Probleme mit Überschussladung

Überwachung der Solaranlage per eMail oder Pushover und Steuerung von Geräten mit Smart Home Zentralen. PV-Überschuss Steuerung verbunden mit Geräten und Tasmota Firmware. Wallbox Steuerungen und API Schnittstelle, über die Daten in die Solaranzeigen Datenbanken geschrieben und gelesen werden können. Alles, was man für Steuerungsaufgaben benötigt.

Moderator: Ulrich

tommel87
Beiträge: 21
Registriert: Di 19. Jul 2022, 12:43
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Probleme mit Überschussladung

Beitrag von tommel87 »

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem:

- Solarleistung liegt bei 1351,2 Watt (grüner Pfeil)
- Eigenverbrauch liegt bei 851,7 Watt (roter Pfeil)

Somit bleibt rechnerisch über den Daumen 500 Watt über ;-)
Er erkennt es ja auch und berechnet eine Ladestromstärke von ca. 3A - da dies die Wallbox nicht kann setzt er die Stromstärke auf 6A (blauer Pfeil)
14-12-_2022_15-18-23.png
Ich würde mir wünschen, dass die Ladung dann unterbrochen wird.
Wie kann ich das umsetzen? Stehe grade aufm Schlauch.

Danke und Gruß,
Thomas
SolarEdge SE8K-RWS (ohne Speicher)
JASolar 28x JAM60S10-335/PR -> 9,38 kWp West (Bj. 2020)
JASolar 10x JAM60S20-380/MR -> 3,8 kWp Ost (Bj. 2022)
3kW Heizstab SMRT-HOT-WTR-30-S1
go-eCharger Homefix 11kW
Dacia Spring 2023 mit 26,8 kWh

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5526
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 155 Mal
Danksagung erhalten: 884 Mal
Kontaktdaten:

Re: Probleme mit Überschussladung

Beitrag von Ulrich »

Die Ladung wird normalerweise nicht unterbrochen, sondern auf ein Minimum reduziert. Das hat den Vorteil, dass man sicher sein kann, dass nach einer Zeit X das Auto auch vollgeladen ist. Wenn man das nicht so haben will, bitte in der INI Datei "NurBeiSonne = true" eingeben. Damit wird die Ladung bei Schatten unterbrochen. (Näheres steht im Dokument Wallbox-Steuerung.pdf)
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

tommel87
Beiträge: 21
Registriert: Di 19. Jul 2022, 12:43
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Probleme mit Überschussladung

Beitrag von tommel87 »

Hallo Ulrich,

danke für deine Antwort. "NurBeiSonne" steht bereits auf yes, hier der Inhalt meiner Config:

Code: Alles auswählen

[PV-Quelle]
Sonnenaufgang = no                      ; [yes/no] Nur nach Sonnenaufgang?
VonUhrzeit = 00:00                      ; Fühester Begin der Ladung
BisUhrzeit = 24:00                      ; Spätester Begin der Ladung
MinMilliAmpere  = 6000                  ; Milliampere! 6000 = 6 Ampere
MaxMilliAmpere  = 16000                 ; Milliampere! 13000 = 13 Ampere
AbSOC = 80                              ; Batteriekapazität 0 bis 100 %
BisSOC = 50                             ; Niedrigste Batteriekapazität 50 %
MinSolarleistung = 1250                 ; Minimale PV Solarleistung in Watt
                                        ; ab der die Ladung beginnt.
MaxEnergie = 0                          ; Maximale Ladung in Wattstunden
                                        ; 0 = Option ausgeschaltet
                                        ; 1000 = minimum (1kWh)
                                        ; Funktioniert nicht bei allen Wallboxen
Inselanlage = no                        ; [yes/no] Handelt es sich um
                                        ; eine Inselanlage?
Eigenverbrauch = 300                      ; geschätzter Eigenverbrauch, der nicht
                                        ; zum Laden der Autobatterie zur Verfügung
                                        ; steht.
NurBeiSonne = yes                       ; [yes/no] Ladung nur bei PV Leistung > 300 W
                                        ; Kleiner 300 W wird die Ladung unterbrochen.
Intervall = 9                           ; [Minuten]  Wie oft sollen Änderungen am
                                        ; Ladestrom vorgenommen werden?
                                        ; 3 = alle 3 Minuten werden Änderungen,
                                        ; falls erforderlich, durchgeführt.
                                        ; Gültige Werte = 1 bis 9 | Default = 3
Ich habe heute wieder das Problem, das er die Ladung startet und direkt bei der nächsten Überprüfung wieder beendet

Obwohl der Eigenverbrauch mit über 3600 Watt deutlich über der Solarleistung (1950 Watt) ist, ist die Steuerung der Meinung, dass genug Solarleistung vorhanden ist:
15-12-_2022_12-33-01.png
Beim nächsten Intervall prüft er wieder und stellt diesmal korrekterweise fest, dass nicht genug Solarleistung zur Verfügung steht:
15-12-_2022_12-38-17.png
Wo habe ich denn da einen Knoten im Kopf?

Danke und Gruß,
Thomas
SolarEdge SE8K-RWS (ohne Speicher)
JASolar 28x JAM60S10-335/PR -> 9,38 kWp West (Bj. 2020)
JASolar 10x JAM60S20-380/MR -> 3,8 kWp Ost (Bj. 2022)
3kW Heizstab SMRT-HOT-WTR-30-S1
go-eCharger Homefix 11kW
Dacia Spring 2023 mit 26,8 kWh

tommel87
Beiträge: 21
Registriert: Di 19. Jul 2022, 12:43
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Probleme mit Überschussladung

Beitrag von tommel87 »

Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er bei der Überprüfung die diese Logzeile ausgibt ...

