Sungrow-WR Daten für Verbrauch und Einspeisung fehlen
Moderator: Ulrich
Re: Sungrow-WR Daten für Verbrauch und Einspeisung fehlen
HI Ulrich,
vielen Dank für deine Mühe. Also der Hausverbrauch im Dashboard kommt an. In der DB sind es die Spalten "Leistung1 und "Leistung". Die Werte sind allerdings unrealistisch.
Die anderen Werte sind noch leer. Ich denke das die Tabelle AC in der DB. So scheint zumindest der SmartMeter zu funktionieren.
Evt. habe ich andere Register als Icebox am WR. Leider kann ich keine Beispiel Register zur Verfügung stellen. Seit Ulrich das letzte Mal auf den Rechner geschaut habe ich einen Firmware Update (auf die gleiche Version wie bei Icebox) auf den WiNet gemacht. Vielleicht hat sich ja dadurch etwas geändert.
Viele Grüsse & noch ein schönes Wochenende.
vielen Dank für deine Mühe. Also der Hausverbrauch im Dashboard kommt an. In der DB sind es die Spalten "Leistung1 und "Leistung". Die Werte sind allerdings unrealistisch.
Die anderen Werte sind noch leer. Ich denke das die Tabelle AC in der DB. So scheint zumindest der SmartMeter zu funktionieren.
Evt. habe ich andere Register als Icebox am WR. Leider kann ich keine Beispiel Register zur Verfügung stellen. Seit Ulrich das letzte Mal auf den Rechner geschaut habe ich einen Firmware Update (auf die gleiche Version wie bei Icebox) auf den WiNet gemacht. Vielleicht hat sich ja dadurch etwas geändert.
Viele Grüsse & noch ein schönes Wochenende.
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6271
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danksagung erhalten: 846 Mal
Re: Sungrow-WR Daten für Verbrauch und Einspeisung fehlen
Nein, andere Register gibt es bei den SG-Modellen nicht. Es kann eventuell an der Firmware liegen oder die Hardware ist anders. Eventuell nur ein baugleiches Gerät?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
-
- Beiträge: 69
- Registriert: Di 17. Jan 2023, 08:30
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Sungrow-WR Daten für Verbrauch und Einspeisung fehlen
Also bei mir kommen im Measurment AC bei Leistung, Hausverbrauch, Einspeisung und Bezug Daten. Einzig beim Hausverbrauch scheint etwas nicht zu stimmen da dieser Zeitweise negativ ist. Und negativ nicht in der Höhe was ich einspeise sondern nur so bis ca 100 Watt. Und du anderen Register zB daily_power_yields sind nicht enthalten oder ich finde die nicht.
Außerdem aktualisieren sich meine Daten nur ein mal pro Minute. Warum weiß ich nicht. Abfrageintervall steht auf 4, Grafana zZ auf 10 Sekunden. Dashboard aktualisiert sich auch aber Daten bleiben gleich.
Außerdem aktualisieren sich meine Daten nur ein mal pro Minute. Warum weiß ich nicht. Abfrageintervall steht auf 4, Grafana zZ auf 10 Sekunden. Dashboard aktualisiert sich auch aber Daten bleiben gleich.
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6271
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danksagung erhalten: 846 Mal
Re: Sungrow-WR Daten für Verbrauch und Einspeisung fehlen
Der Hausverbrauch bei den SG-Modellen wird errechnet, da es keinen solchen Wert bei diesen Modellen gibt.
Die Formel ist:
Hausverbrauch = AC Leistung des Wechselrichters + Bezug oder - Einspeisung.
Einen negativen Wert kann der Hausverbrauch nur haben, wenn die Einspeisung größer ist als die Wechselrichterleistung. Der negative Wert kann dann eigentlich nur der Verlust im Wechselrichter sein.
Die Formel ist:
Hausverbrauch = AC Leistung des Wechselrichters + Bezug oder - Einspeisung.
Einen negativen Wert kann der Hausverbrauch nur haben, wenn die Einspeisung größer ist als die Wechselrichterleistung. Der negative Wert kann dann eigentlich nur der Verlust im Wechselrichter sein.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Sungrow-WR Daten für Verbrauch und Einspeisung fehlen
Hi Ulrich, hi Icebox,
jetzt habe jetzt auch das Firmware Update auf des WR gemacht. Solaranzeige funktioniert wie gewünscht.
alle Daumen hoch!
Vielen Dank für die Unterstützung und Geduld mit mir
jetzt habe jetzt auch das Firmware Update auf des WR gemacht. Solaranzeige funktioniert wie gewünscht.
alle Daumen hoch!
Vielen Dank für die Unterstützung und Geduld mit mir
-
- Beiträge: 69
- Registriert: Di 17. Jan 2023, 08:30
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Sungrow-WR Daten für Verbrauch und Einspeisung fehlen
Das stimmt so nicht. Der Hausverbrauch wird vom Smartmeter an den Wechselrichter gemeldet und ist direkt im Register auslesbar ohne Berechnung. Wenn es berechnet wird müsste in der isolarcloud der Wert ja auch negativ sein, was er nicht ist.Ulrich hat geschrieben: ↑Sa 5. Aug 2023, 18:14Der Hausverbrauch bei den SG-Modellen wird errechnet, da es keinen solchen Wert bei diesen Modellen gibt.
Die Formel ist:
Hausverbrauch = AC Leistung des Wechselrichters + Bezug oder - Einspeisung.
Einen negativen Wert kann der Hausverbrauch nur haben, wenn die Einspeisung größer ist als die Wechselrichterleistung. Der negative Wert kann dann eigentlich nur der Verlust im Wechselrichter sein.
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6271
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danksagung erhalten: 846 Mal
Re: Sungrow-WR Daten für Verbrauch und Einspeisung fehlen
Dann sage doch bitte, in welchem Register, bei den SG Modellen, der Hausverbrauch zur Verfügung steht. In allen Registern, die bisher genannt wurden, steht 0.
Wenn du noch einmal ein Update machst, kann der Hausverbrauch nicht mehr negativ werden.
Wer eine bessere Formel hat, nur her damit.
Wenn du noch einmal ein Update machst, kann der Hausverbrauch nicht mehr negativ werden.
Wer eine bessere Formel hat, nur her damit.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
-
- Beiträge: 69
- Registriert: Di 17. Jan 2023, 08:30
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Sungrow-WR Daten für Verbrauch und Einspeisung fehlen
5218 power_meter = Hausverbrauch
5083 meter_power = Bezug/Einspeisung je nach Vorzeichen
Und in der Liste die ich gepostet hab stehen immer Werte drin.
5083 meter_power = Bezug/Einspeisung je nach Vorzeichen
Und in der Liste die ich gepostet hab stehen immer Werte drin.
Re: Sungrow-WR Daten für Verbrauch und Einspeisung fehlen
Hi
also bei mir sehen die Werte jetzt plausibel aus.
PV-Leistung 2.42 kW
Hausverbrauch 2.1 kW
Einspeisung 210.0 W
Bezug 0 W
VG
Thomas
also bei mir sehen die Werte jetzt plausibel aus.
PV-Leistung 2.42 kW
Hausverbrauch 2.1 kW
Einspeisung 210.0 W
Bezug 0 W