Re: Deye Hybridinverter

Beitrag von sol787 »

Ulrich hat geschrieben:
Mo 19. Jun 2023, 12:10
Es gibt ein Standard Dashboard hier:
viewtopic.php?t=188

Dieses wird in der nächsten Image Version enthalten sein.

Dashboards müssen in Grafana Importiert werden, deshalb kann es per Update nicht hinzugefügt werden.
@ Ulrich
Danke habe es Installiert, läuft ganz gut. :D

sol787
Beiträge: 9
Registriert: Mi 12. Okt 2022, 20:51

Re: Deye Hybridinverter

Beitrag von sol787 »

Kann jemand schon sagen welche Paramter von dem Deye-12k-SG04LP3 nicht richtig ausgelsen werden z.B. Transformater Temperatur, Gesamtwerte...? :(
Und wie man das ändern kann.
Danke an alle Gruß sol787

Bosseidon
Beiträge: 1
Registriert: Do 22. Jun 2023, 09:40

Re: Deye Hybridinverter

Beitrag von Bosseidon »

Kann man sich den Speicher im Dashboard anzeigen lassen?

SteffenHoeck
Beiträge: 10
Registriert: Sa 19. Feb 2022, 21:35
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Deye Hybridinverter

Beitrag von SteffenHoeck »

@Ulrich, ich habe einen Weg gefunden meinen Deye über LAN auszulesen. Mein USB ist leider schon mit JKBMS belegt. Könntest du das einbauen in die solaranzeige? Ich kann mit PHP nicht um. Es ist ein Projekt auf gitHUB:https://github.com/githubDante/deye-controller

Es sind nur zwei Zeilen Pythoncode einzubetten natürlich muss das noch geparst werden für die influx ;)

Code: Alles auswählen

from deye_controller import deye_reader as r

r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423, power_only=True)
r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423, combo=True)
r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423, power_only=True)
r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423, batt_only=True)
r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423, power_only=True)
r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423) # liest alles
Ausgabe power only:

Code: Alles auswählen

>>> r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423, power_only=True)
1688019716.479264
     Grid_Active_Side_Side_In_Power: 795 W
Grid_Active_Side_Side_Apparent_Power: 0 W
                   Grid_Total_Power: -1510 W
                  Battery_Out_Power: -2048 W
                   Load_Total_Power: 0 W
           Inverter_Total_Out_Power: -288 W
                       Pv1_In_Power: 730 W
                       Pv2_In_Power: 1205 W
Laufzeit: -0.6169388294219971
Ausgabe für alles:

