesen sein.

Re: Mehr als 2 Automationen und auslesen der Shelly Plug S

Verfasst: Di 1. Nov 2022, 14:14
von solarfanenrico
MB1983k hat geschrieben:
Di 1. Nov 2022, 13:34
.....

Gibt es eine Möglichkeit die Automation noch auf mehr als 2 Relais zu erweitern?

lg, Michael
mit etwas Erfahrung geht es. Zuvor hatte ich versucht, diese eine automation.php mit allen beteiligten ...tion.web.php, ....tion.html und den beiden .....sqlite3
, wenigstens mal um ein weiteres Relais zu erweitern. Daran bin ich wegen der Unübersichtlichkeit gescheitert.

Dann habe ich mich entschlossen hier etwas aufzuräumen und habe mir einen "Clone" erstellt.
Hieraus bastele ich bei Bedarf immer wieder neue automationen(x). für jedes Relais mit bis zu vier Kontakten.

Derzeit habe ich 7 automationen in dieser aufgeräumten Art, die ich dann über ein shell-script aktiviere.
#!/bin/bash
Names=('/var/www/html/leistung.php'
'/var/www/html/automation1.php'
'/var/www/html/automation2.php'
'/var/www/html/automation3.php'
'/var/www/html/automation4.php'
'/var/www/html/automation5.php'
'/var/www/html/automation6.php'
'/var/www/html/automation7.php'
'/var/www/html/automation4.php'
'/var/www/html/automation3.php'
'/var/www/html/automation2.php'
'/var/www/html/automation1.php'
'/var/www/html/automation5.php'
'/var/www/html/automation7.php'
'/var/www/html/automation6.php'
'/var/www/html/automation1.php'
'/var/www/html/automation3.php'
'/var/www/html/automation5.php'
'/var/www/html/automation2.php'
'/var/www/html/automation7.php'
'/var/www/html/automation6.php'
'/var/www/html/automation4.php'
)

for n in "${Names[@]}";
do
php -f $n
sleep 1
done

Dieses script kann man auch dazu verwenden, jede andere php-Datei mehr als einmal pro Minute zu aktivieren. Zum Beispiel, wenn multi_reglerauslesen.php hier viemal drinsteht, und das ganze jede Minute aufgerufen würde, könnten die 6 Stück 1- 6 user.config.php jede 4 mal pro Minute ausgelesen werden. Vorausgesetzt Ulrichs php-scripts kommen hinterher.

Jede kleine automation(x) benötigt ca 3 Sekunden, also sind pro Minute 20 Relais ansprechbar. Die Reihenfolge nach Wichtigkeit oder Schaltlasten kann ich bequem durch Änderung in o.g. shellscript ändern. Für mich bedeutet die eine pflegeleichte Automatisierung.
Enrico

Re: Mehr als 2 Automationen und auslesen der Shelly Plug S

Verfasst: Di 1. Nov 2022, 21:08
von MB1983k
Ulrich hat geschrieben:
Di 1. Nov 2022, 14:07
Gibt es eine Möglichkeit die Shelly Plug S auch im Grafana auszulesen oder muss ich dann auf die Multi Regler Funktion umstellen?
Der Shelly Plug S muss Tasmota aufgespielt haben und die Multi-Regler Version muss konfiguriert werden.
Danke für die Antworten! Gibt es einen speziellen Device Name für den Shelly Plug S den man dann nützen sollte???

Re: Mehr als 2 Automationen und auslesen der Shelly Plug S

Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 08:15
von Ulrich
Bitte melde dich beim Support per eMail. Es kann sein, dass das Gerät noch nicht erkannt wird. Es ist offiziell noch nicht implementiert.

Re: Mehr als 2 Automationen und auslesen der Shelly Plug S

Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 12:36
von MB1983k
Ulrich hat geschrieben:
Mi 2. Nov 2022, 08:15
Bitte melde dich beim Support per eMail. Es kann sein, dass das Gerät noch nicht erkannt wird. Es ist offiziell noch nicht implementiert.
Einrichtung hat funktioniert und wird unterstützt. Bei "Configuration Module" habe ich den "Shelly Plug S (0)" gewählt. Topic unter "Configuration MQTT" habe ich jeweils in die x.user.config.php eingetragen. Es funktioniert sowohl die Automation wie auch die Darstellung in Grafana.

Re: Mehr als 2 Automationen und auslesen der Shelly Plug S

Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 13:33
von Ulrich
Danke für die Information.

Re: Mehr als 2 Automationen und auslesen der Shelly Plug S

Verfasst: Sa 4. Mär 2023, 22:17
von Jonski
Hallo
Benutze gosund sp1 für die Automation ,kann mann die in Grafana darstellen ?

Danke

Re: Mehr als 2 Automationen und auslesen der Shelly Plug S

Verfasst: So 5. Mär 2023, 11:35
von andreas_n
Jonski hat geschrieben:
Sa 4. Mär 2023, 22:17
Hallo
Benutze gosund sp1 für die Automation ,kann mann die in Grafana darstellen ?

Danke
siehe viewtopic.php?f=9&t=170

natürlich muss Tasmota geflasht sein, dann als x.user anlegen

Re: Mehr als 2 Automationen und auslesen der Shelly Plug S

Verfasst: So 5. Mär 2023, 14:09
von Jonski
Tasmotta ist drauf Automation läuft, nur in Grafana Dashboard kriege ich die steckdose nicht visualisiert