INFO Es steht genügend Solarleistung zur Verfügung: xxx (MinSolarleistung + Eigenverbrauch)

... nicht die Variable Eigenverbrauch aus der Wall-math.php genommen wird, sondern der Wert aus der INI Datei?
Kann das sein?
SolarEdge SE8K-RWS (ohne Speicher)
JASolar 28x JAM60S10-335/PR -> 9,38 kWp West (Bj. 2020)
JASolar 10x JAM60S20-380/MR -> 3,8 kWp Ost (Bj. 2022)
3kW Heizstab SMRT-HOT-WTR-30-S1
go-eCharger Homefix 11kW
Dacia Spring 2023 mit 26,8 kWh

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5526
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 155 Mal
Danksagung erhalten: 884 Mal
Kontaktdaten:

Re: Probleme mit Überschussladung

Beitrag von Ulrich »

Das Problem ist ein kleiner Fehler in der wallbox_steurung.php. Wenn die Ladung noch nicht gestartet war (Ladestatus = 2) wurde die Variable "NurBeiSonne" nicht berücksichtigt. Deshalb der Fehler. Ich habe das jetzt berichtigt. Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen, dann sollte es funktionieren.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

tommel87
Beiträge: 21
Registriert: Di 19. Jul 2022, 12:43
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Probleme mit Überschussladung

Beitrag von tommel87 »

Hi Ulrich,

vielen Dank.
Nach dem Update geht bei mir allerdings gar nichts mehr :O

Folgendes habe ich im PHP Log gefunden:

Code: Alles auswählen

[15-Dec-2022 20:01:42 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was lost. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:176
Stack trace:
#0 /var/www/html/mqtt_prozess.php(176): Mosquitto\Client->loop(1)
#1 {main}
  thrown in /var/www/html/mqtt_prozess.php on line 176
Danach wiederholt sich sehr oft diese Zeile:

Code: Alles auswählen

[15-Dec-2022 20:01:58 Europe/Berlin] PHP Parse error:  syntax error, unexpected 'uts' (T_STRING) in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 6147
Hast du eine Idee?
Oder wo könnte ich noch gucken?

Habe eine Multiregler Config im Einsatz aber beide Regler aktualisieren nichts. Auch die Werte über MQTT kommen nicht mehr rein.

In der Solaranzeige.log folgendes:

Code: Alles auswählen

15.12. 20:01:08 |----------------   Start  go-e_wallbox.php   --------------------- 
15.12. 20:01:08    -Zentraler Timestamp: 1671130861
15.12. 20:01:08 o  -Hardware Version: 3B
15.12. 20:01:08    -car: 1
15.12. 20:01:08    -alw: 1
15.12. 20:01:08    -amp: 6
15.12. 20:01:08    -ast: 0
15.12. 20:01:08    -tma: 0°C
15.12. 20:01:08 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ wallbox ] gesendet. 
15.12. 20:01:08    -Multi-Regler-Ausgang. 7
15.12. 20:01:15    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.12. 20:01:15 |----------------   Stop   go-e_wallbox.php   --------------------- 
15.12. 20:01:15    -Multi Regler Auslesen [Stop].
HIER ERFOLGTE DER REBOOT NACH UPDATE
15.12. 20:02:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
15.12. 20:02:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 16
15.12. 20:03:13    -Multi Regler Auslesen [Start].
15.12. 20:03:13    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 16
15.12. 20:04:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
15.12. 20:04:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 16
15.12. 20:05:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
15.12. 20:05:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 16
15.12. 20:06:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
15.12. 20:06:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 16
15.12. 20:07:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
15.12. 20:07:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 16
15.12. 20:08:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
15.12. 20:08:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 16
15.12. 20:09:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
15.12. 20:09:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 16
15.12. 20:10:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
15.12. 20:10:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 16
15.12. 20:11:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
Die letzten Zeilen wiederholen sich nun dauerhaft.
SolarEdge SE8K-RWS (ohne Speicher)
JASolar 28x JAM60S10-335/PR -> 9,38 kWp West (Bj. 2020)
JASolar 10x JAM60S20-380/MR -> 3,8 kWp Ost (Bj. 2022)
3kW Heizstab SMRT-HOT-WTR-30-S1
go-eCharger Homefix 11kW
Dacia Spring 2023 mit 26,8 kWh

DeBaschdi
Beiträge: 300
Registriert: Mo 10. Aug 2020, 08:13
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 55 Mal

Re: Probleme mit Überschussladung

Beitrag von DeBaschdi »

Ich hab das gleiche Problem, seit gestern (15.12.) Nachmittags geht nix mehr.

DeBaschdi
Beiträge: 300
Registriert: Mo 10. Aug 2020, 08:13
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 55 Mal

Re: Probleme mit Überschussladung

Beitrag von DeBaschdi »

Fehler Gefunden,
fputs.png
In der Zeile war zwischen fputs ein Leerzeichen, zusammenschreiben und es läuft wieder.

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5526
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 155 Mal
Danksagung erhalten: 884 Mal
Kontaktdaten:

Re: Probleme mit Überschussladung

Beitrag von Ulrich »

Vielen Dank für den Hinweis! Habe ich sofort geändert. Wie das passiert ist, weiß ich selber nicht. Sollte aber nicht passieren. Entschuldigung!
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

MichaelS
Beiträge: 94
Registriert: Fr 18. Sep 2020, 15:17
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Probleme mit Überschussladung

Beitrag von MichaelS »

Muss jetzt jeder ein Update fahren?
Mit Updates hab ich immer so meine Probleme (für mich sind das tiefgehende Systemeingriffe, Risiko).

LG
M

Antworten

Zurück zu „Überschuss Steuerung, Anlagenüberwachung, Anbindung an die Heizung, API Schnittstelle und vieles Andere mehr.“