Hey,

weiß jemand, ob ich auch irgendwie einstellen kann wie oft überhaupt geprüft werden soll "ob geladen" werden soll.
Nicht zu verwechseln mit der Häufigkeit der Anpassung der Ladestromstärke ("Intervall" in der Config).
Mir geht es darum, dass er nicht jede Minute aus und an schalten soll nur weil mal Wolken über die Anlage ziehen oder weil jemand im Haus genau in dem Moment der Prüfung etwas anderes kurzzeitig angeschaltet hat.
Mir würde es reichen, wenn er z.B. alle 5 Minuten prüft - wäre das machbar? Ggfs. durch Anpassung eines Werts im "Code"?

Vg und Danke
SolarEdge SE8K-RWS (ohne Speicher)
JASolar 28x JAM60S10-335/PR -> 9,38 kWp West (Bj. 2020)
JASolar 10x JAM60S20-380/MR -> 3,8 kWp Ost (Bj. 2022)
3kW Heizstab SMRT-HOT-WTR-30-S1
go-eCharger Homefix 11kW
Dacia Spring 2023 mit 26,8 kWh

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5528
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 155 Mal
Danksagung erhalten: 884 Mal
Kontaktdaten:

Re: Häufigkeit der Überprüfung verändern

Beitrag von Ulrich »

Schaue doch bitte einmal in die wallbox.steuerung.ini, da gibt es den Parameter "Intervall"


Code: Alles auswählen

[PV-Quelle]
Sonnenaufgang = no                      ; [yes/no] Nur nach Sonnenaufgang?
VonUhrzeit = 00:00                      ; Fühester Begin der Ladung
BisUhrzeit = 24:00                      ; Spätester Begin der Ladung
MinMilliAmpere  = 6000                  ; Milliampere! 6000 = 6 Ampere
MaxMilliAmpere  = 22000                 ; Milliampere! 13000 = 13 Ampere
AbSOC = 80                              ; Batteriekapazität 0 bis 100 %
BisSOC = 50                             ; Niedrigste Batteriekapazität 50 %
MinSolarleistung = 1250                 ; Minimale PV Solarleistung in Watt
                                        ; ab der die Ladung beginnt.
MaxEnergie = 0                          ; Maximale Ladung in Wattstunden
                                        ; 0 = Option ausgeschaltet
                                        ; 1000 = minimum (1kWh)
                                        ; Funktioniert nicht bei allen Wallboxen
Inselanlage = no                        ; [yes/no] Handelt es sich um
                                        ; eine Inselanlage?
Eigenverbrauch = 0                      ; geschätzter Eigenverbrauch, der nicht
                                        ; zum Laden der Autobatterie zur Verfügung
                                        ; steht.
NurBeiSonne = no                        ; [yes/no] Ladung nur bei PV Leistung > 300 W
                                        ; Kleiner 300 W wird die Ladung unterbrochen.
Intervall = 3                           ; [Minuten]  Wie oft sollen Änderungen am
                                        ; Ladestrom vorgenommen werden?
                                        ; 3 = alle 3 Minuten werden Änderungen,
                                        ; falls erforderlich, durchgeführt.
                                        ; Gültige Werte = 1 bis 9 | Default = 3
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

tommel87
Beiträge: 21
Registriert: Di 19. Jul 2022, 12:43
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Häufigkeit der Überprüfung verändern

Beitrag von tommel87 »

Hey Ulrich,

ich bin mir nicht sicher, ob ich es vllt. falsch verstehe oder ob meine Frage falsch verstanden wurde.

Meinem Verständnis nach, steuert der Intervall Parameter wie oft Änderungen an der Ladestromstärke vorgenommen werden sollen.
Unabhängig von der Prüfung ob überhaupt genug Ladestrom zur Verfügung steht, dies wird meinem Verständnis nach jede Minute durchgeführt.
Verstehe ich das falsch?

Das der Ladestrom alle 3 Minuten angepasst wird wäre für mich in Ordnung, aber er soll nicht jede Minute prüfen ob genug Strom zur Verfügung steht und dann ggfs. "abbrechen".

Oder ist das doch alles in dem Parameter Interval enhalten?

Danke dir.