Code: Alles auswählen

>>> r.read_inverter('10.10.0.49', 2722790423, power_only=True)
                        Device_Type: Hybrid3Phase
                     Modbus_Address: 1
                    Inverter_Serial: 2212028019
                        Rated_Power: 0
                      Inverter_Time: 2023-06-29 08:07:46
                       Comm_Address: 1
                      Switch_On_Off: Active
                       Control_Mode: LeadBattery
                Batt_Equalization_V: 54.1 V
                  Batt_Absorbtion_V: 54.4 V
                       Batt_Float_V: 54.1 V
                      Batt_Capacity: 280 Ah
                       Batt_Empty_V: 46.0 V
                  Zero_Export_Power: 5 W
                             Tempco: 0 mV/*C
                    Max_Charge_Amps: 95 A
                 Max_Discharge_Amps: 120 A
               Battery_Control_Mode: ByVoltage
                    Battery_Wake_Up: Inactive
                 Battery_Resistance: 21 mOhm
               Battery_Charging_Eff: 99.0 %
          Battery_Shutdown_Capacity: 10 %
          Battery_Recovery_Capacity: 25 %
               Battery_Low_Capacity: 20 %
           Battery_Shutdown_Voltage: 48.0 V
            Battery_Restart_Voltage: 51.2 V
                Battery_Low_Voltage: 49.6 V
          Grid_Charge_Start_Voltage: 49.0 V
              Grid_Charge_Start_Soc: 30 %
                Grid_Charge_Current: 40 A
                Grid_Max_Output_Pwr: 500 W
                   Sell_Time_Of_Use: ['TimeOfUse - ENABLED', 'TimeOfUse - MONDAY', 'TimeOfUse - TUESDAY', 'TimeOfUse - WEDNESDAY', 'TimeOfUse - THURSDAY', 'TimeOfUse - FRIDAY', 'TimeOfUse - SATURDAY', 'TimeOfUse - SUNDAY']
                      Sell_Point_T1: 01:00
                      Sell_Point_T2: 07:00
                      Sell_Point_T3: 14:00
                      Sell_Point_T4: 17:00
                      Sell_Point_T5: 20:00
                      Sell_Point_T6: 23:00
                Sell_Point_T1_Watts: 6500 W
                Sell_Point_T2_Watts: 6500 W
                Sell_Point_T3_Watts: 12000 W
                Sell_Point_T4_Watts: 6500 W
                Sell_Point_T5_Watts: 6500 W
                Sell_Point_T6_Watts: 6500 W
                Sell_Point_T1_Volts: 49.0 V
                Sell_Point_T2_Volts: 49.0 V
                Sell_Point_T3_Volts: 49.0 V
                Sell_Point_T4_Volts: 49.0 V
                Sell_Point_T5_Volts: 49.0 V
                Sell_Point_T6_Volts: 49.0 V
                  Sell_Point_T1_Soc: 20 %
                  Sell_Point_T2_Soc: 15 %
                  Sell_Point_T3_Soc: 30 %
                  Sell_Point_T4_Soc: 30 %
                  Sell_Point_T5_Soc: 30 %
                  Sell_Point_T6_Soc: 30 %
                    Charge_Point_T1: GenEnabled
                    Charge_Point_T2: GenEnabled
                    Charge_Point_T3: GenEnabled
                    Charge_Point_T4: GenEnabled
                    Charge_Point_T5: GenEnabled
                    Charge_Point_T6: GenEnabled
              Export_To_Grid_Cutoff: {'enabled': <TwoBitState.Disabled: 2>, 'generator_peak_shaving': <TwoBitState.Undefined_1: 0>, 'grid_peak_shaving': <TwoBitState.Disabled: 2>, 'on_grid_always_on': <TwoBitState.Disabled: 2>, 'external_relay': <TwoBitState.Undefined_1: 0>, 'report_loss_of_lithium': <TwoBitState.Undefined_1: 0>}
                Grid_Freq_Selection: 50 Hz
                  Grid_High_Voltage: 287.5 V
                   Grid_Low_Voltage: 103.5 V
                Grid_High_Frequency: 51.5 Hz
                 Grid_Low_Frequency: 47.5 Hz
                  Generator_To_Grid: Active
               Gen_Peak_Shaving_Pwr: 8000 W
              Grid_Peak_Shaving_Pwr: 8000 W
              Smart_Load_Open_Delay: 100 Minutes
                Output_Power_Factor: 100.0 %
                Bms_Charged_Voltage: 0.0 V
             Bms_Discharged_Voltage: 0.0 V
           Bms_Charge_Current_Limit: 0 A
        Bms_Discharge_Current_Limit: 0 A
                    Bms_Battery_Soc: 0 %
                Bms_Battery_Voltage: 0.0 V
                Bms_Battery_Current: 0 A
                   Bms_Battery_Temp: -100.0 °C
             Bms_Max_Charge_Current: 0 A
          Bms_Max_Discharge_Current: 0 A
                  Bms_Battery_Alarm: Inactive
         Bms_Battery_Fault_Location: 0
               Bms_Battery_Symbol_2: 0
                           Bms_Type: PYLONTech_CAN
                    Bms_Battery_Soh: -1
                 Max_Solar_Sell_Pwr: 11500 W
                     Inverter_State: Normal
                 Active_Power_Today: 0.0 kWh
               Reactive_Power_Today: 0.0 kVarh
              Grid_Connection_Today: 0.0 minutes
               Battery_Charge_Today: 4.1 kWh
            Battery_Discharge_Today: 2.1 kWh
               Battery_Charge_Total: 277.6 kWh
            Battery_Discharge_Total: 282.2 kWh
             Today_Bought_From_Grid: 0.6 kWh
                 Today_Sold_To_Grid: 0.7 kWh
             Total_Bought_From_Grid: 48.5 kWh
                 Total_Sold_To_Grid: 2739.2 kWh
                      Today_To_Load: 2.1 kWh
                      Total_To_Load: 479.3 kWh
                      Today_From_Pv: 3.0 kWh
                   Today_From_Pv_S1: 0.0 kWh
                   Today_From_Pv_S2: 0.0 kWh
                      Total_From_Pv: 1292.9 kWh
                Battery_Temperature: 12.5 °C
                    Battery_Voltage: 54.4 V
                        Battery_Soc: 92.0 %
                  Battery_Out_Power: -2216 W
                Battery_Out_Current: -40.74 A
               Battery_Corrected_Ah: 284 Ah
                  Grid_Phase_A_Volt: 235.2 V
                  Grid_Phase_B_Volt: 234.6 V
                  Grid_Phase_C_Volt: 236.4 V
                 Grid_Phase_Ab_Volt: 0.0 V
                 Grid_Phase_Bc_Volt: 0.0 V
                 Grid_Phase_Ca_Volt: 0.0 V
              Grid_Phase_A_In_Power: 458 W
              Grid_Phase_B_In_Power: 494 W
              Grid_Phase_C_In_Power: 478 W
     Grid_Active_Side_Side_In_Power: 1430 W
Grid_Active_Side_Side_Apparent_Power: 0 W
                  Grid_In_Frequency: 50.0 Hz
            Grid_Phase_A_In_Current: 2.02 A
            Grid_Phase_B_In_Current: 2.2 A
            Grid_Phase_C_In_Current: 1.97 A
   Grid_Phase_A_Out_Of_Grid_Current: 1.02 A
   Grid_Phase_B_Out_Of_Grid_Current: 1.0 A
   Grid_Phase_C_Out_Of_Grid_Current: 1.08 A
     Grid_Phase_A_Out_Of_Grid_Power: -114 W
     Grid_Phase_B_Out_Of_Grid_Power: -97 W
     Grid_Phase_C_Out_Of_Grid_Power: -105 W
       Grid_Total_Out_Of_Grid_Power: -316 W
Grid_Total_Out_Of_Grid_Apparent_Power: 0 W
                Grid_Phase_A__Power: -114 W
                Grid_Phase_B__Power: -97 W
                Grid_Phase_C__Power: -105 W
                   Grid_Total_Power: -316 W
              Grid_Phase_A_Volt_Out: 235.7 V
              Grid_Phase_B_Volt_Out: 235.0 V
              Grid_Phase_C_Volt_Out: 237.4 V
       Inverter_Phase_A_Out_Current: -1.6 A
       Inverter_Phase_B_Out_Current: -1.9 A
       Inverter_Phase_C_Out_Current: -0.7 A
         Inverter_Phase_A_Out_Power: -372 W
         Inverter_Phase_B_Out_Power: -425 W
         Inverter_Phase_C_Out_Power: -113 W
           Inverter_Total_Out_Power: -910 W
  Inverter_Total_Apparent_Out_Power: -910 W
             Inverter_Out_Frequency: 50.0 Hz
                  Ups_Phase_A_Power: 85 W
                  Ups_Phase_B_Power: 64 W
                  Ups_Phase_C_Power: 363 W
                    Ups_Total_Power: 512 W
                  Load_Phase_A_Volt: 233.9 V
                  Load_Phase_B_Volt: 235.4 V
                  Load_Phase_C_Volt: 235.7 V
               Load_Phase_A_Current: 0.0 A
               Load_Phase_B_Current: 0.0 A
               Load_Phase_C_Current: 0.0 A
                 Load_Phase_A_Power: 0 W
                 Load_Phase_B_Power: 0 W
                 Load_Phase_C_Power: 0 W
                   Load_Total_Power: 0 W
                       Pv1_In_Power: 528 W
                       Pv2_In_Power: 940 W
                           Pv1_Volt: 387.2 V
                        Pv1_Current: 1.4 A
                           Pv2_Volt: 531.3 V
                        Pv2_Current: 1.8 A
Laufzeit:-13.87710428237915