VG,
Thomas
SolarEdge SE8K-RWS (ohne Speicher)
JASolar 28x JAM60S10-335/PR -> 9,38 kWp West (Bj. 2020)
JASolar 10x JAM60S20-380/MR -> 3,8 kWp Ost (Bj. 2022)
3kW Heizstab SMRT-HOT-WTR-30-S1
go-eCharger Homefix 11kW
Dacia Spring 2023 mit 26,8 kWh

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5528
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 155 Mal
Danksagung erhalten: 884 Mal
Kontaktdaten:

Re: Häufigkeit der Überprüfung verändern

Beitrag von Ulrich »

Hallo Thomas,

bitte lese dir doch das dazugehörige Dokument einmal genau durch.

Geprüft wird jede Minute.

Die Stromstärke geändert wird alle 3 Minuten bzw. nach deinen INI Eingaben.

Die Ladung abgebrochen wird erst wenn die Batterie voll ist, oder wenn du "NurBeiSonne = yes" eingegeben hast, dann wenn die Solarleistung unter dem eingestellten Wert fällt.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

tommel87
Beiträge: 21
Registriert: Di 19. Jul 2022, 12:43
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Häufigkeit der Überprüfung verändern

Beitrag von tommel87 »

Ja okay, genau so hab ichs auch verstanden :)

Also meine Frage war, ob diese Prüfung jede Minute auf zB alle fünf angepasst werden kann? Ggfs. irgendwo im Code?
Oder kein Support dafür? :) NurBeiSonne ist "yes" bei mir :)

Danke.
SolarEdge SE8K-RWS (ohne Speicher)
JASolar 28x JAM60S10-335/PR -> 9,38 kWp West (Bj. 2020)
JASolar 10x JAM60S20-380/MR -> 3,8 kWp Ost (Bj. 2022)
3kW Heizstab SMRT-HOT-WTR-30-S1
go-eCharger Homefix 11kW
Dacia Spring 2023 mit 26,8 kWh

TeamO
Beiträge: 1146
Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal

Re: Häufigkeit der Überprüfung verändern

Beitrag von TeamO »

Ich denke, dass kannst Du über die crontab einstellen, dass die wallbox_steuerung.php nur alle 5 Minuten ausgeführt wird.
Gruß Timo

Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen

Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de

Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

tommel87
Beiträge: 21
Registriert: Di 19. Jul 2022, 12:43
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Häufigkeit der Überprüfung verändern

Beitrag von tommel87 »

Sobald ich aus dem ersten * bei der Wallbox Steuerung eine "2" mache (für alle 2 Minuten) gibt es kein Update mehr im Log.
Kannst du das auch so nachvollziehen? Hast du eine Idee?
SolarEdge SE8K-RWS (ohne Speicher)
JASolar 28x JAM60S10-335/PR -> 9,38 kWp West (Bj. 2020)
JASolar 10x JAM60S20-380/MR -> 3,8 kWp Ost (Bj. 2022)
3kW Heizstab SMRT-HOT-WTR-30-S1
go-eCharger Homefix 11kW
Dacia Spring 2023 mit 26,8 kWh

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5528
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 155 Mal
Danksagung erhalten: 884 Mal
Kontaktdaten:

Re: Häufigkeit der Überprüfung verändern

Beitrag von Ulrich »

Alle 2 Minuten = */2
Alle 5 Minuten = */5
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

tommel87
Beiträge: 21
Registriert: Di 19. Jul 2022, 12:43
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Häufigkeit der Überprüfung verändern

Beitrag von tommel87 »

Achja, oh gott - man sollte die Doku zu cron natürlich auch aufmerksam lesen ... Sorry :-)

Vielen Dank - so ist es jetzt genau wie ich es mir vorgestellt habe!
SolarEdge SE8K-RWS (ohne Speicher)
JASolar 28x JAM60S10-335/PR -> 9,38 kWp West (Bj. 2020)
JASolar 10x JAM60S20-380/MR -> 3,8 kWp Ost (Bj. 2022)
3kW Heizstab SMRT-HOT-WTR-30-S1
go-eCharger Homefix 11kW
Dacia Spring 2023 mit 26,8 kWh