Online
Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5538
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal

Re: Deye Hybridinverter

Beitrag von Ulrich »

Hallo SteffenHoeck,

dafür gibt es dieses Dokument: https://solaranzeige.de/phpBB3/download/UserDevice.pdf
Dort wird beschrieben, wie man selber ein Gerät in die Solaranzeige implementiert.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

jensner
Beiträge: 22
Registriert: Mo 27. Mär 2023, 22:51
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: Deye Hybridinverter

Beitrag von jensner »

Hallo zusammen,

Nur kurz als Info.
wer, wie ich die Kommunikation zum Dey mit dem Empfohlenen Adapter nicht zum Laufen bringt.
Bei mir verhalf die Aktivierung dieser Zeile in der X.user.config.php zum Erfolg.

Code: Alles auswählen

//  Wird nur in seltenen Fällen gebraucht.
$SerielleGeschwindigkeit = "9600";
By the way, beim mir stimmen teilweise noch die Kommastellen bei den Summen nicht.
Ich habe hier mal die deye_wr.php etwas modifiziert.
Hat sich da evtl. jemand schon mal durch alle Werte durch gewühlt und die Werte berichtigt?
Z.B. "BezugHeute" ist nur einstellig und aktuell * 100...

Viele Grüße
Jens

Online
Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5538
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal

Re: Deye Hybridinverter

Beitrag von Ulrich »

Hallo Jens,

bitte beachte dass die Solaranzeige immer alle Werte in Watt und nicht in Kilowatt ausgibt! Deshalb teilweise die Korrekturen im Script.
Die Geräte geben manchmal die Werte in Watt, manchmal in Kilowatt aus. In der Solaranzeige sind es immer Watt, bei allen Werten und allen Geräten.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

jensner
Beiträge: 22
Registriert: Mo 27. Mär 2023, 22:51
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: Deye Hybridinverter

Beitrag von jensner »

Hallo Ulrich,

vielen Dank für die Info und ein ganz großes Lob für Deine Arbeit!
Wäre es Deiner Meinung nach sinnvoller, die Werte so zu belassen und im jeweiligen Dashboard wieder umzurechnen?
So wie ich das sehe, betrifft diese Komma Stellen-Thematik auch nur die Summen-Werte.
Alles Andere passt hervorragend..

Viele Grüße
Jens

Online
Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5538
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal

Re: Deye Hybridinverter

Beitrag von Ulrich »

Das mag bei dem Deye Wechselrichter so sein, bei vielen anderen Geräten und Herstellern aber leider nicht. Deshalb die Gleichbehandlung der Werte
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

SteffenHoeck
Beiträge: 10
Registriert: Sa 19. Feb 2022, 21:35
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Deye Hybridinverter

Beitrag von SteffenHoeck »

Hallo Ulrich,

hast du vielleicht eine vorausgefüllte Beispiel Datei für mich? So steige ich da noch nicht durch.